Регулятор мощности печки., Помогите определиться со схемой |
|
|
|
Nov 23 2009, 09:32
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 76
Регистрация: 26-04-07
Пользователь №: 27 318

|
Цитата(_Pasha @ Nov 23 2009, 12:15)  Это еще зачем? У Вас ведь не лампочка Ильича, - там такида, надо. Простая коммутация в переходе через ноль при помощи moc3063 Т.е. регулировать мощность соотношением количества рабочих и нерабочих периодов? Всё таки, хотелось бы регулировать менее циклично, несмотря на инерционность спирали. В случае "простой коммутации" - к нулю привязываться необязательно? Просто по таймеру? Тогда для уменьшения погрешности необходимо брать довольно большое количество периодов, так?
|
|
|
|
|
Nov 23 2009, 09:47
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 76
Регистрация: 26-04-07
Пользователь №: 27 318

|
Цитата(injener @ Nov 23 2009, 12:44)  По демпферам. Желательны, т.к. прибор чувствителен к перенапряжениям. Можно еще и варистор поставить. Если будет обратная связь по температуре, то в принципе, можно не привязываться к нулю (при релейном управлении) Про обратную связь подробнее? Она будет, но как она избавит от привязки к нулю, при такой инерционности спирали?
|
|
|
|
|
Nov 23 2009, 09:53
|
;
     
Группа: Участник
Сообщений: 5 646
Регистрация: 1-08-07
Пользователь №: 29 509

|
Цитата(Александр_SI @ Nov 23 2009, 12:32)  Т.е. регулировать мощность соотношением количества рабочих и нерабочих периодов? Всё таки, хотелось бы регулировать менее циклично, несмотря на инерционность спирали. Ну, если оч. хочется - можно перемешать рабочие и нерабочие периоды так, чтобы минимизировать повторения состояний вкл/выкл. Цитата В случае "простой коммутации" - к нулю привязываться необязательно? Просто по таймеру? Тогда для уменьшения погрешности необходимо брать довольно большое количество периодов, так? Если у Вас не будет кварца (рекомендую, кстати) - привязка, конечно, нужна. Кол-во периодов с дискретностью регулировки 1% укладываются в 1 секунду периода регулирования  Цитата(injener @ Nov 23 2009, 12:47)  По демпферам. Желательны, т.к. прибор чувствителен к перенапряжениям. Можно еще и варистор поставить. Не можно, а нужно !!! (не мона, а нуна)...
|
|
|
|
|
Nov 23 2009, 09:56
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 76
Регистрация: 26-04-07
Пользователь №: 27 318

|
Цитата(injener @ Nov 23 2009, 12:51)  У Вас все равно постоянная времени нагрузки (по теплу) выше периода сети. Как только спираль остынет, включится регулятор. Как только прогреется, выключится. И не важно, что он включится в середине периода. В таком случае хорошо бы реализовать гистерезис, а такие колебания тепла нежелательны. Цитата Ну, если оч. хочется - можно перемешать рабочие и нерабочие периоды так, чтобы минимизировать повторения состояний вкл/выкл. В таком случае нужно привязываться к нулю, или чёрти что получится. А раз привязка есть - можно сделать спокойную фазоимпульсную регуляцию. Верно? PS: Кварц будет.
|
|
|
|
|
Nov 23 2009, 11:38
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 76
Регистрация: 26-04-07
Пользователь №: 27 318

|
Цитата(Tanya @ Nov 23 2009, 14:27)  Чем же? Всем. Хуже. Неужто сложно сделать шим с периодом секунд 10 - 20, и забыть о фазах заранее. Не сложно, но хотелось бы всё-таки довольно постоянной мощности, а не колебаний в 20 сек. Не так уж и сложно сделать фазоимпульсную регуляцию, фактически - только добавить схему детекции нуля. Тогда такой вопрос: какой нужен moc для фазоимпульсного регулирования? обязательно без детекции нуля? И всё-таки на чём лучше сделать развязанный детектор нуля для контроллера?
|
|
|
|
|
Nov 23 2009, 11:41
|

