реклама на сайте
подробности

 
 
 
Reply to this topicStart new topic
> Датчики Danfoss ESM-10 и ESM-11
gujijiver
сообщение Apr 5 2018, 05:11
Сообщение #1





Группа: Участник
Сообщений: 7
Регистрация: 3-07-17
Пользователь №: 97 951



Мужики, помогите пожалуйста с датчиками ESM-10 и ESM-11 . Данные датчики устанавливаются сразу на трубу или на изоляционный паралон.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Apr 5 2018, 07:47
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(gujijiver @ Apr 5 2018, 08:11) *
Мужики, помогите пожалуйста с датчиками ESM-10 и ESM-11 . Данные датчики устанавливаются сразу на трубу или на изоляционный паралон.

Что делать, если я не мужик?
Датчик для измерения температуры поверхности должен иметь с ней хороший тепловой контакт, а снаружи, - с воздухом - плохой.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
HardEgor
сообщение Apr 5 2018, 11:27
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 223
Регистрация: 3-03-06
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925



Цитата(gujijiver @ Apr 5 2018, 12:11) *
Мужики, помогите пожалуйста с датчиками ESM-10 и ESM-11 . Данные датчики устанавливаются сразу на трубу или на изоляционный паралон.

Читаем паспорт - один ставится на стену, второй на трубу через свою прокладку.