реклама на сайте
подробности

 
 
 
Reply to this topicStart new topic
> VIRTEX5. Проблема с таймингами.
Vozhd
сообщение Jan 20 2010, 13:20
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 17
Регистрация: 27-03-08
Пользователь №: 36 280



Доброго времени суток. Сталкнулся со следующей проблемой имеется 4, достаточно больших фильтров(1 FIR включает в себя порядка 40 DSP блоков). Сигналы данных с этих фильтров поступают на комплексный умножитель. Данный умножитель защелкивается по объединенному валиду от этих четырех фильтров(выполнено в виде элемента 4И). На деле же оказалось что валиды как и данные приходят не в такт. Пробовал прописать констрэйнт типа:

Код
TIMESPEC TS_1FIR_TO_1CHCPLXMUL = FROM "RE_FIRD_RE" TO "CH1CPLXMUL" 2.5 ns;
TIMESPEC TS_2FIR_TO_1CHCPLXMUL = FROM "RE_FIRD_IM" TO "CH1CPLXMUL" 2.5 ns;
TIMESPEC TS_2FIR_TO_1CHCPLXMUL = FROM "IM_FIRD_RE" TO "CH1CPLXMUL" 2.5 ns;
TIMESPEC TS_2FIR_TO_1CHCPLXMUL = FROM "IM_FIRD_IM" TO "CH1CPLXMUL" 2.5 ns;

Но он не смог выполнить данные констрэйнты. Видимо он пытается разместить все DSP блоки в 2,5 нс до уммножителей.
Не подскажите ли, как решить данную проблему. Заранее спасибо.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
DmitryR
сообщение Jan 20 2010, 14:36
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 535
Регистрация: 20-02-05
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770



У вас же схема синхронная - вам надо не констрейны писать, а вставить на вход или выход FIR задержки, чтобы они выдавали данные в одном такте.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Vozhd
сообщение Jan 20 2010, 16:12
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 17
Регистрация: 27-03-08
Пользователь №: 36 280



Спасибо за совет.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Vozhd
сообщение Jan 22 2010, 05:50
Сообщение #4


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 17
Регистрация: 27-03-08
Пользователь №: 36 280



Доброго времени суток.
Интересует лечится ли как-нибудь такой баг:
Задал в коде атрибут сигналу

Код
attribute maxdelay of re_3ch_net: signal is "2.5 ns";


В итоге он все развел, но ругнулся на тайминг:

Код
Timing constraint: NET "U_first_cw/re_3ch_net<14>" MAXDELAY = 0 ns;


Судя по всему он сам каким-то образом присвоил 0 ns.
Go to the top of the page
 