PIC16F74 непонятки с прерыванием, хаотичная ошибка прерывания по таймеру |
|
|
|
Oct 28 2015, 15:13
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 20
Регистрация: 28-10-15
Пользователь №: 89 059

|
Здравствуйте. Столкнулся с непонятным явлением при обработке прерывания по переполнению таймера1. Исходные данные: сделаны часы на PIC16F74, используется статическая индикация и контроллер выбран просто из-за большого количества выводов быстродействие не требуется абсолютно, поэтому установлен LP режим и кварц на 32768 при данной частоте и использовании предделителя, период переполнения таймера1 составляет 64 сек поэтому данный таймер использован для подсчёта минутных интервалов разрешено единственное прерывание по его переполнению, в процедуре обработки сначала старший байт таймера перезагружается значением 10Н (чтоб сократить период до 60 сек), затем увеличивается регистр минут, часов, напоследок сбрасывается флаг прерывания основная программа просто непрерывно по кругу выводит часы и минуты в сегментном коде на порты и проверяет кнопки управления Проблема такая: в сутки хаотично добавляется от 5 до 20 минут все попытки как то программно отследить происходящее эффекта не дали рассматривался и вопрос ложных прерываний от другово источника (в обработчик вставлялась проверка флагов и вывод на индикацию если будет обнаруже отличный от переполнения таймера), и помехи по кнопкам управления (они просто выкидывались из исходного кода) нет, происходит именно хаотичное двойное увеличение счетчика при обработке, такое впечатление что иногда не сбрасывается флаг и после выполнения RETFIE прерывание тут же вызывается снова Проблема в принципе решена: в итоге прерывание было просто запрещено, в обработчике RETFIE заменено на обычный RETURN, в начало обработчика вставлена проверка бита переполнения и выход если бит не обнаружен, во все циклы основной программы просто натыканы CALL 4 т.е. реализовано тоже самое прерывание, только тупо программной имитацией все сбои сразу исчезли Вопрос: куда копать то? задача текущая конечно закрыта, но надо на будущее как то понять всё же
|
|
|
|
|
Oct 28 2015, 16:35
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 20
Регистрация: 28-10-15
Пользователь №: 89 059

|
Цитата(Herz @ Oct 28 2015, 21:09)  если этого не делать, то повторный вызов практически гарантирован, имхо хмммм.........., я вас понял, проверю но я не понял какая разница за сколько команд до RETFIE сбрасывать флаг? главное сбросить до ну а если обаботчик, допустим, вообще состоял бы из 2-3 коменд? допустим по прерыванию просто сбросить бит в каком-либо порту и всё это как то некорректно и обработчик должен быть не менее, допустим, 15 команд? бррррр................ есть какие то ссылки на аппноты по данной теме? Код org 4
movwf buf1 movf STATUS,w movwf buf2 clrf STATUS
movlw 16 movwf TMR1H
incf min,f movlw 60 subwf min,w btfss STATUS,C goto iend
clrf min incf hour,f movlw 24 subwf hour,w btfsc STATUS,C clrf hour end clrf PIR1 movf buf2,w movwf STATUS movf buf1,w retfie
Сообщение отредактировал ddd-ekb - Oct 28 2015, 16:39
|
|
|
|
|
Oct 28 2015, 18:58
|

Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 206
Регистрация: 17-03-07
Из: Москва
Пользователь №: 26 266

|
Цитата(ddd-ekb @ Oct 28 2015, 19:35)  Каждый раз когда перезаписываете один из регистров Таймера1, вы обнуляете предделитель. Цитата(ddd-ekb @ Oct 28 2015, 19:35)  goto iend ... end clrf PIR1 movf buf2,w movwf STATUS movf buf1,w retfie ???
--------------------
УЭР
|
|
|
|
|
Oct 28 2015, 19:07
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 20
Регистрация: 28-10-15
Пользователь №: 89 059

|
Цитата(evc @ Oct 28 2015, 23:58)  Каждый раз когда перезаписываете один из регистров Таймера1, вы обнуляете предделител.
??? да, я знаю про предделитель, согласен, возникает гуляющая нестабильность в максимум 8 тактов 1 раз в минуту если принять среднее 4, то при тактовой 32768 это даст порядка 0.7сек в сутки предусмотрена программная коррекция, заодно чтоб и частоту кварца не подгонять кондёрчиками но к проблеме прерывания это никак не относится касаемо метки, да, она "iend", одна буква потерялась почему то при копи-пасте, и почему то не могу отредактировать пост
|
|
|
|
|
Oct 29 2015, 04:58
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 211
Регистрация: 18-03-13
Из: Питер
Пользователь №: 76 081

