> Двухканальный источник 3,3В; 24В; 100 Вт. Оч нужна
trafbite
сообщение Jan 14 2009, 11:00
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 20
Регистрация: 14-01-09
Пользователь №: 43 350



Нужно схемку разработать/найти двухканального источника питания (100 Вт). Может кто подскажет где поискать или возьмется за разработку (ТЗ выдам), есессно, НЕ бесплатно?
Может у кого знакомые есть, которые смогут взяться? В принципе, вся инфа для этого есть, нужно только собрать воедино...
ася: 357001585

Сообщение отредактировал trafbite - Jan 14 2009, 11:01
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ukpyr
сообщение Jan 14 2009, 11:35
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 264
Регистрация: 17-06-08
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347



http://www.powerint.com/products/product-archive/topswitch
http://www.st.com/stonline/products/famili..._converters.htm
http://www.fairchildsemi.com/products/analog/fps.html
+-12V 4A, 5V 80A : http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/CS3842AAN-D.PDF
Go to the top of the page
 
+Quote Post
trafbite
сообщение Jan 14 2009, 11:44
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 20
Регистрация: 14-01-09
Пользователь №: 43 350



ukpyr, спасибо, но нужно на трансформаторе с симметричным выпрямлением на низковольтном канале...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Microwatt
сообщение Jan 14 2009, 17:06
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802



Цитата(trafbite @ Jan 14 2009, 15:44) *
ukpyr, спасибо, но нужно на трансформаторе с симметричным выпрямлением на низковольтном канале...

Так Вам источник нужен или завалявшийся трансформатор куда-то пристроить?
И как мощности меж 24 и 5 вольт делятся?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
trafbite
сообщение Jan 14 2009, 19:33
Сообщение #5


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 20
Регистрация: 14-01-09
Пользователь №: 43 350



Вот полностью ТЗ (ко мне можно на "ты" smile.gif ):

Назначение
Источник предназначен для питания потребителя суммарной мощностью 100 Вт с уровнями выходных напряжений 24В и 3,3В.

Состав разработки
ШИМ-контроллер, силовой ключ(и), трансформатор гальванической развязки, преобразующий уровни напряжений, выпрямитель, фильтр, преобразователь постоянного напряжения, cхема коррекции сигнала обратной связи, схема синхронного выпрямления, контроллер синхронного выпрямления, схемы защиты.
Характеристики ИИВЭП:
• Вход: сеть 50 (60Гц), действующее значение напряжения сети в диапазоне Uвх=85–265В.
• Uвых1=3,3В, Iвых1=20А
• Uвых2=24В, Iвых1=1А.
• Частота коммутации f=100 кГц.
• Использовать синхронное выпрямление по низковольтному каналу (3,3В).
Требования к системе защиты:
• Защита от короткого замыкания цепи нагрузки
• Защита от пониженного и повышенного напряжения промышленной сети

Схема, в принципе есть, там только низковольтный канал нужно переделать на канал с симметричным выпрямление...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
borja86
сообщение Jan 14 2009, 21:10
Сообщение #6


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 86
Регистрация: 30-11-08
Из: Россия, г. Смоленск
Пользователь №: 42 094



Цитата(trafbite @ Jan 14 2009, 22:33) *
Назначение
Источник предназначен для питания потребителя суммарной мощностью 100 Вт с уровнями выходных напряжений 24В и 3,3В.

Состав разработки
ШИМ-контроллер, силовой ключ(и), трансформатор гальванической развязки, преобразующий уровни напряжений, выпрямитель, фильтр, преобразователь постоянного напряжения, cхема коррекции сигнала обратной связи, схема синхронного выпрямления, контроллер синхронного выпрямления, схемы защиты.
Характеристики ИИВЭП:
• Вход: сеть 50 (60Гц), действующее значение напряжения сети в диапазоне Uвх=85–265В.
• Uвых1=3,3В, Iвых1=20А
• Uвых2=24В, Iвых1=1А.
• Частота коммутации f=100 кГц.
• Использовать синхронное выпрямление по низковольтному каналу (3,3В).
Требования к системе защиты:
• Защита от короткого замыкания цепи нагрузки
• Защита от пониженного и повышенного напряжения промышленной сети

Схема, в принципе есть, там только низковольтный канал нужно переделать на канал с симметричным выпрямление...


А это курсач, или реальная разработка? Если курсач, попробуй погуглить фамилию Амелина(Амелин). У нее вроде много вещей по таким темам было (у нас половина студентов кафедры на этом выезжает)+моделирование в MicroCap. Кроме того, тебе правильно путь указали: качай DataSheets на микрухи ШИМ-контроллеровь (например, TOPSwitch - очень простые) - в них зачастую типовые схемы включения составляют половину ИИВЭП, ну а дальше пробуй чего-нить нашаманить biggrin.gif Извини, конкретнее подсказать не могу - сам ни х..чего не знаю biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Microwatt
сообщение Jan 14 2009, 21:12
Сообщение #7


Гуру
******

Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802



Цитата(trafbite @ Jan 14 2009, 23:33) *
Вот полностью ТЗ (ко мне можно на "ты" smile.gif ):

Назначение
Источник предназначен для питания потребителя суммарной мощностью 100 Вт с уровнями выходных напряжений 24В и 3,3В.

Состав разработки
.............
Схема, в принципе есть, там только низковольтный канал нужно переделать на канал с симметричным выпрямление...

Так это не источник нужен, а курсовой.....
Ну, нормально, можно срисовать с любого аппликейшн ноут. Вот только 20 ампер по 3.3вольта....
Не так уж просто в жизни, но в курсовике получится.

Сообщение отредактировал Microwatt - Jan 14 2009, 21:15
Go to the top of the page
 
+Quote Post
trafbite
сообщение Jan 15 2009, 18:52
Сообщение #8


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 20
Регистрация: 14-01-09
Пользователь №: 43 350



Microwatt, возьмешься? smile.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Microwatt
сообщение Jan 15 2009, 22:27
Сообщение #9


Гуру
******

Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802



Цитата(trafbite @ Jan 15 2009, 22:52) *
Microwatt, возьмешься? smile.gif

Уважаемый trafbite, за источник тиражом штук 200 - да.
Дипломные я консультировал лет 20 назад. А сам курсовики писал... уж и не вспомню когда.
Боюсь, не справлюсь.
Давайте в личку. Если Вы кой-как жестами по-английски объясняетесь и схемы доступны для чтения наискосок - позагибаю листы в нужных книжках в нужных местах. Ну, еще может что-то подскажу. Но рисовать угловые штампы по ГОСТ- не мое уже.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
левша
сообщение Jan 29 2009, 08:10
Сообщение #10


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 151
Регистрация: 4-10-04
Из: Москва
Пользователь №: 789



тема актуальна ещё?