> Кто-нибудь работал с AD421, Нужен преобразователь цифра - токовый сигнал 4-20 мА
shasik
сообщение Jun 17 2006, 01:20
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 319
Регистрация: 3-09-05
Из: Беларусь, Новополоцк
Пользователь №: 8 188



Выход системы - ток 4-20мА. Обработка сигнала - CPU. Можно, конечно, использовать обычный ЦАП и преобразователь напряжение-ток (те же XTR от TI). Но вот нашел AD421 от аналоговых девайсов. Но что-то как-то не убедительно они выглядят. Может кто-нибудь использовал этот AD421. Насколько заявленные параметры соответствуют действительности, насколько они стабильны, какова надежность, какие альтернативы ?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Jun 17 2006, 22:28
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Не совсем видимо по теме вопроса, но в порядке обмена опытом. Делали токовый выход 4...20мА на TL281-4(в качестве опторазвязки)+DAC7611+XTR115. Питание схемы от токовой петли. Требуемую нам точность 0,1% вполне обеспечивало.
Вот еще один пример построения схемы токового выхода 4...20мА на XTR116.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
shasik
сообщение Jun 18 2006, 01:28
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 319
Регистрация: 3-09-05
Из: Беларусь, Новополоцк
Пользователь №: 8 188



Да я и сам использовал XTR115, а в качестве ЦАП - ЦАП от MSP430. И все раббботает, тоже получил 0,1%. Но если честно, сами XTR мне не понравились - хлипкие они очень. Блоки питания Б5-хх регулярно ломают XTR, причем все рекомендации TI выполненены: где надо, все зазелено, и не заземлено, где этого нельзя делать. И блоки питания сначала включаем, а только затем питание на схему (пара XTRов была убита сразу при включении). Но... Пару раз погоняем по температуре (-40 - +80) и, опа!, источник питания перешел в режим стабилизации тока, т.к. XTR сдох.
Кроме того, от XTR115 можно взять Vref = +2,5 В и Vreg = +5,0 В , а на MSP430 нужно 2,7-3,3 В (Flash и все дела) ==> дополнительный огород с преобразованием +5 В в +3В.
Для опорного напряжения АЦП и запитки датчика XTR'овские +2,5 В тоже не очень подходят: эти 2,5 В не сильно, но все же зависят от выходного тока (4-20 мА) - dU = 0,1 - 3 мВ, наш датчик реагирует на такое изменение напряжения питания только через пару минут, в то время как АЦП уже работает с новым опорным напряжением ==> некоторое время ошибка преобразования входного сигнала датчика.

Не смотря на все это, система работает и основная погрешность не превышает допустимого предела. Но хотелось бы получить более надежное устройство, кроме того остро стоит проблема уменьшения размера ПП. Вот и наковырял AD421 - здесь тебе и +3В для MSP, и 2,5/1,25 В для датчика с АЦП, да и нет необходимости в наличии у MSP ЦАП'а. Так вот и хотелось бы узнать, а стоит ли овчинка выделки. Знающие люди говорят, что лучшее - враг хорошего, и может стоит остановиться на достигнутом.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Jun 18 2006, 01:48
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



А зачем MSP430 на стороне XTR115? Преобразователь RTD-ток делаете что ли? Дык есть для этого готовые XTR-ки, не требующие МК для табличного преобразования термосопротивления. Точность такая же 0,1% получается. Выше точность для таких преобразователей ИМХО и не требуется.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sensor_ua
сообщение Jun 18 2006, 11:35
Сообщение #5


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 266
Регистрация: 22-04-05
Из: Киев
Пользователь №: 4 387



Работали и работаем с AD421. Полностью соответствует по параметрам доке. По интерфейсной части в доке раньше были глюки в описании режима 17-бит. Работали и работаем с XTR115 - похуже она, особенно текучестью опорного резистора, ну и опора никакая. Теперь уходим от этих вариантов в сторону схемы на рассыпухе с обратной связью через АЦП-проц-коррекция (у нас только HART-датчики), а опорный резистор из нескольких в параллель с хорошим ТКС собираем. Получаем при нормальных условиях чуть лучше AD421, а в диапазоне -40...+60 (выше не калибруем) дополнительная погрешность типовая 0.05%FS, а максимальная менее 0.1%FS.