Йа моск ;)
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610

|
Цитата Чем же? Всем. Хуже. Неужто сложно сделать шим с периодом секунд 10 - 20, и забыть о фазах заранее. Есть одна штука, очень неприятная - гуанопроводка, и, как следствие, мигающий свет. Очень неприятно. Есть 3 варианта: а) фазоимпульсный - мрачно, одна фильтрация помех при достаточно большой мощности есть геморой некислый. б) при выключении подогревателя включать балластную нагрузку той же мощности - неэкономично, актуально только для быстрого патча  существующего оборудования. в) сделать ЦАП из нагревателей, хотя-бы на 3 бита, уже сети будет намного легче.
--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
|
|
|
|
|
Nov 23 2009, 11:44
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 76
Регистрация: 26-04-07
Пользователь №: 27 318

|
Цитата(Rst7 @ Nov 23 2009, 14:41)  Есть одна штука, очень неприятная - гуанопроводка, и, как следствие, мигающий свет. Очень неприятно. Есть 3 варианта:
а) фазоимпульсный - мрачно, одна фильтрация помех при достаточно большой мощности есть геморой некислый. про фильтрацию можно чуть подробнее? В чём может быть геморрой? Нельзя ли тупо содрать фильтр, допустим, отсюда? http://www.radiokot.ru/circuit/power/converter/17/
|
|
|
|
|
Nov 23 2009, 11:49
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 76
Регистрация: 26-04-07
Пользователь №: 27 318

|
Цитата(Rst7 @ Nov 23 2009, 14:48)  Паяльник сколько? 40Вт? А печка? Пара киловатт? Ясно, от мощности зависит, я понял. Надо рассчитывать...А в чём геморрой? будет большой дроссель и большой конденсатор?
|
|
|
|
|
Nov 23 2009, 12:10
|
;
     
Группа: Участник
Сообщений: 5 646
Регистрация: 1-08-07
Пользователь №: 29 509

|
Цитата(Александр_SI @ Nov 23 2009, 14:38)  Тогда такой вопрос: какой нужен moc для фазоимпульсного регулирования? обязательно без детекции нуля? И всё-таки на чём лучше сделать развязанный детектор нуля для контроллера? 1. MOC3053 2. Как Вы представляете работу этой системы? Детектор нуля не позволяет включать триак при напряжении выше 20 вольт. 3. Это ведь для синхронизации. Берете два резисторных делителя и вешаете на компаратор. Источник сигнала - вторичка трансформатора питания. Цитата(_Pasha @ Nov 23 2009, 12:53)  Ну, если оч. хочется - можно перемешать рабочие и нерабочие периоды так, чтобы минимизировать повторения состояний вкл/выкл. OFFTOP: кстати, начиная с некоторых токов, скажем, в 100А, ужЕ не рекомендуется (меня, по крайней мере, отговорили) перемежать полупериоды, потому что расколбас можно получить такой, что будет мешать работе щитовых приборов  Цитата(injener @ Nov 23 2009, 14:52)  Человек хочет собрать устройство для дома/дачи. Вот пусть не напрягается, а делает в переходе через ноль.
|
|
|
|
|
Nov 23 2009, 12:18
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 76
Регистрация: 26-04-07
Пользователь №: 27 318

|
Цитата(_Pasha @ Nov 23 2009, 15:10)  2. Как Вы представляете работу этой системы? Детектор нуля не позволяет включать триак при напряжении выше 20 вольт. 3. Это ведь для синхронизации. Берете два резисторных делителя и вешаете на компаратор. Источник сигнала - вторичка трансформатора питания.
Вот пусть не напрягается, а делает в переходе через ноль. Понял, с детектором в MOC-е фазоимпульс не получится.
|
|
|
|
|
Dec 4 2009, 07:52
|

Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 318
Регистрация: 21-07-06
Из: Минск
Пользователь №: 18 986

|
Цитата(Александр_SI @ Nov 23 2009, 17:53)  Всем спасибо, остановлюсь на варианте с ШИМ-модуляцией с периодом в 1 секунду Если решили не использовать фазо-импульсное управление, то тогда лучше равномерно "размазать" полупериоды по всему интервалу, например, с помощью алгоритма Брезенхема. Я делал так: http://www.spetspribor.info/support/articl...pow/br-pow.htmlПри значительной мощности нагрузки лучше вырезать не полупериоды, а целые периоды, иначе появляется постоянная составляющая тока, что может быть вредно при больших токах нагрузки. Как мне кажется, все-таки лучше применить фазо-импульсное управление, иначе достанет мигающий свет. Привязку к сети можно сделать с помощью компаратора (если есть трансформатор питания) или с помощью оптрона (если источник питания импульсный). Я использовал симметричный оптрон PC814, питающийся через два резистора 51 кОм 0.5 Вт последовательно. Для привязки к частоте сети использовал программную петлю PLL (микроконтроллер - ATmega8). По захвату вычислял ошибку фазы, подавал её на PI-регулятор, который с помощью регистра OCR1A управлял частотой таймера 1. PLL позволяет получить постоянный фазовый сдвиг работы таймера относительно импульсов привязки, что компенсирует задержки схем.
--------------------
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|