Цитата(zheka @ Mar 2 2015, 22:10)  вывести на пин ровно 1024 клока и остановиться. Возможно такое? А задачку целиком озвучить можете? Сначала просто 32МГц, сейчас уже 1024 клока... Если супер стабильность не важна, а важно лишь ограничение частоты сверху, то можно и SPI + DMA настроить. А так, как правильно сказали, читайте про каскадное соединение таймеров. При работе на частоте FCPU/2 про прерывания можно забыть. Только аппаратная реализация с опциональным прерыванием в конце пачки.
|
|
|
|
|
Mar 3 2015, 16:31
|
Гуру
     
Группа: Участник
Сообщений: 2 072
Регистрация: 14-01-06
Пользователь №: 13 164

|
Вот что мне нужно было: Код TIM_TimeBaseStructInit(&TIM_InitStructure); TIM_InitStructure.TIM_Prescaler = 1000; TIM_InitStructure.TIM_Period = 1000; TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_InitStructure);
TIM_OCStructInit(&TIM_OCConfig); TIM_OCConfig.TIM_OCMode = TIM_OCMode_Toggle; TIM_OCConfig.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; TIM_OC1Init(TIM4, &TIM_OCConfig); TIM_ITConfig(TIM4, TIM_DIER_UIE, ENABLE);
TIM_Cmd(TIM4, ENABLE); Но это пока без отсчета тактов. Делители поставил такими, чтобы наносекунды превратились в миллисекунды. Вроде работает. Что-то не густо в сети про каскадное соединение таймеров. Этот термин означает конкретный режим или фишку контроллера? Или эже этим термином обозначается прием - включать и выключать таймер, дергающий ножкой, другим таймером, тупо отсчитывающим временные интервалы? Цитата А задачку целиком озвучить можете? Да я все SDRAMом хочу рулить. Не отговаривайте. Долно и нудно объяснять почему я не хочу использовать контроллер с аппаратным SDRAM. Хочу запустить таймер, управляющий клоком, на строго определенное число тактов.
|
|
|
|
|
Mar 3 2015, 16:49
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 719
Регистрация: 13-09-05
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528

|
Цитата(zheka @ Mar 3 2015, 23:31)  Что-то не густо в сети про каскадное соединение таймеров. Этот термин означает конкретный режим или фишку контроллера? Или эже этим термином обозначается прием - включать и выключать таймер, дергающий ножкой, другим таймером, тупо отсчитывающим временные интервалы? Есть только один способ разобраться - читать реф.мануал, писать код и смотреть что получается. Смотрите Figure 52, ведущий таймер надо настроить на генерацию подходящего сигнала TRGO, а ведомый получит этот сигнал на один из своих входов ITR0 .. ITR3 (см. Table 82, описание регистров TIMx_CR2, TIMx_SMCR).
--------------------
Russia est omnis divisa in partes octo.
|
|
|
|
|
Mar 3 2015, 17:40
|
Гуру
     
Группа: Участник
Сообщений: 2 072
Регистрация: 14-01-06
Пользователь №: 13 164

|
Цитата(SSerge @ Mar 3 2015, 20:00)  Подойдёт, я думаю, режим Gated Mode - The counter clock is enabled when the trigger input (TRGI) is high, это в поле SMS регистра SMCR. Ведущий будет своим сигналом разрешать/запрещать клок для ведомого. Спасибо, получилось. РАзобрался с каскадами. Вывел мастер и слейв на осциллограф. Вот код Код GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = (GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_0); GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); TIM_TimeBaseStructInit(&TIM_InitStructure); TIM_InitStructure.TIM_Prescaler = 1000-1; TIM_InitStructure.TIM_Period = 1000; TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_InitStructure);
TIM_OCStructInit(&TIM_OCConfig); TIM_OCConfig.TIM_OCMode = TIM_OCMode_Toggle; TIM_OCConfig.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; TIM_OC1Init(TIM2, &TIM_OCConfig);
/* Select the Master Slave Mode */ TIM_SelectMasterSlaveMode(TIM2, TIM_MasterSlaveMode_Enable); /* Master Mode selection */ TIM_SelectOutputTrigger(TIM2, TIM_TRGOSource_Update);
TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
TIM_TimeBaseStructInit(&TIM_InitStructure); TIM_InitStructure.TIM_Prescaler = 1-1; TIM_InitStructure.TIM_Period = 10; TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_InitStructure);
TIM_OCStructInit(&TIM_OCConfig); TIM_OCConfig.TIM_OCMode = TIM_OCMode_Toggle; TIM_OCConfig.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; TIM_OC1Init(TIM3, &TIM_OCConfig);
/* Slave Mode selection: TIM3 */ TIM_SelectSlaveMode(TIM3, TIM_SlaveMode_Gated); TIM_SelectInputTrigger(TIM3, TIM_TS_ITR1);
/* Select the Master Slave Mode */ TIM_SelectMasterSlaveMode(TIM3, TIM_MasterSlaveMode_Enable);
/* Master Mode selection: TIM3 */ TIM_SelectOutputTrigger(TIM3, TIM_TRGOSource_Update); TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); Прилагаю ниже осциллограмму. Настроил на 10 клоков (красные клоки), но реакция ведомого таймера (спад синего графика) почему-то на одиннадцатый клок. Чем объяснить?
Сообщение отредактировал zheka - Mar 3 2015, 17:46
|
|
|
|
|
Mar 3 2015, 18:14
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 719
Регистрация: 13-09-05
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528

