Здравствуйте!
Имеется некий электромагнит, который воздействует на гидравлический преобразователь. Сопротивление 550 Ом, напряжение питания- 220 В постоянного тока.
Нужно сделать точное управление током. При появление сигнала оператора схема должна подать на электромагнит моментально 170 мА постоянного тока и плавно снизить его до 50 мА в течении 3-4 секунд.
Подскажите пожалуйста какое-нибудь схемотехническое решение с помощью любого контроллера. Самое главное- это надежность и моментальномт подачи тока 170 мА
|
|
|
|
|
May 12 2018, 19:52
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 5 273
Регистрация: 30-03-10
Пользователь №: 56 295

|
Цитата(Shushik220 @ May 12 2018, 21:48)  Самое главное- это надежность и моментальность подачи тока 170 мА Моментально ток в индуктивности изменить в принципе невозможно - самоиндукция не позволит. А плавно менять ток можно, например, посредством ШИМ. Попробуйте поставить несложные опыты - возьмите любое реле на соотв. напряжение (не на 220, а, например, на 12В - для безопасности), подключите его к источнику питания через MOSFET, и поуправляйте MOSFET'ом, подавая на его затвор сигнал с ШИМ с вывода GPIO любого привычного вам МК...
|
|
|
|
|
May 12 2018, 21:17
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 94
Регистрация: 31-03-18
Пользователь №: 102 799

|
Цитата(kovigor @ May 12 2018, 22:52)  А плавно менять ток можно, например, посредством ШИМ. А ещё какие есть варианты? Их же множество?
Сообщение отредактировал Моисей Самуилович - May 12 2018, 21:18
|
|
|
|
|
May 13 2018, 18:02
|
Группа: Участник
Сообщений: 10
Регистрация: 12-05-18
Пользователь №: 104 057

|
Цитата(HardEgor @ May 13 2018, 09:41)  Лучше опишите что вам надо сделать, из описания получается, что надо максимально быстро закрыть клапан и потом удерживать? У этого электромагнита есть шток, который воздействует на золотник гидравлической системы регулирования паровой турбины. При возникновении внештатной ситуации в энергосистеме необходимо кратковременно разгрузить турбину, для этого на электромагнит подается ток 170 мА с дальнейшим снижением его по экспоненте до 50 мА. Весь процесс занимает 3-4 секунды.
|
|
|
|
|
May 13 2018, 19:15
|
Группа: Участник
Сообщений: 10
Регистрация: 12-05-18
Пользователь №: 104 057

|
Цитата(k155la3 @ May 13 2018, 23:44)  Это пропорциональное регулирование или On/Off ? 50 mA похоже на ток удержания. получается, что пропорциональное. 50 мА это ток удержания до момента съема воздействия.
|
|
|
|
|
May 14 2018, 06:01
|
Группа: Участник
Сообщений: 10
Регистрация: 12-05-18
Пользователь №: 104 057

|
Существующая схема действительно сделана при царе Горохе, аж 1979 году и причем на коленках в каком-то там НИИ, которого ныне нет. Никакой документации на нее нет и не было. Конденсаторы все уже высохли давно. Работает она очень редко, но постоянно должна быть в боевой готовности, так как это часть противоаварийной автоматики. Решили модернизировать, так как будут блок оснащать промышленными контроллерами Текон. Никаких готовых решений по данной теме не нашел, кроме как глубокой модернизации и замене данной катушки на линейный привод, но начальство к таким тратам не готово.
|
|
|
|
|
May 14 2018, 07:57
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 123
Регистрация: 8-03-09
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848

|
Я так понял, Вы хотите избавиться от сохнущих емкостей. Дешево и сердито. Берете любой PLC (возможно - тотже Текон), с модулем релейного выхода на 8 линий. А может - и не релейного. Логику управления и "времянки" забиваете в контроллер. Форму управления током ЭМ - задаете кусочно-линейной аппроксимацией на эти 8 релейных выходов с помощью "весовых" резисторов. Времянки включения-выключения их - таймеры PLC. Если надо повысить точность - используйте еще один модуль на 8 выходов. В контроллер можно вообще всю вышеприведенную схему загнать. Но поскольку цепи "аварийные" - надо много раз подумать чтобы их изменять. ps схема, видать, с ваенай приемкай. Протектор от "кирзача"
|
|
|
|
|
May 14 2018, 17:41
|
Группа: Участник
Сообщений: 10
Регистрация: 12-05-18
Пользователь №: 104 057

