прикидываю схему защиты от КЗ для MOSFET. Напряжение управляемое транзистором 220, ток в районе 2А. Нарисовал идейную схему. Принцип такой: Резистор-датчик тока по мере нарастания тока в нагрузке открывает транзистор (не MOSFET) и когда превышается определенный порог, открываются стабилитроны, и затвор оказывается на земле. скажите, такая схема жизнеспособна?
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
Jul 28 2010, 12:43
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 141
Регистрация: 26-09-08
Пользователь №: 40 492

|
Цитата(rezident @ Jul 28 2010, 14:50)  Сначала поясните, какие свойства от схемы защиты вы желаете получить? Чтобы ток в нагрузке ограничивался или чтобы транзистор не перегревался при к.з в нагрузке? Чтобы при привышении тока, транзистор отключался на 10 сек, например. Просто ограниечение тока не подойдет, так как это может быть случайное замыкание выходов. Ставить драйвер нехочется из-за дополнительных расходов и места. Речь идет о диммере. MOSFETы на выходе. IR2121 стоит 110 руб. Для диммера такой элемент слишком дорог.
|
|
|
|
|
Jul 28 2010, 12:51
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 141
Регистрация: 26-09-08
Пользователь №: 40 492

|
Цитата(Microwatt @ Jul 28 2010, 15:45)  Не. не будет работать. В схеме будет плавное ограничение тока и рост рассеиваемой мощности до выгорания, если каскад действительно "силовой". Это попытка построить разновидность генератора тока. Для защиты от коротких замыканий и перегрузок в схеме должен быть дроссель для динамического ограничения крутизны тока и что-то вроде таймера для временного отключения. В стандартных контроллерах это встроено. Ну унас еще и контроллер есть. При первом же срабатывании защиты на контроллер пойдет сигнал, чтобы он прекратил выдавать открывающие импульсы на завтвор полевика. Получается как бы две ступени звщиты. Первая это мгновенная, а вторая это снятие управляющего напряжение с полевика. А так?
|
|
|
|
|
Jul 28 2010, 12:54
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 329
Регистрация: 6-12-08
Из: Москва
Пользователь №: 42 252

|
Цитата(Sergey379 @ Jul 28 2010, 16:43)  Просто ограниечение тока не подойдет, так как это может быть случайное замыкание выходов. Тогда какое необходимо ограничение? Чтоб за секунду выгорел, а потом выключился на 10 секунд и снова включился Цитата(Sergey379 @ Jul 28 2010, 16:43)  Ставить драйвер нехочется из-за дополнительных расходов и места Места и проблем как раз меньше с драйвером. Цитата(Sergey379 @ Jul 28 2010, 16:43)  Речь идет о диммере. MOSFETы на выходе. IR2121 стоит 110 руб. Для диммера такой элемент слишком дорог. Тогда вам в хозяйственный магазин, за сумму аналогичного порядка вы его там найдете, да ещё и в красивом корпусе.
|
|
|
|
|
Jul 28 2010, 13:02
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 141
Регистрация: 26-09-08
Пользователь №: 40 492

|
Цитата(rezident @ Jul 28 2010, 15:53)  Т.е. вам нужна триггерная защита с задержкой выключения. Первое что на ум приходит использовать компаратор или интегральный таймер NE555. Скорее компаратор, т.к. конторллер у нас уже есть в этой схеме. Цитата(yakub_EZ @ Jul 28 2010, 15:54)  Тогда какое необходимо ограничение? Чтоб за секунду выгорел, а потом выключился на 10 секунд и снова включился Чтобы 10мкс продержала защита, а потом и контроллер бы сял напряжение с затвора. Цитата Места и проблем как раз меньше с драйвером. Что проблем будет меньше я не сомневаюсь, ведь это специализированная вещь. Цитата Тогда вам в хозяйственный магазин, за сумму аналогичного порядка вы его там найдете, да ещё и в красивом корпусе. Мы разрабатываем свой диммер, для продаж в хозяйственных магазинах. Для этого и боремся за его себестоимость.
|
|
|
|
|
Jul 28 2010, 15:51
|

Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 457
Регистрация: 2-05-06
Из: UA
Пользователь №: 16 689

|
Цитата(Sergey379 @ Jul 28 2010, 16:02)  Скорее компаратор, т.к. конторллер у нас уже есть в этой схеме. Чтобы 10мкс продержала защита, а потом и контроллер бы сял напряжение с затвора. Можете поставить тиристор (маломощный), с датчика тока завести сигнал на управляющий вывод, анод на затвор, катод - "земля". После срабатывания тиристора, затвор "садится" на землю. Возобновление работы возможно лишь после снятия напряжения с затвора. Кстати, вместо тиристора можно собрать аналог на двух биполярных транзисторах разной структуры и пары резисторов, сам так делал.
--------------------
|
|
|
|
|
Jul 29 2010, 06:24
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 141
Регистрация: 26-09-08
Пользователь №: 40 492

|
Цитата(sera_os @ Jul 28 2010, 18:51)  Можете поставить тиристор (маломощный), с датчика тока завести сигнал на управляющий вывод, анод на затвор, катод - "земля". После срабатывания тиристора, затвор "садится" на землю. Возобновление работы возможно лишь после снятия напряжения с затвора.
Кстати, вместо тиристора можно собрать аналог на двух биполярных транзисторах разной структуры и пары резисторов, сам так делал. Мы как раз такое решение в каком-то даташите подсмотрели и сейчас пробуем собирать схему. Так что если получится, то на этом решении скорее и остановимся.
|
|
|
|
|
Nov 13 2011, 12:21
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 141
Регистрация: 26-09-08
Пользователь №: 40 492

|
Прошу покритиковать получившуюся схему защиты мосфетов от превышения тока + защиты от коротокого замыкания. Требованием к схеме является: 1) гальваническая развязка контроллерной части от силовой, 2) возможность управлять сбросом состояния защиты с контроллера 3) защита от превышения по току 4) защита от КЗ. Особенностью данной схемы является передача сигнала превышения по току через микросхему ADUM3201 c задержкой 150нс. Это сделано, чтобы перенести триггер состояния защиты на сторону контроллера, тем самым получив возможность управлять им напрямую с контроллера и съэкномив на развязывающих элементах. Как по вашему будет ли эта схема обладать достаточным быстродействием в режиме защиты от КЗ? Ведь есть три эелемента вносящие задержку ADUM3201, компаратор, триггер. Оптимально ли построена общая концепция защиты? Нагрузка 400Ватт.
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
Nov 13 2011, 12:56
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 141
Регистрация: 26-09-08
Пользователь №: 40 492

|
Цитата(Microwatt @ Nov 13 2011, 16:48)  В схеме должен быть элемент, ограничивающий скорость нарастания тока .. Спасибо. Приму во внимание. Значит, ставлю дроссель, он первым примет на себя удар, а остальная схема сработает чуть позже.
|
|
|
|
|
Nov 13 2011, 13:14
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 141
Регистрация: 26-09-08
Пользователь №: 40 492

|
Цитата(_Pasha @ Nov 13 2011, 17:02)  Модная в последнее время картинка  Извиняюсь, но мне трудно сразу въехать в суть схемы. Уровень пока не тот  Так местами что-то понимаю, что-то нет.. Эта схема защиты на базе падения напряжения отрытого канала мосфета?
|
|
|
|
|
Nov 13 2011, 13:23
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 141
Регистрация: 26-09-08
Пользователь №: 40 492

|
Цитата(=GM= @ Nov 13 2011, 17:19)  В вашей схеме достаточно одного компаратора, второй можно безболезненно убрать. Я бы рад. Но ведь тогда отлов превышения тока будет только по одной из полуволн. Т.е. тока только одного напрвления. Ведь если оставить один резистор-датчик тока, то при смнене направления тока( а ток у нас переменный) будет меняться полярность напряжения на резисторе и на компараторе будет неправильная полярность при одном из направлений тока.
Сообщение отредактировал Sergey379 - Nov 13 2011, 13:23
|
|
|
|
|
Nov 13 2011, 13:52
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 141
Регистрация: 26-09-08
Пользователь №: 40 492

