Пожарные шлейфы, ПКП, оконечный резистор, Выбор оконечного резистора шлейфа |
|
|
|
May 25 2011, 05:49
|

Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 104
Регистрация: 17-09-07
Из: ПЗ
Пользователь №: 30 589

|
Столкнулся впервые с темой Пожарных Систем. Немного разобрался. Имеется Прибор Контрольно-Приемный (ПКП) к которому вешается пожарный шлейф с датчиками. На конце пожарного шлейфа вешается, так называемый оконечный резистор. Целостность шлейфа контролируется, используя оконечное устройство — резистор, устанавливаемый в конце шлейфа. Чем больше номинал оконечного резистора, тем меньше ток потребления в дежурном режиме, соответственно, меньше емкость источника резервного питания и ниже его стоимость. Состояние шлейфа прибора приемно-контрольного определяет по его току потребления или, что то же самое, по напряжению на резисторе, через который питается шлейф. При включении в шлейф дымовых извещателей ток шлейфа увеличится на величину их суммарного тока в дежурном режиме. Причем его величина для выявления обрыва шлейфа должна быть меньше тока в дежурном режиме не нагруженного шлейфа.  Почитал различные инструкции на ПКП, где производители рекомендуют ставить оконечные резисторы от 2кОм до 7,5кОм, где то выше, где-то ниже. Интересует критерий выбора этих резисторов, чем производители ПКП обуславливают тот или иной оконечник. Заметил, что имеется диапазон примерно от 2кОм до 7,5кОм. Почему они не поставят к примеру 20 или 30кОм, для более низкого энергопотребления и большей чувствительности. Я предполагаю, что имеется какой-то стандарт которому производители придерживаются. Кто-что думает?
Сообщение отредактировал RGR - May 25 2011, 05:55
--------------------
Будь проще! И люди к тебе потянутся.
|
|
|
|
|
May 25 2011, 08:44
|

Йа моск ;)
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610

|
Значит, ситуация тут такая:
1. Слишком уменьшать резистор плохо по следующим обстоятельствам - потребление растет (плохо с точки зрения питания от АКБ), напряжение на сопротивлении линии проседает (плохо датчикам), ток ответа датчика хуже замечается на фоне общего потребления. 2. Слишком увеличивать тоже нет смысла - ибо утечка по, скажем, сырой проводке, может запросто достигать эквивалентного сопротивления 30...50кОм. Кроме того, при увеличении сопротивления до значения тока меньше, чем общее потребление датчиков приведет к невозможности обнаружения обрыва.
Вот у нас для безадресных активных датчиков были выбраны следующие параметры шлейфа:
Напряжение 12 вольт Конечный резистор 2.2 кОм. Потребление извещателя в дежурном режиме не более 0.15мА. Сигнал "Тревога" от извещателя - +15мА к току потребления. Количество извещателей в шлейфе не более 32х (кстати, ограниченно другими документами).
Итого:
Конечник - чуть менее 6ма. 32*0.15=4.8мА.
Порог срабатывания на обрыв - 5.2-5.3мА. Обычное состояние нормы - примерно 10-11мА. При пожаре - 10+15=25мА, и выбирается порог тревоги где-то 16-17мА.
А вообще безадресные системы - прошлый век.
--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
|
|
|
|
|
May 25 2011, 12:05
|

Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 114
Регистрация: 14-08-07
Из: Харьков, Украина
Пользователь №: 29 773

|
Цитата(Rst7 @ May 25 2011, 11:44)  А вообще безадресные системы - прошлый век. Может и прошлый, но их цена пока достаточно низкая против адресных, и на это довольно часто ведутся и проектировщики и заказчики
--------------------
Жизнь сложна и не предсказуема, незачем её усложнять.
|
|
|
|
|
May 25 2011, 12:20
|

Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 114
Регистрация: 14-08-07
Из: Харьков, Украина
Пользователь №: 29 773

|
Цитата(Rst7 @ May 25 2011, 15:09)  А Вы уверены? Не очень, но всё же на данный момент безадресный всё же дешевле, адресного. Цитата(Rst7 @ May 25 2011, 15:09)  Современный датчик, что адресный, что безадресный по большому счету имеют одну себестоимость. Не могу с этим согласиться, всё же как ни крути в адресный надо впихнуть проц, а ныне это довольно таки дороговастенько получается... Цитата(Rst7 @ May 25 2011, 15:09)  Ну подумаешь, центральный прибор чуть сложнее (на более сложный формирователь шлейфа) Учтитывая тот факт, что как правило ППКП имеет выходы адресные с возможностью подключения безадресных извещателей, т.е. одно и то же изделее как следствие одна цена. Цитата(Rst7 @ May 25 2011, 15:09)  - зато общая эффективность выше - допустим, если в безадресной системе надо по любому ставить 2 извещателя в каждую точку контроля, то в адресной - достаточно одного. С разбегу, что-то не могу припомнить, что надо обязательно два безадресных ставить  Помниться, что если есть ситема пожаротушения, то да, ставиться два извещателя. Цитата(Rst7 @ May 25 2011, 15:09)  Другое дело, что есть еще желание "наварить некисло"  Это вообще святое... P.S. В целом я согласен, что адресная система с какой стороны на неё не посмотри, прогрессивнее удобнее и в целом думаю выйдет дешевле и уж ОДНОЗНАЧНО удобнее.
Сообщение отредактировал Diko - May 25 2011, 12:21
--------------------
Жизнь сложна и не предсказуема, незачем её усложнять.
|
|
|
|
|
May 25 2011, 12:23
|

Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 104
Регистрация: 17-09-07
Из: ПЗ
Пользователь №: 30 589

|
Цитата(Rst7 @ May 25 2011, 16:09)  А Вы уверены? Современный датчик, что адресный, что безадресный по большому счету имеют одну себестоимость. Ну подумаешь, центральный прибор чуть сложнее (на более сложный формирователь шлейфа) - зато общая эффективность выше - допустим, если в безадресной системе надо по любому ставить 2 извещателя в каждую точку контроля, то в адресной - достаточно одного. Другое дело, что есть еще желание "наварить некисло"  Да адресные намного удобнее в плане эксплуатации, сразу видно где сработал датчик. И как я понимаю, адресные подключаются по 4-й проводной системе? Отдельно питание и отдельно сигнальные провода? И не обязательно вешать оконечник, потому что сам датчик сообщит, что пожар.
--------------------
Будь проще! И люди к тебе потянутся.
|
|
|
|
|
May 25 2011, 12:28
|

Йа моск ;)
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610

|
QUOTE С разбегу, что-то не могу припомнить, что надо обязательно два безадресных ставить Именно так. В формулировке "Каждая точка защищаемой поверхности должна контролироваться двумя извещателями". И есть разъяснительное письмо, что "для адресных систем достаточно одного". QUOTE Не могу с этим согласиться, всё же как ни крути в адресный надо впихнуть проц, а ныне это довольно токи дороговастенько получается... Я вообще-то про дымовые извещатели, как про самые ходовые. Они сейчас все с процами, хоть адресные, хоть безадресные. Ибо жрут меньше, деталей меньше, настройки меньше. Под рукой сейчас нет, но могу вечером выложить схему последнего дымника, мною разработанного на старой работе. Адресного. Сложите сами цену. Улыбнетесь  QUOTE И как я понимаю, адресные подключаются по 4-й проводной системе? По двухпроводной. Питание и связь по одной паре.
--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
|
|
|
|
|
May 25 2011, 12:30
|

Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 104
Регистрация: 17-09-07
Из: ПЗ
Пользователь №: 30 589

|
Пока интересуюсь безадресной системой. Например в комнате висит модуль (например адресный) к которому подключено 1-2 датчика дыма, в то же время этот модуль связывается к примеру с главным компьютером в в случае срабатывания датчиков. С одной стороны безадресные датчики, с другой стороны адресные модули, тоже вариант
--------------------
Будь проще! И люди к тебе потянутся.
|
|
|
|
|
May 25 2011, 12:38
|

Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 114
Регистрация: 14-08-07
Из: Харьков, Украина
Пользователь №: 29 773

|
Цитата(RGR @ May 25 2011, 15:23)  Да адресные намного удобнее в плане эксплуатации, сразу видно где сработал датчик. Именно так и есть. Цитата(RGR @ May 25 2011, 15:23)  И как я понимаю, адресные подключаются по 4-й проводной системе? Отдельно питание и отдельно сигнальные провода? Отнюдь, есть как двупроводные схемы, так и 4-х проводные. Вторые встречаются реже (хотя это только мои наблюдения.) Цитата(RGR @ May 25 2011, 15:23)  И не обязательно вешать оконечник, потому что сам датчик сообщит, что пожар. Более того он там никогда не ставиться (разве что только для согласования, но я такого нигде не встречал.) И оконечник вешается для контроля целостности шлейфа, а не анализа есть пожар нет пожара. По большому счёту всё это будет хорошо работать и без оконечника, но не будут выполняться обязательные требования контроля целостности шлейфа. В адресной системе - нет ответа от датчика - нет датчика . Цитата(Rst7 @ May 25 2011, 15:28)  Именно так. В формулировке "Каждая точка защищаемой поверхности должна контролироваться двумя извещателями". значит так и есть    Цитата(Rst7 @ May 25 2011, 15:28)  Я вообще-то про дымовые извещатели, как про самые ходовые. Они сейчас все с процами, хоть адресные, хоть безадресные. Ибо жрут меньше, деталей меньше, настройки меньше. Не знаю, не знаю те что мне попадались безадресные были без процов    И работали гады. Цитата(Rst7 @ May 25 2011, 15:28)  Под рукой сейчас нет, но могу вечером выложить схему последнего дымника, мною разработанного на старой работе. Адресного. Сложите сами цену. Улыбнетесь  С удовольствием взгляну на это чудо. Цитата(Rst7 @ May 25 2011, 15:28)  По двухпроводной. Питание и связь по одной паре. Цитата(RGR @ May 25 2011, 15:30)  Пока интересуюсь безадресной системой. Например в комнате висит модуль (например адресный) к которому подключено 1-2 датчика дыма, в то же время этот модуль связывается к примеру с главным компьютером в в случае срабатывания датчиков. С одной стороны безадресные датчики, с другой стороны адресные модули, тоже вариант  Есть и такие исполнения, но как правило к таким адресным модулям всё равно можно подключать адресные извещатели, притом много. Что и даёт возможность построения достаточно большой и разветвлённой системы, хотя и в таком случае есть масса подводных камней которые могут вылезти при проектировании системы.
--------------------
Жизнь сложна и не предсказуема, незачем её усложнять.
|
|
|
|
|
May 25 2011, 13:51
|

Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 114
Регистрация: 14-08-07
Из: Харьков, Украина
Пользователь №: 29 773

|
Цитата(Rst7 @ May 25 2011, 15:45)  В гробу я такую работу видел без компенсации запыленности. Интересное замечание... А что Вы можете рассказать о компенсации запылённости ?
--------------------
Жизнь сложна и не предсказуема, незачем её усложнять.
|
|
|
|
|
May 25 2011, 14:14
|

