> SSR PF380D25, Твердотельное реле
uriy
сообщение Nov 9 2015, 12:36
Сообщение #1


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 429
Регистрация: 30-11-05
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606



Ранее твердотельными реле не пользовался.
Решил применить PF380D25
Планирую управлять 5В напряжением, но смущает странный момент в спецификации.
Указано Control Voltage 4-15 VDC. В моем понимании это означает что для включения реле достаточно 4В.
Но при этом есть параметр Maximum Turn On Voltage равный 4В. Что я для себя перевожу как "Максимальное напряжение включения".
Почему оно указано как максимальное а не как минимальное?
Прикрепленное изображение
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Nov 10 2015, 06:43
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Значит то, что для гарантированного включения требуется подать не менее 4 В, а для гарантированного выключения — не более 1 В.