Цитата(Евгений Николаев @ Nov 8 2006, 09:38)  Детали зависят от конечной цели. Измерять ток можно для: определения упора механизма, тепловой перегрузки, определения целостности цепи, определение частоты вращения. Но в общем случае можно поставить резистор (2-3 Ом) между общим проводником и "минусом" двигателя, откуда сигнал напряжения (через RC-фильтр или без) подать на АЦП. И обратите внимание на: 1. защиту входа АЦП по напряжению. 2. ток моторчика должен иметь свой отдельный контур и не протекать "под" МК. 3. в токе двигателя есть явно выраженные пульсации (до 0), частота которых напрямую зависит от скорости вращения. Цель измерения: если будет "продолжительное" чрезмерное потребление тока - отключить мотор. защиту входа АЦП по напряжению. - тут вы правы, забыл. "между общим проводником и "минусом" - Вы имеете ввиду "разорвать" цепь GND & Motor? Что значит "не протекать "под" МК"? МК питается от 5В и управляет мотором через транзистор.
|
|
|
|
|
Nov 8 2006, 07:37
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 182
Регистрация: 5-10-06
Пользователь №: 21 031

|
Цитата(iosifk @ Nov 8 2006, 09:41)  Предостережение. Если мотор коллекторный, то в моменты коммутации обмоток на датчике будут значительные выбросы напряжения. Рекомендую посмотреть микросхемы для вуправления вентиляторами - там как раз все есть для управления двигателями.... Удачи! т.е. в этих мс есть "обратные" диоды?
|
|
|
|
|
Nov 8 2006, 07:43
|
Гуру
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883

|
Цитата(Lucky:) @ Nov 8 2006, 10:18)  Цитата(Евгений Николаев @ Nov 8 2006, 09:38)  Детали зависят от конечной цели. Измерять ток можно для: определения упора механизма, тепловой перегрузки, определения целостности цепи, определение частоты вращения. Но в общем случае можно поставить резистор (2-3 Ом) между общим проводником и "минусом" двигателя, откуда сигнал напряжения (через RC-фильтр или без) подать на АЦП. И обратите внимание на: 1. защиту входа АЦП по напряжению. 2. ток моторчика должен иметь свой отдельный контур и не протекать "под" МК. 3. в токе двигателя есть явно выраженные пульсации (до 0), частота которых напрямую зависит от скорости вращения.
Цель измерения: если будет "продолжительное" чрезмерное потребление тока - отключить мотор. защиту входа АЦП по напряжению. - тут вы правы, забыл. "между общим проводником и "минусом" - Вы имеете ввиду "разорвать" цепь GND & Motor? Что значит "не протекать "под" МК"? МК питается от 5В и управляет мотором через транзистор. А почему бы Вам не сделать стандартную защиту на двух транзисторах? В эмиттере мощного шунт (около 2 Ом), к которому через RC-цепочку подключен переход база-эмиттер второго, коллектор которого к базе первого... Диод параллельно двигателю не помешает.
Сообщение отредактировал Tanya - Nov 8 2006, 07:44
|
|
|
|
|
Nov 8 2006, 07:45
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 182
Регистрация: 5-10-06
Пользователь №: 21 031

|
Цитата(LSV @ Nov 8 2006, 10:15)  Добавлю - если хочется точно определять порог при "грязной" земле, то можно поставить или инструментальный усилитель (например, AD620) до АЦП в микроконтроллере или завести на АЦП (если оно многоканальное) два сигнала - один о измеряемом токе, второй о потенциале земли двигаля и из одного вычитать другое. а с однополярным питанием такие есть?
|
|
|
|
|
Nov 8 2006, 07:58
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 182
Регистрация: 5-10-06
Пользователь №: 21 031

|
Цитата(Tanya @ Nov 8 2006, 10:43)  А почему бы Вам не сделать стандартную защиту на двух транзисторах? В эмиттере мощного шунт (около 2 Ом), к которому через RC-цепочку подключен переход база-эмиттер второго, коллектор которого к базе первого... Диод параллельно двигателю не помешает. Это что-т типа транзистора дарлингтона?
|
|
|
|
|
Nov 9 2006, 21:24
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 182
Регистрация: 5-10-06
Пользователь №: 21 031

|
Цитата(TomaT @ Nov 8 2006, 11:53)  Да, пожалуй так лутшее...
а если биполярные транзистoры за менить на полевики?
|
|
|
|
|
Nov 10 2006, 03:40
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 182
Регистрация: 5-10-06
Пользователь №: 21 031

