реклама на сайте
подробности

 
 
6 страниц V   1 2 3 > »   
Reply to this topicStart new topic
> Силовой инвертор, Вопросы построения
Косикус
сообщение Apr 3 2008, 12:27
Сообщение #1





Группа: Новичок
Сообщений: 6
Регистрация: 3-04-08
Пользователь №: 36 445



Хотим разработать инвертор для дизельной электростанции! вход вход 3 фазы 380 вольт 20-200гц выход 50гц 3-фазы 380вольт+нейтраль. Мощность 200 квт. Интересуют принципы постоения инверторов на такую мощь!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Omen_13
сообщение Apr 3 2008, 13:31
Сообщение #2


Силовик-затейник
****

Группа: Модераторы
Сообщений: 766
Регистрация: 18-02-07
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467



Напрашивается ППЧ со звеном постоянного тока (выпрямитель - фильтр - инвертор). На 50 Гц комутирующие элементы будут большими, поэтому вариант построения инвертора на тиристорах не самый удачный. Запираемые и т.п. тиристоры тоже не подарок.
Если сделать инвертор на IGBT то формировать огибающую 50 Гц можно:
1. ШИМ если требуется форма приближенная к синусоиде, минусом является работа транзисторов на высокой частоте - больше потери на переключение. Выходной фильтр будет малогабаритный (не карманные естественно, всё относительно)
2. Просто включать транзисторы на 50 Гц, форма выходного напряжения будет прямоугольной - в сети будет большая амплитуда 150Гц, не каждый потребитель это любит. Для устранения потребуется установка фильтра - большие габариты


--------------------
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Apr 3 2008, 13:48
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(Косикус @ Apr 3 2008, 14:27) *
Хотим разработать инвертор для дизельной электростанции! вход вход 3 фазы 380 вольт 20-200гц выход 50гц 3-фазы 380вольт+нейтраль. Мощность 200 квт. Интересуют принципы постоения инверторов на такую мощь!

Не на форуме надо искать эти принципы, а в книгах. Это слишком серьёзная задача, ИМХО, чтобы, не зная даже принципов, замахиваться на "такую мощь!"
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Omen_13
сообщение Apr 3 2008, 14:39
Сообщение #4


Силовик-затейник
****

Группа: Модераторы
Сообщений: 766
Регистрация: 18-02-07
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467



Herz, не пугайте студента книгами, пусть пребывает в радостном ожидании больших бабок...

ПС В "металле" проще обороты дизеля застабилизировать, весь цивильный мир по этому пути идёт.


--------------------
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
Go to the top of the page
 
+Quote Post
evgeny_ch
сообщение Apr 3 2008, 15:06
Сообщение #5


чукчхэшаражогрмонтажник
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 852
Регистрация: 13-07-07
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094



Цитата(Косикус @ Apr 3 2008, 15:27) *
Хотим разработать инвертор для дизельной электростанции! вход вход 3 фазы 380 вольт 20-200гц выход 50гц 3-фазы 380вольт+нейтраль. Мощность 200 квт. Интересуют принципы постоения инверторов на такую мощь!

Расскажите о генераторе.


--------------------
Quo vadis?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Косикус
сообщение Apr 3 2008, 16:32
Сообщение #6





Группа: Новичок
Сообщений: 6
Регистрация: 3-04-08
Пользователь №: 36 445



Мы делали инверторы для ветрогенераторов!
Получали из 40 вольт 380. схема такая: повышающий преобразователь->инвертор на IPM->фильтр. мощь 10кВт.
http://www.mk-invent.ru/reshenia.htm



выходной фильтр получается внушительных размеров и массы при ШИМ 5-10 кгц...
стандартная конструкция..типа сварочный транс..может есть что-то другое меньших габаритов и массы..
что бы хорошо отфильтровать ШИМ нужна индук. дросселя порядка 3-6 мГн при токе до 150 ампер...как можно сделать такой дроссель относит. небольших размеров в сравнении с сварочным тран-сом..вот в гибридных авто стоят очень небольшие дроссели с высокой индуктивностью с вод. охлаждением..но их конструктив не видел..пока..
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Omen_13
сообщение Apr 3 2008, 17:45
Сообщение #7


Силовик-затейник
****

Группа: Модераторы
Сообщений: 766
Регистрация: 18-02-07
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467



Тогда какие проблемы, если занимались этой тематикой?
Масштабируете "силу" в 20 раз (200кВт/10кВт) biggrin.gif

сомневаюсь что кто-то так просто выложит свои наработки "от и до" - цена опыта высокая, как правило обсуждают "узкие" места


--------------------
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_Pasha
сообщение Apr 3 2008, 22:47
Сообщение #8


;
******

Группа: Участник
Сообщений: 5 646
Регистрация: 1-08-07
Пользователь №: 29 509



Цитата(Omen_13 @ Apr 3 2008, 20:45) *
как правило обсуждают "узкие" места


... одно из которых - симметрия фазных напряжений относительно земли. В том смысле, что скорее всего надо строить NPC-инвертор.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
syoma
сообщение Apr 4 2008, 13:54
Сообщение #9


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 817
Регистрация: 14-02-07
Из: наших, которые работают за бугром
Пользователь №: 25 368



Мы делаем счас NPC инвертер на 380В/600А на IGBT, Получается шкафчик 1,5*2*1м. Охлаждение водяное. Частота 3-4кГц. Фильтры здоровые.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
приус
сообщение Apr 5 2008, 15:07
Сообщение #10


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 40
Регистрация: 6-03-08
Из: Владивосток
Пользователь №: 35 690



Цитата(Косикус @ Apr 3 2008, 23:27) *
Хотим разработать инвертор для дизельной электростанции! вход вход 3 фазы 380 вольт 20-200гц выход 50гц 3-фазы 380вольт+нейтраль. Мощность 200 квт. Интересуют принципы постоения инверторов на такую мощь!

А почему 20-200гц?У вас такой быстроходный дизель что крутится со скоростью 12000 об в минуту?У вас дизелек мощностью,судя по генератору-350л.с.-не менее. Такой движок крутится не быстрее 1500об.Скорость вращения регулируется подачей топлива.Для какой цели в этой системе нужен инвертор-непонятно.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Omen_13
сообщение Apr 5 2008, 15:13
Сообщение #11


Силовик-затейник
****

Группа: Модераторы
Сообщений: 766
Регистрация: 18-02-07
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467



За счёт снижения оборотов хотят добиться уменьшения расхода топлива - повышения экономичности ИМХО.


