> PIC: скорость PMP (Parallel Master Port), сколько мегабайт прокачает pic24 или dspic через pmp?
slanted
сообщение Sep 1 2009, 23:23
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 140
Регистрация: 2-01-08
Пользователь №: 33 768



Собственно, с какой скоростью можно прокачивать через PMP данные в демультиплексированном режиме (адрес и данные на разных ногах)? В аппноте нарисована осциллограмма, из которой следует что вроде бы шинный цикл можно генерировать каждый такт, но, с другой стороны, RD там генерируется в середине периода - там какой-то отдельный клок чтоли, или просто к спаду и привязано?
В общем, проясните кто может.

ps. Глобально задача состоит в том, что нужно быстро сожрать пару сотен сэмплов на скорости 20-30 MSPS с внешнего ацп, а потом их можно жевать пока не надоест. Может, есть более подходящий кристалл?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MisterDi
сообщение Sep 3 2009, 16:53
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 88
Регистрация: 28-10-08
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 41 263



Соответствующее AN от Микрочипа http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/01210a.pdf пишет буквально следующее:
Цитата
When Wait states are disabled, setup time is set to
1/4 TCY, hold time is set to 1/4 TCY, control signal width
is set to 1/2 TCY and the address width on data lines
(when address and data are multiplexed) is set to
1 TCY.
Figure 14 and Figure 15 depict the effect of using the
Wait states.

где ТСY - время одного машинного цикла(2 такта задающего генератора.)
Причина редактирования: Удалено ненужное цитирование исходного поста.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 21:30
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01341 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016