|
Цитата(sera_os @ Nov 9 2006, 22:24)  Но все же если понадобится выдать логическую 1 или 0 если ток потребления превысит 400мА, то получить ее можно включитв между колектором "второго" (левый на схеме) и процом резистор. При привышение тока будет лог. 0. Код --------*------> +V | MOT R2 | | k CPU <--R3-*----б VT2 | э | | k | VT1 б--R4--* э | | >--R1------+--* | | C1 R5 | | | GND ---------- 1. Почему именно про превышении 400 мА?
Сообщение отредактировал Lucky:) - Nov 10 2006, 03:42
|
|
|
|
|
Nov 10 2006, 05:02
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 241
Регистрация: 22-11-04
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 192

|
Есть у Microchip application note: Intelligent Remote Positioner (Motor Control), посмотрите вроде Ваше
Прикрепленные файлы
an531.pdf ( 202.17 килобайт )
Кол-во скачиваний: 99
|
|
|
|
|
Nov 10 2006, 07:50
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 94
Регистрация: 14-04-05
Из: Россия
Пользователь №: 4 130

|
Цитата(Lucky:) @ Nov 8 2006, 08:28)  есть мотор 12-и вольтовый ток потребления ~300mA Нужно выдать логическую 1 или 0 если ток потребления превысит 400мА
Смотрел datasheet'ы на датчики тока, но не попадались все для больших токов Что посоветуете (на плате у меня есть проц с ADC)? простой 1% резистор используйте в качестве шунта. напряжение с него через 20к-100к на вход АЦП или компаратора (если есть). вход проца можно дополнительно защитить диодами шоттки и емкость можно поставить фильтрующую.
|
|
|
|
|
Nov 10 2006, 08:21
|

Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 457
Регистрация: 2-05-06
Из: UA
Пользователь №: 16 689

|
[quote name='Lucky:)' date='Nov 10 2006, 05:40' post='174196'] [quote name='sera_os' post='174123' date='Nov 9 2006, 22:24'] Но все же если понадобится выдать логическую 1 или 0 если ток потребления превысит 400мА, то получить ее можно включитв между колектором "второго" (левый на схеме) и процом резистор. При привышение тока будет лог. 0. [/quote] Код --------*------> +V | MOT R2 | | k CPU <--R3-*----б VT2 | э | | k | VT1 б--R4--* э | | >--R1------+--* | | C1 R5 | | | GND ---------- 1. Почему именно про превышении 400 мА? [/quote] Потому что так звучал вас вопрос! Думаю, сопротивление резисторов сами расчитаете! [/code] а если биполярные транзистoры за менить на полевики? [/quote] А зачем? У вас ведь токи то не большие, выиграша от полевиков будет совсем немного (возможно имеет смысл если вам критично потребления тока).
--------------------
|
|
|
|
|
Nov 11 2006, 04:09
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 182
Регистрация: 5-10-06
Пользователь №: 21 031

|
Цитата(sera_os @ Nov 10 2006, 11:21)  > а если биполярные транзистoры за менить на полевики?
А зачем? У вас ведь токи то не большие, выиграша от полевиков будет совсем немного (возможно имеет смысл если вам критично потребления тока). Вы авсолютно правы - Хочу выиграть на потреблении тока. Да и греться он будет поменьше
Сообщение отредактировал Lucky:) - Nov 11 2006, 04:15
|
|
|
|
|
Nov 11 2006, 06:06
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 182
Регистрация: 5-10-06
Пользователь №: 21 031

|
Цитата(Vic @ Nov 10 2006, 08:02)  Есть у Microchip application note: Intelligent Remote Positioner (Motor Control), посмотрите вроде Ваше спасибо, хорошая схема. Цитата простой 1% резистор используйте в качестве шунта. напряжение с него через 20к-100к на вход АЦП или компаратора (если есть). вход проца можно дополнительно защитить диодами шоттки и емкость можно поставить фильтрующую. OK, прийдётся помакетировать
|
|
|
|
|
Nov 11 2006, 10:10
|
Гуру
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883

|
Цитата(Lucky:) @ Nov 11 2006, 07:09)  Цитата(sera_os @ Nov 10 2006, 11:21) 
> а если биполярные транзистoры за менить на полевики?
А зачем? У вас ведь токи то не большие, выиграша от полевиков будет совсем немного (возможно имеет смысл если вам критично потребления тока).
Вы авсолютно правы - Хочу выиграть на потреблении тока. Да и греться он будет поменьше Смысл биполярного (второго) транзистора в том, что он повысит надежность - пассивно - независимо от работы (и сбоев) контроллера ограничит ток мотора. Ток от контроллера в базу (Вы это хотите минимизировать?) будет порядка десятка микроампер. Если и первый поставить биполярный, то максимальная рассеиваемая на нем мощность будет примерно раза в два меньше, чем на шунте.
|
|
|
|
|
Nov 13 2006, 05:40
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 241
Регистрация: 22-11-04
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 192

