реклама на сайте
подробности

 
 
3 страниц V   1 2 3 >  
Reply to this topicStart new topic
> Выход с датчика по напряжению в выход по току, сигнал 0-5v -> 0- 20ma
LPA
сообщение Jan 25 2018, 13:21
Сообщение #1





Группа: Участник
Сообщений: 12
Регистрация: 25-01-18
Пользователь №: 101 283




Подскажите пожалуйста, что нужно сделать, чтобы сигнал с датчика. выдаваемый пропорционально
напряжению от 0 до 5в в, выдавался пропорционально току от 0 до 20 миллиампер.
Сигнал идет от датчика а 16-разрядному АЦП по проводу примерно 6м.
система была рабочей, но сейчас требуется заменить датчик с выходом по току
на датчик с выходом по напряжению, а менять разрешают только коробку с датчиком.

Go to the top of the page
 
+Quote Post
Baser
сообщение Jan 25 2018, 13:30
Сообщение #2


Просто Che
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 567
Регистрация: 22-05-07
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881



Самый оптимальный вариант, это все же найти датчик с токовым выходом, как было раньше.

Передавать 0-5В на 6 метров и измерять с 16-и разрядной точностью - это профанация, там шумы и погрешности от кабеля будут очень большими.

Если же очень хочется, то, или переделывайте входные цепи АЦП,
или искать еще одну "коробку" - преобразователь 0-20мА в 0-5В
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MegaVolt
сообщение Jan 25 2018, 13:34
Сообщение #3


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 779
Регистрация: 3-01-05
Из: Минск
Пользователь №: 1 783



Цитата(LPA @ Jan 25 2018, 16:21) *
Подскажите пожалуйста, что нужно сделать, чтобы сигнал с датчика. выдаваемый пропорционально
напряжению от 0 до 5в в, выдавался пропорционально току от 0 до 20 миллиампер.
Сигнал идет от датчика а 16-разрядному АЦП по проводу примерно 6м.
система была рабочей, но сейчас требуется заменить датчик с выходом по току
на датчик с выходом по напряжению, а менять разрешают только коробку с датчиком.

Я так понимаю собрать дополнительно преобразователь напряжение - ток и добавить его в коробочку с датчиком.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
LPA
сообщение Jan 25 2018, 14:10
Сообщение #4





Группа: Участник
Сообщений: 12
Регистрация: 25-01-18
Пользователь №: 101 283



Цитата(MegaVolt @ Jan 25 2018, 16:34) *
Я так понимаю собрать дополнительно преобразователь напряжение - ток и добавить его в коробочку с датчиком.


Но как его собрать? Нельзя ли использовать какие-либо готовые микросхемы?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Jan 25 2018, 14:27
Сообщение #5


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Собрать элементарно — автообнуляемый ОУ, NMOS, эталон сопротивления и ещё несколько деталек. Вопрос только чем всё это дело питать.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MegaVolt
сообщение Jan 25 2018, 14:58
Сообщение #6


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 779
Регистрация: 3-01-05
Из: Минск
Пользователь №: 1 783



Цитата(Plain @ Jan 25 2018, 17:27) *
Вопрос только чем всё это дело питать.

Я предполагал что датчик имеет некое питание....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
LPA
сообщение Jan 25 2018, 15:29
Сообщение #7





Группа: Участник
Сообщений: 12
Регистрация: 25-01-18
Пользователь №: 101 283



Цитата(Plain @ Jan 25 2018, 17:27) *
Собрать элементарно — автообнуляемый ОУ, NMOS, эталон сопротивления и ещё несколько деталек. Вопрос только чем всё это дело питать.



Питание 5в в коробке есть. Имеется оу ADA4941.
Буду очень признателен, если подскажете конкретную схему или детали.

Цитата(Baser @ Jan 25 2018, 16:30) *
Самый оптимальный вариант, это все же найти датчик с токовым выходом, как было раньше.

Передавать 0-5В на 6 метров и измерять с 16-и разрядной точностью - это профанация, там шумы и погрешности от кабеля будут очень большими.

Если же очень хочется, то, или переделывайте входные цепи АЦП,
или искать еще одну "коробку" - преобразователь 0-20мА в 0-5В



Извините, я неправильно написал, требуется датчик по напряжению заменить на датчик по току.
Ацп раньше использовался 12-разрядный, но сейчас поменяли плату сбора данных и теперь там 16-разрядный.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Jan 25 2018, 15:30
Сообщение #8


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Обычная схема источника тока на ОУ и полевом транзисторе, но только с резистором охренительной 16-разрядной точности и стабильности, такие где-то под 20...30$ за шутку, и ОУ требуется точный, т.е. автообнуляемый.

