Nikkolaj
сообщение Jan 28 2017, 08:07
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 147
Регистрация: 25-09-08
Пользователь №: 40 467



Добрый день.
Задачка у меня такая.
На объект, на котором мне нужно установить своё устройство,
заходит два трёхфазных кабеля основной и резервный.
Оба кабеля 4 проводные, 3 фазы и ноль.
Напряжение на обоих кабелях 380В линейное, и соответственно 220В фазное.
Кабели идут с разных подстанций, и их нули не связаны.
Моё устройство должно работать,
если есть хотя бы одно фазное напряжение на любом из кабелей.
Вопрос у меня такой.
Как корректно подать эти напряжения на вход импульсного источника напряжения.
Конечно хотелось бы, чтобы на вход импульсного источника напряжения поступило выпрямленное 220В, а не выпрямленное 380В.
На первый взгляд задачка очень простая,
но уверенности в решении у меня нет,
поэтому и хочу услышать Ваши советы.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Jan 28 2017, 11:50
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Это смотря что называть корректностью. biggrin.gif
Имеете ли Вы право объединять нули обоих кабелей? Можете ли применять трансформаторы? Есть требования к габаритам? Какое, наконец, потребление у Вашего устройства?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Jan 28 2017, 13:08
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Совершенно верно, задача для никак не меньше, чем двух трёхфазных БП, работающих на один выход, потому как нигде не озвучены полномочия по соединению сетей.

Но по Задорному, если руки сильно чешутся, разумеется можно соединить выключателем нули сетей, но только так, чтобы его можно было включить исключительно шваброй из-за бетонного угла.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Nikkolaj
сообщение Jan 28 2017, 15:11
Сообщение #4


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 147
Регистрация: 25-09-08
Пользователь №: 40 467



Цитата(Herz @ Jan 28 2017, 15:50) *
Это смотря что называть корректностью. biggrin.gif
Имеете ли Вы право объединять нули обоих кабелей? Можете ли применять трансформаторы? Есть требования к габаритам? Какое, наконец, потребление у Вашего устройства?


Спасибо за ответ.
Объединять нули обоих кабелей у меня конечно права нет.
Потребление устройства небольшое, не больше 6 Ватт.
Габариты конечно хотелось бы не большие.
Применять трансформаторы для развязки двух трёхфазных сетей тоже очень не хотелось бы.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
novikovfb
сообщение Jan 28 2017, 15:47
Сообщение #5


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 518
Регистрация: 29-09-11
Пользователь №: 67 450



Тогда проще поставить 2 преобразователя и объединить их по выпрямленному вторичному напряжению
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Nikkolaj
сообщение Jan 28 2017, 16:55
Сообщение #6


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 147
Регистрация: 25-09-08
Пользователь №: 40 467



Цитата(novikovfb @ Jan 28 2017, 19:47) *
Тогда проще поставить 2 преобразователя и объединить их по выпрямленному вторичному напряжению

Спасибо за ответ.
Такое решение конечно же понятно.
Хочется найти решение с одним преобразователем.
Цитата(Plain @ Jan 28 2017, 17:08) *
Совершенно верно, задача для никак не меньше, чем двух трёхфазных БП, работающих на один выход, потому как нигде не озвучены полномочия по соединению сетей.
Но по Задорному, если руки сильно чешутся, разумеется можно соединить выключателем нули сетей, но только так, чтобы его можно было включить исключительно шваброй из-за бетонного угла.

Спасибо за ответ.
Очень понятно и доходчиво, да и настроение подняли.
То что нельзя напрямую соединять два нуля, я конечно же понимаю.
Хотя, на вопрос насколько большим может быть напряжение между двумя нулями,
и от чего оно зависит, я ответить не смогу.
Если можете, подскажите пожалуйста.

Сообщение отредактировал Herz - Jan 28 2017, 20:18
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Парус
сообщение Jan 28 2017, 17:28
Сообщение #7


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 217
Регистрация: 19-11-11
Пользователь №: 68 399



Цитата
Хочется найти решение с одним преобразователем.