|
Я бы вообще поостерегся делать подобную схему на транзисторах, т.к. если делать правильно, то получается довольно сложно, а если просто, то получается не правильно. Поясню: Чтобы работали предыдущие схемы, необходимо ставить резистор довольно большого номинала 2-3 Ома, но это сопоставимо с сопротивлением якорной цепи, и т.к. формула для двигателя постояннного тока в приблизительно выглядит так:
Приложенное напряжение = Э.Д.С. вращения + Iякоря*(Rякоря +Rшунта) ,то
получается падающая нагрузочная характеристика. Т.к. скорость вращения пропорциональна приложенному напряжению, то если бы сопротивления якоря и шунта равнялись 0, то скорость вращения не зависила бы от нагрузки, но эти сопротивления не равны 0 и и поэтому чем больше нагрузка на валу двигателя, тем больше снижается скорость вращения, с сопротивлением якорной цепи мы ничего сделать не можем, но с шунтом вполне. Шунт должен быть минимально возможным, т.е. много меньше сопротивления якоря, в приведенном мною Выше AN531 шунт 0,04 Ома, и это правильно. Таким образом при измерениях тока правильнее использовать очень маленькие шунты и соответственно схемы на операционных усилителях.
|
|
|
|
|
Nov 13 2006, 09:59
|
Гуру
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883

|
Цитата(Vic @ Nov 13 2006, 08:40)  Я бы вообще поостерегся делать подобную схему на транзисторах, т.к. если делать правильно, то получается довольно сложно, а если просто, то получается не правильно. Поясню: Чтобы работали предыдущие схемы, необходимо ставить резистор довольно большого номинала 2-3 Ома, но это сопоставимо с сопротивлением якорной цепи, и т.к. формула для двигателя постояннного тока в приблизительно выглядит так:
Приложенное напряжение = Э.Д.С. вращения + Iякоря*(Rякоря +Rшунта) ,то
получается падающая нагрузочная характеристика. Т.к. скорость вращения пропорциональна приложенному напряжению, то если бы сопротивления якоря и шунта равнялись 0, то скорость вращения не зависила бы от нагрузки, но эти сопротивления не равны 0 и и поэтому чем больше нагрузка на валу двигателя, тем больше снижается скорость вращения, с сопротивлением якорной цепи мы ничего сделать не можем, но с шунтом вполне. Шунт должен быть минимально возможным, т.е. много меньше сопротивления якоря, в приведенном мною Выше AN531 шунт 0,04 Ома, и это правильно. Таким образом при измерениях тока правильнее использовать очень маленькие шунты и соответственно схемы на операционных усилителях. Автор писал - есть мотор 12-и вольтовый ток потребления ~300mA (можно догадаться, что под нагрузкой) Отсюда ясно, что 0.6 вольта на шунте - мелочь.
|
|
|
|
|
Nov 14 2006, 21:26
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 182
Регистрация: 5-10-06
Пользователь №: 21 031

|
Цитата(Vic @ Nov 13 2006, 08:40)  Шунт должен быть минимально возможным, т.е. много меньше сопротивления якоря, в приведенном мною Выше AN531 шунт 0,04 Ома, и это правильно. Таким образом при измерениях тока правильнее использовать очень маленькие шунты и соответственно схемы на операционных усилителях. A если использовать MOSFET как шунт и ключ одновременно? Сопротивление у него маленькое, плюс не будет так греться как резистор
|
|
|
|
|
Nov 14 2006, 22:16
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 182
Регистрация: 5-10-06
Пользователь №: 21 031

|
Цитата(rezident @ Nov 15 2006, 00:57)  А чем автору претит сделать усилитель+фильтр на одном ОУ, чтобы усилить сигнал с низкоОмного шунта? Ищу пути уменьшения габаритов платы
|
|
|
|
|
Nov 14 2006, 23:23
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 182
Регистрация: 5-10-06
Пользователь №: 21 031

|
Цитата(rezident @ Nov 15 2006, 02:17)  Ну один ОУ в SOT23-5 займет места никак не больше, чем два-три транзиcтора в таком же корпусе (SOT23), не так ли?  Полностью согласен.
|
|
|
|
|
Nov 14 2006, 23:51
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882

|
Цитата(Lucky:) @ Nov 15 2006, 04:23)  Цитата(rezident @ Nov 15 2006, 02:17)  Ну один ОУ в SOT23-5 займет места никак не больше, чем два-три транзиcтора в таком же корпусе (SOT23), не так ли? ;)
Полностью согласен. Могу даже порекомендовать один такой "доставабельный" LMC7101 от Национальных полупроводников.
|
|
|
|
|
Nov 14 2006, 23:58
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 182
Регистрация: 5-10-06
Пользователь №: 21 031

|
Цитата(rezident @ Nov 15 2006, 02:51)  Могу даже порекомендовать один такой "доставабельный" LMC7101 от Национальных полупроводников. Дело, Спасибо
|
|
|
|
|
Nov 15 2006, 07:56
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 241
Регистрация: 22-11-04
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 192