Йа моск ;)
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610

|
QUOTE А что Вы можете рассказать о компенсации запылённости ? А что тут неясного? Постепенно в оптической камере оседает пыль. Это приводит: а) Снижению порога срабатывания, пока еще не набилось до конца. Соответственно, возможность ложного срабатывания растет. б) К просто срабатыванию в конце концов, когда набилось до порога. В нормальных датчиках алгоритм следующий - все время измеряется уровень фоновой засветки (а не тупо на компараторе сравнивается с заранее заданным порогом, причем, настраиваемым при калибровке на дым на заводе), далее появляются следующие плюшки: а) Путем фильтрации с большой постоянной времени компенсируется эта засветка (результат фильтрации суть эквивалентный ноль). Как только упирается - сообщение на централь о загрязнении (это для адресных). Безадресные обычно как-то хитро начинают помигивать или отдельный светодиод неисправности выносится для визуального контроля. б) Происходит контроль работоспособности измерительной части, ибо фон всегда присутствует. Соответственно, при падении фоновой засветки ниже некоторого порога - сообщение на централь о неисправности/хитрозопое мигание. в) При адекватной серийности и хорошей технологичности (а так же при хорошо постоянном качестве материала оптических камер) вполне допустима автоматическая калибровка извещателя. Например, начальное значение уровня тревоги - три уровня фона (результат начальной калибровки). Не надо ничего крутить (подстроечники всякие ненадежные), не нужны камеры дымовые на регулировке (достаточно компа или спец-девайса на мелкоконтроллере) и так далее, можно ограничиться выборочным контролем. Есть еще тонкость. Для получения адекватных результатов нужна термокомпенсация. Ибо оптопара довольно сильно меняет коэффициент передачи от температуры. От -40 до +85 чуть ли не в 3 раза. В проце датчика вполне себе просто компенсируется кусочно-линейно. Сначала (пока проц был ATTiny15/ATTiny26) для измерения температуры измерял падение на отдельном диоде и использовал его как термодатчик (типа 2мв/градус), потом перешел на термодатчик, встроенный в камень - имеется в виду ATTiny25.
--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
|
|
|
|
|
May 25 2011, 19:18
|

Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 114
Регистрация: 14-08-07
Из: Харьков, Украина
Пользователь №: 29 773

|
Цитата(Rst7 @ May 25 2011, 17:14)  А что тут неясного? Постепенно в оптической камере оседает пыль. Это приводит:
а) Снижению порога срабатывания, пока еще не набилось до конца. Соответственно, возможность ложного срабатывания растет. б) К просто срабатыванию в конце концов, когда набилось до порога. Это как раз всё понятно и понятно к чему это приводит Цитата(Rst7 @ May 25 2011, 17:14)  Есть еще тонкость. Для получения адекватных результатов нужна термокомпенсация. Ибо оптопара довольно сильно меняет коэффициент передачи от температуры. От -40 до +85 чуть ли не в 3 раза. Серъёзное замечание  Но покуда я помню стандартный диапазон работы датчиков -10 ...+55 . Хотя и этого вполне достаточно. Цитата(Rst7 @ May 25 2011, 17:14)  В проце датчика вполне себе просто компенсируется кусочно-линейно. Сначала (пока проц был ATTiny15/ATTiny26) для измерения температуры измерял падение на отдельном диоде и использовал его как термодатчик (типа 2мв/градус), потом перешел на термодатчик, встроенный в камень - имеется в виду ATTiny25. Злобненько  А Вы ещё схемкой похвастаться грозились ....
--------------------
Жизнь сложна и не предсказуема, незачем её усложнять.
|
|
|
|
|
May 25 2011, 21:36
|

Йа моск ;)
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610

|
QUOTE Но покуда я помню стандартный диапазон работы датчиков -10 ...+55 Ну это для офисов. А еще бывают и во всякие неотапливаемые помещения надо. QUOTE А Вы ещё схемкой похвастаться грозились .... Под руку попался какой-то не самый крайний вариант (еще на Tiny15, да еще и со стабилизатором 3.3 вольта на россыпи), но близкий к реальности (и, собственно, смысл жизни отражает целиком и полностью):
--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
|
|
|
|
|
May 26 2011, 05:47
|

Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 114
Регистрация: 14-08-07
Из: Харьков, Украина
Пользователь №: 29 773

|
Цитата(Rst7 @ May 26 2011, 00:36)  Ну это для офисов. А еще бывают и во всякие неотапливаемые помещения надо. Вообщем-то да.  Но таких извещателей я вообщем-то не видел ... Цитата(Rst7 @ May 26 2011, 00:36)  Под руку попался какой-то не самый крайний вариант (еще на Tiny15, да еще и со стабилизатором 3.3 вольта на россыпи), но близкий к реальности (и, собственно, смысл жизни отражает целиком и полностью): Да, здесь трудно, что-то противопоставить адресный/безадресный. И смысл жизни действительно отражает целиком и полностью.
--------------------
Жизнь сложна и не предсказуема, незачем её усложнять.
|
|
|
|
|
May 26 2011, 06:21
|

Йа моск ;)
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610

|
QUOTE Вообщем-то да. Но таких извещателей я вообщем-то не видел... У нас даже извещатели в пластмассовом корпусе по ТУ были от -30. А еще делали извещатели в металлических корпусах для сложных условий эксплуатации, со степенью защиты IP55, те были -40...+85. Кстати, они еще и со взрывозащитой бывали "искробезопасная электрическая цепь" (конечно, искробезопасность самого шлейфа обеспечивалась ППКП либо отдельным искрозащитным барьером). В реальной жизни датчики с буквой В в маркировке отличались только наличием заливки компаундом элементов, обведенных на схеме пунктирной линией. Но в цене сразу появлялся коэффициент 2.5 - ничего не поделаешь, бизнес  QUOTE Да, здесь трудно, что-то противопоставить адресный/безадресный. Так вот я еще раз хочу спросить - неужели кого-то еще интересуют безадресные комплексы? Особенно как разработчиков?
--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
|
|
|
|
|
May 26 2011, 07:51
|

Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 114
Регистрация: 14-08-07
Из: Харьков, Украина
Пользователь №: 29 773

|
Цитата(Rst7 @ May 26 2011, 09:21)  У нас даже извещатели в пластмассовом корпусе по ТУ были от -30. А еще делали извещатели в металлических корпусах для сложных условий эксплуатации, со степенью защиты IP55, те были -40...+85. Кстати, они еще и со взрывозащитой бывали "искробезопасная электрическая цепь" (конечно, искробезопасность самого шлейфа обеспечивалась ППКП либо отдельным искрозащитным барьером). В реальной жизни датчики с буквой В в маркировке отличались только наличием заливки компаундом элементов, обведенных на схеме пунктирной линией. Но в цене сразу появлялся коэффициент 2.5 - ничего не поделаешь, бизнес  Ну, взрывозащита, то вообще отдельный разговор и цены там тоже отдельные  Цитата(Rst7 @ May 26 2011, 09:21)  Так вот я еще раз хочу спросить - неужели кого-то еще интересуют безадресные комплексы? Особенно как разработчиков? Как ни странно интересуют... Что конечно обескураживает до самого не могу и доказать, адресная это лучше и вообще ... Бывает совершенно не возможно. Бывает такое что хотят на старые советские датчики поставить новое оборудование ... Как разработчиков безадресные извещатели дополнительный геморой в разработке....
--------------------
Жизнь сложна и не предсказуема, незачем её усложнять.
|
|
|
|
|
May 26 2011, 08:11
|

Йа моск ;)
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610

|
QUOTE Бывает такое что хотят на старые советские датчики поставить новое оборудование ... А смысл вообще с такими нищебродами-заказчиками работать? Дело в том, что самый доход не на производстве приборов, а на производстве извещателей. ППКП - почти бесплатное приложение при нормальных объемах производства извещателей. И это манагеры должны понимать абсолютно - никаких возражений тут быть не может. Я уж не говорю о том, как такой проект потом согласовывать с надзорными органами? QUOTE Несколько лет назад делал адресную систему на безадресных датчиках. А смысл? Например, автоматического контроля работоспособности извещателей в такой системе быть не может, максимум - целостность шлейфа (от адресного блока до собственно датчика, а я про внутренний контроль). А значит - ходить кругами по объекту и в ручную тестировать извещатели. Я такой объект наблюдал - пара-тройка тысяч безадресных дымников и десять человек обслуги, которые по объекту ходит кругами и проверяют датчики - срабатывают или нет? Как раз за месяц делают круг, и по новой. Жесть
--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
|
|
|
|
|
May 26 2011, 10:43
|

