Хочу сделать обнаружитель инфракрасного излучения на трёхвыводном фототранзе вынутом из противопожарного дымового баръера.Сделанный мною прибор имеет малую чувствительность - базу никуда неподключал.
Быть может кто знает,в дымовых противопожарных баръерах применяется модулированный сигнал или просто вспышки?

Спасибо.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Dog Pawlowa
сообщение Apr 2 2007, 08:39
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 702
Регистрация: 14-07-06
Пользователь №: 18 823



Цитата(vaivai @ Apr 2 2007, 06:58) *
Хочу сделать обнаружитель инфракрасного излучения на трёхвыводном фототранзе вынутом из противопожарного дымового баръера.Сделанный мною прибор имеет малую чувствительность - базу никуда неподключал.
Быть может кто знает,в дымовых противопожарных баръерах применяется модулированный сигнал или просто вспышки?
Спасибо.

База подключается обычно к эмиттеру через высокоомный резистор и такое подключение только уменьшает чувствительность (но повышает быстродействие и диапазон рабочих температур).
Попробуйте увеличить ток излучателя, сделав его импульсным.


--------------------
Уходя, оставьте свет...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
K_AV
сообщение Apr 4 2007, 10:08
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 492
Регистрация: 19-08-06
Пользователь №: 19 667



Цитата(vaivai @ Apr 2 2007, 05:58) *
Быть может кто знает,в дымовых противопожарных баръерах применяется модулированный сигнал или просто вспышки?
Разные они бывают. У меня на столе лежало 2 разных пожарных извещателя, оба были не с фототранзисторами, а с ИК-фотоприемниками от систем дистанционного ИК управления, в них сигнал должен быть промодулирован (36 кГц или т.п. - есть приемники на разные частоты). На другую частоту (а так же при ее отсутствии) реагировать не будет.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vaivai
сообщение Apr 5 2007, 19:40
Сообщение #4


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 46
Регистрация: 31-05-05
Пользователь №: 5 579



Я спрашывал именно о противопожарном баръере (излучатель с приёмником на одной стене с отражателем на противоположной) а не извещателе и иногда требуется направить излучатель точно на отражатель,а как в этом убедится? Приёмник в баръере на трёхногом фототранзе и, пологаю,должон быть очень неплохой ибо ловит сигнал от отражателя со 100м,а отражатель не зеркало и отдаёт,наверное, меньше 50%.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
K_AV
сообщение Apr 6 2007, 09:53
Сообщение #5


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 492
Регистрация: 19-08-06
Пользователь №: 19 667



vaivai
Если барьер сделан "по уму" (а я думаю, что это так, если он на 100 м рассчитан), то модуляция там обязательно должна быть, чтобы он мог выделить "свой" сигнал на фоне посторонних засветок, часто - мощных и затрагивающих тот же участок спектра. Например, попадание солнечных лучей или бликов, искусственное освещение и т.п.
У тебя, собственно, есть два варианта решения задачи "в лоб". Первый - посмотреть схему включения твоего транзистора в том приемнике, откуда ты его выдрал. Второй - использовать саму приемную часть извещателя (не вырывая оттуда фотоприемник) для детектирования луча другого извещателя. Они наверняка одинаковые и должны реагировать на излучение друг друга.