RaaV
сообщение Apr 20 2011, 09:40
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 138
Регистрация: 31-01-08
Из: Харьков
Пользователь №: 34 608



Недавно в нашей конторе заговорили про стандарт ISO и вспомнили, что в наших схемах резисторы не по советскому Госту 2.728-74. Начали рисовать по Госту и теперь на схемах цифровых устройств приходится рисовать много лесенок со ступеньками, чтобы уместить все резисторы с их позиционными обозначениями (пример Lesenka.pdf). Схема получается забитой бесполезной и отвлекающей графикой. Раньше мы рисовали как в примере Rovno.pdf. Здесь резистор сделан на немного толще и позиционное помещено в его тело - гораздо более компактный вариант.
Как аргументированно доказать, что можно рисовать схемы как раньше и что они соответствуют ISO 900x.
Схема по старому.gif
Схема по старому.pdf

Схема по новому.gif
Схема по новому.pdf

Два варианта рядом.gif
Два варианта рядом.pdf

ГОСТ2.728-74 Обозначения условные графические в схемах. Резисторы, конденсаторы.pdf
Эскизы прикрепленных изображений

Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение

 

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Lesenka.pdf ( 36.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 582
Прикрепленный файл  Rovno.pdf ( 37.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 598
Прикрепленный файл  Ryadom.pdf ( 60.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 373
Прикрепленный файл  Gost_2.728_74_resistors.pdf ( 218.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1699
Прикрепленный файл  Lesenka.bmp ( 844.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Прикрепленный файл  Rovno.bmp ( 717.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  Ryadom.bmp ( 1.59 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MrYuran
сообщение Apr 20 2011, 09:51
Сообщение #2


Беспросветный оптимист
******

Группа: Свой
Сообщений: 4 640
Регистрация: 26-12-07
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646



Цитата(RaaV @ Apr 20 2011, 13:40) *
Здесь резистор сделан на немного толще и позиционное помещено в его тело - гораздо более компактный вариант.

Это вообще ничему не соответствует.
В некоторых случаях так можно номинал обозначить, и то это уже отступление.
А уж позиционное обозначение - это вообще отсебятина какая-то.
По ГОСТу - либо справа, либо сверху. Без вариантов.


--------------------
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
HardJoker
сообщение Apr 20 2011, 11:00
Сообщение #3


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 995
Регистрация: 3-06-05
Пользователь №: 5 713



Цитата(RaaV @ Apr 20 2011, 13:40) *
Недавно в нашей конторе заговорили про стандарт ISO и вспомнили, что в наших схемах резисторы не по советскому Госту 2.728-74. Начали рисовать по Госту и теперь на схемах цифровых устройств приходится рисовать много лесенок со ступеньками, чтобы уместить все резисторы с их позиционными обозначениями (пример Lesenka.pdf). Схема получается забитой бесполезной и отвлекающей графикой. Раньше мы рисовали как в примере Rovno.pdf. Здесь резистор сделан на немного толще и позиционное помещено в его тело - гораздо более компактный вариант.


Группу однотипных компонентов по ГОСТУ допускается именовать одной надписью, включающей в себя позиционное обозначение первого элемента группы, многоточие и позиционное обозначение последнего элемента группы. Например, R103...R118, L3...L5 и т.д.

Размеры, в частности, резисторов - (4x10)mm. Менять нельзя, особенно "...немного толще".

P.S. Доказывать начальнику по поводу выполнения схем лучше с помощью нормоконтроля, если он есть. Хотя уже вряд ли...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Vadim
сообщение Apr 20 2011, 11:26
Сообщение #4


Неиодный дизайнер
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 240
Регистрация: 1-12-04
Из: Минск
Пользователь №: 1 273



Так не подойдёт?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
RaaV
сообщение Apr 20 2011, 12:18
Сообщение #5


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 138
Регистрация: 31-01-08
Из: Харьков
Пользователь №: 34 608



Цитата(Vadim @ Apr 20 2011, 14:26) *
Так не подойдёт?

Это наш вариант где-то 2000 года. Потом был слух, что в каком-то украинском Госте (которого никто не видел), сказано, что сейчас ваттность показывать нельзя. Через год-два с появлением больших микросхем и кучи резисторов возле них решили, что очень логично в тело резистора перенести его позиционное.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
bigor
сообщение Apr 20 2011, 12:20
Сообщение #6


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 825
Регистрация: 28-11-07
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762



Цитата(Vadim @ Apr 20 2011, 14:26) *
Так не подойдёт?

ИМХО: Самый лучший вариант. Сам таким пользуюсь.


--------------------
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Go to the top of the page
 
+Quote Post
RaaV
сообщение Apr 20 2011, 12:21
Сообщение #7


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 138
Регистрация: 31-01-08
Из: Харьков
Пользователь №: 34 608



Цитата(MrYuran @ Apr 20 2011, 12:51) *
По ГОСТу - либо справа, либо сверху. Без вариантов.

Где это написано, в каком Госте? В ГОСТ2.728-74 "Обозначения условные графические в схемах. Резисторы, конденсаторы" такого нет.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
fill
сообщение Apr 20 2011, 12:25
Сообщение #8


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 4 361
Регистрация: 17-08-04
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512



Цитата(HardJoker @ Apr 20 2011, 15:00) *
Размеры, в частности, резисторов - (4x10)mm. Менять нельзя, особенно "...немного толще".


Не будьте так безапеляционны, посмотрите ГОСТ-ы и увидите что реально резистор - (4x10)М. Что такое М найдете в ГОСТ-ах, а также на форуме - уже на раз обсуждалось.
Так что резистр можно нарисовать нужного конкретному коллективу размера. Задав конкретное значение М (в любимых вами мм). Главное чтобы пропорции соблюдались.