Йа моск ;)
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610

|
QUOTE Штатно. Отрубался. Сколько же он жрал, что можно было отличить дежурный режим от неисправности? Нормальные дымники больше 100мкА не жрут. Так что отрубаться там особо нечему. Или там не двухпроводный извещатель был? В некоторых буржуйских безадресных дымниках сигнализация о неисправности выполнена именно как я говорил выше - увеличением тока потребления на половину тока потребления в сработке. Ну тоже криво, конечно. В общем, смысла в этом огороде нет и никогда не было. Даже во времена отсутствия процессоров ухитрялись у нас делать адресные извещатели на рассыпной логике. Конечно, сараи, но тем не менее
--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
|
|
|
|
|
May 26 2011, 11:38
|

Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 2 538
Регистрация: 13-08-05
Пользователь №: 7 591

|
Цитата(Rst7 @ May 26 2011, 13:43)  Сколько же он жрал, что можно было отличить дежурный режим от неисправности? Нормальные дымники больше 100мкА не жрут. Столько и потреблял. Я уже плохо помню, давно это было.  Шлейф , естественно был двухпроводной, а вот к адресной схеме - нет. Потому как питался он постоянно , а опрашивался временами. Поэтому, как бы жрал много, но в один момент времени , только один. К слову, в дело это не пошло, я уволился . Не понравилась зарплата, и желание руководства , чтобы в рабочее время работник ползал в пыли , налаживая и ремонтируя подобную хрень, а свободное от работы время(дома) ее разрабатывал.  Но макет работал. Цитата(Rst7 @ May 26 2011, 13:43)  В общем, смысла в этом огороде нет и никогда не было. Даже во времена отсутствия процессоров ухитрялись у нас делать адресные извещатели на рассыпной логике. Слысл был в использовании уже существующего хлама с мелкой дороботкой, что так любят наши эксплу.. , пардон, работодатели.  Адресная плата , кстати , была на рассыпухе - счетчик и и-не.
|
|
|
|
|
May 26 2011, 12:21
|

Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 104
Регистрация: 17-09-07
Из: ПЗ
Пользователь №: 30 589

|
Ого, сколько постов...  В общем-то разобрался с безадресными системами, стало понятно, как определяется пожар, обрыв и т.д. Не совсем ясно про адресные системы, которые подключаются по 4-х проводной системе. Это как с измерением сопротивления по 4-х проводной системе? Или имеется ввиду отдельно питание, отдельно сигнальные провода?
--------------------
Будь проще! И люди к тебе потянутся.
|
|
|
|
|
May 27 2011, 07:08
|

Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 104
Регистрация: 17-09-07
Из: ПЗ
Пользователь №: 30 589

|
Цитата(Rst7 @ May 26 2011, 17:08)  Не делают адресные системы с четырехпроводной схемой. А если кто и делал - то оно мертворожденное.
И по сопротивлению никто адрес не определяет - там исключительно цифровой обмен. Например, в извещателе, схему которого я привел, используется физический уровень, напоминающий 1-Wire. А логический уровень - некое подобие CAN. Теперь понятно. Более или менее разобрался в этой кухне. Осталось изучить пожарные нормативы, самое сложное
--------------------
Будь проще! И люди к тебе потянутся.
|
|
|
|
|
May 27 2011, 09:23
|

Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 104
Регистрация: 17-09-07
Из: ПЗ
Пользователь №: 30 589

|
Цитата(Rst7 @ May 27 2011, 11:34)  Там все довольно логично. Но много. Вас интересую российские нормы? Или другой страны? Российские нормы интересуют. С расположение датчиков в помещении информации много, но вот по технической части самих пожарных систем уже сложнее найти. И еще интересно, а обязательной поверке подлежат контрольно приемные приборы и датчики? Или датчик это расходник?
--------------------
Будь проще! И люди к тебе потянутся.
|
|
|
|
|
May 27 2011, 11:29
|

