Правильное решение 5-20мА, датчики с токовым интерфейсом |
|
|
|
Mar 6 2009, 12:54
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 215
Регистрация: 10-06-05
Пользователь №: 5 887

|
Цитата(Baser @ Mar 6 2009, 02:56)  На самом деле интерфейс 4-20мА. А насчет 24 вольта и резистора в 300 ом, так если интерфейс датчика такие параметры допускает, то никаких других подводных камней тут больше нет. На то он и токовый выход, чтобы его при помощи резистора в напряжение преобразовывать... Если датчик двухпроводный и питание на него подается по схеме "токовая петля", то он потребляет меньше 4 мА. Кабель в такой системе бывает до сотен метров. Поэтому важно сделать грамотную систему заземлений датчика и приемника сигналов. Из-за наводок . возможна ситуация, когда в отсутствие сигнала ток будет не 4 ма , а значительно больше. Но это зависит во многом от конкретного технического решения схемы датчика
|
|
|
|
|
Mar 6 2009, 18:43
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 60
Регистрация: 21-11-08
Пользователь №: 41 832

|
Часто, особенно при наладных работах, провода от датчика бывают замкнуты и тогда 24В достаются аналоговому входу. Во избежание ставлю параллельно входу стабилитрон на 7,5 В : резистор на входе 250 Ом, при токе 22 мА падение 5.5 В. + чуть-чуть дабы стабилитрон не влиял при нормальной работе. Предохранитель 1А в один из проводов.
Сообщение отредактировал ucMike - Mar 6 2009, 18:45
|
|
|
|
|
Mar 7 2009, 20:21
|

Просто Che
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 567
Регистрация: 22-05-07
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881

|
Цитата(Beginning @ Mar 6 2009, 21:17)  Вот тут откапал, что напругу неэфективно с резистора снимать. Типа датчик включается в схему генератора, а далее идёт подсчёт импульсов. Кто что может сказать? Из ваших слов сложно понять, что вы там откопали, предположу, что речь шла о способах передачи аналогового сигнала датчика на расстояние. Кроме передачи его в виде цифры, применяют токовую петлю или частотный выход. Ну и еще частотный выход применяется, если в системе нет АЦП, тогда можно применить преобразование ток-частота или напряжение-частота. В вашем же случае у вас уже есть датчик с токовым выходом, который предназначен для удаленной передачи параметра на расстояние. Так что советую не придумывать себе проблемы, а внимательно прочитать свой же девиз, который у вас добавляется внизу топика
|
|
|
|
|
Mar 10 2009, 05:04
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 302
Регистрация: 24-07-06
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 19 042

|
Цитата(Beginning @ Mar 9 2009, 19:25)  Я вообще имел в виду именно преобразование ток-> данные. То, что по линии от датчика к прибору должен идти именно ток, это факт труднооспоримый. Вопрос - именно в схеме преобразования. Его подводных камней. Использование АЦП - это первое что приходит на ум. Но некоторым не хватает точности-разрядности в схеме с ЦАП. И они исползуют ГУН. И получают гораздо большую точность и стабильность. Вот именно подобные схемные решения я и предложил обсудить. Их достоинство и недостатки. Вот ещё видел схемы где используют операционные усилители, для "какой то" корекции. Вы, наверное, имеете ввиду преобразователь ток/частота? Но зачем себе создавать доппроблемы в виде всяких температурных погрешностей генератора? Возьмите АЦП с устраивающей Вас разрядностью, сигма/дельта вполне подходят. Если уж очень хочется применить Voltage to Frequency Converters, то http://www.analog.com/en/analog-to-digital...ucts/index.html
|
|
|
|
|
Mar 16 2009, 14:24
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 215
Регистрация: 10-06-05
Пользователь №: 5 887

|
Цитата(ASZ @ Mar 10 2009, 10:04)  Вы, наверное, имеете ввиду преобразователь ток/частота? Но зачем себе создавать доппроблемы в виде всяких температурных погрешностей генератора? Возьмите АЦП с устраивающей Вас разрядностью, сигма/дельта вполне подходят. Если уж очень хочется применить Voltage to Frequency Converters, то http://www.analog.com/en/analog-to-digital...ucts/index.htmlИнтересно, а какую точность хочется получить. Токовая петля 4-20 не очень то высокую выходную линейность имеет. Повычитайте- ка начальные 4 ма и какая погрешность установки этих 4 ма ?. Или вы пляшете от среднего значения тока в токой петле и измеряете переменные токи?
|
|
|
|
|
Mar 17 2009, 02:51
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 195
Регистрация: 13-05-07
Из: Норильск
Пользователь №: 27 691

|
Цитата(gregory @ Mar 16 2009, 21:24)  Токовая петля 4-20 не очень то высокую выходную линейность имеет. Повычитайте- ка начальные 4 ма и какая погрешность установки этих 4 ма ?. Или вы пляшете от среднего значения тока в токой петле и измеряете переменные токи? Каким образом Вы применяете к токовой петле понятие "линейность"? Все промышленные приборы проходят периодическую поверку, при которой настраиваются по образцовым приборам в частности эти 4 мА. Для тех же датчиков давления существуют другие параметры, влияющие на правильность установки нуля сигнала в большей степени (атмосферное давление в день поверки, условия в месте установки датчика) 4 мА - 0% 12 мА - 50% 20 мА - 100% сигнала и при чем здесь переменные токи?
|
|
|
|
|
Mar 17 2009, 04:24
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 302
Регистрация: 24-07-06
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 19 042

|
Цитата(gregory @ Mar 16 2009, 18:24)  Интересно, а какую точность хочется получить. Токовая петля 4-20 не очень то высокую выходную линейность имеет. Повычитайте- ка начальные 4 ма и какая погрешность установки этих 4 ма ?. Или вы пляшете от среднего значения тока в токой петле и измеряете переменные токи? Ваше замечание может относится к датчикам старых разработок, чисто аналоговым. Да и то там принимались все меры для линеаризации х-ки. Все современные имеют встроенный микроконтроллер и благодаря этому высокую линейность (ошибки кусочно-линейной аппроксимации).
|
|
|
|
|
May 23 2011, 06:30
|

Участник

Группа: Участник
Сообщений: 39
Регистрация: 20-10-07
Из: Беларусь
Пользователь №: 31 527

|
Цитата(ucMike @ Mar 6 2009, 21:43)  Часто, особенно при наладных работах, провода от датчика бывают замкнуты и тогда 24В достаются аналоговому входу. Во избежание ставлю параллельно входу стабилитрон на 7,5 В : резистор на входе 250 Ом, при токе 22 мА падение 5.5 В. + чуть-чуть дабы стабилитрон не влиял при нормальной работе. Предохранитель 1А в один из проводов. если я правильно понял то схема будет такой
датчик у меня подключается по схеме
кто сталкивался с подключением датчиков с токовым выходом, подскажите нужно ли защищать еще вход микроконтроллера и требования к стабильности питания датчика предъявляются?? просто по датчику у меня только схема подключения, остальных параметров нет
|
|
|
|
|
May 23 2011, 09:59
|

Участник

Группа: Участник
Сообщений: 39
Регистрация: 20-10-07
Из: Беларусь
Пользователь №: 31 527

|
Цитата(Herz @ May 23 2011, 12:04)  Это зависит от условий использования, длины соединительных проводов и т.п. технологических особенностей. Это само собой, экранировка и др. требования ЭМС. Данное оборудование устанавливается на технику с напряжением 24В, но иногда в сети питания проскакивают скачки напряжения до 80В
|
|
|
|