|
Цитата(zheka @ Mar 4 2015, 00:40)  Настроил на 10 клоков (красные клоки), но реакция ведомого таймера (спад синего графика) почему-то на одиннадцатый клок. Чем объяснить? Может потому, что таймер считает от 0 до 10? Тут вообще не очень понятно. TIM_SelectOutputTrigger(TIM2, TIM_TRGOSource_Update); приведёт к тому, что TIM2 на своём выходе TRGO будет формировать импульс длительностью в 1 такт в момент апдейта, через каждые 1000*1001 тактов. Только в этот момент на TIM3 будет поступать входной клок, по одному клоку на каждый импульс TRGO. Поскольку в TIM3->ARR заряжено 10, то TIM3 отсчитает 11 таких клоков до своего апдейта.
--------------------
Russia est omnis divisa in partes octo.
|
|
|
|
|
Mar 3 2015, 19:28
|
Гуру
     
Группа: Участник
Сообщений: 2 072
Регистрация: 14-01-06
Пользователь №: 13 164

|
Вот ведущий таймер TIM_InitStructure.TIM_Prescaler = 1-1; TIM_InitStructure.TIM_Period = 1; Вот ведомый TIM_InitStructure.TIM_Prescaler = 1000-1; TIM_InitStructure.TIM_Period = 1; Осциллографом получаю 9 кГц на выходе ведомого. Хотя по идее должно быть - 72 000 000/2/1000/2 = 18 кГц. Где ошибка закралась? С тактироваинем все нормально, при одиночной работе таймера по стандартным настройкам секундные импульсы генерируются правильно. Вот мой PLL на всякий случай. Код /* Enable HSE */ RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
/* Wait till HSE is ready */ HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
if (HSEStartUpStatus == SUCCESS) { /* Enable Prefetch Buffer */ FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
/* Flash 2 wait state */ FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
/* HCLK = SYSCLK */ RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
/* PCLK2 = HCLK */ RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
/* PCLK1 = HCLK/2 */ RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
/* PLLCLK = 8MHz * 9 = 72 MHz */ RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
/* Enable PLL */ RCC_PLLCmd(ENABLE);
/* Wait till PLL is ready */ while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET) {}
/* Select PLL as system clock source */ RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
/* Wait till PLL is used as system clock source */ while (RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08) {} } /* TIM2 and TIM3 clocks enable */ RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2 | RCC_APB1Periph_TIM3 , ENABLE);
/* Enable GPIOA, GPIOC, ADC1 , AFIO and TIM1 clock */ RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1 | RCC_APB2Periph_GPIOA| RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_TIM1 | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
Сообщение отредактировал zheka - Mar 3 2015, 19:30
|
|
|
|
|
Mar 3 2015, 19:59
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 719
Регистрация: 13-09-05
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528