|
Цитата(k155la3 @ May 14 2018, 12:57)  Я так понял, Вы хотите избавиться от сохнущих емкостей. Дешево и сердито. Берете любой PLC (возможно - тотже Текон), с модулем релейного выхода на 8 линий. А может - и не релейного. Логику управления и "времянки" забиваете в контроллер. Форму управления током ЭМ - задаете кусочно-линейной аппроксимацией на эти 8 релейных выходов с помощью "весовых" резисторов. Времянки включения-выключения их - таймеры PLC. Если надо повысить точность - используйте еще один модуль на 8 выходов. В контроллер можно вообще всю вышеприведенную схему загнать. Но поскольку цепи "аварийные" - надо много раз подумать чтобы их изменять. ps схема, видать, с ваенай приемкай. Протектор от "кирзача"  Хотелось по максимуму избавиться от навесных элементов- от емкостей и проволочных резисторов, все-таки 21 век на дворе. В идеале было бы придумать что-то в формфакторе как на картинке. Р.S. Протектор от моего кирзача   Цитата(Plain @ May 14 2018, 01:40)  Например, автогенераторный импульсный источник тока на компараторе — для наглядности, C2 уменьшен на три порядка, пропорционально чему время тоже, а R2 на одну секунду отключён; ток нагрузки достигает номинала за 500 мкс (задаётся R1C1), и в реальности минимальная индуктивность L1 суммируется с неозвученной индуктивностью соленоида и частота будет намного меньше:
А данная схемка в какой программе нарисована?
|
|
|
|
|
May 14 2018, 21:16
|
Гуру
     
Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710

|
Цитата(Shushik220 @ May 14 2018, 09:01)  начальство к таким тратам не готово Тогда задача нерешаема, промавтоматика по определению недёшева. Цитата(Shushik220 @ May 14 2018, 20:41)  в какой программе нарисована? LTspice
|
|
|
|
|
May 15 2018, 08:56
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 123
Регистрация: 8-03-09
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848

|
Если хотите далать собственноручно и "наразвес" и без RC - используйте ЛЮБОЙ микроконтроллер. ШИМ реализуется на узле таймера, а при желании - вообще софтовым методом ногодрыга. В аппнотах на контроллер реализация ШИМ - типовой пример использования таймера. (обычно показано как с помощью ШИМ генерировать синус. В Вашем случае требуется экспонента). ----- Есть пара "гарблей" при реализации на микроконтроллере. - повышенное напряжение для нагрузки. Потребуется гальв. развязка. контроллера с управляющим ключевым транзистором, - обеспечении надежности работы схемы - борьба с завесами и зациклами. Схема будет расположена рядом с работающими контактами и цепями реле. В общем, Вам достаточно в выбранный микроконтроллер "залить" пример с PWM из application notes. Уже это решит Вашу задачу на 50-90 процентов
|
|
|
|
|
May 16 2018, 08:40
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 123
Регистрация: 8-03-09
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848

|
Цитата(alexvu @ May 15 2018, 18:38)  На контроллере делать аварийную защиту - это как-то не выглядит надежно. . . . В энергетике блоки релейной защиты на них, контроллерах, и делаются. И обеспечивают защиту оборудования с много-нулевой ценой. Тут не в контроллере дело, а в "писателе" софта и "клепателе" железа  --- 200В там есть. Оно резервированное и гарантированное. Если его "делать" самим - это усложняет схему и снижает надежность.
|
|
|
|
|
May 16 2018, 11:45
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 172
Регистрация: 14-11-11
Из: Москва
Пользователь №: 68 299

|
Цитата(k155la3 @ May 16 2018, 11:40)  Тут не в контроллере дело, а в "писателе" софта и "клепателе" железа  200В там есть. Оно резервированное и гарантированное. Если его "делать" самим - это усложняет схему и снижает надежность. Я и имел в виду, что основная ненадежность может вылезти из программы. А если 200В постоянное есть - то почему бы не повторить имеющуюся схему. Или даже просто заменить электролиты и какие-то еще устаревшие (физически) компоненты.
|
|
|
|
|
May 16 2018, 15:24
|
Группа: Участник
Сообщений: 10
Регистрация: 12-05-18
Пользователь №: 104 057

|
Цитата(alexvu @ May 16 2018, 16:45)  Я и имел в виду, что основная ненадежность может вылезти из программы. А если 200В постоянное есть - то почему бы не повторить имеющуюся схему. Или даже просто заменить электролиты и какие-то еще устаревшие (физически) компоненты. Просто хочется что-то посовременнее, избавиться от громоздких емкостей, резисторов и реле. Хотели подобрать готовое решение, но такого никто не делает. Есть предложения, но там полная модернизация системы регулирования стоимостью более 1 млн. долларов.
|
|
|
|
|
May 16 2018, 15:59
|

Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 230
Регистрация: 5-07-05
Пользователь №: 6 552

|
Цитата(Shushik220 @ May 16 2018, 18:24)  Просто хочется что-то посовременнее, избавиться от громоздких емкостей, резисторов и реле. Хотели подобрать готовое решение, но такого никто не делает. Есть предложения, но там полная модернизация системы регулирования стоимостью более 1 млн. долларов. Вы будете смеяться, но в советское время в советском ВУЗе меня учили думать 4 (четыре) раза: 1) Надо это делать? 2) Как это сделать? 3) Чего это будет стоить? 4) Надо это делать? Но (!!!) НЕ отщипнуть от "более 1 млн. долларов" -- просто грех! Удачи!!! Если что не получится, то всегда сможете вернуться на замену электролитов, тем более, что это не на спутник (космический аппарат) делается.
|
|
|
|
|
May 16 2018, 16:50
|
Группа: Участник
Сообщений: 10
Регистрация: 12-05-18
Пользователь №: 104 057

|
Цитата(Serge V Iz @ May 16 2018, 21:34)  А сколько может стоить несрабатывание или ложное срабатывание устройства, и велик лив этом случае риск для персонала? А то, может и несколько веселее спутника (космического аппарата) получиться ) Отказ может привести максимум к выходу генератора из синхронного режима и останову блока, а персоналу придется побегать
|
|
|
|
|
May 16 2018, 17:57
|
Группа: Участник
Сообщений: 10
Регистрация: 12-05-18
Пользователь №: 104 057

|
Цитата(k155la3 @ May 16 2018, 22:20)  А электромагнит куда подключать? Нужен же какой-то модуль вывода высоковольтный.
|
|
|
|
|
May 16 2018, 18:09
|
Группа: Участник
Сообщений: 10
Регистрация: 12-05-18
Пользователь №: 104 057

|
Цитата(Serge V Iz @ May 16 2018, 23:02)  Ну, если ничего страшного не случается, то можно любым тупым контроллером с двумя релейными выходами сделать примерно так: 1. Одновременно включить форсирующий и удерживающий выход 2. Подождать сколько надо. 3. Форсирующий выключить, удерживающий оставить. 4. Ожидать отбоя управляющей команды.
Форсирующий выход должен содержать последовательно включенный токоограничивающий резистор для нужных форсирующих миллиампер, а удерживающий - для, соответственно, удерживающих миллиампер ) Можно поставить параллельно два независимых контроллера, для надежности ) Я примерно так и предложил, но начальству не особо понравилось. Да и обратная связь нужна будет, так как "точность тока" важна.
|
|
|
|
|
May 16 2018, 18:29
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 94
Регистрация: 31-03-18
Пользователь №: 102 799

|
Цитата(x736C @ May 13 2018, 01:17)  Самый разумный путь, это ШИМ, имхо. ШИМом Вы выведете из строя всю измерительную систему , ловящую микровольты от термопар. Наводки и помехи будут дай божЕ Если рядом есть схемы, которые ловят микровольтовые и нановолтовые сигналы - ШИМ КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя юсать. Потому что ШИМ - это отличный генератор помех
Сообщение отредактировал Моисей Самуилович - May 16 2018, 18:30
|
|
|
|
|
May 16 2018, 19:53
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 172
Регистрация: 14-11-11
Из: Москва
Пользователь №: 68 299

|
Цитата(Shushik220 @ May 16 2018, 21:09)  Я примерно так и предложил, но начальству не особо понравилось. Да и обратная связь нужна будет, так как "точность тока" важна. В качестве тупого контроллера годится обычное реле времени. А спросить у начальства, какая нужна точность тока и зачем? И откуда она бралась в старой схеме?
|
|
|
|
|
May 23 2018, 15:04
|
Группа: Участник
Сообщений: 10
Регистрация: 12-05-18
Пользователь №: 104 057

|
Цитата(Plain @ May 21 2018, 20:57)  Взята из собственной головы, и это симуляция, т.е. далеко не полноценная схема.
csrc07.rar ( 6.28 килобайт )
Кол-во скачиваний: 15Спасибо!
|
|
|
|