Зазор между проводниками = f (максимальное напряжение), Про оптимальные зазоры |
|
|
|
Sep 3 2008, 06:17
|

Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 825
Регистрация: 28-11-07
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762

|
Цитата(igorenja @ Sep 3 2008, 08:12)  1. Существуют ли какие либо рекомендации по выбору оптимального зазора между проводниками, если известно максимальное приложенное к ним напряжение. 2. Исходя из требований электробезопасности какой минимальный зазор допустим между проводником с потенциалом корпуса и проводником с потенциалом питающей сети. Смотрите ГОСТы. Например: 23751-86, еще 23752-79 и 23752.1-92. Скачать их из сети не проблема. P.S. Для 15В минимальный зазор нужен в 0,1мм. Зазора в 0,3мм хватит для 100В. Зазор в 0,7мм выдержит 300В. Все это амплитудные значения, для стеклотекстолита естественно, при повышенной влажности и температуре. Для гетинакса цифры будут гдето на треть ниже. При нормальных атмосферных условиях значения амплитуд максимальных напряжений при указанных зазорах несколько выше.
--------------------
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
|
|
|
|
|
Sep 3 2008, 06:58
|

Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 130
Регистрация: 8-08-08
Из: Новосибирск
Пользователь №: 39 488

|
Цитата(bigor @ Sep 3 2008, 12:17)  Смотрите ГОСТы. Например: 23751-86, еще 23752-79 и 23752.1-92. Скачать их из сети не проблема.
P.S. Для 15В минимальный зазор нужен в 0,1мм. Зазора в 0,3мм хватит для 100В. Зазор в 0,7мм выдержит 300В. Все это амплитудные значения, для стеклотекстолита естественно, при повышенной влажности и температуре. Для гетинакса цифры будут гдето на треть ниже. При нормальных атмосферных условиях значения амплитуд максимальных напряжений при указанных зазорах несколько выше. Спасибо. Ещё есть вопрос: Я при разводке обычно расчитываю ширину дорожки 1мм на 1А при толщине фольги 35мкм. Далеко ли это значение от оптимума? ПыСы Мои изделия чаще всего работают нормально. Просто хочется не стрелять из пушки по воробьям...
|
|
|
|
|
Sep 3 2008, 10:16
|

Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 825
Регистрация: 28-11-07
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762

|
Цитата(igorenja @ Sep 3 2008, 09:58)  Ещё есть вопрос: Я при разводке обычно расчитываю ширину дорожки 1мм на 1А при толщине фольги 35мкм. Далеко ли это значение от оптимума? Смотрите в тех же ГОСТах. Там и методики расчета приведены. P.S. Цитата: Допустимую токовую нагрузку на элементы проводящего рисунка в зависимости от допустимого превышения температуры проводника относительно температуры окружающей среды выбирают для: фольги — от 100*106 до 250*106 А/м2 (от 100 до 250 А/мм2); гальванической меди — от 60*106 до 100*106 А/м2 (от 60 до100 А/мм2)
--------------------
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
|
|
|
|
|
Sep 3 2008, 10:46
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 241
Регистрация: 22-11-04
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 192

|
Цитата(igorenja @ Sep 3 2008, 09:12)  Доброе время суток, господа форумчане! Интересуют две вещи: 1. Существуют ли какие либо рекомендации по выбору оптимального зазора между проводниками, если известно максимальное приложенное к ним напряжение. 2. Исходя из требований электробезопасности какой минимальный зазор допустим между проводником с потенциалом корпуса и проводником с потенциалом питающей сети.
Уже давно развожу платы так U<=15B d=0.3мм, U<=80B d=0.8мм, U=220B d=1.5....2мм. Вот и хотелось бы узнать, оптимален ли мой выбор. Если Вы делаете для себя можете делать как душе угодно, а если надеетесь пройти электробезопасность, то тут возможны варианты. Для промышленных изделий, для бытовых, для медицинских и.т.д., у всех свои (правда похожие) требования по электробезопасности. По Вашему вопросу, если например это бытовая аппаратура, то ответ может быть только один (все остальное от лукавого), внимательно читайте ГОСТ Р 52161.1-2004(МЭК 60335-1:2001), особенно внимательно раздел 29: Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция. Еще надо почитать МЭК 60664-1 Координация изоляции для оборудования в низковольтных системах. Часть 1. Принципы, требования и испытания, так как ГОСТ Р 52161.1-2004(МЭК 60335-1:2001) по части вопросов ссылается на этот стандарт.
|
|
|
|
|
Sep 3 2008, 14:15
|
Участник

