реклама на сайте
подробности

 
 
3 страниц V   1 2 3 >  
Reply to this topicStart new topic
> Какие средства борьбы от помех DС-DС 12/5 эффективны?, Собрал DС-DС MAX15046 - дает помеху на магнитолу.
Димон Безпарольн...
сообщение Jul 26 2017, 09:02
Сообщение #1


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 734
Регистрация: 29-11-10
Пользователь №: 61 247



Докучи купил регистратор. Его БП вообще глушит приемник. Достало. Помогите с выбором методов борьбы с помехой.

Спасибо.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
HardEgor
сообщение Jul 26 2017, 10:24
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 223
Регистрация: 3-03-06
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925



Как обычно - фильтрация и экранирование.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_4afc_
сообщение Jul 26 2017, 10:34
Сообщение #3


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 262
Регистрация: 13-10-05
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 9 565



Если монтаж качественный - добавить индуктивность в VIN такуюже как в схеме.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Димон Безпарольн...
сообщение Jul 26 2017, 10:55
Сообщение #4


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 734
Регистрация: 29-11-10
Пользователь №: 61 247



Цитата(_4afc_ @ Jul 26 2017, 14:34) *
Если монтаж качественный - добавить индуктивность в VIN такуюже как в схеме.

Не помогает. Индуктивность я уже поставил. Докучи там тантал и керамика - все равно фонит. Смотрел осциллографом - там фронты на силовых ключах 8нс.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sera_os
сообщение Jul 26 2017, 11:41
Сообщение #5


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 457
Регистрация: 2-05-06
Из: UA
Пользователь №: 16 689



На высоких частотах, эффективны ферритовые бусины. Можно установить по входу и по выходу, до и после конденсаторов, соответственно.


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Димон Безпарольн...
сообщение Jul 26 2017, 13:48
Сообщение #6


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 734
Регистрация: 29-11-10
Пользователь №: 61 247



Цитата(sera_os @ Jul 26 2017, 15:41) *
На высоких частотах, эффективны ферритовые бусины. Можно установить по входу и по выходу, до и после конденсаторов, соответственно.

Вместо них кольца не пойдут со встречновключенными обмотками?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sera_os
сообщение Jul 26 2017, 15:51
Сообщение #7


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 457
Регистрация: 2-05-06
Из: UA
Пользователь №: 16 689



Подойдут, даже лучше.


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Jul 26 2017, 16:17
Сообщение #8


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Цитата(Димон Безпарольный @ Jul 26 2017, 12:02) *
Помогите с выбором методов

Заменить все дроссели на экранированные.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Димон Безпарольн...
сообщение Jul 26 2017, 16:17
Сообщение #9


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 734
Регистрация: 29-11-10
Пользователь №: 61 247



Цитата(Plain @ Jul 26 2017, 20:17) *
Заменить все дроссели на экранированные.

Броневые подойдут?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Jul 26 2017, 16:23
Сообщение #10


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Вы их способны посчитать и изготовить? Потому как мне, к примеру, не знакомы готовые дроссели на чашках.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Димон Безпарольн...
сообщение Jul 26 2017, 16:26
Сообщение #11


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 734
Регистрация: 29-11-10
Пользователь №: 61 247



Цитата(Plain @ Jul 26 2017, 20:23) *
Вы их способны посчитать и изготовить? Потому как мне, к примеру, не знакомы готовые дроссели на чашках.

Нет, неспособен. Расчеты критичны в таком варианте?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Jul 26 2017, 16:37
Сообщение #12


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Ещё раз. Откройте обе коробки и внимательно рассмотрите их содержимое — все дроссели, где сбоку виден не феррит, а чем-то прикрытые или ничем не прикрытые провода, надо заменить на модели, где он есть — на равноценный ток и индуктивность они чаще всего больше габаритами, если не брать какую-то экзотику, вроде IHLP.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alekssan
сообщение Jul 26 2017, 19:41
Сообщение #13


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 110
Регистрация: 24-01-12
Пользователь №: 69 848