Поставьте реле, питающиеся одной фазой, при пропадании фазы оно вернётся в нормальное состояние на другой фидер.
Цитата
шваброй из-за бетонного угла

Осторожно, сейчас швабры всё больше из жести. crying.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AlexeyW
сообщение Jan 28 2017, 20:02
Сообщение #8


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 988
Регистрация: 3-11-10
Пользователь №: 60 636



Цитата(Nikkolaj @ Jan 28 2017, 19:55) *
Хотя, на вопрос насколько большим может быть напряжение между двумя нулями,

Посмотрите, что означает понятие X и, главное, Y конденсаторы. Последние рассчитаны на многие киловольты - они должны выдерживать как раз напряжение между землей и нейтралью. Не уверен, что при вопросе о двух разных нейтралях это напряжение нужно удваивать, но порядок - примерно тот же. Делать ли тут два преобразователя, или извернуться с трансформаторами (если это хоть как-то реально по размерам) - но, в любом случае, нужна гальваническая развязка на соответствующее напряжение.

По идее, в случае любых перекосов и замыканий напряжение между нулями может прыгать в пределах примерно тех же 220Вх2=440В, но при молниях и т.п. появляются те самые киловольты.

Сообщение отредактировал AlexeyW - Jan 28 2017, 20:06
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexvu
сообщение Jan 30 2017, 10:04
Сообщение #9


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 172
Регистрация: 14-11-11
Из: Москва
Пользователь №: 68 299



Корректнее всего сделать обычный 3-фазный АВР на контакторах, управляемый от стандартного же реле контроля фаз.
При выборе схемы АВР добавьте контакты, коммутирущие ноль.
Последующий БП должен выдерживать пропадание питания на время время переключения АВР.
И непонятно, нужны ли Вам 3 фазы или достаточно одной?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alekssan
сообщение Jan 30 2017, 10:33
Сообщение #10


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 110
Регистрация: 24-01-12
Пользователь №: 69 848



Самое простое решение на каждую фазу включить свои источник питания и объединить параллельно выходы (гальванически развязанные). В зависимости от выходной мощности и напряжения выходы можно объединить через диодную развязку (если токи маленькие), а если большие то лучше поискать такие источники, которые разрешают такое включение.

1)диодная развязка - http://www.archcorp.com.tw/pdf/AC-DC%20App...tion%20Note.pdf
2)включение от 3-х фаз (стр.8) - https://www.recom-power.com/pdf/Powerline-AC-DC/REDIN120.pdf
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vladec
сообщение Jan 31 2017, 07:03
Сообщение #11


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 167
Регистрация: 3-10-05
Из: Москва
Пользователь №: 9 158



На входе источника, как я понимаю, должен стоять трехфазный двухполупериодный (или как там он называется для трехфазной сети) выпрямитель и если Вы не хотите объединять два источника по выходам вторичного напряжения, то мне кажется можно произвести это объединение по выходам двух входных выпрямителей, собственно источник тогда будет один но с двумя выпрямителями.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexvu
сообщение Jan 31 2017, 09:26
Сообщение #12


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 172
Регистрация: 14-11-11
Из: Москва
Пользователь №: 68 299



Я пропустил, что у Вас 6 Вт (обычно 3-фазные вводы подразумевают большую мощность).
Тогда правильно будет 2 маленьких импульсных БП с однофазными входами 220В.
Надо только, чтобы их изоляция была не самая плохая.
Решение с одним преобразователем будет больше по габаритам и цене, тем более, что неизвестно напряжение между нулями.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Jan 31 2017, 09:29
Сообщение #13


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(vladec @ Jan 31 2017, 09:03) *
На входе источника, как я понимаю, должен стоять трехфазный двухполупериодный (или как там он называется для трехфазной сети) выпрямитель и если Вы не хотите объединять два источника по выходам вторичного напряжения, то мне кажется можно произвести это объединение по выходам двух входных выпрямителей, собственно источник тогда будет один но с двумя выпрямителями.

Ларионова? Только выпрямленное будет не 310 В, как хотел автор.
Нет, по-хорошему, делать так нельзя, если нельзя гальванически связывать фидеры.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Massi
сообщение Jan 31 2017, 18:00
Сообщение #14


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 007
Регистрация: 24-01-06
Из: Киев
Пользователь №: 13 556



а два трансформатора стандартных запараллелить можно ?


--------------------
Motobaza.kiev.ua
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexvu
сообщение Jan 31 2017, 21:15
Сообщение #15


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 172
Регистрация: 14-11-11
Из: Москва
Пользователь №: 68 299



Цитата(Massi @ Jan 31 2017, 21:00) *
а два трансформатора стандартных запараллелить можно ?