--------------------
aka Vit
Go to the top of the page
 
+Quote Post
shasik
сообщение Jun 18 2006, 13:56
Сообщение #6


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 319
Регистрация: 3-09-05
Из: Беларусь, Новополоцк
Пользователь №: 8 188



Цитата(rezident @ Jun 18 2006, 04:48) *
А зачем MSP430 на стороне XTR115? Преобразователь RTD-ток делаете что ли? Дык есть для этого готовые XTR-ки, не требующие МК для табличного преобразования термосопротивления. Точность такая же 0,1% получается. Выше точность для таких преобразователей ИМХО и не требуется.


MSP430 для температурной коррекции сигналов с трех ( RTD только один из них) датчиков + HART Protocol, а т.к. энергнопотребление ограничено 4 мА, то MSP430 представляется оптимальным по параметрам энергопотребление/цена/качество/функциональность
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ovs_pavel
сообщение Jun 20 2006, 08:05
Сообщение #7


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 275
Регистрация: 19-05-06
Пользователь №: 17 249



работал с 420 аналог 421, только можно шкалы выбирать (от 0-24, 4-20). Проводил климат -40 +50. Держит заявленные параметры полностью. Прекрасные характеристики.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
shasik
сообщение Jun 20 2006, 21:10
Сообщение #8


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 319
Регистрация: 3-09-05
Из: Беларусь, Новополоцк
Пользователь №: 8 188



Цитата(sensor_ua @ Jun 18 2006, 14:35) *
Работали и работаем с AD421. Полностью соответствует по параметрам доке. По интерфейсной части в доке раньше были глюки в описании режима 17-бит.


Можно поподробнее насчет глюков режима 17 бит.
Я все же купил, поставил AD421. И вот какая проблема, когда на шине SPI параллельно висят 3 (потом сделал 2) устройства, как раз этот семнадцатый бит куда-то исчезает, т.е. вместо 12 мА получаю около 16 и т.п. Когда AD421 сидит на шине в одиночку, то все good.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sensor_ua
сообщение Jun 21 2006, 07:25
Сообщение #9


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 266
Регистрация: 22-04-05
Из: Киев
Пользователь №: 4 387



18-й бит должен быть в 1 (остальные старшие ставил в 0). Может и остальные старшие как на Fig.7, но не помню чтобы они как-то влияли. А насчет нескольких девайсов - скорее в неправильном режиме SPI дело.


--------------------
aka Vit
Go to the top of the page
 
+Quote Post
chumazy
сообщение Dec 19 2007, 21:28
Сообщение #10





Группа: Новичок
Сообщений: 5
Регистрация: 19-12-07
Пользователь №: 33 456



пример построения схемы на ad421 кто-нибуть может выложить!?...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Dec 19 2007, 21:41
Сообщение #11


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Цитата(chumazy @ Dec 20 2007, 02:28) *
пример построения схемы на ad421 кто-нибуть может выложить!?...

Пример построения схемы ЧЕГО ИМЕННО на AD421 вам нужен? Родного даташита от производителя вам недостаточно?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
chumazy
сообщение Dec 21 2007, 04:55
Сообщение #12





Группа: Новичок
Сообщений: 5
Регистрация: 19-12-07
Пользователь №: 33 456



токовой петли... в электроники я новичек... пробывал по даташилду что-то не заработала петля.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Dec 21 2007, 10:38
Сообщение #13


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Цитата(chumazy @ Dec 21 2007, 09:55) *
пробывал по даташилду что-то не заработала петля.
В смысле? Как это не заработала? Ток не регулируется или что-то другое? По ссылкам выше смотрели?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
chumazy
сообщение Dec 26 2007, 20:13
Сообщение #14





Группа: Новичок
Сообщений: 5
Регистрация: 19-12-07
Пользователь №: 33 456



Цитата(rezident @ Dec 21 2007, 13:38) *
В смысле? Как это не заработала? Ток не регулируется или что-то другое? По ссылкам выше смотрели?

сигнала с 421 нет вообще. хотя с м\к он идет на цап. схема ниже...
PS: еще какие-нибуть аналоги ad420/421 есть? кроме xtr115/116.

Сообщение отредактировал chumazy - Dec 26 2007, 20:20
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Dec 26 2007, 20:34
Сообщение #15


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



А зачем в вашей схеме ОУ с транзистором? Откуда берется питание +3,3В? Где и как токовая петля соединяется с сигналами 0V#, 0V?