|
Цитата(ddd-ekb @ Oct 28 2015, 20:35)  есть какие то ссылки на аппноты по данной теме? Дык, п. 6.4 даташита. Подозреваю, что проблема именно в атомарности операции. В более современных чипах (например 887) эта проблема решена аппаратно, а в старых приходилось изгаляться. P.S.: Кстати, насколько помню, рекомендовалось таймер, при этом, вообще выключать (в примере этого нет).
|
|
|
|
|
Oct 29 2015, 06:03
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 20
Регистрация: 28-10-15
Пользователь №: 89 059

|
Цитата(Smen @ Oct 29 2015, 09:58)  Дык, п. 6.4 даташита. Подозреваю, что проблема именно в атомарности операции. В более современных чипах (например 887) эта проблема решена аппаратно, а в старых приходилось изгаляться. P.S.: Кстати, насколько помню, рекомендовалось таймер, при этом, вообще выключать (в примере этого нет). не понял, п 6.4 посвещён внешнему счёту вроде как ------------------ 6.4 Timer1 Operation in Asynchronous Counter Mode If control bit T1SYNC (T1CON<2>) is set, the external clock input is not synchronized. The timer continues to increment asynchronous to the internal phase clocks. The timer will continue to run during SLEEP and can generate an interrupt on overflow, which will wake-up the processor. However, special precautions in software are needed to read/write the timer (Section 6.4.1). In Asynchronous Counter mode, Timer1 cannot be used as a time-base for capture or compare operations ----------------------- тут же таймер используется с внутренней osc/4 и предделителем :8 T1CON инициализирован "00110101", согласно страницей даташита выше, бит 2 ( синхронизация внешней частоты ) игнорируется, если бит 1 = 0 (использование внутренней частоты ) ------------------- bit 7-6 Unimplemented: Read as ‘0’ bit 5-4 T1CKPS1:T1CKPS0: Timer1 Input Clock Prescale Select bits 11 = 1:8 Prescale value 10 = 1:4 Prescale value 01 = 1:2 Prescale value 00 = 1:1 Prescale value bit 3 T1OSCEN: Timer1 Oscillator Enable Control bit 1 = Oscillator is enabled 0 = Oscillator is shut-off (the oscillator inverter is turned off to eliminate power drain) bit 2 T1SYNC: Timer1 External Clock Input Synchronization Control bit TMR1CS = 1: 1 = Do not synchronize external clock input 0 = Synchronize external clock input TMR1CS = 0: This bit is ignored. Timer1 uses the internal clock when TMR1CS = 0. bit 1 TMR1CS: Timer1 Clock Source Select bit 1 = External clock from pin RC0/T1OSO/T1CKI (on the rising edge) 0 = Internal clock (FOSC/4) bit 0 TMR1ON: Timer1 On bit 1 = Enables Timer1 0 = Stops Timer1 ---------------------- да даже и в этом случае, ну пусть сбои счёта происходили какие то, но не двойное же выполнение прерывания зы: пока играюсь дальше с прошивкой, вроде вырисовывается зависимость, но опять же дурацкая какая то
Сообщение отредактировал ddd-ekb - Oct 29 2015, 06:05
|
|
|
|
|
Oct 29 2015, 06:44
|

Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 206
Регистрация: 17-03-07
Из: Москва
Пользователь №: 26 266

