Цитата(NickB @ Oct 19 2007, 13:01)

В прикрепленном файле простейшая программа
Один канал -RS232 второй - RS485
Передаются данные из одного канала в другой
И обратно
Работает
Огромное спасибо за присланный материал. Я на почту уже написал, что в выложенном файле нет описания инициализации PIO. В остальном принципиальном отличий в коде не обнаружил.
Но проблема решена. Вы будете смеяться, все оказалось в моей голове. Я перепутал нумерацию контактов на разъеме. В документации и на девайсе первая нога обозначена не была. А я с чего-то решил, что нумерация должна быть именно такой-то, и до последнего момента даже не возникало мысли усомниться в этом

Сорри всем за беспокойство. *тупо бьется головой об стол, предварительно отодвинув в сторону девайс*