|
[font=Arial][font=Arial][font=Arial][font=Arial] Цитата A если использовать MOSFET как шунт и ключ одновременно? Сопротивление у него маленькое, плюс не будет так греться как резистор Это будет работать на единственном экземпляре при постоянной температуре окружающей среды, надо сразу делать правильно и хорошо, т.е. использовать шунт из термонезависимого материала (нихром, константан,манганин) По поводу греться: если взять шунт предположим 0,05 Ома на токе в 1А получим 0,05 Вт, т.е. практически холодный резистор.
|
|
|
|
|
Nov 15 2006, 12:54
|
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 928
Регистрация: 11-07-06
Пользователь №: 18 731

|
Цитата(Vic @ Nov 13 2006, 08:40)  Шунт должен быть минимально возможным, т.е. много меньше сопротивления якоря, в приведенном мною Выше AN531 шунт 0,04 Ома, и это правильно. Имхо, сопротивление этого резистора выбиралось в первую очередь из разумной мощности рассеивания на нем. Резистор заявлен на 5 Вт. При помянутых в апноте 10 А через движок на резисторе будет сеяться 4 Вт. Известная схема преобразователя ток-напряжение: [attachment=8260:attachment] Vo=I*R1*(R3/R2) Можно все вывернуть наоборот (нагрузку на +, датчик на землю, транзистор pnp и т.д.). И лучше использовать не LM358, а какой-нибудь более честный rail-to-rail по входу и выходу.
|
|
|
|
|
Nov 16 2006, 02:36
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 182
Регистрация: 5-10-06
Пользователь №: 21 031

|
Цитата(Vic @ Nov 15 2006, 10:56)  Это будет работать на единственном экземпляре при постоянной температуре окружающей среды, надо сразу делать правильно и хорошо, т.е. использовать шунт из термонезависимого материала (нихром, константан,манганин) По поводу греться: если взять шунт предположим 0,05 Ома на токе в 1А получим 0,05 Вт, т.е. практически холодный резистор. Я думал S-D переход у MOSFET довольно стабильный. Цитата(bgc @ Nov 15 2006, 11:11)  есть еще необычное решение. Можно поставить L200 в режиме ограничения тока и мерять напряжение на моторе. Если напряжение упало, то значит достигнут предельный ток. Для 300ма это решение подходит, если больше 1.5а, слишком много тепла будет выделяться на радиаторе L200. У меня это решение работает в одной (разовой конструкции) ограничение тока выставлено на 1а. На L200 приличного размера радиатор.
Решение хорошо тем, что независимо от ошибок в микропроцессоре ограничивает ток в мотор, да еще и позволяет регулировать (настраивать) скорость вращиния мотора.
Решение плохо тем, что имеет низкий КПД. Вся лишняя энергия, которая не пошла в мотор выделяется на радиаторе микросхемы. В Митино я покупал L200 за 23р. Идея для разового варианта подходит, но низкий КПД - ... мне не подходит.
|
|
|
|
|
Nov 16 2006, 02:56
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 182
Регистрация: 5-10-06
Пользователь №: 21 031

|
Цитата(Massi @ Nov 15 2006, 18:56)  хороший материал. многие вещи, которые тут обсуждалить можно найтти в 105-ом.
|
|
|
|
|
Nov 16 2006, 13:32
|
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 928
Регистрация: 11-07-06
Пользователь №: 18 731

|
Цитата(Lucky:) @ Nov 16 2006, 05:56)  Цитата(Massi @ Nov 15 2006, 18:56)  хороший материал. многие вещи, которые тут обсуждалить можно найтти в 105-ом. Большинство схем в той или иной степени повторяют вышеприведенную, но с использованием микросхем LT. LT6100, LTC6101 мне очень понравились, и LT1494 по характеристикам весьма неплох. Остались только проблемы с доставабельностью и ценой. Я уж чем-нибудь более земным воспользуюсь.
|
|
|
|
|
Nov 16 2006, 18:06
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 182
Регистрация: 5-10-06
Пользователь №: 21 031

|
Цитата(sera_os @ Nov 16 2006, 20:57)  Да уж... Раскрутили то как!!! Помнится автору ток мерять вначале было то необизательно. Обязательно  если не мерять ток, то не получить лог. выход.
Сообщение отредактировал Lucky:) - Nov 16 2006, 18:07
|
|
|
|
|
Nov 30 2006, 15:55
|

Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 199
Регистрация: 28-02-06
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 14 792

|
Цитата(Abell @ Nov 30 2006, 12:07)  Терминология, однако - шунт, шунт... Шунты параллельно подключаются, если по-грамотному. А то, что в этой теме обозвали шунтом - добавочное сопротивление или датчик тока. А пороще не ага? Поставьте отсечку (автомат) и смотрите там 0-1. Вот ведь интересно! Может еще в философию ударимся? Параллельно к чему шунт подключается? Да и вобще, не должно обсуждаться подключение шунта (именно измерительного) на техническом форуме - это и так понятно. А вот что такое отсечка (автомат) - непонятно!
--------------------
|
|
|
|
|
Dec 1 2006, 10:22
|
Гуру
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883

|
Цитата(slimjack @ Nov 30 2006, 15:55)  Цитата(Abell @ Nov 30 2006, 12:07)  Терминология, однако - шунт, шунт... Шунты параллельно подключаются, если по-грамотному. А то, что в этой теме обозвали шунтом - добавочное сопротивление или датчик тока. А пороще не ага? Поставьте отсечку (автомат) и смотрите там 0-1.
Вот ведь интересно! Может еще в философию ударимся? Параллельно к чему шунт подключается? Да и вобще, не должно обсуждаться подключение шунта (именно измерительного) на техническом форуме - это и так понятно. А вот что такое отсечка (автомат) - непонятно! Действительно интересно. Шунт подключают(ли) параллельно гальванометру (во времена становления терминологии). А добавочное сопротивление - последовательно. Получаются амперметр и вольметр.
Сообщение отредактировал Tanya - Dec 1 2006, 10:24
|
|
|
|
|
Dec 1 2006, 10:38
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 182
Регистрация: 5-10-06
Пользователь №: 21 031

|
Цитата(CDT @ Nov 17 2006, 05:15)  Интересно, а двигатель сериесный или шунтовой? знаю, что должен быть с редуктором.
|
|
|
|
|
Dec 1 2006, 10:47
|

профессиональный дилетант
   
Группа: Участник
Сообщений: 866
Регистрация: 16-03-06
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292

|
Цитата есть мотор 12-и вольтовый ток потребления ~300mA Нужно выдать логическую 1 или 0 если ток потребления превысит 400мА есть такие несложные электротехнические приборы, автоматы называются. там внутри такая типа катушка и типа контакты. рабочий ток у некоторых от 0.7 А, уставкой можно выставить желаемый, от 0.3 до 1.2 А. у некоторых еще дополнительные контакты есть, для индикации состояния, не подойдет? можно еще взять, к примеру, геркон, обмотать его обмоточным проводом, или готовое токовое герконовое реле, нет? Цитата(slimjack @ Nov 30 2006, 15:55)  Может еще в философию ударимся? Параллельно к чему шунт подключается? Да и вобще, не должно обсуждаться подключение шунта (именно измерительного) на техническом форуме - это и так понятно. Можно и в философию. Всегда считал, что специализация начинается с освоения терминологии. Я не прав? Или пришло время загогулин, кувыкалок и пимпочек?
Сообщение отредактировал Abell - Dec 1 2006, 10:57
--------------------
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...  
|
|
|
|
|
Dec 1 2006, 15:18
|

Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 199
Регистрация: 28-02-06
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 14 792

|
Цитата(Abell @ Dec 1 2006, 10:47)  Можно и в философию. Всегда считал, что специализация начинается с освоения терминологии. Я не прав? Или пришло время загогулин, кувыкалок и пимпочек? При чем тут это вот все? Человеку нужно ток мерять, точнее определять некое превышение от заданного - вот проблема! А специализацию в кружке можно начинать. А если хотите поразмышлять - то думайте параллельно чему ставится измерительный шунт? Я писал о включении последовательно в якорную цепь. А прибор или измерительная схема подключаются параллельно к шунту! к чему было сказано о параллельном подключении шунта - может имелось в виду параллельно к якорю - бред. И вобще параллельное и последовательное - понятия очень даже относительные!
--------------------
|
|
|
|
|
Dec 1 2006, 16:18
|

профессиональный дилетант
   
Группа: Участник
Сообщений: 866
Регистрация: 16-03-06
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292

|
Цитата Человеку нужно ток мерять, точнее определять некое превышение от заданного - вот проблема! Цитата есть такие несложные электротехнические приборы, автоматы называются. там внутри такая типа катушка и типа контакты. рабочий ток у некоторых от 0.7 А, уставкой можно выставить желаемый, от 0.3 до 1.2 А. у некоторых еще дополнительные контакты есть, для индикации состояния, не подойдет? можно еще взять, к примеру, геркон, обмотать его обмоточным проводом, или готовое токовое герконовое реле, нет? зачем так заводиться, уважаемый? что, я не прав? ну и шунт с вами... личное мнение и оффтоп - в личку, плз, там разберемся. Цитата ШУНТ (англ. shunt - ответвление), электрический проводник или магнитопровод, присоединяемый параллельно участку электрической или магнитной цепи для ответвления части электрического тока (магнитного потока) в обход данного участка.
--------------------
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...  
|
|
|
|
|
Dec 2 2006, 11:12
|