--------------------
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.

www.megratec.ru
Go to the top of the page
 
+Quote Post
RaaV
сообщение Apr 20 2011, 12:29
Сообщение #9


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 138
Регистрация: 31-01-08
Из: Харьков
Пользователь №: 34 608



Вобщем-то интересуют не варианты.
А документ где написано, что нельзя рисовать так как показано на "Схема по старому.gif".
По-моему Гост так разрешает. А стереотипы "По ГОСТу - либо справа, либо сверху" нам навязаны авторами околонаучных учебников для непрофильных Вузов.
К тому же надо соответствовать ISO 9000x, а враги они ж очень демократичные. Неужели и у них "либо справа, либо сверху" ?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
HardJoker
сообщение Apr 20 2011, 12:38
Сообщение #10


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 995
Регистрация: 3-06-05
Пользователь №: 5 713



Цитата(fill @ Apr 20 2011, 16:25) *
Не будьте так безапеляционны, посмотрите ГОСТ-ы и увидите что реально резистор - (4x10)М. Что такое М найдете в ГОСТ-ах, а также на форуме - уже на раз обсуждалось.
Так что резистр можно нарисовать нужного конкретному коллективу размера. Задав конкретное значение М (в любимых вами мм). Главное чтобы пропорции соблюдались.


Безапеляционен нормоконтроль на хорошей фирме. Например, такой был до 1995г. в РНИИ КП при Гусеве. Если говорить о шаге кратности, для машинного способа рисования он 2,5mm, для ручного - 5,0mm.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MrYuran
сообщение Apr 20 2011, 12:49
Сообщение #11


Беспросветный оптимист
******

Группа: Свой
Сообщений: 4 640
Регистрация: 26-12-07
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646



Цитата(RaaV @ Apr 20 2011, 16:29) *
По-моему Гост так разрешает. А стереотипы "По ГОСТу - либо справа, либо сверху" нам навязаны авторами околонаучных учебников для непрофильных Вузов.

Это "навязано" правилами оформления схемы электрической принципиальной. И соответствующим ГОСТом.
Прикрепленное изображение

Прикрепленный файл  gost2708_81.pdf ( 499.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6608


Эх, нормоконтроля на вас нету...
Помню, какой шухер в нашей конторе был, когда выяснилось, что плоттер формата А0 под управлением PCad сжимает рамку А1 на несколько мм...
Пачками кальки перезакладывали.

PS:
Эти требования (как и большинство нормативных документов) логичны и обоснованы.
При плотной схеме не будет разночтений и неоднозначностей, какому элементу какое обозначение соответствует.
Это так же логично, как нумерация сверху вниз, а затем слева направо.


--------------------
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Mikle Klinkovsky
сообщение Apr 20 2011, 13:27
Сообщение #12


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 972
Регистрация: 10-10-05
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445



Цитата(MrYuran @ Apr 20 2011, 16:49) *
Помню, какой шухер в нашей конторе был, когда выяснилось, что плоттер формата А0 под управлением PCad сжимает рамку А1 на несколько мм...
Пачками кальки перезакладывали.

Это у вас нормоконтроль странный был. Т.к. ГОСТ 2.004 явно не читали.


--------------------
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Go to the top of the page
 
+Quote Post
fill
сообщение Apr 20 2011, 13:31
Сообщение #13


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 4 361
Регистрация: 17-08-04
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512



Интересно и откуда взялась такая версия ГОСТ-а, - везде выложен несколько иной документ

http://www.pntd.ru/2.708.htm
http://www.gostedu.ru/5000.html

в котором нет указанных вами слов.


--------------------
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.

www.megratec.ru
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Mikle Klinkovsky
сообщение Apr 20 2011, 13:42
Сообщение #14


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 972
Регистрация: 10-10-05
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445



Цитата(HardJoker @ Apr 20 2011, 15:00) *
Размеры, в частности, резисторов - (4x10)mm. Менять нельзя, особенно "...немного толще".

Цитата(fill @ Apr 20 2011, 16:25) *
Не будьте так безапеляционны, посмотрите ГОСТ-ы и увидите что реально резистор - (4x10)М. Что такое М найдете в ГОСТ-ах, а также на форуме - уже на раз обсуждалось.
Так что резистр можно нарисовать нужного конкретному коллективу размера. Задав конкретное значение М (в любимых вами мм). Главное чтобы пропорции соблюдались.

Ну резистор нарисован в ГОСТе в миллиметрах, нет в том ГОСТе масштабной сетки.
А Разрешение рисовать УГО любых размеров, лишь бы пропорции соблюдались, написано в ГОСТ 2.701-84 и свежее:
Цитата
2.4.2. Условные графические обозначения элементов изображают в размерах, установленных в стандартах на условные графические обозначения....
Примечания:
1. Все размеры графических обозначений допускается пропорционально изменять.
(в ГОСТе более свежего года номер пункта, видимо будет другой)

Цитата
Обозначение ГОСТ 2.004-88
Наименование Единая система конструкторской документации. Общие требования к выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ
Дата введения 01.01.1990
Дата отмены -
Заменен на -
Код ОКС 01.110


Источник:
http://iso.gost.ru/wps/portal/!ut/p/c5...NMUzE0Tjc!/


--------------------
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Самурай
сообщение Apr 20 2011, 13:47
Сообщение #15


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 468
Регистрация: 4-03-05
Пользователь №: 3 066



Цитата(fill @ Apr 20 2011, 17:31) *
Интересно и откуда взялась такая версия ГОСТ-а, - везде выложен несколько иной документ

http://www.pntd.ru/2.708.htm
http://www.gostedu.ru/5000.html

в котором нет указанных вами слов.


Если речь идет о словах:

Цитата
По ГОСТу - либо справа, либо сверху. Без вариантов.


то в ГОСТ-е они есть, только не в ГОСТ 2.708, а в ГОСТ 2.702-75. "ЕСКД. Правила выполнения электрических схем", п.3.20

Go to the top of the page
 
+Quote Post
Mikle Klinkovsky
сообщение Apr 20 2011, 13:51
Сообщение #16


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 972
Регистрация: 10-10-05
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445



Цитата(fill @ Apr 20 2011, 17:31) *
Интересно и откуда взялась такая версия ГОСТ-а, - везде выложен несколько иной документ

Это больше похоже на очередной реферат типа "Усатенко С.Т. Графическое изображение электрорадиосхем"...