|
Цитата(=GM= @ Nov 13 2011, 17:43)  Всё равно на отрицательной полуволне нижний транзистор шунтируется встроенным диодом Не понял взаимосвязь. Вы хотитие сказать, что на одной из полуволн защита так и так не будет работать?
Сообщение отредактировал Sergey379 - Nov 13 2011, 14:01
|
|
|
|
|
Nov 13 2011, 14:10
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 141
Регистрация: 26-09-08
Пользователь №: 40 492

|
Цитата(=GM= @ Nov 13 2011, 18:07)  Просто подумалось, что для упрощения схемы достаточно отловить превышение тока на одной половинке Одна половинка это 10мс. На слишком долгий период схема остается без защиты. При КЗ транзистор сгорит наверное и за 10мкс.
Сообщение отредактировал Sergey379 - Nov 13 2011, 14:18
|
|
|
|
|
Nov 13 2011, 14:56
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 141
Регистрация: 26-09-08
Пользователь №: 40 492

|
Цитата(Tanya @ Nov 13 2011, 18:34)  1. У Вас нижний компаратор неправильно нарисован. Вы имеете ввиду питание не подведено? Если да,то это мелочь  Цитата(Tanya @ Nov 13 2011, 18:34)  2. Принято еще положительную обратную связь делать. Ок. Я еще хочу гистерезис организовать, чтобы стабильней защита работала. Цитата(Tanya @ Nov 13 2011, 18:34)  3. RC-цепочки на входы тоже на всякий случай нужно... Иначе на иголки наколетесь. Спасибо. Учту. В этом случае наверное гистерезис и положительная обратная связь тоже дадут дополнительную помощь.
|
|
|
|
|
Nov 13 2011, 15:38
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 141
Регистрация: 26-09-08
Пользователь №: 40 492

|
Цитата(Tanya @ Nov 13 2011, 19:17)  А зачем все это в 50-ти герцовой сети? Почему не тиристор? Это для того, чтобы сработавшей защитой можно было управлять с контроллера. Если тиристор закрылся, то закрылся пока не снимишь питание. К тому же если использовать тиристор(если на две полуволны то симистор), то резиторы датчика тока надо брать достаточно большого номинала, чтобы получить нужное падение напряжения, а это большее выделение тепла. У меня маленькое замкнутое пространство.
Сообщение отредактировал Sergey379 - Nov 13 2011, 15:40
|
|
|
|
|
Nov 13 2011, 15:56
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 141
Регистрация: 26-09-08
Пользователь №: 40 492

|
Цитата(НЕХ @ Nov 13 2011, 19:47)  не проще ли сыграть на сопротивлении ключа и падении напряжения сток-исток ? Насколько мне известно сопротивление канала нелинейно зависит от температуры и может изменятся в разы. Поэтому точность измерений будет низкая. Лучше взять тогда мосфет с датчиком тока.
|
|
|
|
|
Nov 13 2011, 18:44
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 141
Регистрация: 26-09-08
Пользователь №: 40 492

|
Цитата(НЕХ @ Nov 13 2011, 21:14)  Вам защита от КЗ нужна ? Нетолько. Защита по определенному току также.
Сообщение отредактировал Sergey379 - Nov 13 2011, 18:57
|
|
|
|
|
Nov 14 2011, 08:15
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 141
Регистрация: 26-09-08
Пользователь №: 40 492

|
Цитата(Herz @ Nov 13 2011, 21:59)  У Вас Open-Drain Output Comparator. Поэтому диоды на их выходах ни к чему. Более того, так это работать не будет. Нужно соединить выходы по схеме монтажного ИЛИ, сделать подтяжку к питанию и рабочим считать переход из 1 в 0. Соответственно изменить логику работы схемы. Переделал схему. Чтобы не менять логику добавил инвертирующий транзистор. Цитата(Herz @ Nov 13 2011, 21:59)  Кроме того, зачем Вам два шунта и два компаратора? Соединив истоки вместе, Вы сможете контролировать ток через общий резистор в обоих полупериодах. По очереди. Одновременно - смысла нет. Не могу понять как это сделать. Ведь ток меняет свое направление, соответственно ЭДС возникающая на токовых резисторах меняет свою полярность относительно условной земли. А на неинвертирующий вход компаратора нужно подавать напряжение одной полярности. Объясните пожалуйста, как вы это видите?
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
Nov 14 2011, 10:09
|