профессиональный дилетант
   
Группа: Участник
Сообщений: 866
Регистрация: 16-03-06
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292

|
Цитата Геркон очень не любит вибрации. а кто его заставляет вибрировать? обмотка должна включаться в цепь двигателя последовательно, и только. не надо его лепить на самом двигателе  Цитата В пром. Системах на контакты пускают сигнал не менее 24в-надежно пробивает оксидную пленку контактов Кто-то говорил о пром.системах? Двигатель 12V 300mA... Приношу извинения, если кого обидел. Мне казалось, что простые вопросы требуют простых ответов. А наворотили-то...
--------------------
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...  
|
|
|
|
|
Dec 2 2006, 11:38
|
Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 961
Регистрация: 28-11-05
Пользователь №: 11 489

|
Цитата(Abell @ Dec 1 2006, 10:47)  Цитата есть мотор 12-и вольтовый ток потребления ~300mA Нужно выдать логическую 1 или 0 если ток потребления превысит 400мА есть такие несложные электротехнические приборы, автоматы называются. там внутри такая типа катушка и типа контакты. рабочий ток у некоторых от 0.7 А, уставкой можно выставить желаемый, от 0.3 до 1.2 А. у некоторых еще дополнительные контакты есть, для индикации состояния, не подойдет? можно еще взять, Ты время срабатывания этих автоматов представляешь? Да и 300 от 400ма ими не отличить. Я вообще удивляюсь, товарищу достаточно датчика тока из резистора и компаратора, а ему тут такого понасоветовали
--------------------
В действительности всё не так, как на самом деле.
|
|
|
|
|
Dec 2 2006, 18:17
|
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 928
Регистрация: 11-07-06
Пользователь №: 18 731

|
Цитата(Abell @ Dec 2 2006, 16:45)  Цитата товарищу достаточно датчика тока из резистора и компаратора товарищу недостаточно. ты себе хоть представляешь, какие помехи и выбросы будут на этом датчике тока, двигатель-то коллекторный? читай ветку внимательно! Да ничего страшного при такой мощности привода там не будет. Точности никакой опять же не требуется. Как следствие, можно между датчиком и входом компаратора поставить изрядный резистор, пару диодов на питания компаратора, если страшно, ну и конденсатор для обеспечения требуемой задержки срабатывания, если непосредственно компаратор будет останавливать привод. Поминавшиеся схемы I2U полезны тем, что позволяют уменьшить сопротивление датчика тока, соответственно уменьшив погрешность измерения, вносимую датчиком, а при измерении больших токов - не рассеивать на датчике большую мощность. Но в данном случае оно и не требуется.
|
|
|
|
|
Dec 2 2006, 19:56
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 182
Регистрация: 5-10-06
Пользователь №: 21 031

|
Цитата(slog @ Dec 2 2006, 11:38)  Я вообще удивляюсь, товарищу достаточно датчика тока из резистора и компаратора, а ему тут такого понасоветовали   Это хорошо. Для общего развития очень полезно. Сколько витков провода надо намотать на геркон , чтоб сделать токовое реле? Каова точность такого устройства? А если поменять тип геркона потом или изменить значение контролируемого тока, то прийдётся снова пересчитывать колличество витков.
|
|
|
|
|
Dec 2 2006, 20:22
|
Гуру
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883

|
Цитата(Lucky:) @ Dec 2 2006, 19:56)  Цитата(slog @ Dec 2 2006, 11:38)  Я вообще удивляюсь, товарищу достаточно датчика тока из резистора и компаратора, а ему тут такого понасоветовали   Это хорошо. Для общего развития очень полезно. Сколько витков провода надо намотать на геркон , чтоб сделать токовое реле? Каова точность такого устройства? А если поменять тип геркона потом или изменить значение контролируемого тока, то прийдётся снова пересчитывать колличество витков. В далеком прошлом было такое баловство - токовый датчик на герконе. Помнится, что на 10 ампер приходилось 2 (или 3, или полтора - точно не помню ) витка. Т.е на 1 ампер порядка 10 витков будет. Точность вполне достаточная для целей защиты от КЗ. Геркон был советский среднего размера. Срабатывало за несколько миллисекунд. Вам даже советовали для увеличения точности (тогда можно и геркон менять) еще дополнительную обмотку, ток в которой можно регулировать. Соотношение витков - по вкусу. Но пара транзисторов проще и дешевле.
Сообщение отредактировал Tanya - Dec 2 2006, 20:25
|
|
|
|
|
Dec 2 2006, 20:32
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 182
Регистрация: 5-10-06
Пользователь №: 21 031

|
Цитата(Tanya @ Dec 2 2006, 20:22)  ... Но пара транзисторов проще и дешевле. Я вполне склоняюсь к простоте, и думаю чем меньше механических средств задейстовано (для моего случая) тем надёжней.
|
|
|
|
|
Dec 2 2006, 21:20
|
Гуру
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883