И ещё, для 5-вольтового сигнала недостаточно питания 5 В, требуется повысить, например помпой.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
LPA
сообщение Jan 25 2018, 15:43
Сообщение #9





Группа: Участник
Сообщений: 12
Регистрация: 25-01-18
Пользователь №: 101 283



Цитата(Plain @ Jan 25 2018, 18:30) *
Обычная схема источника тока на ОУ и полевом транзисторе, но только с резистором охренительной 16-разрядной точности и стабильности, такие где-то под 20...30$ за шутку, и ОУ требуется точный, т.е. автообнуляемый.

И ещё, для 5-вольтового сигнала недостаточно питания 5 В, требуется повысить, например помпой.


Спасибо.

В коробке есть еще питание 12в.

Скажите а нет ли таких готовых микросхем, обеспечивающих хотя бы 12-разрядную точность ?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Jan 25 2018, 18:00
Сообщение #10


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Если имеется ввиду решение на всего одной детали — такого в природе не бывает, естественно.

Если имеется ввиду предельно меньше лично что-то там паять, а то и вовсе, поменьше крутить отвёрткой,— создать один же чёрный ящик, решающий данную задачу, можно коммерческим способом, разместив объявление в соответствующем разделе данного форума.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
LPA
сообщение Jan 25 2018, 18:33
Сообщение #11





Группа: Участник
Сообщений: 12
Регистрация: 25-01-18
Пользователь №: 101 283



Цитата(Plain @ Jan 25 2018, 21:00) *
Если имеется ввиду решение на всего одной детали — такого в природе не бывает, естественно.

Если имеется ввиду предельно меньше лично что-то там паять, а то и вовсе, поменьше крутить отвёрткой,— создать один же чёрный ящик, решающий данную задачу, можно коммерческим способом, разместив объявление в соответствующем разделе данного форума.



Хотелось бы собрать это самому.

Сопротивление я подберу, ОУ возьму ADA4941,
вы не могли бы посоветовать, какой взять полевой транзистор из доступных?

частота входного сигнала от 0 до 400 гц, амплитуда от 0 до 5в.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Jan 25 2018, 19:09
Сообщение #12


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Интерфейс "токовая петля" обычно питают от 24 В, но рассчитывают на 36 В, следовательно, требуется транзистор на заведомо такое напряжение и такую мощность — где-то в глухой тайге эта информация бесценна, тупо по причине отсутствия в ней хоть какого-нибудь ларька.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Baser
сообщение Jan 25 2018, 22:29
Сообщение #13


Просто Che
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 567
Регистрация: 22-05-07
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881



Цитата(LPA @ Jan 25 2018, 17:29) *
Извините, я неправильно написал, требуется датчик по напряжению заменить на датчик по току.
Ацп раньше использовался 12-разрядный, но сейчас поменяли плату сбора данных и теперь там 16-разрядный.

Тогда еще раз уточните задачу, а то сейчас вам предлагают делать преобразователь напряжение -> ток.
Если нужно обратное преобразование, тогда нужен только один точный и стабильный резистор.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Hale
сообщение Jan 26 2018, 00:37
Сообщение #14


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 735
Регистрация: 11-10-11
Пользователь №: 67 667



на самом деле в розницу резистор до пары сотен баксов... фольгированные термостабильные с клемами Кельвина.
"Перемычки" от Bourns можно найти дешевле доллара. Сложность в номинале. Допустим, операционник выдает 10 мА, тогда номинал до 500 Ом (зависит от того, хотите ли вы усиливать сигнал на резисторе). А это уже 4-пиновый Вишай до 100 баксов(поштучно). Самое дешевое, если удастся найти Caddoc. И что-то мне подсказывает, такие номиналы будут источником шума. Возможно придется делать мощный 100мА источник тока, который на простом rail2rail ОУ не прокатит.

Цитата
ОУ возьму ADA4941,

это не совсем ОУ... вы ее конечно возьмете, но когда будете читать падение на резисторе.
Схемы вы найдете в википедии и в "Хоровец и Хилл". с 12В вам относительно повезло.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Jan 26 2018, 06:18
Сообщение #15


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Чуть не забыл про ADA4941 — он не годится, потому что не работает от нуля, т.е. либо ему двуполярное питание давать, либо менять на другой.