Сделайте вокруг него металлический экран и заземлите его. Если заземлить не вариант то на минус входа подключите, но только после фильтра входного или через конденсаторы, резисторы или напрямую на минус (тут уж придется поэкспериментировать, что лучше). Конденсаторы керамику между вх/вых и экраном. Частоту преобразователя поднимите по максимуму выше 500кГц к Мгц в MAX15046. Про дроссели написали уже.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Димон Безпарольн...
сообщение Jul 26 2017, 19:47
Сообщение #14


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 734
Регистрация: 29-11-10
Пользователь №: 61 247



Зы. Мое изделие в алюминиевом корпусе.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
wim
сообщение Jul 27 2017, 06:05
Сообщение #15


рядовой
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 811
Регистрация: 21-08-06
Пользователь №: 19 713



ПМСМ, провода питания и нагрузки нужно пропустить через ферритовые кольца.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Димон Безпарольн...
сообщение Jul 27 2017, 06:24
Сообщение #16


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 734
Регистрация: 29-11-10
Пользователь №: 61 247



Цитата(wim @ Jul 27 2017, 10:05) *
ПМСМ, провода питания и нагрузки нужно пропустить через ферритовые кольца.

Вот это не сделано. Попробую.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alekssan
сообщение Jul 27 2017, 08:26
Сообщение #17


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 110
Регистрация: 24-01-12
Пользователь №: 69 848



Цитата(Димон Безпарольный @ Jul 26 2017, 22:47) *
Зы. Мое изделие в алюминиевом корпусе.

Алюминиевый корпус тоже может излучать, туже частоту что и преобразователь. И с корпуса эту наводку тоже нужно куда-то сливать.
Осциллографом в корпус ткните и увидите.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
mov
сообщение Jul 27 2017, 12:02
Сообщение #18


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 827
Регистрация: 30-06-04
Пользователь №: 226



Цитата(alekssan @ Jul 27 2017, 11:26) *
Алюминиевый корпус тоже может излучать, туже частоту что и преобразователь. И с корпуса эту наводку тоже нужно куда-то сливать.
Осциллографом в корпус ткните и увидите.

У меня ситуация именно такая.По входу преобразователь не в одни стандарты не влазеет по ЭМИ.Фильтры разные не помогают.
Земли отдельной нет, да ещё греется китаец(до кучи есть внешний корпус из Al).Как бороться с помехами ?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
wim
сообщение Jul 27 2017, 12:27
Сообщение #19


рядовой
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 811
Регистрация: 21-08-06
Пользователь №: 19 713



Цитата(mov @ Jul 27 2017, 15:02) *
Как бороться с помехами ?
Синфазными фильтрами, снабберами, Y-конденсаторами (если есть изоляция). В игру "угадай-ка" могут играть несколько человек.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Димон Безпарольн...
сообщение Jul 27 2017, 12:29
Сообщение #20


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 734
Регистрация: 29-11-10
Пользователь №: 61 247



Цитата(wim @ Jul 27 2017, 16:27) *
Синфазными фильтрами, снабберами, Y-конденсаторами (если есть изоляция). В игру "угадай-ка" могут играть несколько человек.

Изоляции нет. Но мне кажется что роль излучателей как здесь сказали играют провода а не корпус.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
wim
сообщение Jul 27 2017, 12:54
Сообщение #21


рядовой
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 811
Регистрация: 21-08-06
Пользователь №: 19 713



Цитата(Димон Безпарольный @ Jul 27 2017, 15:29) *
мне кажется что роль излучателей как здесь сказали играют провода а не корпус.
Это можно проверить, запитав устройство от отдельного аккумулятора - если стало очень хорошо, значит, помеха в основном кондуктивная. Если помеха сильно зависит от расстояния и ориентация преобразователя, значит, она в основном излучаемая. Магнитную составляющую излучаемой помехи можно поискать самодельным пробником типа такого.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alekssan
сообщение Jul 27 2017, 14:35
Сообщение #22


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 110
Регистрация: 24-01-12
Пользователь №: 69 848



Ну стандартная простейшая схема вот такая! Все ее компоненты уже назвали несколько раз.

