EugeNNe
сообщение Dec 26 2006, 11:35
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 424
Регистрация: 6-03-06
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 14 997



Есть девайс содержащий в себе два микроконтроллера. Успешно проходят испытания
по наносекундным, микросекундным помехам во всех вариациях. Функционирует устройство
по классу А. От всего защитились. А вот статику пройти не можем - на десятом импульсе девайс
начинает глючить. Чё тока не делали, как только не извращались - не хочет работать. Умные
книжки не помогают. Народ!!! поделитесь опытом!!!!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Andy Mozzhevilov
сообщение Dec 26 2006, 12:00
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 877
Регистрация: 26-01-05
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206



Цитата(BigBolt @ Dec 26 2006, 13:35) *
Есть девайс содержащий в себе два микроконтроллера. Успешно проходят испытания
по наносекундным, микросекундным помехам во всех вариациях. Функционирует устройство
по классу А. От всего защитились. А вот статику пройти не можем - на десятом импульсе девайс
начинает глючить. Чё тока не делали, как только не извращались - не хочет работать. Умные
книжки не помогают. Народ!!! поделитесь опытом!!!!


Схему структурную приведите. Куда и сколько подается. Заземляется ли устройство, или изолировано.


--------------------
Пасу котов...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
EugeNNe
сообщение Dec 26 2006, 16:06
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 424
Регистрация: 6-03-06
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 14 997



Электроника помещена в металлический корпус по форме и размеру напоминающий кастрюлю литра на три, закрывается всё это с одной стороны пластиковой крышкой. Испытания проводятся в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.2 - 99. Корпус кострюли заземлён и изолирован от внутренней "земли". Удары наносятся по поверхности корпуса, головкам винтов, шильдику, сварному шву - в общем везде.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kalimusk
сообщение Dec 27 2006, 07:44
Сообщение #4


Частый гость
**

Группа: Новичок
Сообщений: 129
Регистрация: 19-04-05
Пользователь №: 4 275



Мы просто пишем, что прибор идет по классу С по этому виду воздействия. Иногда помогает установка варисторов и им подобных элементов. Кроме этого, все цепи (входы МК) пропускаем через фильтры (Murata, Epcos).
Go to the top of the page
 
+Quote Post
EugeNNe
сообщение Dec 27 2006, 07:52
Сообщение #5


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 424
Регистрация: 6-03-06
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 14 997



Цитата(kalimusk @ Dec 27 2006, 08:44) *
Мы просто пишем, что прибор идет по классу С по этому виду воздействия. Иногда помогает установка варисторов и им подобных элементов. Кроме этого, все цепи (входы МК) пропускаем через фильтры (Murata, Epcos).


Счастливые люди. Наш девайс по всем видам помех должен соответствовать
классу А. Что хошь то и делай. А фильтры посмотрю конечно.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Andy Mozzhevilov
сообщение Dec 27 2006, 08:26
Сообщение #6


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 877
Регистрация: 26-01-05
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206



Цитата(BigBolt @ Dec 27 2006, 09:52) *
Цитата(kalimusk @ Dec 27 2006, 08:44) *

Мы просто пишем, что прибор идет по классу С по этому виду воздействия. Иногда помогает установка варисторов и им подобных элементов. Кроме этого, все цепи (входы МК) пропускаем через фильтры (Murata, Epcos).


Счастливые люди. Наш девайс по всем видам помех должен соответствовать
классу А. Что хошь то и делай. А фильтры посмотрю конечно.


Все таки опишите подробнее, как глючит? На какие цепи, по вашему мнению, происходит
влияние помехи. При подаче помехи куда? Контактного разряда на металлический корпус,
или воздушного на изолированную крышку?
Вообще, если корпус металлический, с хорошими соединениями всех стенок (если сварными, то
вообще хорошо), и хорошо заземлен, то ток разряда должен стекать нормально на заземление.
Надо поэксперимантировать, попоробовать сменить место подключения заземления.
У вас есть генератор ЭСР?


