управление ТЭНОМ |
|
|
|
May 31 2007, 08:13
|
Частый гость
 
Группа: Новичок
Сообщений: 75
Регистрация: 13-02-07
Пользователь №: 25 307

|
Цитата(wodya @ May 31 2007, 14:46)  Однозначно лучше твердотельное реле. Во-первых ресурс большой, потом включается при переходе через 0 (если выбрать соответствующий) - помехи значительно меньше. Мы используем D2425 вот уже 5 лет. Стоит правда, собака, под 1000 р. а что значит через 0 вы его как тиристор используете ?? а если просто требуется ВКЛ и ВЫКЛ!
|
|
|
|
|
May 31 2007, 08:25
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 112
Регистрация: 27-03-07
Пользователь №: 26 549

|
Там управление простое, светодиодное. Т.е. подали 5В он включился, убрали выключился. Но включается и выключается он только в моменты, когда напряжение на клемах (в смысле ~220В) переходит через 0 (это называется zero-voltage). Поскольку нагрузка индуктивная, если переключать не в нуле, могут возникать большие выбросы (можно попасть на максимум тока), что, в том числе, может приводить к подработкам (т.е. Вы его выключаете, а он не сразу не выключается). Кстати, можно выбрать реле и без переключения в 0 (называется random voltage).
Да и управление у него, естественно, симмисторное с опторазвязкой.
|
|
|
|
|
May 31 2007, 08:41
|
Частый гость
 
Группа: Новичок
Сообщений: 75
Регистрация: 13-02-07
Пользователь №: 25 307

|
Цитата(Tanya @ May 31 2007, 15:35)  Если напряжение 220 вольт, то ток получится примерно 25 ампер. На тиристоре порядка 25 ватт... Короче говоря, если не очень часто включается-выключается, то реле лучше, чем радиатор. В подтверждение приведу довод, что в проточных водонагревателях такой мощности стоят реле... (Ат...ор - без рекламы). Вопрос! Если использовать CRYDOM D2425 то нужно еще радиатор на него вешать я так понимаю и если 25А долговремено то какой площадью примерно без принудительного охлаждения? А реле вы имеете ввиду те же что и пускатели? Кстати пускатели 2 велечины стоят порядка 800-920 рублей а твердотельный примерно так же и стоит! И еще не могу понять разницу D2425 PBF (900 рублей) и D2425D (2500 рублей) что это!?
Сообщение отредактировал djmixi(Димка) - May 31 2007, 08:43
|
|
|
|
|
May 31 2007, 09:12
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 2 702
Регистрация: 14-07-06
Пользователь №: 18 823

|
Цитата(Tanya @ May 31 2007, 11:35)  Если напряжение 220 вольт, то ток получится примерно 25 ампер. На тиристоре порядка 25 ватт... Короче говоря, если не очень часто включается-выключается, то реле лучше, чем радиатор. В подтверждение приведу довод, что в проточных водонагревателях такой мощности стоят реле... (Ат...ор - без рекламы). Мы используем комбинированную схему - реле и тиристор в параллель. Реле для того, чтобы тиристор не грелся. А тиристор - для того, чтобы контакты реле не горели.
--------------------
Уходя, оставьте свет...
|
|
|
|
|
Jun 1 2007, 11:34
|

Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 482
Регистрация: 5-07-05
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6 528

|
Цитата(djmixi(Димка) @ May 31 2007, 13:33)  Нашел!!! Твердотельное реле KSD225AC8 300 рублей 25А! Помогите с радиатором сколько см^2 нужно чтобы 25 А шло через него... если написано что Thermal resistance 1.3 C/W Thermal resistance - тепловое (термическое) сопротивление или, одним словом, нагревостойкость. Т.е. на сколько градусов повысится температура на 1 Вт (при рассеивании). Зная падение напряжения dU на твоём ключе и ток протекания I получаешь выделяемую мощность на твоём ключе Pr=I*dU. Умножив Pr на 1,3 получишь температуру сключа.
--------------------
Для связи email: info собака qbit.su
|
|
|
|
|
Jun 1 2007, 14:42
|
Частый гость
 
Группа: Новичок
Сообщений: 75
Регистрация: 13-02-07
Пользователь №: 25 307

|
Цитата(bzx @ Jun 1 2007, 18:34)  Thermal resistance - тепловое (термическое) сопротивление или, одним словом, нагревостойкость. Т.е. на сколько градусов повысится температура на 1 Вт (при рассеивании). Зная падение напряжения dU на твоём ключе и ток протекания I получаешь выделяемую мощность на твоём ключе Pr=I*dU. Умножив Pr на 1,3 получишь температуру сключа. я так понимаю что если в даташите не указано какое падение напряжение при макс токе то требуется все экспириментально замерить и посчитать температуру...
|
|
|
|
|
Jun 1 2007, 20:18
|
Участник
  