--------------------
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
Go to the top of the page
 
+Quote Post
приус
сообщение Apr 5 2008, 15:38
Сообщение #12


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 40
Регистрация: 6-03-08
Из: Владивосток
Пользователь №: 35 690



Цитата(Omen_13 @ Apr 6 2008, 02:13) *
За счёт снижения оборотов хотят добиться уменьшения расхода топлива - повышения экономичности ИМХО.

Расход топлива будет менятся в зависимости от нагрузки.К томуже при 1000 об снять больше 30 квт-ну это навскидку будет невозможно-смотрите на х-ки движка по развиваемой мощности в зависимости от оборотов.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Omen_13
сообщение Apr 5 2008, 15:48
Сообщение #13


Силовик-затейник
****

Группа: Модераторы
Сообщений: 766
Регистрация: 18-02-07
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467



На ХХ или малой мощности в теории можно уменьшить обороты. Но на практике я такого не встречал - полагаю что при резком увеличении нагрузки двигатель может просто остановиться

Отсылать меня к хар-кам двигателей бесмыссленно - по ним я ламер! Нажал кнопку "Пуск" на станции и всё


--------------------
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
Go to the top of the page
 
+Quote Post
syoma
сообщение Apr 5 2008, 16:05
Сообщение #14


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 817
Регистрация: 14-02-07
Из: наших, которые работают за бугром
Пользователь №: 25 368



Насколько я знаю, основной проблемой при работе такой электростанции является стабилизация частоты при резких изменениях нагрузки. То есть если нагрузка меняется медленно, то ничего не стоит стабилизировать обороты двигателя подачей топлива и никаких инверторов тогда не нужно.
Но если нагрузка имеет резкоизменяющийся характер, то такая система не пройдет - мотор должен иметь большую инерцию, иначе частота вращения упадет до критической и все накроется.
Плюс здесь я вижу проблемы - стабилизация напряжения, и возможно дизель имеет кривую КПД, которая зависит от оборотов и нагрузки, то есть для каждой нагрузки существуют свои оптимальные обороты.
С инвертером проще, так как тогда не нужно держать скорость двигателя постоянной и время реакции на изменение нагрузки менее критично - инвертор может подержать напряжение за счет энергии, запасенной в конденсаторах.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
приус
сообщение Apr 5 2008, 16:34
Сообщение #15


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 40
Регистрация: 6-03-08
Из: Владивосток
Пользователь №: 35 690



Цитата(syoma @ Apr 6 2008, 03:05) *
Насколько я знаю, основной проблемой при работе такой электростанции является стабилизация частоты при резких изменениях нагрузки. То есть если нагрузка меняется медленно, то ничего не стоит стабилизировать обороты двигателя подачей топлива и никаких инверторов тогда не нужно.
Но если нагрузка имеет резкоизменяющийся характер, то такая система не пройдет - мотор должен иметь большую инерцию, иначе частота вращения упадет до критической и все накроется.
Плюс здесь я вижу проблемы - стабилизация напряжения, и возможно дизель имеет кривую КПД, которая зависит от оборотов и нагрузки, то есть для каждой нагрузки существуют свои оптимальные обороты.
С инвертером проще, так как тогда не нужно держать скорость двигателя постоянной и время реакции на изменение нагрузки менее критично - инвертор может подержать напряжение за счет энергии, запасенной в конденсаторах.

А дизелек будет стабилизировать частоту по законам механики -массой и скоростью вращающихся деталей:коленвал,маховик, ротор генератора.Ну это всё лирика.У любой дэс есть заводом слеланая система регулирования.Непонятен смысл в достаточно больших затратах на недешевую силовую электронику такой мощности.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Apr 5 2008, 16:37
Сообщение #16


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(syoma @ Apr 5 2008, 18:05) *
С инвертером проще, так как тогда не нужно держать скорость двигателя постоянной и время реакции на изменение нагрузки менее критично - инвертор может подержать напряжение за счет энергии, запасенной в конденсаторах.

При отборе мощности под 200 кВт для запаса сколько-нибудь приличной энергии понадобятся немаленькие конденсаторы. Могут обойтись дороже, чем электростанция. smile.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
syoma
сообщение Apr 5 2008, 16:56
Сообщение #17


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 817
Регистрация: 14-02-07
Из: наших, которые работают за бугром
Пользователь №: 25 368



Цитата(Herz @ Apr 5 2008, 18:37) *
При отборе мощности под 200 кВт для запаса сколько-нибудь приличной энергии понадобятся немаленькие конденсаторы. Могут обойтись дороже, чем электростанция. smile.gif

Забыл добавить, что если поставить управляемый выпрямитель со стороны двигателя, то есть еще один инвертор, то тогда энергию запасать не нужно - управляемый выпрямитель попытается отобрать нужную мощность у двигателя при любом числе оборотов, пока он не остановится.
То есть получается генератор - инвертор - звено постоянного тока - инвертор - потребитель. Сложностей я не вижу, но стоимость получается офигенная. Зато фантастические возможности.
У меня есть задумка зделать такую штуку, например частотник на такой схеме будет потреблять из сети только активный ток без гармоник. Также энергия торможения двигателя будет возвращаться в сеть.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Omen_13
сообщение Apr 5 2008, 17:14
Сообщение #18


Силовик-затейник
****

Группа: Модераторы
Сообщений: 766
Регистрация: 18-02-07
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467



Есть небольшой опыт на английской ДЭС. Обороты стабилизированные, нагрузка резко изменяется от собственных нужд <1кВт до номинальных 200 кВт и обратно. Момент изменения хорошо слышен (особенно рядом wacko.gif ), на панели частота изменяется максимум на 1-2 Гц, потом стабилизируется. Напряжение почти не меняется
Неприятной особенностью является большое внутреннее сопротивление генератора - наше оборудование генерит хорошую помеху в сеть, пришлось ставить фильтры


--------------------
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
Go to the top of the page
 
+Quote Post
приус
сообщение Apr 6 2008, 01:23
Сообщение #19


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 40
Регистрация: 6-03-08
Из: Владивосток
Пользователь №: 35 690



Цитата(syoma @ Apr 6 2008, 03:56) *
Забыл добавить, что если поставить управляемый выпрямитель со стороны двигателя, то есть еще один инвертор, то тогда энергию запасать не нужно - управляемый выпрямитель попытается отобрать нужную мощность у двигателя при любом числе оборотов, пока он не остановится.
То есть получается генератор - инвертор - звено постоянного тока - инвертор - потребитель. Сложностей я не вижу, но стоимость получается офигенная. Зато фантастические возможности.
У меня есть задумка зделать такую штуку, например частотник на такой схеме будет потреблять из сети только активный ток без гармоник. Также энергия торможения двигателя будет возвращаться в сеть.