--------------------
Пасу котов...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
EugeNNe
сообщение Dec 27 2006, 10:40
Сообщение #7


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 424
Регистрация: 6-03-06
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 14 997



Наблюдается три вида глюков. Первый это когда устройство просто встаёт. Такое ощущение
что процессора просто встают. Второй когда происходит перезапуск системы. Сразу говорю внутренняя
"собака" в контроллерах задействована. Третий заключается в том, что светодиоды, управляемые
микроконтролерами через транзисторные ключи со стабилизацией тока начинают хаотически моргать. Разрядник у нас есть самопальный , но очень похож на гостовкий. Заводской купили, но пока не прислали, ждём.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
K_AV
сообщение Dec 27 2006, 15:46
Сообщение #8


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 492
Регистрация: 19-08-06
Пользователь №: 19 667



Цитата(BigBolt @ Dec 27 2006, 09:40) *
Наблюдается три вида глюков. Первый это когда устройство просто встаёт. Такое ощущение
что процессора просто встают. Второй когда происходит перезапуск системы. Сразу говорю внутренняя
"собака" в контроллерах задействована. Третий заключается в том, что светодиоды, управляемые
микроконтролерами через транзисторные ключи со стабилизацией тока начинают хаотически моргать. Разрядник у нас есть самопальный , но очень похож на гостовкий. Заводской купили, но пока не прислали, ждём.

Думаю, во всех трех случаях имеем сбой процессора. В первом случае циклится на каком-то участке программы без внешних проявлений. В третьем - в цикл попала выдача информации в порты.
Подозреваю, что внутренняя "собака" плохо привязана и сбрасывается из нескольких разных мест программы, таким образом имеет шанс обнуляться из зациклившейся программы.
Вообще к внутренним WDT отношусь с подозрением - внешний как-то более независим.
Попробуйте питание процессоров заблокировать от помехи поплотнее. Емкость побольше. Ферритовую бусину в проводники питания. Ферритовую бусину в длинные проводники, подходящие к входам процессора. Перепроверить длину и петли проводников внешнего сброса процессоров, если таковые имеются.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
wim
сообщение Dec 27 2006, 17:23
Сообщение #9


рядовой
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 811
Регистрация: 21-08-06
Пользователь №: 19 713



Цитата(BigBolt @ Dec 27 2006, 10:40) *
Наблюдается три вида глюков. Первый это когда устройство просто встаёт. Такое ощущение
что процессора просто встают. Второй когда происходит перезапуск системы. Сразу говорю внутренняя
"собака" в контроллерах задействована. Третий заключается в том, что светодиоды, управляемые
микроконтролерами через транзисторные ключи со стабилизацией тока начинают хаотически моргать. Разрядник у нас есть самопальный , но очень похож на гостовкий. Заводской купили, но пока не прислали, ждём.

А питается девайс от чего? Вообще, наружу какие-то провода выходят? Касательно глюков - для начала неплохо бы минимизировать их разнообразие, например, забить всю свободную память программ безусловными переходами на рестарт. Если после этого МК будет по-преженему вставать намертво, это означает, с большой вероятностью, что помеха сохдаёт недопустимо высокие напряжения на его выводах. Хорошо бы также измерить ток, потребляемый МК после зависания. Если под действием помехи происходит "защёлкивание" паразитных структур, это должно сопровождаться резким возрастанием потребляемого тока.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
K_AV
сообщение Dec 27 2006, 17:52
Сообщение #10


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 492
Регистрация: 19-08-06
Пользователь №: 19 667



Да, еще: пересмотрите конструкцию (не по КД, а фактическое состояние сборки). В моей практике была металлическая стойка, ввинченная сквозь плату и имевшая контакт с внешней оболочкой прибора. На плате шайба под стойкой была проложена не та (шире, чем по КД). В результате она находилась менее чем в 1 мм от проводника. Через этот зазор разрядом был успешно убит порт контроллера, остальные экземпляры прибора просто сбивались. Дорожку обрезали и обвели проводом подальше от стойки - сбои прекратились.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ESL
сообщение Dec 27 2006, 18:06
Сообщение #11


