Modbus RTU, Объясните про задержку из документации. |
|
|
|
Feb 18 2015, 10:49
|

Гуру
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 8 455
Регистрация: 15-05-06
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095

|
Читал по-английски - не понял. Прочитал по русски - та же фигня слово-в-слово. Поэтому цитирую русский вариант: Цитата Фрейм сообщения передается непрерывно. Если интервал тишины продолжительностью 1.5 возник во время передачи фрейма, принимающее устройство заканчивает прием сообщения и следующий байт будет воспринят как начало следующего сообщения.
Таким образом, если новое сообщение начнется раньше 3.5 интервала, принимающее устройство воспримет его как продолжение предыдущего сообщения. В этом случае устанавливается ошибка, так как будет несовпадение контрольных сумм. Типичный фрейм сообщения показан ниже. Только мне кажется, что второе предложение противоречит первому? Как принимающее может воспринять сообщение через 2 интервала как продолжение, если оно уже через полтора должно было воспринять его как начало следующего? На всякий случай оригинал: Код The entire message frame must be transmitted as a continuous stream. If a silent interval of more than 1.5 character times occurs before completion of the frame, the receiving device flushes the incomplete message and assumes that the next byte will be the address field of a new message.
Similarly, if a new message begins earlier than 3.5 character times following a previous message, the receiving device will consider it a continuation of the previous message
--------------------
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
|
|
|
|
|
Feb 18 2015, 12:03
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 168
Регистрация: 14-02-10
Пользователь №: 55 490

|
Действительно, можно мозг сломать. Приведённая цитата кочует из книжки в книжку. Источник 1996 года -- Modicon Modbus Protocol Reference Guide PI–MBUS–300 Rev. на старанице спецификаций этот документ значится как справочный. MODBUS Over Serial Line FOR LEGACY APPLICATIONS ONLY В рекомендованном актуальном Modbus Serial Line Protocol and Implementation Guide V1.02рисунок 14 задаёт такую процедуру -- при паузе 1.5 .. 3.5 выставлять флаг ошибки и дождаться паузы 3.5 и забраковать весь фрейм.
Сообщение отредактировал Владивольт - Feb 18 2015, 12:05
--------------------
#define TRUE (4==(2*2))
|
|
|
|
|
Feb 18 2015, 18:47
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 719
Регистрация: 13-09-05
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528

|
Цитата(Сергей Борщ @ Feb 19 2015, 00:46)  То есть пакет нужно разбирать на лету, нельзя считать паузу в 3.5 символа признаком конца пакета? Вот как раз пауза в 3.5 символа и только она является концом пакета (кадра, фрейма). Собственно разбор пакета в процессе приёма не обязателен, логичнее просто собирать приходящие байтики в буфер, а проверять CRC и учинять разбор уже после приёма всего пакета. Если в процессе приёма была зафиксирована пауза больше 1.5 (но меньше 3.5) символа то нужно продолжать приём до паузы в 3.5 символа, но сами символы при этом сохранять уже не обязательно, всё равно весь фрейм должен быть проигнорирован. Новый фрейм начинается только после обнаружения паузы t3.5 На практике вполне можно не заморачиваться с отслеживанием паузы t1.5, а определять только только конец фрейма по t3.5. Благодаря CRC вероятность выловить в потоке помех правильный фрейм очень низкая и отслеживание t1.5 ничего к надёжности не добавляет. Но особо пристрастная проверка на соответствие стандарту такое, конечно же, выявит.
--------------------
Russia est omnis divisa in partes octo.
|
|
|
|
|
Feb 19 2015, 08:29
|

Гуру
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 8 455
Регистрация: 15-05-06
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095

|
Цитата(SSerge @ Feb 18 2015, 20:47)  На практике вполне можно не заморачиваться с отслеживанием паузы t1.5, а определять только только конец фрейма по t3.5. Благодаря CRC вероятность выловить в потоке помех правильный фрейм очень низкая и отслеживание t1.5 ничего к надёжности не добавляет. Но особо пристрастная проверка на соответствие стандарту такое, конечно же, выявит. Спасибо за развернутый ответ. Теперь стало ясно. При особо пристрастной проверке такое выявить можно если CRC первого пакета будет равно 0xFFFF. Случай редкий, обрабатывать не буду. Цитата(MrYuran @ Feb 19 2015, 10:26)  По приему символа перевзводится таймер 3,5т, а по истечению интервала вызывается коллбэк завершения фрейма. Сделал таймаут на приход символа в 3.5т - то же яйцо, только в профиль.
--------------------
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
|
|
|
|
|
Feb 20 2015, 13:38
|

Гуру
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 8 455
Регистрация: 15-05-06
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095

|
Цитата(AHTOXA @ Feb 20 2015, 07:44)  При чём тут CRC? Отправят корректный по содержимому фрейм с паузой в середине больше t1.5 и менее t3.5. Ваш прибор примет этот фрейм, и это будет ошибкой. Почему он должен быть принят, если я считаю концом пакета паузу 3.5т? Эти два пакета будут приняты как один и CRC этого большого пакета сойдется только в том случае, если CRC первого была 0xFFFF. По-моему так.Недопонял ответ. Да, действительно, пакет с такой паузой будет принят. Ну так если он был корректный по содержимому - думаю, ничего плохого в его приеме не будет.
--------------------
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
|
|
|
|
|
Feb 20 2015, 14:55
|
Знающий
   
Группа: Участник
Сообщений: 745
Регистрация: 28-12-06
Пользователь №: 23 960

|
Цитата(A. Fig Lee @ Feb 20 2015, 17:08)  Ну немножко будет не соответствовать стандарту. И там немножко и там.. А потом - и че у нас ракеты не взлетают? Забейте болт. Стандарт RTU неадекватен реалиям современности. Мастером в 90% случаев будет выступать писюк с виндой или линем. Писюк тайминги RTU гарантировать неспособен. Поэтому продаваемые девайсы к таймингам должны относиться философски потому что если наставить жестких проверок то девайс будет точно соответствовать спецификации но у пользователя будет жестко глючить.
|
|
|
|
|
May 6 2015, 10:26
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 53
Регистрация: 27-10-08
Пользователь №: 41 225

|
После конца фрейма - 1.5 байта, перед началом следующего 2 байта промежутка. Отсюда и набегают те самые 3.5 байта. Намного проще не завязываться на эти самые байты, а сделать регулируемый разрыв пакетов в сервере, и соответственно его же настроить на клиенте. Как собсно в большинстве модбас устройств и делается.
|
|
|
|
|
  |