Нет, они будут трансформировать в обе стороны и гнать токи из одной линии в другую.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
uriy
сообщение Feb 1 2017, 04:42
Сообщение #16


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 429
Регистрация: 30-11-05
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606



Вот так я делал чтобы устройство питалось при наличии напряжения между двумя проводами. Неважно между двумя фазами или одной из фаз и нулем. На полевике сделан линейнный стабилизатор на 350В.
350 потому что AC/DC держат обычно по входу 370 VDC ну и 20В в запасе.
Вам вероятно надо ставить две таких штуки и объединять земли после AC/DC.
У меня AC/DC был ватт на 10-15 кажется.

Прикрепленное изображение
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Feb 1 2017, 11:08
Сообщение #17


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(uriy @ Feb 1 2017, 06:42) *
Вам вероятно надо ставить две таких штуки и объединять земли после AC/DC.

Точнее, DC/DC, наверное?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Nikkolaj
сообщение Feb 2 2017, 11:25
Сообщение #18


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 147
Регистрация: 25-09-08
Пользователь №: 40 467



Извините, что долго не появлялся, были на то причины.

Цитата(uriy @ Feb 1 2017, 08:42) *
Вот так я делал чтобы устройство питалось при наличии напряжения между двумя проводами. Неважно между двумя фазами или одной из фаз и нулем. На полевике сделан линейнный стабилизатор на 350В.
350 потому что AC/DC держат обычно по входу 370 VDC ну и 20В в запасе.
Вам вероятно надо ставить две таких штуки и объединять земли после AC/DC.
У меня AC/DC был ватт на 10-15 кажется.


Спасибо за ответ.
Вариант с ограничением напряжения и последующим DC/DC я тоже рассматривал.
И какая же мощность у Вас рассеивалась на транзисторе?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Feb 2 2017, 13:28
Сообщение #19


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(Nikkolaj @ Feb 2 2017, 13:25) *
И какая же мощность у Вас рассеивалась на транзисторе?

Если принять во внимание, что выходное напряжение выпрямителя по схеме "звезда Ларионова" 2.34*220 = 515В, то на транзисторе должно упасть 165В.
При мощности потребителя 15Вт он потребляет от стабилизатора ток 15/350=43мА. Значит, транзистор будет вынужден рассеять 7Вт.
Гораздо выгоднее в этом смысле схема выпрямителя Миткевича, у которой выходное напряжение вдвое меньше.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Nikkolaj
сообщение Feb 2 2017, 15:56
Сообщение #20


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 147
Регистрация: 25-09-08
Пользователь №: 40 467



Цитата(Herz @ Feb 2 2017, 17:28) *
Если принять во внимание, что выходное напряжение выпрямителя по схеме "звезда Ларионова" 2.34*220 = 515В, то на транзисторе должно упасть 165В.
При мощности потребителя 15Вт он потребляет от стабилизатора ток 15/350=43мА. Значит, транзистор будет вынужден рассеять 7Вт.
Гораздо выгоднее в этом смысле схема выпрямителя Миткевича, у которой выходное напряжение вдвое меньше.


В схеме ещё есть резисторы на каждой фазе по 2к они несколько понизят напряжение.

Цитата(uriy @ Feb 1 2017, 08:42) *
Вам вероятно надо ставить две таких штуки и объединять земли после AC/DC.


Прикрепленное изображение


А почему нельзя объединить выходы двух выпрямителей на один такой ограничитель?
Пусть даже через дополнительные диоды, для надёжности.
Да, при этом возможен переток через нагрузку из одной трёхфазной сети в другую, но это всего пару десятков мА. Трёхфазные системы рассчитаны на сотни Ампер, они этого даже не почувствуют.
Я пока не вижу причин, почему нельзя так сделать.
А Вы видите?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexvu
сообщение Feb 2 2017, 21:00
Сообщение #21


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 172
Регистрация: 14-11-11
Из: Москва
Пользователь №: 68 299



Цитата(Nikkolaj @ Feb 2 2017, 18:56) *
Да, при этом возможен переток через нагрузку из одной трёхфазной сети в другую, но это всего пару десятков мА. Трёхфазные системы рассчитаны на сотни Ампер, они этого даже не почувствуют.
Я пока не вижу причин, почему нельзя так сделать.
А Вы видите?