|
Так. SYSCLK=72 000 000 прескалер AHB = 1 прескалер APB1 (на которой сидят TIM2 и TIM3) = 2 таким образом на TIM2 приходит клок 72e6/2
прескалер TIM2 = 1 период TIM2 =2 при этом если по-прежнему TRGO генерируется по событию апдейта, то получается что импульс на TRGO длительностью в один такт таймера формируется каждые два такта. В одном такте на TRGO 1, в другом 0, и опять 1, опять 0. Это явно не то, что требовалось для первоначальной задачи, ну да ладно.
TIM3 тактируется тем же клоком, что и TIM2, но из-за gate mode входным сигналом ITR1 (он-же TRGO от TIM2) один клок пропускается, один запрещается. На собственно счётчик TIM3 приходит только каждый второй импульс его входного клока. Итого, эквивалентный входной клок TIM3 уже 72e6/2/2. Далее он делится на 1000. и ещё одно деление на 2 - из-за режима toggle для OC1 72e6/2/2/1000/2 = 9000 вроде совпадает.
--------------------
Russia est omnis divisa in partes octo.
|
|
|
|
|
Mar 3 2015, 20:30
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 719
Регистрация: 13-09-05
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528

|
Цитата(zheka @ Mar 4 2015, 03:07)  иными словами, при каскадировании второй таймер будет работать минимум в 4 раза медленней, чем первый? Ну так TRGO-то можно по-разному формировать. Например, 100: Compare - OC1REF signal is used as trigger output (TRGO) тогда на TRGO будет импульс совпадающий по форме с OC1REF. Пока он ==1 на ведомый таймер поступает его нормальный клок, как стал 0 - так клок запрещается. Далее, если выходной сигнал формировать как toggle, то этот выход сможет переключаться только каждые 2 такта. Период на OCx будет 4 такта. А можно использовать PWM1 или PWM2, тогда минимальный период на выходе OCx уже 2 такта. Исходную задачу вообще можно решить только с TIM1 или TIM8 в качестве ведомого, потому что только они сидят на более быстрой шине APB2 и могут тактироваться 64МГц. Этим таймером формировать OCx в режиме PWM (1 или 2), получится как раз 32МГц. На вход ITRx ему давать сигнал длительностью 2048 его клоков, он за это время сформирует 1024 импульса на выходе OCx.
--------------------
Russia est omnis divisa in partes octo.
|
|
|
|
|
Mar 4 2015, 03:43
|
Гуру
     
Группа: Участник
Сообщений: 2 072
Регистрация: 14-01-06
Пользователь №: 13 164

|
Цитата Ну так TRGO-то можно по-разному формировать. Например, 100: Compare - OC1REF signal is used as trigger output (TRGO) тогда на TRGO будет импульс совпадающий по форме с OC1REF. Пока он ==1 на ведомый таймер поступает его нормальный клок, как стал 0 - так клок запрещается. Я правильно понял, вы хотите ведомым, то есть контролирующим количество клоков, таймером останавилвать ведущий? Если да, и это возможно, то идея хорошая. Цитата только с TIM1 или TIM8 в качестве ведомого, потому что только они сидят на более быстрой шине APB2 и могут тактироваться 64МГц. Этим таймером формировать OCx в режиме PWM (1 или 2), получится как раз 32МГц. Я Вас наверное запутал. Мне не надо на ведомом 32 МГц. Давайте еще раз по полочкам: 1. Нужна функция SendSomeClocks(unsigned int Clocks_count); При вызове она должна сформировать на выходе таймера импульсы в количестве, обозначенном Clocks_count c частотой 32 МГц. Как мне это видится (схематично): Код void EXT_FrequencyCounterConfig(void) {
// Настраиваем ведущий таймер, формирующий клоки. Выбор таймера, источника тактирвоани, а также настройки периода и делителя должны обеспечить 32МГц TIM_TimeBaseStructInit(&TIM_InitStructure); TIM_InitStructure.TIM_Prescaler = 1-1; TIM_InitStructure.TIM_Period = 1; TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_InitStructure);
// Настраиваем канал, с которого будем снимать клоки. TIM_OCStructInit(&TIM_OCConfig); TIM_OCConfig.TIM_OCMode = TIM_OCMode_Toggle; TIM_OCConfig.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; TIM_OC1Init(TIM2, &TIM_OCConfig);
// Настраиваем ведомый таймер. Он должен подсчитывать количество генерируемых ведущим клоков. Обратите внимание - не количество смен состояния, а именно количество импульсов. То есть если при каскадировании каким-то образом, если я правильно понял Ваше описание, частота делится на два - отлично, если нет, то нужно учесть это в настройках таймера
TIM_TimeBaseStructInit(&TIM_InitStructure); TIM_InitStructure.TIM_Prescaler = 1-1; // или 2-1, в зависимости от пути решения проблемы, обозначенной выше. TIM_InitStructure.TIM_Period = 1; TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_InitStructure);
// ВРЕМЕННО настраиваем выход, просто чтобы осциллографом проконтролировать результат. TIM_OCStructInit(&TIM_OCConfig); TIM_OCConfig.TIM_OCMode = TIM_OCMode_Toggle; TIM_OCConfig.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; TIM_OC1Init(TIM3, &TIM_OCConfig); }
// В вышеописанной функции я пока не описывал настройку связей между таймерами, нужно определиться с режимами.
//По задумке, таймер 3 (ведомый) должен переполняться как раз тогда, когда все клоки протикали. //Обрабатываем прерывание по переполнению void TIM3_IRQHandler(void) { TIM_Cmd(TIM3, DISABLE); //Выключили TIM_Cmd(TIM2, DISABLE); //Выключили TIM3->SR &= ~TIM_SR_UIF; //reset interrupt flag
Ready_FLAG=1; // Доложили об исполнении }
// СОБСТВЕННО ФУНКЦИЯ SendSomeClocks void SendSomeClocks (unsigned int Clocks_count) { // Сообщаем Ведомому, когда же он должен остановиться, перенастраиваем и запускаем
TIM_InitStructure.TIM_Period = Clocks_count; TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_InitStructure); TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); // таймер работает, но не тикает, пока не получены сигналы от TIM2
TIM_Cmd(TIM2, ENABLE); //Включили, пошли клоки. }
// Пока тикает таймер, контрллер идет заниматься богоугодными делами. Что скажете насчет режимов, каскадов, выбора таймеров и шины тактирования?
Сообщение отредактировал zheka - Mar 4 2015, 05:50
|
|
|
|
|
Mar 4 2015, 16:48
|
Гуру
     