Сколько выпрямителей и инверторов ни ставь-максимальная мощность будет определяться характеристиками двигателя и генератора.С 30 квтного генератора не снимешь 100 квт.Максиму чего можно добиться-уменьшить изменение частоты от нагрузки да и то наверное придется ставить систему комон-рэйл на топливный насос что само по себе недешево.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Косикус
сообщение Apr 6 2008, 06:42
Сообщение #20





Группа: Новичок
Сообщений: 6
Регистрация: 3-04-08
Пользователь №: 36 445



да основная задача это стабилизация частоты и небольшое увелич. оборотов дизеля, так же повышение качества эл. энергии
Go to the top of the page
 
+Quote Post
asdf
сообщение Apr 6 2008, 07:40
Сообщение #21


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 775
Регистрация: 11-05-05
Пользователь №: 4 913



Цитата(syoma @ Apr 5 2008, 20:56) *
У меня есть задумка зделать такую штуку, например частотник на такой схеме будет потреблять из сети только активный ток без гармоник.


Делал такую схему на 6кВт (корректор совмещенный с 3-х фазным силовым инвертором) - получается -силовая часть раза в полтора сложнее обычного, управление на плисках, электролитов действительно почти нет.

Для 200кВт такая схема будет стоить килобаксов 20 только по комплектации.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_Pasha
сообщение Apr 6 2008, 08:13
Сообщение #22


;
******

Группа: Участник
Сообщений: 5 646
Регистрация: 1-08-07
Пользователь №: 29 509



Только что нагуглил
по теме плавного заряда емкости.
Связь с рекуперативным выпрямителем - однозначная. Но неочевидная.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Apr 6 2008, 10:14
Сообщение #23


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата
Сущность изобретения заключается в том, что токоограничивающе-дозирующие элементы выполнены в виде катушек индуктивности, мостовой преобразователь выполнен в виде автономного инвертора напряжения на запираемых ключах, к выходам трехфазного источника питания дополнительно подключены входы трехфазного датчика сетевого напряжения, выходы которого подключены к одним входам блока управления, входы трехфазного мостового преобразователя дополнительно соединены с входами датчиков тока фаз, выходы которых соединены с другими входами блока управления, к выходу трехфазного мостового преобразователя подключен датчик напряжения емкостного накопителя, выход которого соединен с другим входом блока управления, к другому входу блока управления подключен выход блока задания величины напряжения накопителя, еще к одному входу блока управления подключен выход блока задания темпа заряда накопителя.

Ниасилил...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
syoma
сообщение Apr 6 2008, 10:20
Сообщение #24


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 817
Регистрация: 14-02-07
Из: наших, которые работают за бугром
Пользователь №: 25 368



Цитата(_Pasha @ Apr 6 2008, 10:13) *
по теме плавного заряда емкости.

Мда, фигня. Об этом было известно с самого начала разработок силовой электроники. И еще из этого изобретение делать sad.gif
Вот более интересное.

Кстати,забыл, действительно емкости ставить небольшие можно будет.

ЗЫ Если интересно, можете посмотреть тулбокс SimPowerSystems от Mathworks. Там есть все, чтобы смоделировать такие системы, даже с двигателем. Посмотрите демо по трехфазному инвертору. Я думаю при разработке может сильно помочь. Мне по крайней мере очень помогает. Я там свой контроллер, сделанный в System Generator под ПЛИС подключаю к инверторному мосту и смотрю, как он килоамперы качает. Причем я проверял - довольно близко к реальности.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Vacuum
сообщение Apr 7 2008, 13:11
Сообщение #25


Частый гость
**

Группа: Новичок
Сообщений: 101
Регистрация: 7-04-08
Пользователь №: 36 549



1. Сделать реально.
2. Система серьёзная, если раньше не работали, то не стоит и браться.
3. Приемущевств довольно много. Это и работа дизеля в оптимальном режиме, и возможность сделать более скоростной генератор (и сильно уменьшить его размеры) и подключить несколько источников энергии параллельно (дизель, солнечные батареи, аккумуляторы итд).
4. Одной из основных проблем у вас будут дроссели: сделать дроссель на очень большой ток, очень не просто. Но можно обойтись, распараллеливая дроссели с транзисторами.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
evgeny_ch
сообщение Apr 7 2008, 13:27
Сообщение #26


чукчхэшаражогрмонтажник
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 852
Регистрация: 13-07-07
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094



Ротор и ключ преобразователя.


--------------------
Quo vadis?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Vacuum
сообщение Apr 7 2008, 13:34
Сообщение #27


Частый гость
**

Группа: Новичок
Сообщений: 101
Регистрация: 7-04-08
Пользователь №: 36 549



Цитата(evgeny_ch @ Apr 7 2008, 16:27) *
Ротор и ключ преобразователя.

Дроссель бы посмотреть. На какой ток ключ?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
evgeny_ch
сообщение Apr 7 2008, 13:53
Сообщение #28


чукчхэшаражогрмонтажник
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 852
Регистрация: 13-07-07
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094



Цитата(Vacuum @ Apr 7 2008, 16:34) *
Дроссель бы посмотреть. На какой ток ключ?

Модуль 500 киловатт. Считайте ключи.

Сообщение отредактировал evgeny_ch - Apr 7 2008, 13:56


--------------------
Quo vadis?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Omen_13
сообщение Apr 7 2008, 18:21
Сообщение #29


Силовик-затейник
****

Группа: Модераторы
Сообщений: 766
Регистрация: 18-02-07
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467



Цитата
Одной из основных проблем у вас будут дроссели: сделать дроссель на очень большой ток, очень не просто.