Если есть УЗО - оно сработает как раз от десятков мА несимметричного тока.
И Вы так и не написали макс. напряжение между нулями.
Вот пара причин.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Feb 2 2017, 21:05
Сообщение #22


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(Nikkolaj @ Feb 2 2017, 17:56) *
В схеме ещё есть резисторы на каждой фазе по 2к они несколько понизят напряжение.

Понизят, но это понижение будет зависеть от потребляемой мощности и если возможен вариант, что нагрузка просто будет отключена, то к стабилизатору будет приложено максимальное напряжение. Рассеиваемая мощность будет стремиться к нулю, но надо рассчитывать, что стабилизатор должен иметь хороший запас по напряжению. а в рабочем режиме такой трюк допустим, если известно, что нагрузка более-менее постоянна.
Цитата
А почему нельзя объединить выходы двух выпрямителей на один такой ограничитель?
Пусть даже через дополнительные диоды, для надёжности.
Да, при этом возможен переток через нагрузку из одной трёхфазной сети в другую, но это всего пару десятков мА. Трёхфазные системы рассчитаны на сотни Ампер, они этого даже не почувствуют.
Я пока не вижу причин, почему нельзя так сделать.
А Вы видите?

Это сделать можно, но дело даже не в "перетоке" из одной сети в другую, а в неизвестной разности потенциалов между нейтралями фидеров. И, с одной стороны, нужно позаботится о том, что "плавающий потенциал" не приведёт к опасным перенапряжениям, а с другой, что конструкция выпрямителей не позволит создать аварийной ситуации при какой-то поломке. Как минимум, нужны предохранители, автомат, правильный монтаж. Это должен контролировать грамотный и ответственный энергетик. Если Вы хотите согласовать такое решение с надзорным органом, наберитесь терпения.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Nikkolaj
сообщение Feb 3 2017, 08:52
Сообщение #23


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 147
Регистрация: 25-09-08
Пользователь №: 40 467



Цитата(alexvu @ Feb 3 2017, 01:00) *
И Вы так и не написали макс. напряжение между нулями.

Цитата(Herz @ Feb 3 2017, 01:05) *
Это сделать можно, но дело даже не в "перетоке" из одной сети в другую, а в неизвестной разности потенциалов между нейтралями фидеров.

Я пытался выяснить у энергетиков максимальную разность потенциалов между нейтралями фидеров. На этот вопрос точного ответа я не получил.
Тогда я задал вопрос по другому.
Какое возможно максимальное напряжение между землёй и каждой из нейтралей.
Они утверждают что это напряжение не может быть больше 2-3В, это максимум.
Понятно что максимальное напряжение между нейтралями будет не больше 5В.

И ещё, они настоятельно советуют вообще отказаться от работы с нейтралями и фазными напряжения, и перейти на работу только с линейными напряжениями. Объясняют это тем что при различных аварийных ситуациях, таких как обрыв нейтрали, закоротки на землю, сильные перекосы нагрузки, и т.п. фазное напряжение может вырасти аж до линейного. А по условиям устройство должно сохранять работоспособность и при таких ситуациях.
С их доводами я согласился.

Поэтому условия задачи несколько меняются.
Надо обеспечить питание устройства при условии, что есть хотя бы одно линейное напряжение на любом из фидеров.
И возможен упрощённый вариант, когда есть напряжение U-AB на любом из фидеров.
С этим они согласились.

Сейчас я вижу два возможных варианта.
Первый, поставить два трансформатора,
один вывод их вторичных обмоток объединить, а с других выводов через диод заряжать общий электролит (однополупериодные выпрямители).
Или вторичную обмотку сделать со средней точкой, объединить средние точки, тогда будет двухполупериодное выпрямление.
Будет ли трансформатор трёхфазный или однофазный, определю по габаритам, скорее всего два трёхфазных не поместятся, значит будут два однофазных.

Второй вариант, обойтись без трансформаторов.
Поставить два выпрямителя, работающих на один ограничитель напряжения на те же 350В, как выше предложил уважаемый uriy.
Опять же, либо от всех 6 линейных напряжений, либо только от двух.
Какой вариант посоветуете?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Feb 3 2017, 10:04
Сообщение #24


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Вариант с трансформаторами я вижу самым правильным и надёжным. И, конечно, им не обязательны вторичные обмотки с отводом от середины. Это мелочи, двухполупериодное выпрямление можно выполнить мостом, это не тот случай, когда диодов жалко.
Однако мне непонятно, как Вы планируете обойтись парой однофазных трансформаторов. Эту фразу:
Цитата
Опять же, либо от всех 6 линейных напряжений, либо только от двух.

