сообщение Sep 28 2006, 15:01
Сообщение #1


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 793
Регистрация: 5-11-04
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057



Терзают смутные сомненья. Два сегмента длиной по 300м, с петлями все 400, порядка 100-120 устройств на каждом, скорость 19200 минимум, лучше больше. Вроде, должно хватить. Какие еще (кроме терминаторов) применить меры? Пропайка в точках подключения или скруткии обжимки винтовой клеммой хватит? А может, можно объединить обе ветки, повесив мастера в середине петли?

Откликнитесь, у кого реальный опыт устройства больших сеток на 485м!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Andy Mozzhevilov
сообщение Sep 29 2006, 02:40
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 877
Регистрация: 26-01-05
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206



Цитата(Andy Great @ Sep 28 2006, 21:01) *
Терзают смутные сомненья. Два сегмента длиной по 300м, с петлями все 400, порядка 100-120 устройств на каждом, скорость 19200 минимум, лучше больше. Вроде, должно хватить. Какие еще (кроме терминаторов) применить меры? Пропайка в точках подключения или скруткии обжимки винтовой клеммой хватит? А может, можно объединить обе ветки, повесив мастера в середине петли?

Откликнитесь, у кого реальный опыт устройства больших сеток на 485м!


Не совсем понятно, что подразумаевается под петлями.
Имхо, основное, на что нужно обратить внимание - нагрузочная способность передатчика.
19200 на витой паре на 300 м должно бегать без проблем.


--------------------
Пасу котов...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Sep 29 2006, 09:47
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Для SP485R вроде до 400 однотипных приемников допускается на линии. Да и 19200 скорость не слишком уж высокая. Можете в дополнение к терминаторам растяжку (800 Ом-1кОм) в линию установить на каждые 20 приемников. А если уж совсем паранойя одолевает, то поставьте репитер на один из сегментов.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Andy Great
сообщение Sep 29 2006, 15:43
Сообщение #4


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 793
Регистрация: 5-11-04
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057



Не, не одолевает паранойя. Просто хочу узнать, надо ли сразу закладываться на репитеры. В другом проекте сложная топология, там придется их ставить. Растяжку протокол не требует (реализация, точнее).

Петли это вертикальные отводы от горизонтально проложенной магистрали (не ответветвления, а изгиб магистрали). Опять же, скорость хочу повысить, а экспериментировать на объекте трудно будет, вот и хочу прикинуть возможную.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Myron
сообщение Oct 2 2006, 04:28
Сообщение #5


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 849
Регистрация: 6-02-05
Пользователь №: 2 451



Цитата(Andy Great @ Sep 28 2006, 10:01) *
Терзают смутные сомненья. Два сегмента длиной по 300м, с петлями все 400, порядка 100-120 устройств на каждом, скорость 19200 минимум, лучше больше. Вроде, должно хватить. Какие еще (кроме терминаторов) применить меры? Пропайка в точках подключения или скруткии обжимки винтовой клеммой хватит? А может, можно объединить обе ветки, повесив мастера в середине петли?

Откликнитесь, у кого реальный опыт устройства больших сеток на 485м!


Пристегнул любопытную статью. Хочу обратить внимание на, возможно известный факт. Аналогичные по функциям ИС отразных производителей имеют отличающиеся в деталях параметры для применения близко к предельным возможностям. Например, могут иметь разное выходное сопротивление и это наложит некое, возможно небольшое ограничение на предельную дальность. И Т.П.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Pre_emphasis_improves_RS_485_communications.pdf ( 161 килобайт ) Кол-во скачиваний: 131
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Andy Great
сообщение Oct 2 2006, 07:13
Сообщение #6


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 793
Регистрация: 5-11-04
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057



Спасибо, но теория хорошо, а практика лучше. Мои условия далеки (пока) от граничных, статья успокаивает. И все равно немного беспокоюсь я.