--------------------
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Go to the top of the page
 
+Quote Post
fill
сообщение Apr 20 2011, 13:53
Сообщение #17


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 4 361
Регистрация: 17-08-04
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512



Цитата(Mikle Klinkovsky @ Apr 20 2011, 17:42) *
Ну резистор нарисован в ГОСТе в миллиметрах, нет в том ГОСТе масштабной сетки.


Как нет и миллиметров. И из чего следует читать миллиметры непонятно. В ГОСТ 2.701-84

Цитата
2.4.2. Условные графические обозначения элементов изображают в размерах, установленных в стандартах на условные графические обозначения. Условные графические обозначения, соотношения размеров которых приведены в соответствующих стандартах на модульной сетке, должны изображаться на схемах в размерах, определяемых по вертикали и горизонтали количеством шагов модульной сетки М (черт. 2а). При этом шаг модульной сетки для каждой схемы может быть любым, но одинаковым для всех элементов и устройств данной схемы.


Вы хотите сказать что схему рисуем в М, все остальные компоненты в М (в остальных ГОСТ-ах об этом прямо сказано), а резисторы у нас эксклюзивно в мм? cheers.gif


--------------------
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.

www.megratec.ru
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Mikle Klinkovsky
сообщение Apr 20 2011, 14:03
Сообщение #18


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 972
Регистрация: 10-10-05
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445



Цитата(fill @ Apr 20 2011, 17:53) *
Как нет и миллиметров. И из чего следует читать миллиметры непонятно. В ГОСТ 2.701-84

А как читать на тех чертёжиках "45°" или "R10...12" или "Ф18"???
Цитата
Вы хотите сказать что схему рисуем в М, все остальные компоненты в М (в остальных ГОСТ-ах об этом прямо сказано), а резисторы у нас эксклюзивно в мм? cheers.gif

Да именно так. И Хватит бисер метать по этому поводу. Найдите старые издания ГОСТов и посмотрите как было (а раньше всё было в мм), а потом посмотрите на изменения которые были внесены.
И вы увидите, что масштабную сетку вводить начали и ещё не закончили...


--------------------
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Go to the top of the page
 
+Quote Post
fill
сообщение Apr 20 2011, 14:12
Сообщение #19


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 4 361
Регистрация: 17-08-04
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512



Цитата(HardJoker @ Apr 20 2011, 16:38) *
Безапеляционен нормоконтроль на хорошей фирме. Например, такой был до 1995г. в РНИИ КП при Гусеве.


Я хорошими называю фирмы выпускающие нормальные современные устройства, а не те где хорошо поставлен процесс оформления схем. Ваш такой логичный для вас способ упорядоченной нумерации по схеме, абсолютно не логичен для конечных потребителей современного устройства вот тут insector подробно описал все "прелести" последствий нумерации по схеме.

Цитата
Если говорить о шаге кратности, для машинного способа рисования он 2,5mm, для ручного - 5,0mm


Опять же для вас да. Для других, кто не хочет тратить время на полную переделку импортных символьных библиотек нет, выбирают например 2.54.


--------------------
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.

www.megratec.ru
Go to the top of the page
 
+Quote Post
RaaV
сообщение Apr 20 2011, 14:33
Сообщение #20


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 138
Регистрация: 31-01-08
Из: Харьков
Пользователь №: 34 608



Цитата(fill @ Apr 20 2011, 16:31) *
Интересно и откуда взялась такая версия ГОСТ-а, - везде выложен несколько иной документ

Это слова из другого Госта, даже точнее, то что пивёл MrYuran, лишь напоминает ГОСТ 2.702-75 (2000)
MrYuran привел выдержку из какой-то околонаучной книжки, которая содержит фразу "при графическом оформлении схемы надлежит учитывать следующие правила и рекомендации" - такая формулировка как раз разрешает мой вариант схемы, так как фразу "с правой стороны или над ними" можно посчитать рекомендацией. А ГОСТ 2.702-75 (2000) говорит, что это Правило - и точка.

Думаю в каком-то Госте всё-таки должна быть фраза: что гост должен помогать развитию процесса, и следовать госту нужно до тех пор пока он не начинает противоречить здравому смыслу.

Цитата(MrYuran @ Apr 20 2011, 15:49) *
Это "навязано" правилами оформления схемы электрической принципиальной. И соответствующим ГОСТом.

PS: Эти требования (как и большинство нормативных документов) логичны и обоснованы.
При плотной схеме не будет разночтений и неоднозначностей, какому элементу какое обозначение соответствует.
Это так же логично, как нумерация сверху вниз, а затем слева направо.

Вообще-то это должен был я сказать глядя на мой вариант Схема по старому.gif. Потому как именно Гостовский вариант схемы Схема по новому.gif подвержен разночтенияи и неоднзначностям из-за лишней графики. Если позиционное в теле резистора это и компактно и однозначно.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
HardJoker
сообщение Apr 20 2011, 14:59
Сообщение #21


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 995
Регистрация: 3-06-05
Пользователь №: 5 713



Цитата(fill @ Apr 20 2011, 18:12) *
Я хорошими называю фирмы выпускающие нормальные современные устройства, а не те где хорошо поставлен процесс оформления схем...


Чтобы давать различные определения нужно, как минимум, знать предмет изнутри, т.е. хотя бы несколько лет поработать на данной фирме. Радийная часть спутников Горизонт, кстати, разрабатывались там. Эксплуатировались достаточно долго. Весь Дальний восток благодаря им смотрел центральные ТВ каналы. Для того времи они были весьма "...современным устройством"
Go to the top of the page
 
+Quote Post
fill
сообщение Apr 20 2011, 15:01
Сообщение #22


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 4 361
Регистрация: 17-08-04
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512



Цитата(Mikle Klinkovsky @ Apr 20 2011, 18:03) *
А как читать на тех чертёжиках "45°" или "R10...12" или "Ф18"???

Да именно так. И Хватит бисер метать по этому поводу. Найдите старые издания ГОСТов и посмотрите как было (а раньше всё было в мм), а потом посмотрите на изменения которые были внесены.
И вы увидите, что масштабную сетку вводить начали и ещё не закончили...