Если же вернуться в реальность, то типовой датчик имеет типовую погрешность 1%, а оцифровка этого добра с 16-разрядным разрешением просто требуется для конкретной прикладной задачи, следовательно, задача сводится к заурядным 0,1%-ным 300 Ом и 1,5 кОм параллельно в качестве эталона, LM358, IRF510 и SMBJ40A.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
LPA
сообщение Jan 26 2018, 08:09
Сообщение #16





Группа: Участник
Сообщений: 12
Регистрация: 25-01-18
Пользователь №: 101 283



Цитата(Plain @ Jan 26 2018, 09:18) *
Чуть не забыл про ADA4941 — он не годится, потому что не работает от нуля, т.е. либо ему двуполярное питание давать, либо менять на другой.

Если же вернуться в реальность, то типовой датчик имеет типовую погрешность 1%, а оцифровка этого добра с 16-разрядным разрешением просто требуется для конкретной прикладной задачи, следовательно, задача сводится к заурядным 0,1%-ным 300 Ом и 1,5 кОм параллельно в качестве эталона, LM358, IRF510 и SMBJ40A.



Спасибо, буду пробовать.

Цитата(Baser @ Jan 26 2018, 01:29) *
Тогда еще раз уточните задачу, а то сейчас вам предлагают делать преобразователь напряжение -> ток.
Если нужно обратное преобразование, тогда нужен только один точный и стабильный резистор.


Задача формулируется так:

сигнал с датчика - напряжение, его нужно преобразовать в ток.
частота сигнала от 0 до 400 гц, амплитуда от 0 до 5в.
токовый выход нужно получить от 0 до 20 миллиампер.
есть питание 12в, 5в.

мне уже подсказали в каком направлении двигаться, спасибо.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AHTOXA
сообщение Jan 26 2018, 08:11
Сообщение #17


фанат дивана
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 387
Регистрация: 9-08-07
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684



Цитата(LPA @ Jan 25 2018, 20:43) *
Скажите а нет ли таких готовых микросхем

Посмотрите XTR115/XTR116, может подойдёт.


--------------------
Если бы я знал, что такое электричество...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
LPA
сообщение Jan 26 2018, 09:19
Сообщение #18





Группа: Участник
Сообщений: 12
Регистрация: 25-01-18
Пользователь №: 101 283



Цитата(Plain @ Jan 26 2018, 09:18) *
Чуть не забыл про ADA4941 — он не годится, потому что не работает от нуля, т.е. либо ему двуполярное питание давать, либо менять на другой.

Если же вернуться в реальность, то типовой датчик имеет типовую погрешность 1%, а оцифровка этого добра с 16-разрядным разрешением просто требуется для конкретной прикладной задачи, следовательно, задача сводится к заурядным 0,1%-ным 300 Ом и 1,5 кОм параллельно в качестве эталона, LM358, IRF510 и SMBJ40A.


Спасибо, буду пробовать.

Цитата(AHTOXA @ Jan 26 2018, 11:11) *
Посмотрите XTR115/XTR116, может подойдёт.


Спасибо.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Baser
сообщение Jan 26 2018, 11:02
Сообщение #19


Просто Che
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 567
Регистрация: 22-05-07
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881



Цитата(AHTOXA @ Jan 26 2018, 10:11) *
Посмотрите XTR115/XTR116, может подойдёт.

Кроме Texas-а готовые микросхемы преобразователей выпускает еще Analog Devices
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Hale
сообщение Jan 29 2018, 00:47
Сообщение #20


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 735
Регистрация: 11-10-11
Пользователь №: 67 667



Цитата(Plain @ Jan 26 2018, 09:18) *
Чуть не забыл про ADA4941 — он не годится, потому что не работает от нуля

видимо я что-то не так понимаю? "With a wide input voltage range (0 V to 3.9 V on a single 5 V supply), rail-to-rail output, high input impedance".
просто я не понимаю как его правильно использовать в источнике тока с сболтающимся REF, эта схема специально сделана для АЦП с опорной точкой. наверное правильнее поискать обычные рейл2рейл хотя-бы с 50мА выходом. типа OPA197
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Jan 29 2018, 05:36
Сообщение #21


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Цитата(Hale @ Jan 29 2018, 03:47) *
я что-то не так понимаю? "With a wide input voltage range (0 V to 3.9 V on a single 5 V supply), rail-to-rail output, high input impedance"