|
Цитата(ddd-ekb @ Oct 29 2015, 09:03)  ... По поводу предделителя и буквой "i" я тоже так прикинул, как вы потом и написали. По поводу таймера и п.6.4, там действительно несколько строчек, которые меня тоже насторожили, но имеется ввиду (в п. 6.4. и потом), что если во время записи произойдет переполнение таймера, результат может быть непредсказуемым. Если вы от нас ничего не скрываете (вы не обижайтесь, я немножко отклонюсь: приходят сюда, значит, [не]определенные товарищи и подбрасывают всякие казусы. Мы начинаем здесь ломать копья, стрелы, организуем интеллектуальные [и не очень] битвы титанов, и наконец, где-то на десятой странице обсуждения, когда чуть ли не мы уже подрались здесь всем форумом, приходит топик стартер и такой, "а вот и не угадали! у меня MCLR был не подключен, вот и болтался в воздухе, вот и происходили случайные сбросы." и ставит три улыбочки, для подчеркивания эффекта.), значит нужно посмотреть другое: Судя по вашим продуманным (в общем) действиям, с железом у вас все в порядке. Но не помешало бы, еще раз перепроверить. Потом. Это действительно старый процессор. Я смотрю, вы весь PIR1 обнуляете. Но это - только периферийные прерывания. Есть еще и в INTCON-е. Не забывайте, что, например Таймер0 нельзя отключить, он всегда работает, даже и если настроить его брать такт с T0CKI. Но! Самый главный подводный камень - по-страничная организация памяти. Если у вас осуществляется переход (типа goto, return, retlw и т.д.) из одной страницы на другую, то это вам нужно позаботиться правильно переключить биты RP0 и RP1 в STATUS-е. Скорее всего это именно ваш случай. Таким образом вы можете попасть аккурат в середину обработчика прерываний и он исполнится. Другая очень часто встречаемая ошибка - табличное чтение. Если при чтении из таблицы (вычисляемый офсетный переход), вы проскочите и попадете в пустую область, программный счетчик просто перелопатит всю программную память и вернется на адрес 0. Опять со всеми вытекающими. Для этого перед табличным чтением всегда нужно проверять аргумент функции - не превышает ли его значение количество объектов в таблице. Также, имейте ввиду (хотя, это вряд ли ваш случай), при переполнении или при попытке уменьшать указатель стека ниже ноля, происходит сброс. Это может случится, например, если по какой-то причине не сбросился флаг прерываний (IF). Так что - посмотрите все очень внимательно и если есть новые соображения - спрашивайте.
--------------------
УЭР
|
|
|
|
|
Oct 29 2015, 08:54
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 211
Регистрация: 18-03-13
Из: Питер
Пользователь №: 76 081

|
Цитата(ddd-ekb @ Oct 29 2015, 10:03)  п 6.4 посвещён внешнему счёту вроде как В общем, да, но там есть такая фраза: For writes, it is recommended that the user simply stop the timer and write the desired values. A write contention may occur by writing to the timer registers, while the register is incrementing. This may produce an unpredictable value in the timer register. И тут скорее дело не в режиме, а в атомарности операции. Насколько помню, делал следующим образом: - Останавливал таймер - Прибавлял (именно прибавлял) "корректирующее" значение, учитывающее и количество МЦ на данную процедуру. - Включал таймер Операция сложения использовалась что бы исключить влияния запаздывания выполнения обработчика прерывания (т.к. были и другие прерывания с большим приоритетом). P.S.: А с кварцем-то всё в порядке? Может пока попробовать временно затактироваться от внешнего источника?
|
|
|
|
|
Oct 29 2015, 11:36
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 20
Регистрация: 28-10-15
Пользователь №: 89 059

|
по порядку 1 ничего не скрываю, разработкой всякой мелочи на пиках и атмелах занимаюсь 20+ лет, до сих пор с таким выносом мозга на ровном месте не сталкивался 2 с железом явно всё в порядке, просто потому что его там нет как такового, MCLR просто повешен на питание перемычкой, сброс или сам произойдёт или вачдогом сбросится (он активирован ) 3 таймер0 меня не особо занимает здесь, пусть хоть работает, хоть нет, прерывание запрещено от него, плюс я ставил в обработчик проверку сторонних битов прерываний, не обнаружил ни разу их, в стартовом посте писал об этом 4 страничная память знаю, да, для buf1 и buf2 назначены адреса 70Н и 71Н, чтоб они всегда адресовались однозначно, общая длина кода около 500 байт, так что проблем с GOTO и CALL не должно быть 5 табличные переходы есть, но прямо перед переходом значение принудительно урезается ANDLW 15 и сама таблица дополнена пустыми строками, так что за пределы выйти невозможно даже при вызове с ошибочным аргументом 6 про остановку-запись-пуск таймера не вижу необходимости в данном случае абсолютно никакой, я просто старший байт корректирую и всё, младший пусть считает сам по себе 7 менять кварц смысла тоже нет, т.к. при имитации прерывания программным путём ( постоянными вызовами CALL 4 ) всё работает безошибочно
а теперь наблюдение, выявил зависимость, с утра и до сейчас убежало на ровно 3 минуты от перестановки команды CLRF PIR1 внутри обработчика это не зависит никак ( что и предполагалось и почему меня так удивили первые 2 ответа ) убегает если прерывание происходит в момент работы с регистрами банка1 в обработчике как я вижу на эту тему всё корректно, буферные регистры общей адресации для всех банков, статус сохраняется-восстанавливается, в обработчике статус обнуляется для корректного обращения к используемым там регистрам но, тем не менее, оставлял на ночь с прошивкой где перед всеми BSF STATUS,RP0 натыкал BCF INTCON,7, а после CLRF STATUS обратно BSF INTCON,7 - до утра дошло без ошибок утром убрал запреты прерываний перед обращением к регистрам на ненулевой странице - вот вылезло +3 минуты т.е. найдено из-за чего обработчик вызывается иногда дважды но не могу понять почему хоть тресни
|
|
|
|
|
Oct 29 2015, 12:05
|