Давайте не смешивать в одну кучу разные документы, для чертежей есть свои ГОСТ, а для схем свои. Если для черетежей заявлены единицы по умолчанию мм, то для всего что касается чертежей их и применяем для случаев если не указано иное.
А если для схем указаны М, то их и используем.

Переход на М начался 10 лет назад - сколько еще будете ждать пока вспомнят об одном забытом ГОСТ-е и вставят не любимую вами фразу о М?


--------------------
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.

www.megratec.ru
Go to the top of the page
 
+Quote Post
HardJoker
сообщение Apr 20 2011, 15:06
Сообщение #23


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 995
Регистрация: 3-06-05
Пользователь №: 5 713



Цитата(RaaV @ Apr 20 2011, 18:33) *
Думаю в каком-то Госте всё-таки должна быть фраза: что гост должен помогать развитию процесса, и следовать госту нужно до тех пор пока он не начинает противоречить здравому смыслу.


Насчет помощи и здравого смысла можно сказать тонны умных и разных мыслей, но в каждом ГОСТе на первой странице была фраза, что его несоблюдение преследуется по закону. Как говорится "ничего личного..."

Цитата(fill @ Apr 20 2011, 19:01) *
Давайте не смешивать в одну кучу разные документы, для чертежей есть свои ГОСТ, а для схем свои. Если для черетежей заявлены единицы по умолчанию мм, то для всего что касается чертежей их и применяем для случаев если не указано иное.
А если для схем указаны М, то их и используем.

Переход на М начался 10 лет назад - сколько еще будете ждать пока вспомнят об одном забытом ГОСТ-е и вставят не любимую вами фразу о М?


1. По умолчаю в СССР была принята Метрическая система.
2. Что касается M, то, как говорится дежа-вю. Чем тогда плохи DBU?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
fill
сообщение Apr 20 2011, 15:45
Сообщение #24


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 4 361
Регистрация: 17-08-04
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512



Цитата(HardJoker @ Apr 20 2011, 18:59) *
Чтобы давать различные определения нужно, как минимум, знать предмет изнутри, т.е. хотя бы несколько лет поработать на данной фирме. Радийная часть спутников Горизонт, кстати, разрабатывались там. Эксплуатировались достаточно долго. Весь Дальний восток благодаря им смотрел центральные ТВ каналы. Для того времи они были весьма "...современным устройством"


Ключевая фраза - "для того времени". А сейчас другое время, другая плотность компонентов на плате, другая скорость разработки, другие правила проектирования.

Цитата(HardJoker @ Apr 20 2011, 19:06) *
1. По умолчаю в СССР была принята Метрическая система.
2. Что касается M, то, как говорится дежа-вю. Чем тогда плохи DBU?


1. В метрической системе есть еще метры, сантиметры, микроны .... rolleyes.gif
2. Ничем - обратитесь к разработчикам ГОСТ-а и объясните им что по вашему, схема это БАЗА ДАННЫХ и поэтому в ней надо применить понятие Единицы Измерения Базы Данных (Data Base Units). rolleyes.gif
Схема это Условное Графическое Изображение разрабатываемого устройства, в которой размещаются Условные Графические Обозначения компонентов\элементов устройства. Если вы хотите применять к схеме конкретные правила измерений (как на чертеже), то будьте добры рисовать микросхемы как на плате (посадочные места), ведь именно они имеют конкретные физические размеры, а значит и обязательные для использования (по вашему) единицы измерения мм. Кстати почему то на плате никто не требует работать исключительно в мм, к чему бы это а?.


--------------------
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.

www.megratec.ru
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Mikle Klinkovsky
сообщение Apr 20 2011, 16:03
Сообщение #25


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 972
Регистрация: 10-10-05
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445



Цитата(fill @ Apr 20 2011, 19:01) *
Переход на М начался 10 лет назад - сколько еще будете ждать пока вспомнят об одном забытом ГОСТ-е и вставят не любимую вами фразу о М?

Столько сколько потребуется.
И это не один забытый ГОСТ. Ещё есть 2.722, 2.732, 2.733, 2.734, 2.737, 2.745, 2.747, 2.749, 2.752, 2.756, 2.758, 2.761, 2.796.

И всего один единственный ГОСТ 2.743, в котором УГО нарисованы не просто на модульной сетке с шагом М, а явно в размерах указана так любимая вами буква М.

Реально никому не нужно знать что там М или мм, т.к. есть ГОСТ 2.701 п.2.4.2. примеч.1. А кто не знает этого и ГОСТа 2.004, тот сам себе злобный буратин...


--------------------
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Go to the top of the page
 
+Quote Post
fill
сообщение Apr 20 2011, 16:55
Сообщение #26


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 4 361
Регистрация: 17-08-04
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512



Цитата(HardJoker @ Apr 20 2011, 19:06) *
Насчет помощи и здравого смысла можно сказать тонны умных и разных мыслей, но в каждом ГОСТе на первой странице была фраза, что его несоблюдение преследуется по закону. Как говорится "ничего личного..."


Так здравый смысл за частую хромает. Почему то некоторые пункты ГОСТ некоторые люди воспринимают буквально, а другие пункты при этом игнорируют.
Например ГОСТ 2.702-75 п 3.15

Цитата
Линии электрической связи, сливаемые в линию групповой связи, как правило, не должны иметь разветвлений, т. е. всякий условный номер должен встречаться на линии групповой связи два раза. При необходимости разветвлений их количество указывают после порядкового номера линии через дробную черту (черт. 3а).


Многие нарушают, да и вы наверняка тоже, если рисуете схемы как принято в госконторах - одна шина-змея, тянущаяся по всем листам схемы, к которой подключены все цепи (без разбору, нужны они там логически или нет).

Цитата(Mikle Klinkovsky @ Apr 20 2011, 20:03) *
Столько сколько потребуется.
И это не один забытый ГОСТ. Ещё есть 2.722, 2.732, 2.733, 2.734, 2.737, 2.745, 2.747, 2.749, 2.752, 2.756, 2.758, 2.761, 2.796.

И всего один единственный ГОСТ 2.743, в котором УГО нарисованы не просто на модульной сетке с шагом М, а явно в размерах указана так любимая вами буква М.