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 153
Регистрация: 19-07-06
Из: Москва
Пользователь №: 18 932



может быть что-то с тактированием? от чего тактируются оба контроллера? от одного источника или от независимых?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ywg
сообщение Dec 28 2006, 00:14
Сообщение #12


Местный
***

Группа:
Сообщений: 215
Регистрация: 18-11-04
Пользователь №: 1 161



Есть два тезиса:
- на плате проводник цепи тактирования имеет прямые углы
- крышка не является экраном - проложите под нее токопроводящую ткань, для эксперимента можно ее заменить фольгой.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
arttab
сообщение Dec 28 2006, 06:37
Сообщение #13


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 432
Регистрация: 7-12-04
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371



Решали подобные проблемы уменьшением сопротивления общего провода (заливка областей, связь между ними переходными отверстиями), и полигоны под цифровые мк(после чего регистры 595 глючить перестали).


--------------------
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
EugeNNe
сообщение Dec 28 2006, 07:48
Сообщение #14


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 424
Регистрация: 6-03-06
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 14 997



Напряжение питания 9 - 18 в, постоянка через DC/DC преобразователь, гальванически развязано. Наружу выходят 2-а провода питания и 2 - 485 интерфейса (оптоизолирован). Фильтры по питанию стоят. Тактирование сначало осуществлялось от внешнего кварца, потом сделали по внешнему генератору на каждый контроллер - не помогло. Под пластиковою крышку уже сделали пластину из фольгированного текстолита. Помещали также всё плату с электроникой в экран ( как СВЧ устройство) тоже не помогло.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kalimusk
сообщение Dec 28 2006, 07:53
Сообщение #15


Частый гость
**

Группа: Новичок
Сообщений: 129
Регистрация: 19-04-05
Пользователь №: 4 275



Цитата(BigBolt @ Dec 26 2006, 17:06) *
Электроника помещена в металлический корпус по форме и размеру напоминающий кастрюлю литра на три, закрывается всё это с одной стороны пластиковой крышкой. Испытания проводятся в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.2 - 99. Корпус кострюли заземлён и изолирован от внутренней "земли". Удары наносятся по поверхности корпуса, головкам винтов, шильдику, сварному шву - в общем везде.

Надо смотреть, где наиболее близко подходит (ят) плата к корпусу. Или проще- измерить емкости разных цепей относительно металлического корпуса, далее известные методы расчета уровня емкостной наводки (с учетом активной составляющей входного сопротивления анализируемой цепи).
В начале элстатического разряда по ГОСТу протекает значительный импульсный ток, поэтому возможна и индуктивная наводка. Так что есть где подерзать, если нет возможности объявить класс С
Go to the top of the page
 
+Quote Post
K_AV
сообщение Dec 28 2006, 14:26
Сообщение #16


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 492
Регистрация: 19-08-06
Пользователь №: 19 667



Цитата(BigBolt @ Dec 28 2006, 06:48) *
Фильтры по питанию стоят.

Ты не понял. Мало того, что они есть. Нужно их как можно ближе к контроллерам поставить. И не только емкость, но и индуктивность (оптимально, как я уже писал - ферритовую бусину между общей шиной питания и выводом питания контроллера).
Go to the top of the page
 
+Quote Post
EugeNNe
сообщение Dec 29 2006, 07:51
Сообщение #17


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 424
Регистрация: 6-03-06
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 14 997



Цитата(K_AV @ Dec 28 2006, 15:26) *
Цитата(BigBolt @ Dec 28 2006, 06:48) *

Фильтры по питанию стоят.

Ты не понял. Мало того, что они есть. Нужно их как можно ближе к контроллерам поставить. И не только емкость, но и индуктивность (оптимально, как я уже писал - ферритовую бусину между общей шиной питания и выводом питания контроллера).