Цитата(Table 2.)
Input Common-Mode Voltage Range 0.2 ... 3.9 V
Input Bias Current 4.5 µA

Цитата
не понимаю как его правильно использовать в источнике тока с сболтающимся REF

Это потому, что у источника тока на ОУ и ПТ входной сигнал заземлён (0...+5 В в данном случае), ну и выходной постоянный ток ОУ ноль.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
LPA
сообщение Feb 7 2018, 08:01
Сообщение #22





Группа: Участник
Сообщений: 12
Регистрация: 25-01-18
Пользователь №: 101 283



Цитата(Plain @ Jan 26 2018, 09:18) *
Чуть не забыл про ADA4941 — он не годится, потому что не работает от нуля, т.е. либо ему двуполярное питание давать, либо менять на другой.

Если же вернуться в реальность, то типовой датчик имеет типовую погрешность 1%, а оцифровка этого добра с 16-разрядным разрешением просто требуется для конкретной прикладной задачи, следовательно, задача сводится к заурядным 0,1%-ным 300 Ом и 1,5 кОм параллельно в качестве эталона, LM358, IRF510 и SMBJ40A.




Нарисовал схему преобразования сигнала по напряжению в сигнал по току,
хочу попросить посмотреть опытным взглядом, вдруг что-то там не так.


Go to the top of the page
 
+Quote Post
gte
сообщение Feb 7 2018, 09:29
Сообщение #23


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 318
Регистрация: 13-02-05
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613



Цитата(LPA @ Jan 25 2018, 16:21) *
Подскажите пожалуйста, что нужно сделать, чтобы сигнал с датчика. выдаваемый пропорционально
напряжению от 0 до 5в в, выдавался пропорционально току от 0 до 20 миллиампер.
Сигнал идет от датчика а 16-разрядному АЦП по проводу примерно 6м.
система была рабочей, но сейчас требуется заменить датчик с выходом по току
на датчик с выходом по напряжению, а менять разрешают только коробку с датчиком.

Есть нормирующие преобразователи на DIN рейку с 5В на 0-20 мА, стоимость 100-150 евро. Если найдете с нужным питанием. Номинал ~220В или 24В, но диапазоны могут быть широкими.
Есть за $10 на печатную плату, китайские, если интересно, поищу ссылку.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Feb 7 2018, 09:47
Сообщение #24


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(LPA @ Feb 7 2018, 11:01) *
Нарисовал схему преобразования сигнала по напряжению в сигнал по току,
хочу попросить посмотреть опытным взглядом, вдруг что-то там не так.

Все не так, как надо.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Feb 7 2018, 10:41
Сообщение #25


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Цитата(LPA @ Feb 7 2018, 11:01) *
хочу попросить посмотреть

Лучше сперва Вам найти семь отличий:

https://www.google.com/search?q=op+amp+mosf...ff&tbm=isch
Go to the top of the page
 
+Quote Post
LPA
сообщение Feb 7 2018, 10:58
Сообщение #26





Группа: Участник
Сообщений: 12
Регистрация: 25-01-18
Пользователь №: 101 283



Цитата(gte @ Feb 7 2018, 12:29) *
Есть нормирующие преобразователи на DIN рейку с 5В на 0-20 мА, стоимость 100-150 евро. Если найдете с нужным питанием. Номинал ~220В или 24В, но диапазоны могут быть широкими.
Есть за $10 на печатную плату, китайские, если интересно, поищу ссылку.


Если можно, пришлите ссылку пожалуйста.

Хотел бы также попросить посмотреть схему и если есть замечания, прислать их.

Цитата(Plain @ Feb 7 2018, 13:41) *
Лучше сперва Вам найти семь отличий:

https://www.google.com/search?q=op+amp+mosf...ff&tbm=isch




По ссылке очень много схем.

Если можно, объясните пожалуйста конкретнее, что Вы имеете в виду.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Feb 7 2018, 11:04
Сообщение #27


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Зачем Вы растягиваете сообщения пустыми строками?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
LPA
сообщение Feb 7 2018, 11:22
Сообщение #28





Группа: Участник
Сообщений: 12
Регистрация: 25-01-18
Пользователь №: 101 283



Цитата(Tanya @ Feb 7 2018, 12:47) *
Все не так, как надо.