Реально никому не нужно знать что там М или мм, т.к. есть ГОСТ 2.701 п.2.4.2. примеч.1. А кто не знает этого и ГОСТа 2.004, тот сам себе злобный буратин...


А чей-то 2.730 пропустили - никак не ложится в концепцию? Кстати при разработке схем-плат вы приведеными вами ГОСТ-ами то пользуетесь, особенно актуален наверно 2.745 и 2.749? rolleyes.gif

Я так понимаю вы имели ввиду п 5.4.2 ГОСТ 2.701-2008? rolleyes.gif
И кстати я абсолютно согласен - рисуем как нам удобнее и нет проблем, не нужны нам никакие конкретные единицы измерений. beer.gif


--------------------
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.

www.megratec.ru
Go to the top of the page
 
+Quote Post
faa
сообщение Apr 20 2011, 17:16
Сообщение #27


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 726
Регистрация: 14-09-06
Из: Москва
Пользователь №: 20 394



Цитата(fill @ Apr 20 2011, 20:55) *
Многие нарушают, да и вы наверняка тоже, если рисуете схемы как принято в госконторах - одна шина-змея, тянущаяся по всем листам схемы, к которой подключены все цепи (без разбору, нужны они там логически или нет).

bb-offtopic.gif
И проводочки все циферками ...
ИМХО, это один из способов обфускации схем wink.gif Типа "кирпичзавода" у 1-эсников.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
fill
сообщение Apr 20 2011, 17:18
Сообщение #28


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 4 361
Регистрация: 17-08-04
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512



Цитата(RaaV @ Apr 20 2011, 18:33) *
Это слова из другого Госта, даже точнее, то что пивёл MrYuran, лишь напоминает ГОСТ 2.702-75 (2000)
MrYuran привел выдержку из какой-то околонаучной книжки, которая содержит фразу "при графическом оформлении схемы надлежит учитывать следующие правила и рекомендации" - такая формулировка как раз разрешает мой вариант схемы, так как фразу "с правой стороны или над ними" можно посчитать рекомендацией. А ГОСТ 2.702-75 (2000) говорит, что это Правило - и точка.

Думаю в каком-то Госте всё-таки должна быть фраза: что гост должен помогать развитию процесса, и следовать госту нужно до тех пор пока он не начинает противоречить здравому смыслу.


Вообще-то это должен был я сказать глядя на мой вариант Схема по старому.gif. Потому как именно Гостовский вариант схемы Схема по новому.gif подвержен разночтенияи и неоднзначностям из-за лишней графики. Если позиционное в теле резистора это и компактно и однозначно.


Посмотрите п.5 в ГОСТ 2.701-2008. Можно сказать что RefDes это текст и тогда - можно размещать внутри УГО. biggrin.gif


--------------------
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.

www.megratec.ru
Go to the top of the page
 
+Quote Post
halfdoom
сообщение Apr 21 2011, 04:34
Сообщение #29


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 003
Регистрация: 20-01-05
Пользователь №: 2 072



Цитата(RaaV @ Apr 20 2011, 12:40) *
Как аргументированно доказать, что можно рисовать схемы как раньше и что они соответствуют ISO 900x.

Как сдававший документацию в евроконтору работающую по ISO могу сказать, что вариант с позиционными обозначениями внутри УГО не пройдет. Кроме того, могут потребовать рассредоточить "этажерку" либо влево-вправо через один, либо по увеличением расстояния по вертикали. У них вообще недолюбливают плотно заполненные листы схем, при этом приветствуется дополнительная информация о компоненте (например, тип диэлектрика для конденсаторов).
Go to the top of the page
 
+Quote Post
HardJoker
сообщение Apr 21 2011, 05:46
Сообщение #30


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 995
Регистрация: 3-06-05
Пользователь №: 5 713



Цитата(fill @ Apr 20 2011, 19:45) *
Ключевая фраза - "для того времени". А сейчас другое время, другая плотность компонентов на плате, другая скорость разработки, другие правила проектирования.



1. В метрической системе есть еще метры, сантиметры, микроны .... rolleyes.gif
2. Ничем - обратитесь к разработчикам ГОСТ-а и объясните им что по вашему, схема это БАЗА ДАННЫХ и поэтому в ней надо применить понятие Единицы Измерения Базы Данных (Data Base Units). rolleyes.gif
Схема это Условное Графическое Изображение разрабатываемого устройства, в которой размещаются Условные Графические Обозначения компонентов\элементов устройства. Если вы хотите применять к схеме конкретные правила измерений (как на чертеже), то будьте добры рисовать микросхемы как на плате (посадочные места), ведь именно они имеют конкретные физические размеры, а значит и обязательные для использования (по вашему) единицы измерения мм. Кстати почему то на плате никто не требует работать исключительно в мм, к чему бы это а?.


п.0. Совершенно верно, скорость и объем разработок сильно увеличилась. По советским нормам трудоемкости в день программисту было положено выдать код объемом 4-ре оператора. Если экстраполировать на сегодняшние реалии, получится в районе 400. Разница два порядка. Но, простите, разве мозги или способности у нынешних кодеров за пару десятков лет улучшились пропорционально?

п.1. Да есть, но это не означает, что УГО с шагом 2540мкм есть good.

п.2. Не понял сути, но исключительно из собственного опыта, схема должна быть нарисована максимально читабельной не только для автора. И правила ГОСТов тут помогают в большей степени, чем играют роль сдерживающего фактора по бюрократическим причинам излишней формализованности. Что касается плат, то работать оптимальнее в сетке, желательно более крупного шага. Тогда на экране видна большая площадь платы с компонентами, что является актуальным при оценке качества размещения по резиновым связям и крайне полезно в плане генерации здравых идей особенно в перегруженных проектах.

Цитата(fill @ Apr 20 2011, 20:55) *
Так здравый смысл за частую хромает. Почему то некоторые пункты ГОСТ некоторые люди воспринимают буквально, а другие пункты при этом игнорируют.
Например ГОСТ 2.702-75 п 3.15

Многие нарушают, да и вы наверняка тоже, если рисуете схемы как принято в госконторах - одна шина-змея, тянущаяся по всем листам схемы, к которой подключены все цепи (без разбору, нужны они там логически или нет).