Ёмкости были поставленны насколько возможно ближе к контроллерам ещё
на этапе проектирования печатной платы. А индуктивностей пока нет таких
в наличии. Как приобретём обязательно поставим.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Georgy
сообщение Mar 14 2007, 23:24
Сообщение #18


Уставать стал
****

Группа: Свой
Сообщений: 603
Регистрация: 11-07-05
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692



А если в темноте на процесс присмотреться - вдруг искорку то и увидите внутри кастрюли.
Ещё я бы проверил спектр измерительного сигнала, нет ли там больших выбросов а так же некоего резонанса на испытуемой плате.
И попробовать запитать без проводов, батарейками.
Если МК КМОПовские - они могут накопить заряды на некоторых выводах и после 10 го щелчка поплыть.
Удачи!


--------------------
Коллектив-Большая Сила!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kalimusk
сообщение Mar 15 2007, 09:19
Сообщение #19


Частый гость
**

Группа: Новичок
Сообщений: 129
Регистрация: 19-04-05
Пользователь №: 4 275



Цитата(BigBolt @ Dec 29 2006, 08:51) *
Ты не понял. Мало того, что они есть. Нужно их как можно ближе к контроллерам поставить. И не только емкость, но и индуктивность (оптимально, как я уже писал - ферритовую бусину между общей шиной питания и выводом питания контроллера).
Ёмкости были поставленны насколько возможно ближе к контроллерам ещё
на этапе проектирования печатной платы. А индуктивностей пока нет таких
в наличии. Как приобретём обязательно поставим.

Чтобы уменьшить проникание энергии ЭСР внутрь схемы, надо организовать цепь с наименьшим импедансом к тем сторонам корпуса прибора, на которые он устанавливается во время испытаний (на заземленную плоскость). Мы иногда вводим экран внутрь пласмассового корпуса прибора, обеспечивающий наибольшую емкостную связь с заземленной плоскостью и соединяем его гальванически или негальванически с наиболее уязвимыми поЭСР частями. Ребята из испытательного центра говорят, что они "похоронили" уже кучу изделий, в которых конструктора применили пленочные клавиатуры. Индикаторы мы защищаем стеклом.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Zorik
сообщение Mar 29 2007, 22:04
Сообщение #20





Группа: Новичок
Сообщений: 2
Регистрация: 3-05-06
Пользователь №: 16 750



у нас была проблема которая устранилась после замены флюросентов на обычные лампочки. maniac.gif

Сообщение отредактировал Zorik - Mar 29 2007, 22:06
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Alex11
сообщение Mar 29 2007, 23:22
Сообщение #21


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 106
Регистрация: 23-10-04
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965



Еще вариант - обычные оптроны имеют довольно болшую проходную емкость. Может быть, наводка идет через RS-485 и оптроны.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
=AK=
сообщение Mar 30 2007, 05:58
Сообщение #22


pontificator
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 055
Регистрация: 8-02-05
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483



У меня в аналогичной ситуации, когда дивайс сбоил про разряде в определенную область металл. заземленного корпуса, но не сбоил про разряде в другие области корпуса, причина была в емкостной связи между корпусом и землей платы (расстояние между ними было около 10 мм). В момент разряда через емкость связи в земле платы наводился короткий выброс напряжения, из-за него срабатывал супервизор питания и давал ложный сброс устройства.

Вылечилось установкой керамич. развязывающего кондера вплотную у ног питания супервизора, до этого ближайший развязывающий кондер был примерно в паре сантиметров от супервизора.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Dog Pawlowa
сообщение Apr 5 2007, 11:50
Сообщение #23


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 702
Регистрация: 14-07-06
Пользователь №: 18 823



ИМХО причины явления - это не просто емкости между корпусом и разными цепями на плате, а РАЗНЫЕ емкости. В этих условиях на РАЗНЫХ цепях (участках цепей) возникает РАЗНОЕ напряжение, протекают значительные токи, выбивающие контроллер.
Значит, задача - уровнять эти напряжения, исключить появление разного потенциала.
Например, у вас два ввода в корпус. Они далеко друг от друга? Правильнее совместить в один.
Для эксперимента можно внутри экрана поставить второй экран, соединив его со схемной землей, и поставить фильтры всех входных-выходных сигналов в одной точке.