поясните схемой, что ли.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
uriy
сообщение Feb 3 2017, 11:10
Сообщение #25


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 429
Регистрация: 30-11-05
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606



Цитата(Herz @ Feb 1 2017, 15:08) *
Точнее, DC/DC, наверное?

Ну почему же? Любой AC/DC содержит в себе мост и может работать как с постоянкой так и с переменкой.
Например, в блоках питания Mean Well входное напряжения пишут вот так 85 ~ 264VAC, 120 ~ 370VDC.

Цитата
При мощности потребителя 15Вт он потребляет от стабилизатора ток 15/350=43мА. Значит, транзистор будет вынужден рассеять 7Вт.
Гораздо выгоднее в этом смысле схема выпрямителя Миткевича, у которой выходное напряжение вдвое меньше.
Похоже я где-то вас обманываю.
Не припомню чтобы на транзисторе был радиатор, хоть он и в TO220 7Вт это много. В 380В плату сам втыкал работало. А с другой схемой выпрямителя будет достаточно напряжения для AC/DC (DC/DC) при наличии только одной фазы и нуля?
Схема была содрана с трехфазного счетчика электроэнергии freescale. Не могу найти ни схему ни модель.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Feb 3 2017, 11:58
Сообщение #26


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Повторяю сказанное неоднократно, задача решается исключительно двумя одинаковыми 6-ваттными трёхфазными БП с соединёнными выходами — в чём проблемы? Почему продолжаются изначальные реально заклинания на тему, как уговорить это сделать одним БП?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alekssan
сообщение Feb 3 2017, 12:11
Сообщение #27


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 110
Регистрация: 24-01-12
Пользователь №: 69 848



Возьмите с расширенным входом (90-305 VAC or 120-430 Vdc) что-то типа 4Вт- http://www.powel.ru/files/catalog/arch/AOCH.pdf; 8Вт - http://www.powel.ru/files/catalog/arch/AHC08.pdf
такие выдержат и поднятие действующего до 270В и от постоянки работают, так же можно включить между фазами, но с доп.защитой.
Рекомендации под таблицами. (It's necessary Varistor 14S561K at L / N input side in parallel...)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Nikkolaj
сообщение Feb 3 2017, 15:56
Сообщение #28


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 147
Регистрация: 25-09-08
Пользователь №: 40 467



Цитата(Herz @ Feb 3 2017, 14:04) *
двухполупериодное выпрямление можно выполнить мостом, это не тот случай, когда диодов жалко.
Однако мне непонятно, как Вы планируете обойтись парой однофазных трансформаторов.


Схема очень проста.
На первичную обмотку первого трансформатора
подаётся линейное напряжение U-АВ первого фидера.
На первичную обмотку второго трансформатора
подаётся линейное напряжение U-АВ второго фидера.

Энергетики согласились с тем, что устройство должно работать,
если есть линейное напряжение U-АВ хотя бы на одном фидере.
Я писал об этом выше, но возможно написал не очень понятно.

Теперь о выпрямителе.
Конечно я хочу ставить однополупериодные выпрямители не ради экономии диодов.
Это вынужденное решение.
Если напряжения с трансформаторов выпрямить мостиками и подать на одну нагрузку, то напряжение на нагрузке будет равно разнице между самым высоким и самым низким потенциалом на любом из 4 входов мостиков.
Написал как то непонятно.
Наверно на примере будет понятнее.
Пусть в данный момент времени
напряжения на входах первого мостика: +100В и 0В,
а напряжения на входах второго мостика: -100В и 0В.
Ток будет протекать от +100В через первый мостик на -100В через второй мостик.
На нагрузке получим почти двойное напряжение.
Такие ситуации возможны как при обратном включении обмоток трансформаторов,
так и при фазовом сдвиге между напряжениями фидеров.
Других способов исключить такие неприятности я не знаю.
Только применить однополупериодные выпрямители.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexvu
сообщение Feb 3 2017, 17:12
Сообщение #29


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 172
Регистрация: 14-11-11
Из: Москва
Пользователь №: 68 299



Цитата(Nikkolaj @ Feb 3 2017, 18:56) *
Ток будет протекать от +100В через первый мостик на -100В через второй мостик.
На нагрузке получим почти двойное напряжение.