Вопрос больше риторический. Тут все зависит от взаимоотношений "разработчик-нормоконтроль". Если в конторе последнего нет, то есть такое понятие - школа. Про единую шину - да, согласен, по сути своей халтура.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
RaaV
сообщение Apr 21 2011, 06:55
Сообщение #31


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 138
Регистрация: 31-01-08
Из: Харьков
Пользователь №: 34 608



Цитата(fill @ Apr 20 2011, 20:18) *
Посмотрите п.5 в ГОСТ 2.701-2008. Можно сказать что RefDes это текст и тогда - можно размещать внутри УГО.

А вот и решение моей проблемы. Спасибо fill !
Ну так RefDes это текст и есть без вопросов.
Там есть такие слова:
Прикрепленное изображение

Здесь есть конфликт двух гостов: ГОСТ 2.701-2008 Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению и ГОСТ 2.702-75 (2000) Правила выполнения электрических схем.
второй ГОСТ утверждает, что:
Прикрепленное изображение

Думаю, что при конфликте следует пользоватья более общим ГОСТом и к тому же он более новый. Или я не прав?

Go to the top of the page
 
+Quote Post
Mikle Klinkovsky
сообщение Apr 21 2011, 07:25
Сообщение #32


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 972
Регистрация: 10-10-05
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445



Цитата(fill @ Apr 20 2011, 20:55) *
А чей-то 2.730 пропустили - никак не ложится в концепцию?

Да, это уже исправленный ГОСТ, как и несколько других таких же, тоже пропущенных. wink.gif
Цитата
Я так понимаю вы имели ввиду п 5.4.2 ГОСТ 2.701-2008? rolleyes.gif
И кстати я абсолютно согласен - рисуем как нам удобнее и нет проблем, не нужны нам никакие конкретные единицы измерений. beer.gif

Да и его тоже. Просто под рукой лежит ГОСТ 2.701-84 изм.2, а в нем нумерация глав другая.

А по поводу линий групповой связи - отсутствие номеров при ветвлении надо в решение об отступлении от ЕСКД вписать и всё, т.к. в связи с ограничением ПО..., время разработки сокращается..., на качество не влияет.

Цитата(RaaV @ Apr 21 2011, 10:55) *
Ну так RefDes это текст и есть без вопросов.

Написано же, в зависимости от назначения. Назначение и положение расписано в 2.702.
Вы на первые абзацы текста ГОСТов обращайте внимания, там написано на что распространяется влияние ГОСТа...
И в вашем случае сначала смотрите в 2.702, а уже потом смотрите в 2.701.

PS сделайте резисторы в 2 раза меньшего размера и шрифт чуток уменьшите (можно до 1,8мм уменьшать) и будет вам счастье.

Цитата(RaaV @ Apr 20 2011, 18:33) *
Думаю в каком-то Госте всё-таки должна быть фраза: что гост должен помогать развитию процесса, и следовать госту нужно до тех пор пока он не начинает противоречить здравому смыслу.

Нет такой фразы в ГОСТе, она должна быть в голове директора и воплощаться в подписании "решения об отступлении", и в идеальном случае доводится до внесения изменения в ГОСТ.


--------------------
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Jul
сообщение Apr 21 2011, 18:46
Сообщение #33


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 476
Регистрация: 15-12-04
Из: СПб
Пользователь №: 1 481



Цитата(Mikle Klinkovsky @ Apr 21 2011, 11:25) *
..."решения об отступлении" ...


Или сочинить "стандарт предприятия" с участием всех заинтересованных сторон.


Цитата(Mikle Klinkovsky @ Apr 21 2011, 11:25) *
... шрифт чуток уменьшите (можно до 1,8мм уменьшать) и будет вам счастье...


1.8 - мелковато будет - на копиях текст может не пропечататься.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Mikle Klinkovsky
сообщение Apr 22 2011, 07:02
Сообщение #34


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 972
Регистрация: 10-10-05
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445



Цитата(Jul @ Apr 21 2011, 22:46) *
1.8 - мелковато будет - на копиях текст может не пропечататься.

Даже для микрофильмирования и то нормально, а у вас не пропечатается... Выкиньте ксерокс и печатайте копии на принтере из PDF.

ЗЫ И я не предлагаю уменьшать до 1,8, просто топикстартер жаловался что писать негде, а у него буквы почти 5мм...


--------------------
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Kiber99
сообщение Apr 23 2011, 16:10
Сообщение #35


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 158
Регистрация: 21-02-11
Пользователь №: 63 150



[quote name='Mikle Klinkovsky' date='Apr 21 2011, 10:25' post='918874']
Да, это уже исправленный ГОСТ, как и несколько других таких же, тоже пропущенных. ;

Позиционное обозначение и текст -- это не одно и тоже. Позиционное обозначение распологается как правило сверху и справо.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SavageForest
сообщение May 3 2011, 07:10
Сообщение #36


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 50
Регистрация: 2-12-09
Пользователь №: 54 010



Цитата(Kiber99 @ Apr 23 2011, 20:10) *
Позиционное обозначение и текст -- это не одно и тоже. Позиционное обозначение распологается как правило сверху и справо.

полностью согласен. в тексте можно дать пояснение к какому-либо элементу схемы, её соединению или еще к чему-нибудь (например: "Резистор R11 устанавливать ректально" =)), ну а заменять его на на "Позиционное обозначение" - недопустимо!!! не надо путать палец с попой.
могу еще понять, если внутри УГО будет стоять номинал резистора, но и это не совсем правильно. если по хорошему, то номиналы в отдельной таблице должны быть вместе с описаниями (мощность, класс точности и т.д.)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Soloveich
сообщение May 7 2014, 13:34
Сообщение #37


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 112
Регистрация: 28-06-11
Из: Мск
Пользователь №: 65 935



Цитата(fill @ Apr 20 2011, 16:25) *
Не будьте так безапеляционны, посмотрите ГОСТ-ы и увидите что реально резистор - (4x10)М. Что такое М найдете в ГОСТ-ах, а также на форуме - уже на раз обсуждалось.
Так что резистр можно нарисовать нужного конкретному коллективу размера. Задав конкретное значение М (в любимых вами мм). Главное чтобы пропорции соблюдались.


