Цитата(MSprut @ Sep 28 2006, 16:28)  Нужно измерять напряжение в 3-х фазной сети при помощи микроконтроллера, но чтобы была гальваническая развязка. Как кто решает эту проблему, может существуют в природе миниатюрные измерительные трансформаторы напряжения? Поиск по этим трансформаторам ничего не дал. Может ссылку на фирму-производителя или на конкретный тип кто подкинет. Заранее спасибо. Для аналогичной задачи ставил в каждую фазу пару последовательно включенных трансформаторов типа http://www.cec-mc.ru/comp/trans/hahn.shtml. Пару - т.к. одиночные сильно греются и были опасения уменьшения надежности при бросках напряжения в сети. Оба, естественно, нагружены резисторами примерно на четверть номинальной мощности.
|
|
|
|
|
Sep 29 2006, 06:32
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 303
Регистрация: 3-03-05
Пользователь №: 3 044

|
Цитата(MSprut @ Sep 29 2006, 09:07)  В том-то и дело что передавать никуда не нужно. Это система управления дизель-генератором и привязка системы делается ко всему к чему только можно и чтобы косяков никаких не вылезло хочу развязаться от силовых цепей. А мне тоже сразу пришла таже мысль, что и Stanislav. Взять AtTiny, три делителя напряжения - вот и померяли. Если ее питать с жесткой привязкой к нулевому проводу - то и гальваническую развязку не обязательно делать (в ДГ все к нему привязано). Только со стороны выхода обычный комплект защиты. Можно сразу произвести обработку (преобразование) результатов измерения и (через развязку или без нее) передавать уже сигнал управления (цифровой или аналоговый). По цене - не дороже трансформаторного варианта должно получиться. Главное не переживать, что второй МК появится рублей за 30.
--------------------
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
|
|
|
|
|
Oct 12 2006, 14:39
|

Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 597
Регистрация: 24-05-06
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402

|
Мой совет будет не из дешёвых, конечно. Я бы использовал связку: резистивный делитель + АЦП (с последовательным каналом) + цифровой изолятор (ADUMxxxx) и преобразователь DC/DC (из 3.3В в 5В, допустим). Вот схемка в приложенном файле... Кратко по применённым компонентам: ADS7818 - дешёвый 12 битный АЦП с последовательным (SPI) каналом, встроенным опорником (2,5В) и диапазоном измерения (0-5В). ADUMx402 - цифровой изолятор (2,5кВ/5кВ). Вам подойдёт на 2,5кВ. DC/DC - желательно выбрать на первичку равную напряжению питания процессора (так проще) и на развязку не менее 1кВ. Кратко по схеме: Опорники АЦП объединены (т.к. истина где-то посередине - т.е. минимизируем разброс погрешности) и являются общей точкой измерения - это позволяет мерять отклонения от 2,5 в сторону 0В и 5В. Интерфейсные сигналы: старт АЦП (ADC_CNV), тактовая частота (ADC_CLK), данные по трём фазам (DATA_x) и сигнал фазовой подстройки интерфейса (CC), который для измерения 50Гц сигнала не особо то и нужен (частота выборки, наверняка, будет низкая). --- Вообще, эта схема для прямого измерения всех трёх фазных напряжений. Она требует 3 АЦП и 2 изоляторов. И проводник нейтрали, которого иногда просто нет :-) Если в качестве проводника нейтрали на эту схему завести фазу В, например, то Вам достаточно будет измерять 2 линейных напряжения - Uab и Ucb. А это только 2 АЦП и только один изолятор! Существенная экономия, между прочим. И для несложных измерений этих данных может быть вполне достаточно.
Сообщение отредактировал Евгений Николаев - Oct 12 2006, 14:48
Эскизы прикрепленных изображений
--------------------
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
|
|
|
|
|
Oct 18 2006, 16:12
|

Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 232
Регистрация: 16-02-05
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2 668

|
Решал аналогичную задачу:
- сначало заказали малогабаритные трансформаторы 380/14В, 50Гц, 2Вт. Соединили треугольник- звезда, т.к. в первичке не было доступа к нулевому проводу. Во вторичке получили три напряжения, соответствующие АВ, ВС,СА относительно нулевого вывода во вторичке. Напряжение мерялось нормально. Но нжно было мерять еще и переход через 0 линейных напряжений с точностью единиц микросекунд. Оказалось, что маломощные трансформаторы вносят большую фазовую задержку (т.к. намотаны тонким проводом) и к тому же она плавает.
Поэтому пришлось поставить трансформаторы ОСМ 0.63 380/14В. Что и Вам советую, если нет жестких требований по массе и габаритам. И купить ОСМ не составит проблем.
- пробовали вариант на AD215BY - все работало как надо, но дорого.
Решал аналогичную задачу:
- сначало заказали малогабаритные трансформаторы 380/14В, 50Гц, 2Вт. Соединили треугольник- звезда, т.к. в первичке не было доступа к нулевому проводу. Во вторичке получили три напряжения, соответствующие АВ, ВС,СА относительно нулевого вывода во вторичке. Напряжение мерялось нормально. Но нжно было мерять еще и переход через 0 линейных напряжений с точностью единиц микросекунд. Оказалось, что маломощные трансформаторы вносят большую фазовую задержку (т.к. намотаны тонким проводом) и к тому же она плавает.
Поэтому пришлось поставить трансформаторы ОСМ 0.63 380/14В. Что и Вам советую, если нет жестких требований по массе и габаритам. И купить ОСМ не составит проблем.
- пробовали вариант на AD215BY - все работало как надо, но дорого.
|
|
|
|
|
Oct 19 2006, 07:55
|

Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 199
Регистрация: 28-02-06
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 14 792

|
Цитата(Stanislav @ Sep 28 2006, 16:56)  Цитата(MSprut @ Sep 28 2006, 16:28)  Нужно измерять напряжение в 3-х фазной сети при помощи микроконтроллера, но чтобы была гальваническая развязка. Как кто решает эту проблему, может существуют в природе миниатюрные измерительные трансформаторы напряжения? Поиск по этим трансформаторам ничего не дал. Может ссылку на фирму-производителя или на конкретный тип кто подкинет. Заранее спасибо. Немного не в тему. А почему бы не измерять напряжение с помощью МК без гальваноразвязки, а потом передавать данные по какой-нить оптопаре, хоть бы и в другой, гальванически развязанный МК? Такой вариант будет гораздо дешевле и потребует более простой калибровки. Никаких проблем не возникает, если измерение ведется в одной фазе. Но если в трех, то необходима нулевая точка. Если такой нет, то без развязки не обойтись. Для миниатюризации можно использовать изолирующие ОУ HCPL-7400 (или что-то такое).
--------------------
|
|
|
|