Универсальный солдатик
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 8 634
Регистрация: 1-11-05
Из: Минск
Пользователь №: 10 362

|
Думаю, ошибка в прерывании. Не могу вникать-вспоминать во все нюансы, но у меня обработчик был сделан так. Код org 4; Вектор прерывания Intr movwf WorkSv; work save in any bank (all) swapf Status, w; read status clrf Status; bank 0, IRP=0 bsf Status, RP0; bank 1 movwf StatusSv; save in bank 1 ; bsf Test; test! movfw PCLatH; read high address movwf PCLatSv; save in bank 1 movlw high(PageVect) movwf PCLatH; PCLatH -> page 3 goto IntrPageVect ... bsf Status, RP0; bank 1 movfw TempSv movwf Temp movfw FSRSv movwf FSR movfw PCLatSv movwf PCLatH ; bcf Test; ! swapf StatusSv, w movwf Status swapf WorkSv; in any bank (interrupted prog) swapf WorkSv, w retfie swapf - эта команда не просто так используется. Там что-то с флагами связано. Она их не портит, помнится. PIC16F876.
|
|
|
|
|
Oct 29 2015, 12:20
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 20
Регистрация: 28-10-15
Пользователь №: 89 059

|
Цитата(ViKo @ Oct 29 2015, 17:05)  swapf - эта команда не просто так используется. Там что-то с флагами связано. Она их не портит, помнится. а ведь точно, MOVF портит Z блин, ёмаё, этож надо так лохануться хотя всёж не понимаю как это тут привязано, но косяк явный, да а я как в середине 90х на первой программе к 16f84 этот вход-выход прерывания написал, так на автопилоте и использую сейчас поправлю и поставлю проверяться
|
|
|
|
|
Oct 29 2015, 12:41
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 20
Регистрация: 28-10-15
Пользователь №: 89 059

|
Цитата(ViKo @ Oct 29 2015, 17:27)  В программе "Фобос-Грунт" не участвовали?  увы  справедливости ради, сейчас тупо задал поиск Z по всему asm-файлу, нашёл только в 2 местах абсолютно некритичных ( 1 - гашение незначащего нуля в десятке часов перед выводом в порт, 2 - мигание разделителя часы-минуты ) так что вопрос отстаётся открытым, прерывание поправил по рекомендации даташита, поставил на проверку
|
|
|
|
|
Oct 29 2015, 12:41
|

Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 206
Регистрация: 17-03-07
Из: Москва
Пользователь №: 26 266

|
ddd-ekb, слово "скрываете" я использовал в шутку. ViKo, однако прав, я давно на ассемблере не писал, вот и забылось. Как я вам и писал - именно адресация страниц портится у вас, в обработчике прерываний. Уважаемый ViKo, навел на правильную мысль. Попытайтесь поставить вот такую преамбулу обработчика прерываний и соответственно на выходе тоже обратный код: Код ORG 0x004 ; interrupt vector location movwf w_temp ; save off current W register contents movf STATUS,w ; move status register into W register movwf status_temp ; save off contents of STATUS register movf PCLATH,w movwf PCLATH_temp clrf PCLATH
... здесь ваш обработчик прерываний...
movf status_temp,w ; retrieve copy of STATUS register movwf STATUS ; restore pre-isr STATUS register contents movf PCLATH_temp,w movwf PCLATH swapf w_temp,f swapf w_temp,w ; restore pre-isr W register contents retfie ; return from interrupt
--------------------
УЭР
|
|
|
|
|
Oct 29 2015, 13:03
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 20
Регистрация: 28-10-15
Пользователь №: 89 059

|
Цитата(evc @ Oct 29 2015, 17:41)  именно адресация страниц портится у вас, в обработчике прерываний. да и чёрт с ней, с этой адресацией, пусть хоть вся перепортится в данной программе на каждом проходе принудительно устанавливается состояние всей периферии затем просто берутся значения из регистров минут и часов, перекодируются в сегментный вид и выплёвываются в порты так что все сбои могут привести только к сбою индикации на от силы 50-100 миллисекунд вобщем пока пусть проверяется, первые полчаса прошли нормально
|
|
|
|
|
Oct 29 2015, 13:11
|

Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 206
Регистрация: 17-03-07
Из: Москва
Пользователь №: 26 266

|
Цитата(ddd-ekb @ Oct 29 2015, 16:03)  да и чёрт с ней, с этой адресацией, пусть хоть вся перепортится из-за этого получаете несанкционированные входы в обработчик прерываний ... но как скажете.
--------------------
УЭР
|
|
|
|
|
Oct 29 2015, 15:39
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 20
Регистрация: 28-10-15
Пользователь №: 89 059

|
Цитата(evc @ Oct 29 2015, 18:11)  из-за этого получаете несанкционированные входы в обработчик прерываний ... но как скажете. на сейчас окончательно утряс причину возникновения повторного прерывания сразу при выходе из обработчика несанкционированных входов нет  в основной программе есть периодическая инициализация регистра PIE1 MOVLW 1 MOVWF PIE1 на всякий случай, вместе с остальными TRISами и ADCONами вдруг чего сбойнёт от помех и некому будет питание передёрнуть, а вачдог не сработает, т.к. программа то бегает по кругу, просто периферия переинициализировалась неверно из-за таджика-сварщика  раз уж методом тыка установлено влияние страниц, то логично предположить что обработчик и правда не восстанавливает страницу, тогда получается что при попадании момента прерывания между выбором страницы 1 и записью 1 в PIE, эта 1 отправляется в зеркальный относительно PIE регистр PIR и устанавливает этот самый флаг, который сразу же опять и вызывает прерывание абсолютно понятно и логично, ура  теперь осталось понять в каком месте обработчика портится страница, т.е. бит 5 регистра статуса Код movwf buf1 movf STATUS,w movwf buf2 clrf STATUS ....... movf buf2,w movwf STATUS movf buf1,w retfie единственная портящая статус команда тут MOVF, и портит она только бит 2 да и в принципе, если эта команда портит биты выбора страниц, то как ей пользоваться на ненулевых страницах? на всякий случай повторюсь, buf1 и 2 имеют адреса 70Н и 71Н для однозначной адресации независимо от текущей страницы так что половина непонимания остаётся пока три тысячи чертей, они опять упрыгали на 2 минуты вперёд, с новым обработчиком прямо скопипастеным с даташита, со всеми этими SWAPами вобщем точно выходит что обработчик не восстанавливает обратно 1 страницу, а оставляет 0 на которой сам работал угу, абсолютно точно так, набил 50 нопов между выбором 1 страницы и записью в PIE1 (чтоб расширить окно ошибки), так прямо на глазах по 2 минуты плюсует
Сообщение отредактировал ddd-ekb - Oct 29 2015, 14:23
|
|
|
|
|
Oct 29 2015, 16:28
|

Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 206
Регистрация: 17-03-07
Из: Москва
Пользователь №: 26 266

|
Цитата(ddd-ekb @ Oct 29 2015, 19:39)  три тысячи чертей Нет, только один - PCLATH. Я наверное, старею, поэтому все таки вам отвечу: в STATUSе хранятся биты для определения страницы оперативной памяти. В PCLATHе хранятся биты для определения страницы программной памяти. Еще в первом посте на этой странице я вам привел код для обработчика который сохраняет и то и другое, чего в вашем коде нет. Но, к сожалению, выходит правда - очевидные вещи, самые малозаметные - вы вцепились в этот STATUS и в упор не замечаете PCLATH.
--------------------
УЭР
|
|
|
|
|
Oct 29 2015, 16:36
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 20
Регистрация: 28-10-15
Пользователь №: 89 059

|
Цитата(evc @ Oct 29 2015, 21:28)  Нет, только один - PCLATH. Я наверное, старею, поэтому все таки вам отвечу: в STATUSе хранятся биты для определения страницы оперативной памяти. В PCLATHе хранятся биты для определения страницы программной памяти. Еще в первом посте на этой странице я вам привел код для обработчика который сохраняет и то и другое, чего в вашем коде нет. Но, к сожалению, выходит правда - очевидные вещи, самые малозаметные - вы вцепились в этот STATUS и в упор не замечаете PCLATH. ура, всё, раскурил до конца PCLATH не при делах, как и программная память проблема как и было в итоге определено в неверном сохранении обработчиком номера страницы регистров причина в том, что у 73\74 нет общеадресуемой памяти, в отличии от 76\77, а даташит общий вот и не отразил сходу этот момент усё, спасибо за попинывание и всякие мысли, тему закрыть, автора в бан
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|