Если можно, объясните пожалуйста пояснее.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Feb 7 2018, 11:38
Сообщение #29


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(LPA @ Feb 7 2018, 14:22) *
Если можно, объясните пожалуйста пояснее.

Вам же выше ссылку давали. Там много картинок с разной реализацией одинаковой сущности - источник тока, управляемый напряжением.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
LPA
сообщение Feb 7 2018, 12:24
Сообщение #30





Группа: Участник
Сообщений: 12
Регистрация: 25-01-18
Пользователь №: 101 283



Цитата(Tanya @ Feb 7 2018, 14:38) *
Вам же выше ссылку давали. Там много картинок с разной реализацией одинаковой сущности - источник тока, управляемый напряжением.

А что не так в приведенной выше схеме?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Feb 7 2018, 12:29
Сообщение #31


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(LPA @ Feb 7 2018, 15:24) *
А что не так в приведенной выше схеме?

На повторный вопрос даю повторный ответ - все.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
варп
сообщение Feb 7 2018, 13:52
Сообщение #32


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 926
Регистрация: 9-08-15
Пользователь №: 87 913



Цитата(LPA @ Feb 7 2018, 18:24) *
А что не так в приведенной выше схеме?

LPA, Вы что, разницу не видите???
Ваш -
Прикрепленное изображение

Не Ваш -
Прикрепленное изображение
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Feb 7 2018, 15:47
Сообщение #33


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Цитата(LPA @ Feb 7 2018, 13:58) *
Цитата(Plain @ Feb 7 2018, 13:41) *
Лучше сперва Вам найти семь отличий

конкретнее, что Вы имеете в виду

Ого, даже так... Ну ладно, расскажите нам увлекательнейшую историю появления хотя бы одного отличия:

Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Go to the top of the page
 
+Quote Post
LPA
сообщение Feb 7 2018, 16:36
Сообщение #34





Группа: Участник
Сообщений: 12
Регистрация: 25-01-18
Пользователь №: 101 283



Цитата(Plain @ Feb 7 2018, 18:47) *
конкретнее, что Вы имеете в виду
Ого, даже так... Ну ладно, расскажите нам увлекательнейшую историю появления хотя бы одного отличия:


Вы правы, IRLL3303 - это ошибка. На схеме была попытка изобразить эммитерный повторитель с n-p-n
транзистором.
R1 наверное тоже имеет слишком большую величину, может быть его надо удалить.
В остальном, вроде бы правильно.
Если я ошибаюсь, скажите пожалуйста в чем.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Feb 7 2018, 17:28
Сообщение #35


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Для справки, другие люди называют это не ошибкой, а тупо ленью.

Ну да ладно, поведайте нам историю появления второго отличия — каким чудесным образом проицитрованные Вами мои слова насчёт конкретного номинала эталона сопротивления не материализовались тут же в Ваших художествах в том же самом сообщении, а точно так же сгинули в небытие.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Feb 7 2018, 17:29
Сообщение #36


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(LPA @ Feb 7 2018, 19:36) *
В остальном, вроде бы правильно.
Если я ошибаюсь, скажите пожалуйста в чем.

Нет ничего правильного. Вот Вам же дали ссылку на правильные картинки...
Там генератор тока, а у Вас?
Сложившаяся обстановка вынудила меня перенести тему.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Hale
сообщение Feb 7 2018, 23:49
Сообщение #37


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 735
Регистрация: 11-10-11
Пользователь №: 67 667



delete: пардон... тут еще и третья страница появилась, оказывается.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
domowoj
сообщение Feb 7 2018, 23:50
Сообщение #38


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 548
Регистрация: 20-12-07
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486



LPA Если применять схемы преобразователя U-I ОУ+транзистор, то нужно не забывать, что ток вам нужен вытекающий, а исходный сигнал у вас от 0 до 5 В. Т.е. вам сначала нужно сформировать ток, потом
его инвертировать. Как минимум два операционника и два транзистора, и при этом не потерять точность.
И еще помнить о сопротивлении нагрузки и о сопротивлении вашей линии. Т.е. напряжение питания вашего преобразователя должно быть больше (выходной ток)*(Rнагрузки+Rлинии) .
Вот посмотрите как это сделано без применения транзисторов
http://easyelectronics.ru/tokovaya-petlya.html

Сообщение отредактировал domowoj - Feb 7 2018, 23:51


--------------------
И на камнях растут деревья!
Go to the top of the page
 
+Quote Post

3 страниц V   1 2 3 >
Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 17:43
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01697 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016