Не знаю, у нас делают... правда есть свои "тонкости" в этом процессе


--------------------
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Vacuum
сообщение Apr 8 2008, 10:35
Сообщение #30


Частый гость
**

Группа: Новичок
Сообщений: 101
Регистрация: 7-04-08
Пользователь №: 36 549



Цитата(Omen_13 @ Apr 7 2008, 21:21) *
Не знаю, у нас делают... правда есть свои "тонкости" в этом процессе

У меня были проблемы с "толстостями". Слишком толстый провод не согнуть, итд.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
evgeny_ch
сообщение Apr 8 2008, 11:52
Сообщение #31


чукчхэшаражогрмонтажник
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 852
Регистрация: 13-07-07
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094



Цитата(Vacuum @ Apr 8 2008, 13:35) *
У меня были проблемы с "толстостями". Слишком толстый провод не согнуть, итд.

Можно воспользоваться трубогибочным станком, или вальцами.
Кстати, все время разговор о дросселе, а как насчет трансформатора? biggrin.gif


--------------------
Quo vadis?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Vacuum
сообщение Apr 8 2008, 11:57
Сообщение #32


Частый гость
**

Группа: Новичок
Сообщений: 101
Регистрация: 7-04-08
Пользователь №: 36 549



Цитата(evgeny_ch @ Apr 8 2008, 14:52) *
Можно воспользоваться трубогибочным станком, или вальцами.

На чем мотать его к примеру тоже не ясно. Что-то громадное из распылённого железа разве что.

Цитата
Кстати, все время разговор о дросселе, а как насчет трансформатора? biggrin.gif

Так а там трансформатора как я понимаю, нет. А по дросселям 50гц идет + небольшая гадость на частоте преобразования.

Транс на такие мощности на много килогерц, это нечто футуристические и на транс похоже не будет. smile.gif

Сообщение отредактировал Vacuum - Apr 8 2008, 11:59
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Vokchap
сообщение Apr 8 2008, 12:21
Сообщение #33


Профессионал
*****

Группа: Админы
Сообщений: 1 884
Регистрация: 15-07-06
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835



Цитата(Vacuum @ Apr 8 2008, 13:35) *
У меня были проблемы с "толстостями". Слишком толстый провод не согнуть, итд.

Иногда обмотки разумно точить из целика ... smile.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Vacuum
сообщение Apr 8 2008, 12:37
Сообщение #34


Частый гость
**

Группа: Новичок
Сообщений: 101
Регистрация: 7-04-08
Пользователь №: 36 549



Цитата(Vokchap @ Apr 8 2008, 15:21) *
Иногда обмотки разумно точить из целика ... smile.gif

Не могу представить когда. На 50гц, скин эффект 8мм. А это и согнуть можно.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
evgeny_ch
сообщение Apr 8 2008, 12:47
Сообщение #35


чукчхэшаражогрмонтажник
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 852
Регистрация: 13-07-07
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094



Цитата(Vokchap @ Apr 8 2008, 15:21) *
Иногда обмотки разумно точить из целика ... smile.gif

Ковать экономичней. biggrin.gif


--------------------
Quo vadis?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
proxi
сообщение Apr 8 2008, 13:07
Сообщение #36


Гуру
******

Группа: Banned
Сообщений: 2 754
Регистрация: 5-06-05
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744



Цитата(Косикус @ Apr 3 2008, 15:27) *
Хотим разработать инвертор для дизельной электростанции! вход вход 3 фазы 380 вольт 20-200гц выход 50гц 3-фазы 380вольт+нейтраль. Мощность 200 квт. Интересуют принципы постоения инверторов на такую мощь!

Таких производителей инверторов раз два обчелся в основном на мощности до 30-40КW, на это расчитанна доставабельная элементная база ,можете придумать электромашинный преобразователь только габаритыы....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Omen_13
сообщение Apr 8 2008, 13:12
Сообщение #37


Силовик-затейник
****

Группа: Модераторы
Сообщений: 766
Регистрация: 18-02-07
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467



lol.gif Странно что выплавлять никто не предложил!
Для нормального дросселя обмотка делается из медной трубки, т.к. медь будет греться... технология простая - сначала трубку изолируют, потом наматывают на оправку, снимают с оправки и пропитывают.
2-3 человека, пара специальных станков и ничего сложного biggrin.gif


--------------------
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Vacuum
сообщение Apr 8 2008, 13:21
Сообщение #38


Частый гость
**

Группа: Новичок
Сообщений: 101
Регистрация: 7-04-08
Пользователь №: 36 549



Цитата(Omen_13 @ Apr 8 2008, 16:12) *
lol.gif Странно что выплавлять никто не предложил!
Для нормального дросселя обмотка делается из медной трубки, т.к. медь будет греться... технология простая - сначала трубку изолируют, потом наматывают на оправку, снимают с оправки и пропитывают.
2-3 человека, пара специальных станков и ничего сложного biggrin.gif

Это на небольшие токи. Когда килоамперы, то уже не трубка а труба со стенками в 8мм. Или шина примерно такой-же толщины.

Цитата(proxi @ Apr 8 2008, 16:07) *
Таких производителей инверторов раз два обчелся в основном на мощности до 30-40КW, на это расчитанна доставабельная элементная база ,можете придумать электромашинный преобразователь только габаритыы....

В поездах очень часто инверторы стоят. А там от двух мегаватт и выше.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
evgeny_ch
сообщение Apr 8 2008, 13:25
Сообщение #39


чукчхэшаражогрмонтажник
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 852
Регистрация: 13-07-07
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094



Цитата(Omen_13 @ Apr 8 2008, 16:12) *
lol.gif Странно что выплавлять никто не предложил!
Для нормального дросселя обмотка делается из медной трубки, т.к. медь будет греться... технология простая - сначала трубку изолируют, потом наматывают на оправку, снимают с оправки и пропитывают.
2-3 человека, пара специальных станков и ничего сложного biggrin.gif

Во, колоться надо по полной.
Что в трубке течет? biggrin.gif
Точно знаю, что не скин-эффект.

Сообщение отредактировал evgeny_ch - Apr 8 2008, 13:26


--------------------
Quo vadis?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
proxi
сообщение Apr 8 2008, 13:40
Сообщение #40


Гуру
******

Группа: Banned
Сообщений: 2 754
Регистрация: 5-06-05
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744



Цитата(Vacuum @ Apr 8 2008, 16:21) *
Это на небольшие токи. Когда килоамперы, то уже не трубка а труба со стенками в 8мм. Или шина примерно такой-же толщины.
В поездах очень часто инверторы стоят. А там от двух мегаватт и выше.