|
Цитата(Lucky:) @ Dec 2 2006, 20:32)  Цитата(Tanya @ Dec 2 2006, 20:22)  ... Но пара транзисторов проще и дешевле.
Я вполне склоняюсь к простоте, и думаю чем меньше механических средств задейстовано (для моего случая) тем надёжней. Для повышения надежности все средства хороши. Тот геркон, что был мною упомянут, стоял (и продолжает стоять!), наряду с другими защитами, на страже здоровья дорогущего устройства. Точнее, затраты на тот геркон были несопоставимы с предполагаемыми затратами на замену того, что он доблестно защищал, не щадя своих герметичных контактов.
|
|
|
|
|
Dec 5 2006, 16:40
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 303
Регистрация: 3-03-05
Пользователь №: 3 044

|
Цитата(Lucky:) @ Dec 2 2006, 19:56)  Сколько витков провода надо намотать на геркон , чтоб сделать токовое реле? Зависит от геркона, береться из паспорта (ампервитки срабатывания) и составляет порядка 3-х. В течение 5 минут определяется экспериментально. Если геркон выдвинуть из катушки - чувствительность падает. Цитата Каова точность такого устройства? Когда-то на 5 амперах получалось 20-40мА Цитата А если поменять тип геркона потом или изменить значение контролируемого тока, то прийдётся снова пересчитывать колличество витков. Если этим герконом не коммутировать непосредственно дигатель или розетку - менять его не придется. А если и придется, то намотать почти любым проводом 6-8 витков не так уж и сложно.
--------------------
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
|
|
|
|
|
Dec 8 2006, 06:43
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 182
Регистрация: 5-10-06
Пользователь №: 21 031

|
Цитата(slimjack @ Dec 7 2006, 12:25)  Повторюсь по поводу надежности геркона. Я не знаю где будет использоваться данное устройства, но вопрос виброустойчивости неактуален только для настольных приложений. Если же это производство, автомобили и т.д., то геркон тут не спасает. Ложные срабатывания будут гарантированы - проверено. Я геркон использовал в качестве конечного выключателя на шлагбауме. Так контакты замыкались (дребезжали) даже не будучи в магнитном поле. Используя несложную электронику - шунт на низкоомном резисторе + компаратор + задание порога срабатывания - позволит решить проблему качественно, надежно и в малом габарите. На счет помех - ставьте фильтр. На счет выбросов - их не будет. Хорошо, что вы упомянули об этом. Вопрос виброустойчивости очень актуален.
|
|
|
|
|
Mar 17 2008, 11:02
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 54
Регистрация: 13-09-06
Пользователь №: 20 357

|
Есть вопрос по схеме из микрочиповского апноута?  Для чего нужны диоды 1N914 на этой схеме? Цитата И лучше использовать не LM358, а какой-нибудь более честный rail-to-rail по входу и выходу. А что лучше можете посоветовать использовать для данной цели?
|
|
|
|
|
Mar 17 2008, 17:05
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 54
Регистрация: 13-09-06
Пользователь №: 20 357

|
Цитата(_Pasha @ Mar 17 2008, 19:26)  mcp602 Спасибо. А Вы можете как нибудь прокомментировать выбор данного ОУ. На какие параметры надо в первую очередь обращать внимание, ну кроме rail to rail? Вот еще нашел, в теме рекомендовали LMC7101, если их сравнивать что лучше?
Сообщение отредактировал fredo - Mar 17 2008, 17:17
|
|
|
|
|
Mar 17 2008, 17:30
|
;
     
Группа: Участник
Сообщений: 5 646
Регистрация: 1-08-07
Пользователь №: 29 509

|
Цитата(fredo @ Mar 17 2008, 20:05)  Спасибо. А Вы можете как нибудь прокомментировать выбор данного ОУ. На какие параметры надо в первую очередь обращать внимание, ну кроме rail to rail?
Вот еще нашел, в теме рекомендовали LMC7101, если их сравнивать что лучше? Скажем так - что доставабельнее и дешевле, то и лучше. +Rail2Rail, ессно Лично меня устраивает универсальность решения - усиление сигнала шунта. Хоть до ампера(пусть это будет 0.33 Ом), хоть до 80 ампер(300 мкОм). Хоть для ОС по току, хоть для защиты по току. GBWP больше 1МГц. Схема включения - из International Rectifier IMHO тут, но если ошибся, думаю, меня поправят.
|
|
|
|
|
Mar 17 2008, 21:28
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 54
Регистрация: 13-09-06
Пользователь №: 20 357

|
Цитата(evgeny_ch @ Mar 17 2008, 20:45)  Если схема мостовая, то шунт, привязанный к земле, не позволяет мерять ток моста в режиме рекуперации. А что это за режим?  динамическое торможение что ли?
|
|
|
|
|
May 1 2008, 20:10
|