Группа: Участник
Сообщений: 2 072
Регистрация: 14-01-06
Пользователь №: 13 164

|
Скажите, а у TIM1 есть какие-нибудь особенности в режиме OC_Toggle? У меня почему-то не получается запустить. Поменял в коде номер, настроил нужную ножку. ТАймер тикает, это точно, проверял отладчиком. Но на выходе ноль. Код TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_InitStructure; TIM_OCInitTypeDef TIM_OCConfig; RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM3EN | RCC_APB1ENR_TIM4EN | RCC_APB1ENR_TIM2EN;// RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_TIM1EN;//TIM1 //GPIO_PinRemapConfig(GPIO_FullRemap_TIM1, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = (GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_1 ); GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); TIM_TimeBaseStructInit(&TIM_InitStructure); TIM_InitStructure.TIM_Prescaler = 10000-1; TIM_InitStructure.TIM_Period = 10; TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_InitStructure);
TIM_OCStructInit(&TIM_OCConfig); TIM_OCConfig.TIM_OCMode = TIM_OCMode_Toggle; TIM_OCConfig.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; TIM_OC2Init(TIM1, &TIM_OCConfig); TIM_Cmd(TIM1, ENABLE); TIM1->CNT=0;
|
|
|
|
|
Mar 4 2015, 18:08
|
Гуру
     
Группа: Участник
Сообщений: 2 072
Регистрация: 14-01-06
Пользователь №: 13 164

|
Тихо сам с собою.... В принципе, нужную конструкцию я сварганил: Код TIM_TimeBaseStructInit(&TIM_InitStructure); TIM_InitStructure.TIM_Prescaler = 10000-1; TIM_InitStructure.TIM_Period = 1; TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_InitStructure);
TIM_OCStructInit(&TIM_OCConfig); TIM_OCConfig.TIM_OCMode = TIM_OCMode_Toggle; TIM_OCConfig.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; TIM_OC1Init(TIM2, &TIM_OCConfig);
TIM_SelectMasterSlaveMode(TIM2, TIM_MasterSlaveMode_Enable); TIM_SelectOutputTrigger(TIM2, TIM_TRGOSource_Update);
TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
TIM_TimeBaseStructInit(&TIM_InitStructure); TIM_InitStructure.TIM_Prescaler = 2-1; TIM_InitStructure.TIM_Period =10; TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_InitStructure);
TIM_OCStructInit(&TIM_OCConfig); TIM_OCConfig.TIM_OCMode = TIM_OCMode_Toggle; TIM_OCConfig.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; TIM_OC1Init(TIM3, &TIM_OCConfig);
TIM_SelectSlaveMode(TIM3, TIM_SlaveMode_Gated); TIM_SelectInputTrigger(TIM3, TIM_TS_ITR1);
TIM_SelectMasterSlaveMode(TIM3, TIM_MasterSlaveMode_Enable);
TIM_SelectOutputTrigger(TIM3, TIM_TRGOSource_Update);
TIM_ITConfig(TIM3, TIM_DIER_UIE, ENABLE); TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); .........................................................
void TIM3_IRQHandler(void) { TIM_Cmd(TIM2, DISABLE); ClockON_FLAG=0; TIM3->SR &= ~TIM_SR_UIF; //reset interrupt flag }
............................................................
while(1) // ЭТО ВМЕСТО ФУНКЦИИ. ПОКА ПРОСТО ЗАЦИКЛИЛ ЗАПУСК ТАЙМЕРА { ClockON_FLAG=1; TIM_Cmd(TIM2,ENABLE); while(ClockON_FLAG); delay_ms(5); } Осталось понять что не так с TIM1. Он работает, генерирует прерывания, но не дергает ножкой. Сама ножка в режиме OUT_PP выдает импульсы. НИкакая другая перферия не включена. У меня контроллер STM32F103RET6, если что...
Сообщение отредактировал zheka - Mar 4 2015, 18:35
|
|
|
|
|
Mar 5 2015, 04:39
|
Гуру
     