Go to the top of the page
 
+Quote Post
mov
сообщение Jul 27 2017, 14:50
Сообщение #23


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 827
Регистрация: 30-06-04
Пользователь №: 226



Цитата(alekssan @ Jul 27 2017, 17:35) *
Ну стандартная простейшая схема вот такая! Все ее компоненты уже назвали несколько раз.

К сожалению негде взять отдельной земли !
Go to the top of the page
 
+Quote Post
wim
сообщение Jul 27 2017, 19:31
Сообщение #24


рядовой
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 811
Регистрация: 21-08-06
Пользователь №: 19 713



Цитата(mov @ Jul 27 2017, 17:50) *
негде взять отдельной земли
Корпуса заземляют по требованиям электробезопасности. Вопреки распространенному заблуждению, заземление не снижает уровень помехоэмиссии. Пример, который я уже много раз приводил, - правильно сделанный компьютерный БП дает помехи на уровне естественного фона независимо от того, заземлен он или нет.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_4afc_
сообщение Jul 28 2017, 07:31
Сообщение #25


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 262
Регистрация: 13-10-05
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 9 565



Цитата(wim @ Jul 27 2017, 22:31) *
Вопреки распространенному заблуждению, заземление не снижает уровень помехоэмиссии. Пример, который я уже много раз приводил, - правильно сделанный компьютерный БП дает помехи на уровне естественного фона независимо от того, заземлен он или нет.


Если "заземление" через трёх-контактную вилку и три провода в стене - влияния не видно.

Если приборы подключены к толстой шине по периметру комнаты, а шина закопана в землю по правилам, или хотябы подключена к толстому нулю в стояке - измеренный уровень помехи снижается на десятки децибел.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alekssan
сообщение Jul 28 2017, 08:10
Сообщение #26


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 110
Регистрация: 24-01-12
Пользователь №: 69 848



1)Заземление корпуса, а точнее его высоковольтной части через защитный проводник PE (коричневенький провод) - это защита от поражения эл. током, в других случаях она так будет нести эту функцию, даже где это и не нужно.

2)Экранирование с заземлением и подключение выводов через X,Y конденсаторы по наименьшему пути, снижает уровень помех.
2.1)Даже если X,Y конденсаторы подключит на землю без экрана то помеха на проводах уменьшиться, но не излучаемая.
2.2)Даже если X,Y конденсаторы подключит на корпус без заземления помеха так же уменьшиться, хоть и не столь хорошо как с заземлением.
2.3)Экран так же стоит если нет заземления (когда это необходимо) подключать к минусовой шине (через конденсаторы или резистор), чтобы помеха и потенциал подтягивался к определенному уровню и помеха сливаемая с экрана гасилась бы уже фильтрами на проводах. Аккуратно не убейте гальваническую развязку если она есть.

3)Если же шина заземления заземлена не правильно могут быть проблемы (у здания рядом с заземленной нейтралью, при плохом заземлении или если заземляют на нейтраль (есть и такие умельцы)). В большинстве случаев при запуске любого прибора по нейтрали в якобы "землю" полезет куча помех, импульсов 40-70В длительностью нс, которые могут подпортить очень много.

Сообщение отредактировал alekssan - Jul 28 2017, 08:13
Go to the top of the page
 
+Quote Post
wim
сообщение Jul 28 2017, 08:46
Сообщение #27


рядовой
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 811
Регистрация: 21-08-06
Пользователь №: 19 713



Цитата(_4afc_ @ Jul 28 2017, 10:31) *
Если приборы подключены к толстой шине по периметру комнаты, а шина закопана в землю по правилам, или хотябы подключена к толстому нулю в стояке - измеренный уровень помехи снижается на десятки децибел.
Правильно сделанный прибор не должен сливать свою синфазную помеху ни в "толстую шину", ни в "толстый нуль". А если разница с заземлением и без него составляет десятки децибел, такой прибор следует немедленно утилизировать. Потому что, облегчая жизнь себе, он ухудшает ситуацию с ЭМС другим потребителям, подключенным к той же шине заземления. Поэтому я, например, пластины заземления соединил с металлоконструкцией здания, потому что при подключении к шине заземления измерять кондуктивные помехи было вообще невозможно.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alekssan
сообщение Jul 28 2017, 09:00
Сообщение #28