4х10 мм, т.к. размеры, опять же по ГОСТу, указываются в мм.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
-Mike-
сообщение May 7 2014, 17:45
Сообщение #38


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 122
Регистрация: 10-12-10
Пользователь №: 61 534



Я вспоминаю 0,125Вт резисторы, с отпиленными проволочными выводами и напрямую припаянные на плату. По другому никак не получалось... Но тогда так делать было нельзя-я-я!

Время прошло и мы сплошь и рядом паяем именно этим методом.

Изобретатели ГОСТов и нормоконтроль всегда идут позади прогресса.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Сергей Борщ
сообщение May 8 2014, 08:15
Сообщение #39


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 455
Регистрация: 15-05-06
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095



Цитата(-Mike- @ May 7 2014, 20:45) *
Но тогда так делать было нельзя-я-я!
Потому что в процессе отпиливания происходило механическое повреждение резистора, которое снижало его надежность. Поэтому нельзя. Но даже в те времена выпускались безвыводные варианты резисторов и конденсаторов. И их было можно. Вы их просто не нашли. Встречал такие в аппаратуре 60-х или 70-х годов.
Цитата(-Mike- @ May 7 2014, 20:45) *
Время прошло и мы сплошь и рядом паяем именно этим методом.
Нет. Мы паяем резисторы, к которым никто никогда не приваривал и не отпиливал ноги. Надежность резисторов не пострадала. Поэтому можно.
Цитата(-Mike- @ May 7 2014, 20:45) *
Изобретатели ГОСТов и нормоконтроль всегда идут позади прогресса.
Было бы странно, если бы технологии изобретали писатели ГОСТов. Или эту фразу стоит понимать так, что изобретатели всяких IPC идут впереди прогресса?


--------------------
На любой вопрос даю любой ответ
"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" (C++ FAQ)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Myron
сообщение May 8 2014, 18:13
Сообщение #40


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 849
Регистрация: 6-02-05
Пользователь №: 2 451



Цитата(Сергей Борщ @ May 8 2014, 02:15) *
Или эту фразу стоит понимать так, что изобретатели всяких IPC идут впереди прогресса?


Причем тут к этой теме IPC? IPC - это стандарт, имеющий силу рекомендаций только. И его "отставание" от жизни не критично для документации, если концепция состоялась и для запуска изделий в производство. Рынок, в случае сырой концепции, отреагирует.

Гост же имеет силу закона, его "жрецы" на местах - работники НК. Несоблюдение Гостов воспрепятствует выпуску документации и изделия на рынок, в противном случае дело может дойти до отсидки виновных (в лучшем случае последуют более "невинные" наказания). Строй насаждал всюду блюстителей, чтобы держать толпу глупых исполнителей в страхе и подчинении сверху донизу.

В совке было очень заманчиво захватить власть где-нибудь, пусть даже на производстве и всюду была борьба за захват власти. А комитет стандартов бывшего совка хороший пример этого процесса.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
=AK=
сообщение May 10 2014, 03:10
Сообщение #41


pontificator
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 055
Регистрация: 8-02-05
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483



Цитата(RaaV @ Apr 20 2011, 19:10) *
Как аргументированно доказать, что можно рисовать схемы как раньше и что они соответствуют ISO 900x.

В таких схемах надо использовать не отдельные резисторы, а резисторные сборки, тогда проблем вообще не будет, как ни рисуй. А то ведь создали какое-то допотопное угробище и теперь пытаетесь нарисовать его покрасивше.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
TMG
сообщение May 20 2014, 07:12
Сообщение #42


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 30
Регистрация: 31-08-10
Из: Россия, Ульяновск
Пользователь №: 59 204



На работе рисую так, НК не против.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
NicholasR
сообщение Jun 4 2014, 02:08
Сообщение #43


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 175
Регистрация: 19-01-09
Пользователь №: 43 620



Цитата(Myron @ May 9 2014, 02:23) *
Причем тут к этой теме IPC? IPC - это стандарт, имеющий силу рекомендаций только. И его "отставание" от жизни не критично для документации, если концепция состоялась и для запуска изделий в производство. Рынок, в случае сырой концепции, отреагирует.

Гост же имеет силу закона, его "жрецы" на местах - работники НК. Несоблюдение Гостов воспрепятствует выпуску документации и изделия на рынок, в противном случае дело может дойти до отсидки виновных (в лучшем случае последуют более "невинные" наказания). Строй насаждал всюду блюстителей, чтобы держать толпу глупых исполнителей в страхе и подчинении сверху донизу.

В совке было очень заманчиво захватить власть где-нибудь, пусть даже на производстве и всюду была борьба за захват власти. А комитет стандартов бывшего совка хороший пример этого процесса.



Я Вас огорчу, использование ГОСТов имеет тоже рекомендательный характер. Кроме случаев относящихся непосредственно к жизни и безопасности человека. Это официальная формулировка.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Myron
сообщение Jun 4 2014, 09:10
Сообщение #44


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 849
Регистрация: 6-02-05
Пользователь №: 2 451



Цитата(NicholasR @ Jun 4 2014, 00:18) *
Я Вас огорчу, использование ГОСТов имеет тоже рекомендательный характер. Кроме случаев относящихся непосредственно к жизни и безопасности человека. Это официальная формулировка.


Ну-ну.

Go to the top of the page
 
+Quote Post
NicholasR
сообщение Jun 5 2014, 01:44
Сообщение #45


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 175
Регистрация: 19-01-09
Пользователь №: 43 620



Цитата(Myron @ Jun 4 2014, 17:20) *
Ну-ну.


А что ну-ну, это с постановления правительства, причем уже давно не нового.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Myron
сообщение Jun 5 2014, 09:53
Сообщение #46


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 849
Регистрация: 6-02-05
Пользователь №: 2 451



Цитата(NicholasR @ Jun 4 2014, 23:54) *
А что ну-ну, это с постановления правительства, причем уже давно не нового.