Группа: Участник
Сообщений: 2 072
Регистрация: 14-01-06
Пользователь №: 13 164

|
Цитата(SSerge @ Mar 5 2015, 03:55)  Если вместо TIM_OCMode_Toggle применить TIM_OCMode_PWM1, будет вдвое быстрее. Спасибо! РАботает. 36 МГц! Остается непонятным не до конца проясненный ранее момент - ставлю период 10 - дает 11 импульсов. Да, мне кто-то сказал, что считает от 0 до 10 включительно, потому и 11. Но - я не могу получить один импульс - ставлю ноль, генерации нет вообще. Вот таймеры CODE TIM_TimeBaseStructInit(&TIM_InitStructure); TIM_InitStructure.TIM_Period = 1; TIM_InitStructure.TIM_Prescaler = 10000-1; TIM_InitStructure.TIM_ClockDivision = 0; TIM_InitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_InitStructure);
TIM_BDTRStructInit(&bdtr); bdtr.TIM_AutomaticOutput = TIM_AutomaticOutput_Enable; TIM_BDTRConfig(TIM1, &bdtr);
TIM_OCStructInit(&TIM_OCConfig); TIM_OCConfig.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; TIM_OCConfig.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; TIM_OCConfig.TIM_Pulse = 1; TIM_OCConfig.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; TIM_OC1Init(TIM1, &TIM_OCConfig);
TIM_OC1PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable); TIM_ARRPreloadConfig(TIM1, ENABLE);
TIM_SelectMasterSlaveMode(TIM1, TIM_MasterSlaveMode_Enable); TIM_SelectOutputTrigger(TIM1, TIM_TRGOSource_Update); TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);
TIM_TimeBaseStructInit(&TIM_InitStructure); TIM_InitStructure.TIM_Prescaler = 1-1; TIM_InitStructure.TIM_Period =1; TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_InitStructure);
TIM_OCStructInit(&TIM_OCConfig); TIM_OCConfig.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; TIM_OCConfig.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; TIM_OCConfig.TIM_Pulse = 1; TIM_OCConfig.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; TIM_OC1Init(TIM3, &TIM_OCConfig);
TIM_OC1PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable); TIM_ARRPreloadConfig(TIM3, ENABLE);
TIM_SelectSlaveMode(TIM3, TIM_SlaveMode_Gated); TIM_SelectInputTrigger(TIM3, TIM_TS_ITR0);
TIM_SelectMasterSlaveMode(TIM3, TIM_MasterSlaveMode_Enable);
TIM_SelectOutputTrigger(TIM3, TIM_TRGOSource_Update);
TIM_ITConfig(TIM3, TIM_DIER_UIE, ENABLE); TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); TIM3->CNT=0;
А вот осциллограмма - красный график - выход таймера 1, синий - выход таймера 3
Сообщение отредактировал zheka - Mar 5 2015, 04:40
|
|
|
|
|
Mar 5 2015, 12:08
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 719
Регистрация: 13-09-05
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528

|
Цитата(zheka @ Mar 5 2015, 11:39)  Но - я не могу получить один импульс - ставлю ноль, генерации нет вообще. А как иначе? В одном такте переключаемся туда, в другом обратно, меньше двух никак не получается.
--------------------
Russia est omnis divisa in partes octo.
|
|
|
|