реклама на сайте
подробности

 
 
 
Reply to this topicStart new topic
> Связь через модем, Проблема задержки
aanbor
сообщение Jan 13 2011, 14:44
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 103
Регистрация: 23-06-07
Пользователь №: 28 642



Добрый день всем.
Собираем данные с приборов с помощью обычных dial-up модемов через телефонные линии. Среди наших объектов есть удаленные объекты, где связь идет через спутник, когда говоришь по телефону, чувствуется задержка в 1-2 секунды. И из-за этой задержки программа сбора данных не может связаться с работающим там модемом, звонок проходит, в динамике что-то начинает пищать, затем связь рвется и все. Видимо, где-то тайм-ауты надо поднастроить, а может причина и в другом. Модем D-Link DFM-562E, если кто знает, помогите пжл. Скачал с сайта D-Link описание АТ-команд, ничего не нашел.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kolobok0
сообщение Jan 14 2011, 09:16
Сообщение #2


практикующий тех. волшебник
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 190
Регистрация: 9-09-05
Пользователь №: 8 417



Цитата(aanbor @ Jan 13 2011, 20:44) *
...задержка в 1-2 секунды...модемом...


обычный модем тестирует линию-скорость на которой может соедениться. тайм ауты там вредны насколько я понимаю. кмк, вам нужно копать в сторону отупления этих модемов или использования модемов попросче. смысл - убрать всю умную автоматику, переместив котроль данных на логический уровень, где вносимую задержку можно обрабатывать уже корректно.

по командам - постараться найти отключение тестирование скорости в момент соединения(увы на память не скажу, возможно ли это впринципе). чтоб тупо в линию передавал-принимал и всё. то что сущестовали модемы без тестирования - сто пудово.

(круглый)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alex_os
сообщение Jan 14 2011, 10:24
Сообщение #3


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 521
Регистрация: 12-05-06
Пользователь №: 17 030



Цитата(aanbor @ Jan 13 2011, 20:44) *
Добрый день всем.
Собираем данные с приборов с помощью обычных dial-up модемов через телефонные линии. Среди наших объектов есть удаленные объекты, где связь идет через спутник, когда говоришь по телефону, чувствуется задержка в 1-2 секунды. И из-за этой задержки программа сбора данных не может связаться с работающим там модемом, звонок проходит, в динамике что-то начинает пищать, затем связь рвется и все. Видимо, где-то тайм-ауты надо поднастроить, а может причина и в другом. Модем D-Link DFM-562E, если кто знает, помогите пжл. Скачал с сайта D-Link описание АТ-команд, ничего не нашел.


Вообще в телефонной связи через спутник может быть вполне какой нибудь вокодер использоваться. Еще вариант модем просто не может эхо канцлер настроить из-за большой задержки эха. Попробуйте тупо понизить скорость передачи данных
(кажется что-то вроде команды at&n.. ) или переключится в режим v.22bis (у него нет эхо кацлера). АТ-команды у модемов разных производителей очень слабо отличаются. Найдите АТ-команд к любому Длинку и пользуйте.


--------------------
ну не художники мы...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
aanbor
сообщение Jan 16 2011, 10:33
Сообщение #4


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 103
Регистрация: 23-06-07
Пользователь №: 28 642



Цитата(alex_os @ Jan 14 2011, 22:24) *
Еще вариант модем просто не может эхо канцлер настроить из-за большой задержки эха. Попробуйте тупо понизить скорость передачи данных
(кажется что-то вроде команды at&n.. ) или переключится в режим v.22bis (у него нет эхо кацлера).

Скорость ставим самую медленную - 4800, ниже не пойдет, только вверх. А что-за термин "эхо канцлер"? В первый раз слышу, да и гугль выдает только что-то типа ...эхо москвы... канцлер меркель... Рыжий канцлер...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_3m
сообщение Jan 16 2011, 11:23
Сообщение #5


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 745
Регистрация: 28-12-06
Пользователь №: 23 960



Цитата(aanbor @ Jan 16 2011, 16:33) *
Скорость ставим самую медленную - 4800, ниже не пойдет, только вверх. А что-за термин "эхо канцлер"? В первый раз слышу, да и гугль выдает только что-то типа ...эхо москвы... канцлер меркель... Рыжий канцлер...

Эхоподавление (echo cancellation). Все протоколы основанные на эхоподавлении через спутник работать не будут.
Пробуйте V22, V22bis, V23, пытайтесь переключиться в half-duplex. Ваш длинк согласно мануалу поддерживает эти протоколы.
Короче задачка еще та... Много старых мануалов по модемной связи надо изучить