A какое там напряжение?я полагаю 3 кВ.. из них можно получить приличную мощность а автору нужно
из 380В?...да и тиристоры зачастую используют на 3кА, там можно разгуляться..
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Omen_13
сообщение Apr 8 2008, 13:49
Сообщение #41


Силовик-затейник
****

Группа: Модераторы
Сообщений: 766
Регистрация: 18-02-07
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467



Цитата(Vacuum @ Apr 8 2008, 19:21) *
Это на небольшие токи. Когда килоамперы, то уже не трубка а труба со стенками в 8мм. Или шина примерно такой-же толщины.

Относительно небольшие, тема о 200кВт. Дросселя на мегаватники тоже трубкой делают


--------------------
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Vacuum
сообщение Apr 8 2008, 13:53
Сообщение #42


Частый гость
**

Группа: Новичок
Сообщений: 101
Регистрация: 7-04-08
Пользователь №: 36 549



Цитата(proxi @ Apr 8 2008, 16:40) *
A какое там напряжение?я полагаю 3 кВ..

Или 27.

Цитата
из них можно получить приличную мощность а автору нужно
из 380В?...да и тиристоры зачастую используют на 3кА, там можно разгуляться..

Ну и?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
evgeny_ch
сообщение Apr 8 2008, 14:21
Сообщение #43


чукчхэшаражогрмонтажник
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 852
Регистрация: 13-07-07
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094



На картинке, что я приводил, на выходе трехфазный трансформатор. biggrin.gif
Внизу.

Цитата(Vacuum @ Apr 8 2008, 16:21) *
Это на небольшие токи. Когда килоамперы, то уже не трубка а труба со стенками в 8мм. Или шина примерно такой-же толщины.
...

Если внутри трубки течет вода, умножайте на ПИ. biggrin.gif


--------------------
Quo vadis?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Vacuum
сообщение Apr 8 2008, 14:45
Сообщение #44


Частый гость
**

Группа: Новичок
Сообщений: 101
Регистрация: 7-04-08
Пользователь №: 36 549



Цитата(evgeny_ch @ Apr 8 2008, 17:21) *
На картинке, что я приводил, на выходе трехфазный трансформатор. biggrin.gif
Внизу.

Так на 50гц. Вот на 50кгц, на такие мощьности, это проблема.

Цитата
Если внутри трубки течет вода, умножайте на ПИ. biggrin.gif

КПД падает.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
proxi
сообщение Apr 8 2008, 15:26
Сообщение #45


Гуру
******

Группа: Banned
Сообщений: 2 754
Регистрация: 5-06-05
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744



Цитата(Vacuum @ Apr 8 2008, 16:53) *
Или 27.
Ну и?

Из 27 В собираетесь мегаватты выкачивать....хотелось бы посмотреть на это...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Vacuum
сообщение Apr 8 2008, 15:34
Сообщение #46


Частый гость
**

Группа: Новичок
Сообщений: 101
Регистрация: 7-04-08
Пользователь №: 36 549



Цитата(proxi @ Apr 8 2008, 18:26) *
Из 27 В собираетесь мегаватты выкачивать....хотелось бы посмотреть на это...

Киловольт.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
proxi
сообщение Apr 8 2008, 15:38
Сообщение #47


Гуру
******

Группа: Banned
Сообщений: 2 754
Регистрация: 5-06-05
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744



Цитата(Vacuum @ Apr 8 2008, 18:34) *
Киловольт.

Да хоть килограммы.... biggrin.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Vokchap
сообщение Apr 8 2008, 16:16
Сообщение #48


Профессионал
*****

Группа: Админы
Сообщений: 1 884
Регистрация: 15-07-06
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835



Цитата(Vacuum @ Apr 8 2008, 15:37) *
Не могу представить когда. На 50гц, скин эффект 8мм. А это и согнуть можно.

Дроссель на 2 кА, 300 мм^2 сечение.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_Pasha
сообщение Apr 8 2008, 16:53
Сообщение #49


;
******

Группа: Участник
Сообщений: 5 646
Регистрация: 1-08-07
Пользователь №: 29 509



Извиняюсь за пафос, ИМХО полку серьезных силовиков прибыло. С чем всех и поздравляю beer.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Omen_13
сообщение Apr 8 2008, 18:00
Сообщение #50


Силовик-затейник
****

Группа: Модераторы
Сообщений: 766
Регистрация: 18-02-07
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467



Раз здесь такое собрание, зафлудю один вопросик: нужен дросилёк воздушного охлаждения, рабочий ток постоянка 10-50А, максимальный 100А (аварийный режим), частота пульсаций напряжения 150кГц размах Х.З. (но не больше 500В), с индуктивностью от 100 до 500мкГн (можно больше). Естественно доставабельный в РФ. Нет на примете марки/производителя/поставщиков?
Сдалай_сам пока не подходит по ряду причин.


--------------------
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
Go to the top of the page
 
+Quote Post
syoma
сообщение Apr 8 2008, 19:11
Сообщение #51


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 817
Регистрация: 14-02-07
Из: наших, которые работают за бугром
Пользователь №: 25 368



Nokian Capacitors :-) В России представительство есть.
А вообще для нашего инвертора на 2кВ/600А 400мкГ дроссель представлял собой Ш образник с обмотками из листовой меди толщиной 1.5мм. Вот и все. Вес 400кг.
Охлаждение сердечника и обмоток - водяное.

Счас придет новый дроссель на 400В/600А 150мКг - не знаю еще чем он намотан, но габариты не очень большие. Охлаждение тоже водяное должно быть.
Изготовитель Trafotek. www.trafotek.ru
Go to the top of the page
 
+Quote Post
evgeny_ch
сообщение Apr 9 2008, 07:35
Сообщение #52


чукчхэшаражогрмонтажник
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 852
Регистрация: 13-07-07
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094



Цитата(Vokchap @ Apr 8 2008, 19:16) *
Дроссель на 2 кА, 300 мм^2 сечение.

За модельку низачот. biggrin.gif
Фото дросселька.