Пример.
Два месяца назад испытывал прибор с ЖКИ. Прибор в металлическом корпусе, контроллер работал устойчиво, но сбоил ЖКИ. Все по теории (см выше) biggrin.gif он ближе к корпусу, а контроллер далеко внутри. Емкости разные, на контроллер и ЖКИ разные напряжения.
Как их выровнять? Емкость между контроллером и корпусом нужно увеличить искусственно. Была поставлена емкость между корпусом и схемной землей, ЖКИ перестал сбоить.
Единственно, для этого плата контроллера должна быть разведена безупречно - так как заряд, получаемый по контакту схемной земли должен растекаться, не вызывая значительных перепадов потенциала на самой плате.


--------------------
Уходя, оставьте свет...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
repairDV
сообщение Apr 6 2007, 17:07
Сообщение #24


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 578
Регистрация: 7-11-06
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044



http://www.terraelectronica.ru/board/index.php?showtopic=385


--------------------
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
=AK=
сообщение Apr 10 2007, 02:48
Сообщение #25


pontificator
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 055
Регистрация: 8-02-05
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483



Цитата(Dog Pawlowa @ Apr 5 2007, 18:20) *
... причины явления - это не просто емкости между корпусом и разными цепями на плате, а РАЗНЫЕ емкости. ... Была поставлена емкость между корпусом и схемной землей, ЖКИ перестал сбоить.

То есть, емкости были сделаны еще более разными, а эффект исчез. smile.gif

В рассказанном мною примере корпус соединялся с землей платы. В одной точке. wink.gif

Сосредоточенная емкость величиной более десятка пик в этом контексте вообще должна рассматриваться не как емкость, а как кyсок провода. И интересовать нас бyдет не емкость этого кондера, а индуктивность этого куска провода.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Dog Pawlowa
сообщение Apr 10 2007, 11:14
Сообщение #26


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 702
Регистрация: 14-07-06
Пользователь №: 18 823



Цитата(=AK= @ Apr 10 2007, 02:48) *
а эффект исчез. smile.gif

В вопросе борьбы с помехами, как и любой другой борьбы, не бывает одной правды ! biggrin.gif


--------------------
Уходя, оставьте свет...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
KAlexn
сообщение Apr 11 2007, 15:37
Сообщение #27


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 407
Регистрация: 13-09-06
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334



В моем случае хорошо помогла емкость между металлическим корпусом устройства и землей схемы, прямо на вывод земли из корпуса. Величина емкости 2000 пФ на напряжение 1000В. При разряде паразитный ток течет не где придется, а там где надо. Если рассмотреть разрядное устройство, то это емкость 300 пФ с зарядом, который и разряжается на корпус. Получается делитель напряжения 300 пФ и 2000 пФ.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
maxfox2k
сообщение Jun 7 2008, 12:04
Сообщение #28


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 90
Регистрация: 14-09-05
Пользователь №: 8 553



мы делали металичиски корпус и хорошо связывали с frame ground самой платы.
были сначала проблемы с усб, но с разрядом в корпус проблем не было.
все тестировали до +/-15 квольт.
а так, у вас получается потенциал между платой и копусом.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
EugeNNe
сообщение Jul 17 2008, 08:38
Сообщение #29


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 424
Регистрация: 6-03-06
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 14 997



А проблема решилась очень просто, до тупости...Использовали AVR M640. Зашили фьюз Full Swing (раскачивает тактовый сигнал примерно до уровня питания) и корпус кварца на землю зазадили (как только раньше не догадались). Лупили 8 кВ воздушного и контактного разряда целый день. Всё работает без всяких колец, бусинок и фильтров. Успешно прошли испытания по ЭМС, без единого глюка..
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Circuitprotectio...
сообщение Jul 18 2008, 10:47
Сообщение #30





Группа: Участник
Сообщений: 8
Регистрация: 3-07-08
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 38 728



В тему топика хотелось бы привести следующий,пока не очень известный, элемент электростатической защиты - PESD
http://circuitprotection.ru/catalog/voltage/pesd/

По разрядам у него идет(по тестам IEC 61000-4-2):
контактный - макс.15kV
воздушный - макс.25kV