чукчхэшаражогрмонтажник
    
Группа: Участник
Сообщений: 1 852
Регистрация: 13-07-07
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094

|
Цитата(fredo @ Mar 18 2008, 00:28)  А что это за режим?  динамическое торможение что ли? И это тоже. Когда вам нужно бысто остановить ДПТ, а он в этом случае работает как генератор, вы замыкаете цепь протекания тока через гасящий резистор, либо можете возвратить энергию в источник, что экономичнее. Смотрите путь протекания тока в этом режиме.
--------------------
Quo vadis?
|
|
|
|
|
May 2 2008, 08:42
|

чукчхэшаражогрмонтажник
    
Группа: Участник
Сообщений: 1 852
Регистрация: 13-07-07
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094

|
Цитата(Dog Pawlowa @ May 2 2008, 10:43)  С каких пор резистор, включенный последовательно с нагрузкой, стали называть шунтом? Есть такое понятие "токоизмерительный шунт". ГОСТ 24855—81 Цитата Конечные значения диапазонов измерений преобразователей тока и напряжения, предназначенных для работы со вспомогательными частями (шунты, измерительные трансформаторы и т. д.), могут отличаться от приведенных в п. 2.3 и должны быть установлены в технических условиях на преобразователи конкретного типа. А вы можете мерять резистором, я не против.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - May 2 2008, 08:42
--------------------
Quo vadis?
|
|
|
|
|
May 2 2008, 09:20
|

Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 214
Регистрация: 24-10-07
Из: zp.ua
Пользователь №: 31 690

|
Цитата(Stanislav_S @ May 1 2008, 23:39)  Интересно, мерьвая зона по входу или выходу? И что прямо у всех? По входу. А выход кстати тоже, у большинства операционников и компараторов (с которыми мне приходилось иметь дело) не в полном диапазоне питающего напряжения гулять может. Причём если про выход в документации обычно пишут, то про диапазон по входу приходится только догадыватся. Цитата(Herz @ May 2 2008, 12:52)  Поинтересуйтесь глубже современными операционниками - узнаете для себя много нового. Пока же, то что Вы пишете - мягко говоря, некорректно. Как знать, может и поотстал от жизни, но судя по внутренним схемам современных операционников из их даташитов там должны быть те-же грабли. Буду рад если не прав. Цитата(Dog Pawlowa @ May 2 2008, 11:43)  С каких пор резистор, включенный последовательно с нагрузкой, стали называть шунтом? Так ведь шунт он не применительно к нагрузке, а к схеме измерения напряжения на нём, её он и шунтирует.
Сообщение отредактировал -=TRO=- - May 2 2008, 09:03
|
|
|
|
|
May 2 2008, 10:54
|

извечный пессимист
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 113
Регистрация: 9-10-06
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125

|
Цитата(-=TRO=- @ May 2 2008, 14:20)  По входу. А выход кстати тоже, у большинства операционников и компараторов (с которыми мне приходилось иметь дело) не в полном диапазоне питающего напряжения гулять может. Причём если про выход в документации обычно пишут, то про диапазон по входу приходится только догадыватся. Как знать, может и поотстал от жизни, но судя по внутренним схемам современных операционников из их даташитов там должны быть те-же грабли. Буду рад если не прав. Однако наверно отстали  Конечно если использовать LM324, LM358 и т д., то такое впечатление может сложиться, однако если почитаете даташиты например на AD8601, MCP6002 и т д, то откроете для себя много нового
--------------------
Slaves are those of this world Given freedom to lay chains upon The Master The wolf is no longer free Release the chains and come for me
|
|
|
|
|
May 2 2008, 11:54
|

Гуру
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287

|
Цитата(-=TRO=- @ May 2 2008, 11:20)  По входу. А выход кстати тоже, у большинства операционников и компараторов (с которыми мне приходилось иметь дело) не в полном диапазоне питающего напряжения гулять может. Причём если про выход в документации обычно пишут, то про диапазон по входу приходится только догадыватся. Как знать, может и поотстал от жизни, но судя по внутренним схемам современных операционников из их даташитов там должны быть те-же грабли. Буду рад если не прав. Ну зачем же догадываться? В даташитах обычно указывается диапазон допустимых входных напряжений, а также Output Voltage Swing, причём приводится зависимость последнего от характера нагрузки. ОУ, могущие работать с сигналами, достигающими напряжения питания и земли, называются Rail-to-Rail (по входу, по выходу или по входу и выходу). Если такого акцента нет, размах входных/выходных сигналов ограничен. Насколько именно - ищите в таблицах. Некоторые ОУ при однополярном питании допускают даже некоторые отрицательные уровни на входах. Правда, за полноту информации в документации на отечественные приборы поручиться не могу....
Сообщение отредактировал Herz - May 2 2008, 11:55
|
|
|
|
|
  |