Гуру
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287

|
Цитата(Sergey379 @ Nov 14 2011, 10:15)  Переделал схему. Чтобы не менять логику добавил инвертирующий транзистор. Посмотрите теперь в симуляторе форму напряжения на коллекторе этого транзистора. вы увидите, что появилась дополнительная задержка из-за затянутости фронта. Цитата Не могу понять как это сделать. Ведь ток меняет свое направление, соответственно ЭДС возникающая на токовых резисторах меняет свою полярность относительно условной земли. А на неинвертирующий вход компаратора нужно подавать напряжение одной полярности. Объясните пожалуйста, как вы это видите? Это я не внимательно смотрел - думал, у Вас расщеплённый источник. А это Вы не 220В коммутировать так собираетесь? Почему бы тогда не поставить диодный мостик и обойтись одним мосфетом, одним шунтом и одним компаратором? Выйдет дешевле и проще.
|
|
|
|
|
Nov 14 2011, 10:31
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 141
Регистрация: 26-09-08
Пользователь №: 40 492

|
Цитата(Herz @ Nov 14 2011, 13:09)  А это Вы не 220В коммутировать так собираетесь? Почему бы тогда не поставить диодный мостик и обойтись одним мосфетом, одним шунтом и одним компаратором? Выйдет дешевле и проще. Их самых. С мостом у меня такие соображения, во-первых два последовательных диода + канал мосфета дадут большее падение напряжения, чем два последовательных мосфета, а значит нагрев. Ну и место мост займет больше, чем один DPAK транзистор. Цитата(Herz @ Nov 14 2011, 13:09)  Посмотрите теперь в симуляторе форму напряжения на коллекторе этого транзистора. вы увидите, что появилась дополнительная задержка из-за затянутости фронта. А как это можно устранить, резистор в цепи коллектора уменьшить?
|
|
|
|
|
Nov 14 2011, 11:15
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 141
Регистрация: 26-09-08
Пользователь №: 40 492

|
Цитата(Herz @ Nov 14 2011, 14:03)   В случае с мостом у Вас появляется дополнительное падение напряжения, равное падению на одном p-n переходе. 0.7В. Пусть даже 1В. На фоне 220В - это сущий пустяк. И соответствующий рост нагрева... Если взять падение напряжения 1В и эффективный ток для нагрузки 400Ватт равный 1.8А, то мощность выделяемая на диоде 1,8Ватта. Помоему, очень неприятное дополнительное тепло для устройства объемом со спиченчный коробок в замкнутом пространстве стены.
|
|
|
|
|
Nov 14 2011, 12:39
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 141
Регистрация: 26-09-08
Пользователь №: 40 492

|
Цитата(_Pasha @ Nov 14 2011, 14:23)  1. Как это Вы так красиво собираетесь IRF840 от 5 вольт открывать? Это я в курсе. В реальной схеме подберу что-то более подходящее по напряжению затвора. Цитата(_Pasha @ Nov 14 2011, 14:23)  2. Не проще ли использовать дешевенький драйвер со встроенными возможностями, например MC33153 ? Мне нужна гибкость в управлении защитой. Например, если сработала защита превышения по току, то этот сигнал нужно передать контроллеру. В этом драйвере "считать" можно только сигнал КЗ. Дешевенький он тоже условно. + на два транзистора. Хотя надо еще раз подумать про такого типа драйверы. Цитата(_Pasha @ Nov 14 2011, 14:23)  3. Вариант контроля напряжения насыщения все-таки получше будет, мсм. Это я пока еще не знаю что за зверь...
|
|
|
|