--------------------
Quo vadis?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Vacuum
сообщение Apr 9 2008, 10:03
Сообщение #53


Частый гость
**

Группа: Новичок
Сообщений: 101
Регистрация: 7-04-08
Пользователь №: 36 549



Цитата(Vokchap @ Apr 8 2008, 19:16) *
Дроссель на 2 кА, 300 мм^2 сечение.

А где сердечник?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
proxi
сообщение Apr 9 2008, 16:01
Сообщение #54


Гуру
******

Группа: Banned
Сообщений: 2 754
Регистрация: 5-06-05
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744



Цитата(Vacuum @ Apr 9 2008, 13:03) *
А где сердечник?

Сердечник воздух мю=1;...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Omen_13
сообщение Apr 9 2008, 18:13
Сообщение #55


Силовик-затейник
****

Группа: Модераторы
Сообщений: 766
Регистрация: 18-02-07
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467



Цитата(Vacuum @ Apr 9 2008, 16:03) *
А где сердечник?

Где где... Рядом стоит, покурить вылез! smile.gif


--------------------
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Косикус
сообщение Apr 9 2008, 18:37
Сообщение #56





Группа: Новичок
Сообщений: 6
Регистрация: 3-04-08
Пользователь №: 36 445



кто нибудь рассматривал вариант разработки ЦИКЛОКОНВЕРТЕРА, теория говорит в пользу этой схемы, отсутствие громадных дросселей, возможность рекуперации энергии обратно в сеть, надёжность, небольшая стоимость и.т.д...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
evgeny_ch
сообщение Apr 9 2008, 18:41
Сообщение #57


чукчхэшаражогрмонтажник
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 852
Регистрация: 13-07-07
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094



Цитата(Omen_13 @ Apr 9 2008, 21:13) *
Где где... Рядом стоит, покурить вылез! smile.gif

Сердечник у него в кармане. biggrin.gif Секретный сплав, даже фотографировать запретили.

Цитата(Косикус @ Apr 9 2008, 21:37) *
кто нибудь рассматривал вариант разработки ЦИКЛОКОНВЕРТЕРА, теория говорит в пользу этой схемы, отсутствие громадных дросселей, возможность рекуперации энергии обратно в сеть, надёжность, небольшая стоимость и.т.д...

Речь идет о пролучении сетевого напряжения от генератора.

Сообщение отредактировал evgeny_ch - Apr 9 2008, 18:42


--------------------
Quo vadis?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Косикус
сообщение Apr 9 2008, 18:44
Сообщение #58





Группа: Новичок
Сообщений: 6
Регистрация: 3-04-08
Пользователь №: 36 445



да от Синхронного генератор БГ-200, по циклоконвертерам http://www.power-e.ru/2004_02_60.php
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Vacuum
сообщение Apr 9 2008, 20:47
Сообщение #59


Частый гость
**

Группа: Новичок
Сообщений: 101
Регистрация: 7-04-08
Пользователь №: 36 549



Цитата(Косикус @ Apr 9 2008, 21:44) *
да от Синхронного генератор БГ-200, по циклоконвертерам http://www.power-e.ru/2004_02_60.php

Я ничего не понял. Разве что схемма как-то запутана.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
syoma
сообщение Apr 10 2008, 07:37
Сообщение #60


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 817
Регистрация: 14-02-07
Из: наших, которые работают за бугром
Пользователь №: 25 368



Ну если уж хочется экзотикой позаниматься можете и H-bridge топологию изучить. В принципе это конкурент NPC инвертору.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Vacuum
сообщение Apr 10 2008, 10:27
Сообщение #61


Частый гость
**

Группа: Новичок
Сообщений: 101
Регистрация: 7-04-08
Пользователь №: 36 549



Цитата(syoma @ Apr 10 2008, 10:37) *
Ну если уж хочется экзотикой позаниматься можете и H-bridge топологию изучить. В принципе это конкурент NPC инвертору.

Какая же это экзотика? Типичная схема на несколько киловатт. В данном конкретном случае, совершенно не нужная.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Косикус
сообщение Apr 10 2008, 14:53
Сообщение #62





Группа: Новичок
Сообщений: 6
Регистрация: 3-04-08
Пользователь №: 36 445



ТАК ТУТ ЕСТЬ ЛЮДИ ЗНАКОМЫЕ С циклоконвертерами http://www.power-e.ru/2004_02_60.php
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Vokchap
сообщение Apr 10 2008, 19:56
Сообщение #63


Профессионал
*****

Группа: Админы
Сообщений: 1 884
Регистрация: 15-07-06
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835



Цитата(evgeny_ch @ Apr 9 2008, 10:35) *
За модельку низачот. biggrin.gif

Потянет на "зачот"?

Прикрепленное изображение


За трёп в технической ветке - пилюля.

Цитата(Vacuum @ Apr 9 2008, 13:03) *
А где сердечник?

Сердечник можно набирать из блинов внутри дросселя под требуюмую индуктивность.

Прикрепленное изображение


Под бОльшие токи можно просто сделать охлаждение - проточить канаву снаружи вдоль витков и впаять трубку. Вообще в такой конфигурации дросселя получается наибольшее соотношение энергия/омическое сопротивление/габариты.

Прикрепленное изображение
Go to the top of the page
 
+Quote Post
evgeny_ch
сообщение Apr 10 2008, 20:19
Сообщение #64


чукчхэшаражогрмонтажник
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 852
Регистрация: 13-07-07
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094



Цитата(Vokchap @ Apr 10 2008, 22:56) *
Потянет на "зачот"?

...

Не стоит становиться в позу, что изменилось бы, если бы я ответил так? -
Трудно составить предствление о размерах предмета, видя только рисунок (компьютерную модель).
Т. е. размер, технология, материал... и т. д. biggrin.gif
Вы мне напомнили первую жену, она была врачом.


--------------------
Quo vadis?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Vacuum
сообщение Apr 10 2008, 21:36
Сообщение #65


Частый гость
**

Группа: Новичок
Сообщений: 101
Регистрация: 7-04-08
Пользователь №: 36 549



Цитата(Vokchap @ Apr 10 2008, 22:56) *
Сердечник можно набирать из блинов внутри дросселя под требуюмую индуктивность.