Группа: Свой
Сообщений: 66
Регистрация: 12-09-05
Пользователь №: 8 501

|
По поводу 35мкм... На двусторонней плате слои подвергаются дополнительной металлизации (отверстий). Поэтому реально будет больше 35мкм. Короче завтра принесу с работу клёвую программу, которая в соответствии со стандартом IPC (см. график зависимости ширины дорожки от тока) рассчитывает необходимую ширину дорожки.
|
|
|
|
|
Sep 4 2008, 05:26
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 133
Регистрация: 4-05-06
Из: Волгодонск Ростовской обл.
Пользователь №: 16 768

|
Цитата(igorenja @ Sep 3 2008, 09:58)  Ещё есть вопрос: Я при разводке обычно расчитываю ширину дорожки 1мм на 1А при толщине фольги 35мкм. Далеко ли это значение от оптимума?
ПыСы Мои изделия чаще всего работают нормально. Просто хочется не стрелять из пушки по воробьям... См. картинку
--------------------
Делай что должен, и будь что будет...
|
|
|
|
|
Jan 23 2009, 08:01
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 114
Регистрация: 29-11-07
Из: Россия
Пользователь №: 32 816

|
А почему никто не вспоминает про паяльную маску ? Она ведь увеличивает пробивное напряжение. Или лаковые покрытия потом. Дополнительно повышается стабильность зазоров из-за отсутствия влагонакапливания под защитой, пыли и т.п. Правда маска бывает разная, сухая и жидкостная  Также покрытия увеличивают емкость ,т.к. имеют свой E, больший чем у воздуха. Но это уже не в тему.
--------------------
Гибрид мастерской и гостинной с уклоном в музей и гараж - вот мой дом :)
|
|
|
|
|
Jan 28 2009, 09:43
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 114
Регистрация: 29-11-07
Из: Россия
Пользователь №: 32 816

|
Цитата(RaaV @ Jan 26 2009, 15:12)  Паяльная маска наверняка увеличивает пробивное напряжение, но эта величина не нормируется производителями паяльной маски. Поэтому при расчетах наличие паяльной маски не увеличивает пробивное напряжение. В принципе Вы правы, но не совсем. Да, самые остойные маски действительно, выполняют свою функцию, защищают от припоя где надо, все остальное - мех. прочность, электрическая - от лукавого. Но существую и более приличные маски комбинированного действия (что логично). Например вот: http://www.ostec-materials.ru/equipment/prod/20.htmlВнизу как раз есть НОРМИРУЕМАЯ электрическая прочность. Кстати, маска жидкая, затечет аккуратненько в зазор ... А также, эпсилон, отличный от 1  Это так, к слову, при расчете емкостных связей ... Остек - фирма солидная ...
--------------------
Гибрид мастерской и гостинной с уклоном в музей и гараж - вот мой дом :)
|
|
|
|
|
Feb 17 2009, 12:22
|

Участник

Группа: Участник
Сообщений: 51
Регистрация: 19-10-05
Пользователь №: 9 839

|
Я делал по таблице
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
Feb 17 2009, 13:00
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 319
Регистрация: 27-09-07
Пользователь №: 30 877

|
Цитата(Kenav @ Feb 17 2009, 15:22)  Я делал по таблице выше уже было отвечено что по таблице некатит: на 350В надо 2мм. возможно с учетом маски эти зазоры пойдут. резонит делает маску на своих платах с пробоем 30мкм*40В/мкм = 1200В. по крайней мере так хвалятся. никак нимагу найти для ФР4 пробойное напряжение между слоями. резонит дал даташит от Holly Xinsheng http://www.fr4.ru/download/base/Xinsheng_FR4_specs.pdf они там пишут: Dielectric breakdown(parallel laminations) D-48/50+D-0.5/23 KV ≥40 что бы ето значило?
Сообщение отредактировал AlexRayne - Feb 17 2009, 13:07
|
|
|
|
|
Feb 24 2009, 11:18
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 319
Регистрация: 27-09-07
Пользователь №: 30 877

|
Цитата(SM @ Feb 18 2009, 01:22)  Это значит, что "перед тем, как", его вымочили в течении 48 часов в дистиллированной воде при 50 градусах цельсия, а потом полчаса при 23-х градусах. И только после этой экзекуции хорошенико токнули напряжением  и оно выдержало 40 киловольт. и чего оно таки от толщины листа независит? или ето какаието удельные киловольты?
|
|
|
|
|
Mar 4 2009, 15:40
|

Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 825
Регистрация: 28-11-07
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762

|
Цитата(AlexRayne @ Feb 24 2009, 13:18)  и чего оно таки от толщины листа независит? или ето какаието удельные киловольты? Зависит от однородности электрического поля. Чем выше степень однородности поля, тем большее напряжение пробоя. В однородном поле электрическая прочность электротехнического стеклотестолита порядка 60кВ/мм, при испытаниях переменным напряжением промышленной частоты. P.S. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ - минимальная напряженность однородного электрического поля, при которой наступает пробой диэлектриков
--------------------
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
|
|
|
|
|
Jun 19 2009, 07:21
|

Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 825
Регистрация: 28-11-07
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762

|
Цитата(Skywolf @ Jun 18 2009, 15:43)  Все обсуждают зазоры между проводниками в наружных слоях или иногда во внутренних, а меня интересует электрическая прочность между слоями. Есть два варианта толщины стеклотекстолита это 1.79мм и 0.51мм сколько напряжения можно прикладывать к этим зазорам в вольтах.
У меня напряжение 300в и в некоторых участках напряжение импульсное 300в меандр с фронтами 30-50нс Кроме толщины текстолита, необходимо знать еще и его марку или тип. Кто производитель. Поскольку электрическая прочность разных типов материалов разная. Например: Isola, Duraver DE-117 - Dielectric Breakdown, minimum 48kV для ламинатов толщиной более 0,50мм. Это означает, что электрический пробой в листе такого материала, толщиной в 1мм, может возникнуть при приложенном постоянном напряжении не менее 48кВ. Лист ламината, толщиной в 0,51мм, из материала DE-117 должен гарантировано выдержать постоянное напряжение в 24кВ, а толщиной 1,79мм - 85кВ. Формула для расчета очень проста: U=E пр*h, где: U-приложенное напряжение , при котором происходит пробой (в вольтах, инокда в киловольтах); E пр-электрическая плочность (в вольтах/миллиметр, иногда в каловольтах/сантиметр), h-толщина материала (в миллиметрах, иногда в сантиметрах). Для ITEQ Laminate/ Prepreg : IT-180TC / IT-180BS электрическая прочность составляет 45кВ/мм. Для Nelco N4000-13 and N4000-13 SI электрическая прочность составляет более 50кВ/мм. Для Shengyi S1170 электрическая прочность составляет более 62кВ/мм. Для материалов NAN YA PLASTICS электрическая прочность составляет более 60кВ/мм. Все эти цифры есть в даташитах. Определитесь с типом Вашего материала и посмотрите на него справочную информацию.
--------------------
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
|
|
|
|
|
Jul 24 2009, 04:25
|

pontificator
     
Группа: Свой
Сообщений: 3 055
Регистрация: 8-02-05
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483

|
Цитата(stells @ Jun 19 2009, 19:09)  это точно? я где-то вычитал, что там логарифмическая зависимость Это намного ближе к истине, чем безосновательные утверждения, будто бы зависимость линейная. На самом деле пробивное зависит от толщины как корень квадратный. Пробивное для диэлектриков нормируется для толщины 1 мм. Если написано, что материал держит 48 кВ/мм, то 2 мм толщины будет держать всего 67.7 кВ, зато 0.25 мм - 24 кВ, а 0.0625 мм - 12 кВ. Поэтому несколько слоев тонкого материала намного лучше, чем один слой толстого.
|
|
|
|
|
Mar 5 2010, 15:12
|
Участник

Группа:
Сообщений: 27
Регистрация: 31-08-08
Пользователь №: 39 912

|
Добрый день коллеги. Возвращаясь к извечному вопросу. Програмка для расчета данных по печатным платам показывает явно не ГОСТовские 100А/мм2 В чем причина?  И что такое Plating Thickness ?
Сообщение отредактировал UK_style - Mar 5 2010, 15:13
|
|
|
|
|
Mar 15 2010, 12:02
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 67
Регистрация: 23-07-08
Из: Питер
Пользователь №: 39 160

|
Цитата(UK_style @ Mar 5 2010, 18:12)  Добрый день коллеги. Возвращаясь к извечному вопросу. Програмка для расчета данных по печатным платам показывает явно не ГОСТовские 100А/мм2 В чем причина?  И что такое Plating Thickness ? Максимальный ток же зависит от многих параметров. 100А это поди для холоднокатанной меди на низких частотах, или нет? Какой номер ГОСТа? (для ликбеза) Plating-судя по всему слой гальванически осажденной меди.
|
|
|
|
|
Mar 16 2010, 12:26
|
Участник

Группа:
Сообщений: 27
Регистрация: 31-08-08
Пользователь №: 39 912

|
ГОСТ 23751-86 - Платы печатные. Основные параметры конструкцииЦитата 2.4.4. Допустимую токовую нагрузку на элементы проводящего рисунка в зависимости от допустимого превышения температуры проводника относительно температуры окружающей среды выбирают для:
фольги — от 100*106 до 250*106 А/м2 (от 100 до 250 А/мм2);
гальванической меди — от 60*106 до 100*106 А/м2 (от 60 до100 А/мм2)
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|