Хорошо бы узнать дату и внести в думу предложение о новом празднике "День электронщика".

Go to the top of the page
 
+Quote Post
Guest_TSerg_*
сообщение Jun 6 2014, 02:25
Сообщение #47





Guests






С вводом в действие ФЗ "О техническом регулировании" от 27.12.2002 №184-ФЗ пришел северный зверек "стандартам", да и самому закону "О стандартизации", вместо которых постепенно вводят технические регламенты по мере их разработки и утверждения.
Время отводилось 7 лет, однако за это время принято около 20 регламентов из 400 требуемых, т.е. очередной провал попыток "модернизации экономики и техники".

Обязательными объектами технического регулирования являются:
- продукция как таковая;
- процессы производства продукции (т.е. технологические требования ее изготовления);
- правила эксплуатации (применения, потребления) продукции;
- правила хранения продукции;
- правила перевозки продукции;
- правила реализации продукции;
- правила утилизации продукции.

Таким образом, как видим, процесс разработки продукции исключен из технического регулирования.

На выполнение работ и оказание услуг могут приниматься только требования, исполняемые добровольно, а на продукцию и связанные с нею процессы - как обязательные, так и не обязательные требования.

Отдельные вехи этого процесса:
15 февраля 2010 г. - отмена сертификации пищевых продуктов и парфюмерии ( т.е. практически решен вопрос демографии )
В результате половина молочных продуктов на прилавке - фальсификат, а колбасу можно делать без мяса.
С 1 июля 2013 года вступает в силу ряд пищевых Техрегламентов Таможенного союза
К примеру, в рамках ТС не применяется вет. контроль, если в продукте не более 50% животного или растительного сырья.

Go to the top of the page
 
+Quote Post
tdocs.su
сообщение Jun 6 2014, 13:41
Сообщение #48


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 143
Регистрация: 27-02-14
Из: Москва
Пользователь №: 80 728



Цитата(TSerg @ Jun 6 2014, 10:35) *
С вводом в действие ФЗ "О техническом регулировании" от 27.12.2002 №184-ФЗ пришел северный зверек "стандартам", да и самому закону "О стандартизации", вместо которых постепенно вводят технические регламенты по мере их разработки и утверждения.
Время отводилось 7 лет, однако за это время принято около 20 регламентов из 400 требуемых, т.е. очередной провал попыток "модернизации экономики и техники".

Обязательными объектами технического регулирования являются:
- продукция как таковая;
- процессы производства продукции (т.е. технологические требования ее изготовления);
- правила эксплуатации (применения, потребления) продукции;
- правила хранения продукции;
- правила перевозки продукции;
- правила реализации продукции;
- правила утилизации продукции.

Таким образом, как видим, процесс разработки продукции исключен из технического регулирования.

На выполнение работ и оказание услуг могут приниматься только требования, исполняемые добровольно, а на продукцию и связанные с нею процессы - как обязательные, так и не обязательные требования.

Отдельные вехи этого процесса:
15 февраля 2010 г. - отмена сертификации пищевых продуктов и парфюмерии ( т.е. практически решен вопрос демографии )
В результате половина молочных продуктов на прилавке - фальсификат, а колбасу можно делать без мяса.
С 1 июля 2013 года вступает в силу ряд пищевых Техрегламентов Таможенного союза
К примеру, в рамках ТС не применяется вет. контроль, если в продукте не более 50% животного или растительного сырья.

На больную мозоль наступили...
Однако никто не отменял:
- Стандарт методов испытаний по ГОСТ 1.1-2002;
- Стандарт на методы контроля по ГОСТ 1.1-2002;
- Стандарт на номенклатуру показателей по ГОСТ 1.1-2002;
- Стандарт на продукцию по ГОСТ 1.1-2002;
- Стандарт на процесс по ГОСТ 1.1-2002;
- Стандарт на совместимость по ГОСТ 1.1-2002;
- Стандарт на услугу по ГОСТ 1.1-2002;
- ну и Стандарт на термины и определения по ГОСТ 1.1-2002.
И неважно, что ГОСТ 5284-84 утратил силу в РФ, а взамен его приняли говенный ГОСТ Р 54033-2010, соответствующий ИСО и предполагающий закладку мяса 58% против 85% в отмененном. Купляйце беларусскае! ГОСТ отменить можно, но нормальные люди не будут покупать отечественное хрен знает что, а будут брать белорусскую тушенку, в которой 97,5% мяса. Рынок, однако.
Но это о жратве. При разработке неважно чего - железа, программ, АС - достаточно прописать в договоре номенклатуру применяемых ГОСТов. И тогда соответствие их требованиям станет обязательным. И примет силу закона.
Обходные пути остались.
ЗЫ. Ай... crying.gif


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Myron
сообщение Jun 7 2014, 11:29
Сообщение #49


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 849
Регистрация: 6-02-05
Пользователь №: 2 451



Цитата(tdocs.su @ Jun 6 2014, 11:51) *
нормальные люди не будут покупать отечественное хрен знает что, а будут брать белорусскую тушенку, в которой 97,5% мяса. Рынок, однако.

...достаточно прописать в договоре номенклатуру применяемых ГОСТов. И тогда соответствие их требованиям станет обязательным. И примет силу закона. Обходные пути остались. ЗЫ. Ай... crying.gif


Использовать белорусские Госты?



Go to the top of the page
 
+Quote Post
tdocs.su
сообщение Jun 7 2014, 14:04
Сообщение #50


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 143
Регистрация: 27-02-14
Из: Москва
Пользователь №: 80 728



Цитата(Myron @ Jun 7 2014, 19:39) *
Использовать белорусские Госты?

Не столько белорусские, сколько отмененные советские, только в документах не стоит на них прямо ссылаться.
У них свои стандарты, а ГОСТами теперь называют межгосударственные. ГОСТ Р - национальный. Если интересно, можете поискать ГОСТ 1.0-2002, его в сети много лежит, вся терминология расписана очень хорошо, на 4,9(9) баллов, только один маленький огрех в нем нашел.

Сообщение отредактировал tdocs.su - Jun 8 2014, 01:04


--------------------