А если хочется замкнутый магнитный поток?
Я с такими железками не работал, но мне кажется что такой дроссель намагнитит все в округе и вся стружка будет его. На железе, ИМХО не должно получится: слишком большая магнитная проницаемость, быстро в насыщение войдет.
И раз уж такое дело, то какие конденсаторы на такие токи? Я видел один резонансный кондер, для индукционного нагрева. Но он выглядел просто как черная коробка, с подводом воды охлаждающей.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
proxi
сообщение Apr 11 2008, 16:24
Сообщение #66


Гуру
******

Группа: Banned
Сообщений: 2 754
Регистрация: 5-06-05
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744



[
Вы мне напомнили первую жену, она была врачом.
[/quote]
Уж не от слова ли врать?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
evgeny_ch
сообщение Apr 11 2008, 17:36
Сообщение #67


чукчхэшаражогрмонтажник
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 852
Регистрация: 13-07-07
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094



Цитата(proxi @ Apr 11 2008, 19:24) *
[
Вы мне напомнили первую жену, она была врачом.

Уж не от слова ли врать?

Поцыенту вредно знать, каковы параметры дросселя. biggrin.gif
Post hoc, nоn est propter hoc. biggrin.gif


--------------------
Quo vadis?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Vokchap
сообщение Apr 11 2008, 21:24
Сообщение #68


Профессионал
*****

Группа: Админы
Сообщений: 1 884
Регистрация: 15-07-06
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835



Цитата(Vacuum @ Apr 11 2008, 00:36) *
А если хочется замкнутый магнитный поток?
Я с такими железками не работал, но мне кажется что такой дроссель намагнитит все в округе и вся стружка будет его. На железе, ИМХО не должно получится: слишком большая магнитная проницаемость, быстро в насыщение войдет.

Идеально конечно замыкать магнитный поток по магнитопроводу внутри и снаружи дросселя, но это сильно усложняет все, т.к. нужен тонкий материал с мю единицы-десятки и проблематично придавать ему требуюмую форму. Установкой нескольких "блинов" можно оперативно увеличить индуктивность, заплатив уменьшением максимального рабочего тока. Изменять индуктивность в разумных пределах проще добавлением куска магнитопровода, чем "домоткой" витков в данном случае, если ограничение тока не критично в задаче.

Цитата(Vacuum @ Apr 11 2008, 00:36) *
И раз уж такое дело, то какие конденсаторы на такие токи? Я видел один резонансный кондер, для индукционного нагрева. Но он выглядел просто как черная коробка, с подводом воды охлаждающей.

Я на емкостную нагрузку не работаю большими токами, поэтому ничего сказать тут не могу.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Omen_13
сообщение Apr 11 2008, 21:44
Сообщение #69


Силовик-затейник
****

Группа: Модераторы
Сообщений: 766
Регистрация: 18-02-07
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467



Цитата(Vacuum @ Apr 11 2008, 03:36) *
И раз уж такое дело, то какие конденсаторы на такие токи? Я видел один резонансный кондер, для индукционного нагрева. Но он выглядел просто как черная коробка, с подводом воды охлаждающей.

Что именно интересует? Фото или ещё что?


--------------------
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
Go to the top of the page
 
+Quote Post
proxi
сообщение Apr 12 2008, 14:22
Сообщение #70


Гуру
******

Группа: Banned
Сообщений: 2 754
Регистрация: 5-06-05
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744



Цитата(_Pasha @ Apr 8 2008, 19:53) *
Извиняюсь за пафос, ИМХО полку серьезных силовиков прибыло. С чем всех и поздравляю beer.gif

А как вы думали...нас много и мы везде....

Цитата(proxi @ Apr 12 2008, 16:45) *
А как вы думали...нас много и мы везде....


PS Мне вынесли предупреждение за этот ответ...интересно... каков вопрос таков ответ
почитайте мои" труды" как бы не страдаю этим...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
evgeny_ch
сообщение Apr 12 2008, 15:02
Сообщение #71


чукчхэшаражогрмонтажник
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 852
Регистрация: 13-07-07
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094



Цитата(proxi @ Apr 12 2008, 17:22) *
...
PS Мне вынесли предупреждение за этот ответ...интересно... каков вопрос таков ответ
почитайте мои" труды" как бы не страдаю этим...

Неисповедимы пути дросселей и коненсаторов.
Каждый дроссель мечтает стать трансформатором, а конденсатор - аккумулятором. (не ЦЕ) biggrin.gif


--------------------
Quo vadis?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
proxi
сообщение Apr 12 2008, 15:37
Сообщение #72


Гуру
******

Группа: Banned
Сообщений: 2 754
Регистрация: 5-06-05
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744



Цитата(evgeny_ch @ Apr 12 2008, 18:02) *
Неисповедимы пути дросселей и коненсаторов.
Каждый дроссель мечтает стать трансформатором, а конденсатор - аккумулятором. (не ЦЕ) biggrin.gif


Да уж месть Богов быстра и неотразима.... капитан !!! ты никогда не будешь майором!!!
to Vokchap да и делают это не изподтишка
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Vacuum
сообщение Apr 12 2008, 18:17
Сообщение #73


Частый гость
**

Группа: Новичок
Сообщений: 101
Регистрация: 7-04-08
Пользователь №: 36 549



Цитата(Vokchap @ Apr 12 2008, 00:24) *
Я на емкостную нагрузку не работаю большими токами, поэтому ничего сказать тут не могу.

Ну а фильтровать-то надо как-то?


Цитата(Omen_13 @ Apr 12 2008, 00:44) *
Что именно интересует? Фото или ещё что?

PDF на фирму изготовитель. Просто в резонансных SMPS это один из самых больных моментов.

Цитата(evgeny_ch @ Apr 12 2008, 18:02) *
Неисповедимы пути дросселей и коненсаторов.
Каждый дроссель мечтает стать трансформатором, а конденсатор - аккумулятором. (не ЦЕ) biggrin.gif

Давно так не ржал. smile.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Vokchap
сообщение Apr 12 2008, 18:32
Сообщение #74


Профессионал
*****

Группа: Админы
Сообщений: 1 884
Регистрация: 15-07-06
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835



Цитата(Vacuum @ Apr 12 2008, 21:17) *
Ну а фильтровать-то надо как-то?