Такой ток течь не будет.
Вам все правильно сказали, и если Вы нарисуете контур якобы протекания такого тока, то сами все поймете.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Feb 3 2017, 17:41
Сообщение #30


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(Nikkolaj @ Feb 3 2017, 17:56) *
Энергетики согласились с тем, что устройство должно работать,
если есть линейное напряжение U-АВ хотя бы на одном фидере.
Я писал об этом выше, но возможно написал не очень понятно.

А если А-В нет ни там, ни там? А есть, скажем, А-С или В-С? Вы же хотели, чтобы БП был запитан при отсутствии любой фазы? Или уже не так?

Цитата(Nikkolaj @ Feb 3 2017, 17:56) *
Конечно я хочу ставить однополупериодные выпрямители не ради экономии диодов.

Речь шла об экономии диодов для двухполупериодного выпрямления, для чего Вы собирались применять трансформаторы с отводом от середины вторичной обмотки. rolleyes.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Nikkolaj
сообщение Feb 4 2017, 09:37
Сообщение #31


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 147
Регистрация: 25-09-08
Пользователь №: 40 467



Цитата(alexvu @ Feb 3 2017, 21:12) *
Такой ток течь не будет.

Да, согласен, такой ток действительно течь не будет, в этом я ошибся.
Спасибо Вам за то что заметили эту ошибку и указали на неё.
Я рассматривал вариант без трансформаторов,
и выводы автоматически перенёс сюда.
С мостиками будет конечно лучше.
Цитата(Herz @ Feb 3 2017, 21:41) *
А если А-В нет ни там, ни там? А есть, скажем, А-С или В-С? Вы же хотели, чтобы БП был запитан при отсутствии любой фазы? Или уже не так?

Если А-В нет ни там, ни там, устройство может не работать.
Не зависимо от наличия А-С или В-С.
Задание уже изменилось.
Конечно было бы лучше использовать два трёхфазных трансформатора,
но они просто не поместятся по габаритам.
Поэтому договорились так.
Цитата
Речь шла об экономии диодов для двухполупериодного выпрямления, для чего Вы собирались применять трансформаторы с отводом от середины вторичной обмотки.

Здесь я ошибся.
Трансформаторы с отводом от середины вторичной обмотки применять не буду. Напряжение вторичной обмотки трансформатора будет выпрямляться мостиком.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Esc
сообщение Feb 21 2017, 05:45
Сообщение #32


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 70
Регистрация: 7-04-06
Пользователь №: 15 906



Цитата(Herz @ Jan 31 2017, 16:29) *
Ларионова? Только выпрямленное будет не 310 В, как хотел автор.
Нет, по-хорошему, делать так нельзя, если нельзя гальванически связывать фидеры.

Если взять два независимых 3-х фазных ввода, выпрямить (звезда-Ларионова) и соединить параллельно выходы выпрямителей, что плохого может приключиться?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Corner
сообщение Feb 21 2017, 06:25
Сообщение #33


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 072
Регистрация: 11-12-12
Пользователь №: 74 815



Цитата(Esc @ Feb 21 2017, 08:45) *
Если взять два независимых 3-х фазных ввода, выпрямить (звезда-Ларионова) и соединить параллельно выходы выпрямителей, что плохого может приключиться?

Если средняя точка источников имеет разброс больше обратного напряжения диодов, все сгорит. А так, идея хорошая.
Гальванический изолятор в силовой технике, это всегда трансформатор. У ТСа есть выбор, на какую частоту его применить. То есть выбора нет, так как на частоту трехфазной сети трансформаторы не влезут в габарит.

Сообщение отредактировал Corner - Feb 21 2017, 06:33
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Esc
сообщение Feb 22 2017, 09:20
Сообщение #34


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 70
Регистрация: 7-04-06
Пользователь №: 15 906



Цитата(Esc @ Feb 21 2017, 12:45) *
Если взять два независимых 3-х фазных ввода, выпрямить (звезда-Ларионова) и соединить параллельно выходы выпрямителей ...

Так вот, в этом случае ток будет потребляться с обеих линий, причём тем больше, чем больше напряжение на фазе (в идеале пополам).
А в случае несинхронности фаз на вводах, 6-типульсный выпрямитель превратится в 12-типульсный.