реклама на сайте
подробности

 
 
 
Reply to this topicStart new topic
> Защита ног МК (mega16)
man1
сообщение Aug 20 2010, 17:27
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 69
Регистрация: 11-01-08
Пользователь №: 34 008



Гопода подскажите по защите ног МК. Проблема в следующем: есть кнопка которая управляет МК (выбор режима) присоединена напрямую к ножке МК (контроллер mega16), ножка подтянута на питание через 10к сопротивление,последовательно между ногой МК и кнопкой резистор 1к и емкость 4.7uF от ножки МК на минус питания.
Програмно реализован алгоритм игнорирования ложного срабатывания от случайной наводки на проводе соединяющий ножку МК и кнопку , длина провода около 5м. На выходе МК стоят 4 полевых транзистора с ШИМом , общий выходной ток около 20А.
Видимо наводка на проводе до кнопки от ШИМа, посоветуйте как это личить, в голову приходит мысль поставить оптопару для развязки кнопки от МК, этого хватит? Также может питать мощную нагрузку от одного блока питания, а МК от маломощного блока питания.


Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Aug 20 2010, 20:27
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Резистор подтяжки подключен неверно, номинал его выбран неправильно, номинал конденсатора чрезмерно большой. Нужно примерно так, как на рисунке.
Резистор подтяжки R2 выбирается из условия, чтобы ток через замкнутые контакты кнопки превышал минимально допустимый для данного типа контактов. Для тактовых кнопок примерно 1 мА.
Конденсатор слишком большого номинала не нужно. Он будет затягивать фронт выключения, что увеличивает ток потребления входного буфера в МК, особенно, если там нет встроенной схемы триггера Шмитта. Достаточно, чтобы конденсатор ослаблял наносекундные импульсы помехи и пропускал их в "грязную" землю "мимо" входа МК. Резистор между точкой их соединения и входом МК также служит для этой же цели, защита от наносекундных импульсов.
Если еще защищаться от неправильного подключения и связанного с ним превышения напряжения на входе, то можно дополнительно предусмотреть диодную защиту.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Wise
сообщение Aug 21 2010, 09:39
Сообщение #3


Пользователь забанен
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 138
Регистрация: 9-08-05
Пользователь №: 7 492



Попробуйте добавить буферный каскад. Возможно, такой:
Прикрепленное изображение

Разводка земель еще важна.


--------------------
It's me
Go to the top of the page
 
+Quote Post
demiurg_spb
сообщение Aug 21 2010, 09:58
Сообщение #4


неотягощённый злом
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 746
Регистрация: 31-01-08
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 34 643



Оптрончик типа PC817 и жизнь наладится:-)

Этот оптрон медленный девайс и сквозь себя будет пропускать лишь импульсы достаточной длительности чтобы отфильтровать помехи.


--------------------
“Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков” (Лао-Цзы)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Alt.F4
сообщение Jan 19 2013, 20:08
Сообщение #5


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 468
Регистрация: 28-03-10
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256



Подниму тему.
Кнопка будет подключаться пользователем и надо защитится от возможной подачи на вход +12В.
Можно ли для этого воткнуть диод или есть другие, более лучшие, варианты?
Спасибо.
Прикрепленное изображение
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Genadi Zawidowsk...
сообщение Jan 19 2013, 21:34
Сообщение #6


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 620
Регистрация: 22-06-07
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634



Берём полевой транзистор типа 2N7002 (в выводном корпусе - 2N7000). Со входа на +12 вольт через резистор на 10 килоом.
Исток на землю, сток - на вход контроллера (подтянув чем-то на питание контроллера).
Сигнал получается инверсный, ничего не скорит в пределах допустимого напряжения на затворе этгого полевика.
Можно усугубить, поставив ппоставив паралельно затвору TVS на сколько надо и вывести провод к кнопке через самовосстанавливающияся предохранитель. BLM по вкусу.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Alt.F4
сообщение Jan 20 2013, 06:45
Сообщение #7


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 468
Регистрация: 28-03-10
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256



Genadi Zawidowski, предложенный Вами 2N7002 надо покупать, а BC847 есть в наличии.
Лишнее потребление до 1мА не критично.
Спасибо.
Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал Alt.F4 - Jan 20 2013, 08:07
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Marto
сообщение Jan 20 2013, 07:55
Сообщение #8


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 103
Регистрация: 17-05-09
Из: Ижевск
Пользователь №: 49 190



при таком включении стоит помнить, что напряжение падения на таком диоде будет 0.6-0.7 вольт, соответственно когда кнопка на земле - на входе мк будет 0.6-0.7 вольт и могут быть промблемы с детектированием логического нуля


--------------------
Шизоидный холерик
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Alt.F4
сообщение Jan 20 2013, 08:00
Сообщение #9


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 468
Регистрация: 28-03-10
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256



Marto, я как раз об этом подумал и пока редактировал свой пост Вы успели отписаться.
Прокомментируйте, пожалуйста, последний вариант.

Сообщение отредактировал Alt.F4 - Jan 20 2013, 08:10
Go to the top of the page
 
+Quote Post
zombi
сообщение Jan 20 2013, 09:42
Сообщение #10


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 076
Регистрация: 10-09-08
Пользователь №: 40 106



Гляньте тут, тоже кое что про защиту входа