Фильтровать можно не только емкостными накопителями, индуктивными тоже. smile.gif

Цитата(Vacuum @ Apr 12 2008, 21:17) *
Давно так не ржал. smile.gif

Не ведитесь на провокацию, пожалуйста ...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Vacuum
сообщение Apr 12 2008, 18:55
Сообщение #75


Частый гость
**

Группа: Новичок
Сообщений: 101
Регистрация: 7-04-08
Пользователь №: 36 549



Цитата(Vokchap @ Apr 12 2008, 21:32) *
Фильтровать можно не только емкостными накопителями, индуктивными тоже. smile.gif

LC фильтрами.
Плюс емкость в резонансных, очень важная деталь, Причем кроме как набирать её из очень дофига мелких керамических кондеров, я не наю.

Цитата
Не ведитесь на провокацию, пожалуйста ...

Смешно. Раньше не слышал.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Omen_13
сообщение Apr 12 2008, 19:26
Сообщение #76


Силовик-затейник
****

Группа: Модераторы
Сообщений: 766
Регистрация: 18-02-07
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467



Цитата(Vacuum @ Apr 13 2008, 00:17) *
PDF на фирму изготовитель. Просто в резонансных SMPS это один из самых больных моментов.

Здесь отечественные http://www.eevk.land.ru/ Всплывающее окно реклама


--------------------
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Vacuum
сообщение Apr 12 2008, 21:40
Сообщение #77


Частый гость
**

Группа: Новичок
Сообщений: 101
Регистрация: 7-04-08
Пользователь №: 36 549



Цитата(Omen_13 @ Apr 12 2008, 22:26) *
Здесь отечественные http://www.eevk.land.ru/ Всплывающее окно реклама
квар - вольт* амперы? Ёмкости слишком большие.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Vokchap
сообщение Apr 12 2008, 22:18
Сообщение #78


Профессионал
*****

Группа: Админы
Сообщений: 1 884
Регистрация: 15-07-06
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835



Цитата(Vacuum @ Apr 12 2008, 21:55) *
LC фильтрами.

Не обязательно LC. Можно фильтровать килоамперы и без конденсатора, если нагрузка преимущественно активна и ток сильно не меняется. Все определяется ТЗ.

Прикрепленное изображение

З.Ы. Далеко ушли от исходной темы.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Omen_13
сообщение Apr 13 2008, 04:54
Сообщение #79


Силовик-затейник
****

Группа: Модераторы
Сообщений: 766
Регистрация: 18-02-07
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467



Цитата(Vacuum @ Apr 13 2008, 03:40) *
квар - вольт* амперы? Ёмкости слишком большие.

квар = 1000 В*А реактивных
А какие емкости надо?


--------------------
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Vacuum
сообщение Apr 13 2008, 09:25
Сообщение #80


Частый гость
**

Группа: Новичок
Сообщений: 101
Регистрация: 7-04-08
Пользователь №: 36 549



Цитата(Omen_13 @ Apr 13 2008, 07:54) *
квар = 1000 В*А реактивных
А какие емкости надо?

Кажись нужно было 0.1мкф и меньше. Помню что у меня конденсаторы "самоотпаивались" когда я резонанскник делал.

Цитата(Vokchap @ Apr 13 2008, 01:18) *
Не обязательно LC. Можно фильтровать килоамперы и без конденсатора, если нагрузка преимущественно активна и ток сильно не меняется. Все определяется ТЗ.

Прикрепленное изображение

Это понятно что ТЗ. Но в такой схеме, если отвалится R то L свистанёт напряжение на проводе во многие киловольты. С кондером как-то спокойнее было бы.

Цитата
З.Ы. Далеко ушли от исходной темы.

Эт точно.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Omen_13
сообщение Apr 13 2008, 13:59
Сообщение #81


Силовик-затейник
****

Группа: Модераторы
Сообщений: 766
Регистрация: 18-02-07
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467



Цитата(Vacuum @ Apr 13 2008, 15:25) *
Кажись нужно было 0.1мкф и меньше. Помню что у меня конденсаторы "самоотпаивались" когда я резонанскник делал.

А фитили охлаждались (хотя-бы немного)? Если вопрос актуальный то поищу информацию.

Цитата(Vacuum @ Apr 13 2008, 15:25) *
Эт точно.

Не страшно beer.gif


--------------------
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
Go to the top of the page
 
+Quote Post
syoma
сообщение Apr 13 2008, 14:16
Сообщение #82


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 817
Регистрация: 14-02-07
Из: наших, которые работают за бугром
Пользователь №: 25 368



Цитата
Кажись нужно было 0.1мкф и меньше. Помню что у меня конденсаторы "самоотпаивались" когда я резонанскник делал.


Чего-то я потерял нить разговора. Речь идет о выходном фильтре?
Тогда у меня вот так сделано.
Прикрепленное изображение

Конденсаторы 30мкФ, обычные MKP.
Резисторы, чтобы давить резонансные колебания, порядка 1Ом 100Вт.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Omen_13
сообщение Apr 13 2008, 18:47
Сообщение #83


Силовик-затейник
****

Группа: Модераторы
Сообщений: 766
Регистрация: 18-02-07
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467



Цитата(syoma @ Apr 13 2008, 20:16) *
Чего-то я потерял нить разговора. Речь идет о выходном фильтре?

wink.gif Речь о резонансных инверторах, а точнее о комутирующих конденсаторах.
В обсчем каждый о своем, о женском rolleyes.gif


--------------------
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Vacuum
сообщение Apr 13 2008, 18:57
Сообщение #84


Частый гость
**

Группа: Новичок
Сообщений: 101
Регистрация: 7-04-08
Пользователь №: 36 549



Цитата(Omen_13 @ Apr 13 2008, 16:59) *
А фитили охлаждались (хотя-бы немного)?

Не успевали. Я включаю, они отваливаются где-то через секунду.

Цитата
Если вопрос актуальный то поищу информацию.

Это несколько лет назад было. С тех пор я не занимался резонансниками. Оно мне сейчас просто интересно. У них еще одна задница есть. Их нельзя выключить быстро (~микросекунды). Пока энергия в контуре не рассосется куда-то, оно будет колбасить в нагрузку.


Цитата(Omen_13 @ Apr 13 2008, 21:47) *
wink.gif Речь о резонансных инверторах, а точнее о комутирующих конденсаторах.
В обсчем каждый о своем, о женском rolleyes.gif

Вообще-то то том кондере, который в резонансном контуре резонансного инвертора.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

6 страниц V   1 2 3 > » 
Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 06:22
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.02417 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016