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 110
Регистрация: 24-01-12
Пользователь №: 69 848



Цитата(wim @ Jul 28 2017, 11:46) *
Правильно сделанный прибор не должен сливать свою синфазную помеху ни в "толстую шину", ни в "толстый нуль". А если разница с заземлением и без него составляет десятки децибел, такой прибор следует немедленно утилизировать. Потому что, облегчая жизнь себе, он ухудшает ситуацию с ЭМС другим потребителям, подключенным к той же шине заземления. Поэтому я, например, пластины заземления соединил с металлоконструкцией здания, потому что при подключении к шине заземления измерять кондуктивные помехи было вообще невозможно.

На то она и шина заземления и для этого и предназначена!
Представьте как тогда портит всем землю срабатывание защиты или утечка в PE- прям ужас как wink.gif
Лучше бы сразу к радиатору отопления подключились или трубам горячей и холодной воды. Как вы думаете эти трубы в подвале лежать на креплениях приваренных к арматуре или касаются арматуры, а в землю уходят рядом с арматурой или прекрасно изолированы.
Может получиться, что с вашими стараниями фаза появиться на арматуре и убьет какого нибудь неудачливого монтажника устанавливающего соседям кондиционер или появиться на трубах и т.д.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
wim
сообщение Jul 28 2017, 09:11
Сообщение #29


рядовой
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 811
Регистрация: 21-08-06
Пользователь №: 19 713



Цитата(alekssan @ Jul 28 2017, 11:10) *
Заземление корпуса, а точнее его высоковольтной части через защитный проводник PE (коричневенький провод) - это защита от поражения эл. током
У металлического корпуса не бывает "высоковольтной части", потому что он весь целиком представляет собой токопроводящую деталь, доступную для прикосновения. "Высоковольтные части" могут быть внутри корпуса, но, если они отделены от него двойной изоляцией, заземлять корпус по требованиям электробезопасности необязательно.
А бороться с помехами нужно внутри корпуса, а не снаружи. Например, в одном источнике питания MeanWell я насчитал пять Y-конденсаторов, размещенных в разных местах платы - вот они вкупе с ферритовыми бусинами и двухзвенным фильтром и давят помеху.


Цитата(alekssan @ Jul 28 2017, 12:00) *
Может получиться, что с вашими стараниями фаза появиться на арматуре и убьет какого нибудь неудачливого монтажника устанавливающего соседям кондиционер или появиться на трубах и т.д.
Не надо ерничать - у меня в лаборатории все сделано правильно, с изолированной нейтралью. Для тех, кто не в курсе, поясняю - PE это защита от поражения электрическим током при возникновении неисправности в электрооборудовании. В нормальном состоянии никаких токов через него течь не должно. А для тех, кто любит решать проблемы с помехоэмиссией подключением к "толстой шине", как раз и существует СИСПР 22.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
perfect
сообщение Jul 28 2017, 11:28
Сообщение #30


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 565
Регистрация: 13-03-10
Пользователь №: 55 932



Цитата(Димон Безпарольный @ Jul 26 2017, 11:02) *
Какие средства борьбы от помех DС-DС 12/5 эффективны?, Собрал DС-DС MAX15046 - дает помеху на магнитолу.

Докучи купил регистратор. Его БП вообще глушит приемник. Достало. Помогите с выбором методов борьбы с помехой.

Спасибо.

Это в автомобиле, наверное?
Если потребление небольшое, то может вместо почти стопроцентного КПД преобразователя, но с помехами, поставить линейный, но с потерями? sm.gif

rolleyes.gif У вашего понижающего прямоугольный ток на входе. Красивее ток на входе и выходе у CUK инвертирующего, индуктивность и на входе и на выходе, но он инвертирующий sad.gif .


Сообщение отредактировал perfect - Jul 28 2017, 11:31
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alekssan
сообщение Jul 28 2017, 11:28
Сообщение #31


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 110
Регистрация: 24-01-12
Пользователь №: 69 848



Цитата(wim @ Jul 28 2017, 12:11) *
Не надо ерничать - у меня в лаборатории все сделано правильно, с изолированной нейтралью. Для тех, кто не в курсе, поясняю - PE это защита от поражения электрическим током при возникновении неисправности в электрооборудовании. В нормальном состоянии никаких токов через него течь не должно. А для тех, кто любит решать проблемы с помехоэмиссией подключением к "толстой шине", как раз и существует СИСПР 22.

