Цитата(Dr.Drew @ Jul 26 2018, 16:21)

Почти все написано в мануалах. С питанием лучше экспериментировать самому. Помню, MAX2870 спокойно относился к неполной запитке, а вот MAX2871 требовал полную. Ну и надо быть готовым выкалибровывать каждую микросхему. Технологический разброс дает о себе знать в виде разброса регулировочной характеристики от одной микросхемы к другой при тех же номерах ГУН, емкости и т.п.
Калибровать можно по сигналу захвата ФАПЧ, оцифровкой напряжения управления или можно кратковременно задействовать родной ФАПЧ с автокалибровкой с вычитыванием параметров ГУН на характерных частотах.
Спасибо за советы!
Я так понимаю при работе в штатном режиме система автокалибровки смотрит сигнал с CP. А может какая микросхема смотреть не свой CP, а например с другой микросхемы?
А вы я так понял предлагаете решить вопрос с помощью калибровки через микропроцессор? Измеряем CP, подаём команду на изменение поддиапазонаБ при необходимости повторяеv пока не будет LD. Верно?