Группа: Свой
Сообщений: 462
Регистрация: 2-04-07
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695

|
Цитата(bzx @ Jun 1 2007, 20:34)  Thermal resistance - тепловое (термическое) сопротивление или, одним словом, нагревостойкость. Т.е. на сколько градусов повысится температура на 1 Вт (при рассеивании). Зная падение напряжения dU на твоём ключе и ток протекания I получаешь выделяемую мощность на твоём ключе Pr=I*dU. Умножив Pr на 1,3 получишь температуру сключа. Термическое сопротивление, так же как и электрическое сопротивление - это величина, обратная проводимости, а не "нагревостойкость". Этот параметр позволяет узнать, насколько эффективно отводится тепло от кристалла к корпусу прибора. А умножением мощности на на термическое сопротивление получим разницу температур кристалл-корпус. Сложив вместе все термические сопротивления: кристаалл-корпус, изолятор и/или термопаста, радиатор-окружающая среда, получим, например, 5ºC/W. При комнатной t=+25ºC и мощности 25Вт получим температуру кристалла 25ºC+25W*(5ºC/W)=150ºC. Уменьшить температуру кристалла можно уменьшением общего термического сопротивления: увеличить радиатор, применить другую термопасту и/или уменьшить её толщину, ит.д. Рассчитать радиатор можно только приблизительно, т.к. это зависит от многих факторов.
|
|
|
|
|
Jun 2 2007, 06:37
|
Частый гость
 
Группа: Новичок
Сообщений: 75
Регистрация: 13-02-07
Пользователь №: 25 307

|
Цитата(ae_ @ Jun 2 2007, 03:18)  Термическое сопротивление, так же как и электрическое сопротивление - это величина, обратная проводимости, а не "нагревостойкость". Этот параметр позволяет узнать, насколько эффективно отводится тепло от кристалла к корпусу прибора. А умножением мощности на на термическое сопротивление получим разницу температур кристалл-корпус. Сложив вместе все термические сопротивления: кристаалл-корпус, изолятор и/или термопаста, радиатор-окружающая среда, получим, например, 5єC/W. При комнатной t=+25єC и мощности 25Вт получим температуру кристалла 25єC+25W*(5єC/W)=150єC. Уменьшить температуру кристалла можно уменьшением общего термического сопротивления: увеличить радиатор, применить другую термопасту и/или уменьшить её толщину, ит.д. Рассчитать радиатор можно только приблизительно, т.к. это зависит от многих факторов. Ну допустим что 150 градусов как рассчитать примерно хотябы какой радиатор алюминивеый нужен? Мне для прикидки примерно. Темепратура корпуса ключа рекомендовано до 70 градусов (тогда ток максимум может протекать через него), а на счет тенов в холодном состоянии ключ выдерживает скачок тока до 250А в течении 9мс
Сообщение отредактировал djmixi(Димка) - Jun 2 2007, 06:41
|
|
|
|
|
Jun 15 2007, 21:00
|
Участник

Группа: Свой
Сообщений: 36
Регистрация: 15-06-07
Пользователь №: 28 463

|
Цитата(Tanya @ Jun 2 2007, 14:28)  Вам уже писали, что размер радиатора зависит от многих факторов. Но приблизительно можно сказать, что потребный Вам радиатор будет настолько большим, что для измерения его температуры в стационаре потребуются примерно 10+ минут - т.е. его теплоемкость будет вначале отбирать тепло от тиристора намного быстрее, чем рассеивать в воздух. Правильное решение - реле или (если помехи будут помехой) - реле+тиристор без радиатора...(почти) По опыту скажу: Есть такой приборец ПОЛИКОН называется типа ОВЕН я думаю многие слышали - электронный ПИД регулятор. Он управляет нагрузкой через реле или есть ШИМ выход. Так этот ШИМ выход идет прямо на тиристоры. Широтно импульсная модуляция с включением в нуле, как раз то о чем говорили выше. Так вот о сути вопроса: радиатор на силовом блоке на 50 ампер размером 100х100х125 с принудительным охлаждением и 25 А без него по паспорту смотри http://www.grassar.spb.ru/html/moduls.htmlвот и считай 5000вт/220в=22А т.е. как раз для тебя У нас на нем печь потреблявшая 20 А постоянно круглые сутки пахала. ставь радиатор ребром вертикально и все путем
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|