А что если еще кто-то из соседей тоже подключиться к арматуре и туда от него попадет фаза. А у вас будет генеральная уборка и кто-нибудь держась за радиатор решит протереть толстую пыльную медную шину идущую по периметру? Есть еще варианты...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
perfect
сообщение Jul 28 2017, 11:36
Сообщение #32


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 565
Регистрация: 13-03-10
Пользователь №: 55 932



Слышал, что резонансники менее шумные.
Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_4afc_
сообщение Jul 28 2017, 11:54
Сообщение #33


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 262
Регистрация: 13-10-05
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 9 565



Цитата(wim @ Jul 28 2017, 11:46) *
Правильно сделанный прибор не должен сливать свою синфазную помеху ни в "толстую шину", ни в "толстый нуль". А если разница с заземлением и без него составляет десятки децибел, такой прибор следует немедленно утилизировать.


Не должен до скольки мкА? Дело в том, что землить пришлось измерительный прибор.

Стоял БП APS-71102 c исследуемой нагрузкой. И GSP-7930 c антенной на входе. GSP-7930 показывал левые гармоники не связанные с частотой работы нагрузки. После заземления GSP-7930 - левые гармоники пропали. Заземление APS-71102 или нагрузки оказалось необязательным.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
wim
сообщение Jul 28 2017, 12:09
Сообщение #34


рядовой
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 811
Регистрация: 21-08-06
Пользователь №: 19 713



Цитата(alekssan @ Jul 28 2017, 14:28) *
А что если еще кто-то из соседей
Какие соседи? Я говорю о лаборатории на промышленном предприятии.


Цитата(_4afc_ @ Jul 28 2017, 14:54) *
Стоял БП APS-71102 c исследуемой нагрузкой. И GSP-7930 c антенной на входе. GSP-7930 показывал левые гармоники не связанные с частотой работы нагрузки. После заземления GSP-7930 - левые гармоники пропали. Заземление APS-71102 или нагрузки оказалось необязательным.
Т.е. Вы решали ту же задачу, что и я, с заземлением испытательной установки. Тут речь идет не о заземлении испытуемого прибора, а о заземлении измерительного прибора для того, чтобы можно было проводить объективные измерения.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Димон Безпарольн...
сообщение Jul 28 2017, 13:34
Сообщение #35


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 734
Регистрация: 29-11-10
Пользователь №: 61 247



Цитата(perfect @ Jul 28 2017, 15:28) *
rolleyes.gif У вашего понижающего прямоугольный ток на входе. Красивее ток на входе и выходе у CUK инвертирующего, индуктивность и на входе и на выходе, но он инвертирующий sad.gif .

Это надо как -то перевести. Непонятно. Да, автомобильный 12/5 импульсный. Линейный при температуре 50градусов в бардачке сгорит наверно.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
perfect
сообщение Jul 28 2017, 13:56
Сообщение #36


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 565
Регистрация: 13-03-10
Пользователь №: 55 932



Цитата(Димон Безпарольный @ Jul 28 2017, 15:34) *
Это надо как -то перевести. Непонятно. Да, автомобильный 12/5 импульсный. Линейный при температуре 50градусов в бардачке сгорит наверно.

Вот у первого прямоугольный входной ток, а у второго лишь треугольная пульсация:
Прикрепленное изображение

http://www.simonbramble.co.uk/dc_dc_conver...rter_design.htm
http://www.simonbramble.co.uk/dc_dc_conver...rter_design.htm
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Димон Безпарольн...
сообщение Jul 28 2017, 14:09
Сообщение #37


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 734
Регистрация: 29-11-10
Пользователь №: 61 247



Цитата(perfect @ Jul 28 2017, 17:56) *
Вот у первого прямоугольный входной ток, а у второго лишь треугольная пульсация:

Разницу понял. Спасибо. Только у меня как раз первый вариант...
Go to the top of the page
 