Йа моск ;)
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610

|
QUOTE Российские нормы интересуют. Я посмотрю вечером список по российским нормам, выложу (если не про..бал). QUOTE а обязательной поверке подлежат контрольно приемные приборы и датчики? Или датчик это расходник? Вопрос не понятен.
--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
|
|
|
|
|
May 27 2011, 12:18
|

Йа моск ;)
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610

|
QUOTE А зачем адресная система, например , в спортзале , или типа того? Все для того же - поставить в два раза меньше датчиков (уменьшение строительных затрат). И не ходить кругами для их регулярного тестирования (уменьшение эксплуатационных расходов). QUOTE Rst7 , а какая макс длина линии , на которую мог работать ваш датчик и их кол-во в шлейфе? Количество извещателей в адресном шлейфе у нас на фирме исторически сложилось как 64 штуки. Длина кабелей обычно ограничивалась или 1 километр, или сопротивление двух проводов шлейфа не более 50 ом при полной загрузки шлейфа извещателями. Так как скорости низкие, то проблем с согласованием линий передачи не было и можно было лепить любую топологию - радиальную, кольцо (для такой топологии еще делали специальные устройства - размыкатели, для ограничения количества отпавших извещателей при КЗ шлейфа), перчатки и любые комбинации.
--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
|
|
|
|
|
May 27 2011, 14:49
|

Йа моск ;)
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610

|
QUOTE Если их только как-то объединять. Естественно. Мнемосхема объекта делается с группировкой датчиков. Если вообще делается. А точная расшифровка - на ЖКИ. QUOTE Бездельники -охранники недорого стоят, походят -геморой разомнут. Не совсем так. Эти просто так не годятся на должность персонала, обслуживающего системы противопожарной защиты. Обучены должны быть, иметь корочки и т.д. Курите руководящие документы
--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
|
|
|
|
|
May 30 2011, 06:06
|

Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 104
Регистрация: 17-09-07
Из: ПЗ
Пользователь №: 30 589

|
Цитата(Rst7 @ May 27 2011, 15:29)  Я посмотрю вечером список по российским нормам, выложу (если не про..бал).
Вопрос не понятен. Не нашли список норм?  Почему про поверку непонятно? Хотя в пожарных системах не такие высокие точности, наверно достаточно простой калибровки приемника.
--------------------
Будь проще! И люди к тебе потянутся.
|
|
|
|
|
May 30 2011, 10:35
|

Йа моск ;)
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610

|
QUOTE Не нашли список норм? К сожалению, не было времени. QUOTE Почему про поверку непонятно? Проверка какая? При производстве, при сертификационных испытаниях, в эксплуатации?
--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
|
|
|
|
|
May 30 2011, 10:40
|

Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 104
Регистрация: 17-09-07
Из: ПЗ
Пользователь №: 30 589

|
Цитата(Rst7 @ May 30 2011, 14:35)  К сожалению, не было времени.
Проверка какая? При производстве, при сертификационных испытаниях, в эксплуатации? ПОверка. При сертификационных испытаниях и в дальнейшем при эксплуатации. Например есть оборудование подлежащее обязательной поверке и калибровки при эксплуатации, например раз в два года, как осциллографы, термокамеры и т.д.
Сообщение отредактировал RGR - May 30 2011, 10:42
--------------------
Будь проще! И люди к тебе потянутся.
|
|
|
|
|
May 30 2011, 11:40
|

Йа моск ;)
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610

|
QUOTE ПОверка. Блин, пардон, загнался. Еще и рассматривал, "поверка" или "проверка". Не смог рассмотреть С поверкой дела обстоят так - извещатель (это его официальное название, не "датчик", это важно с точки зрения буквоедства) поверке не подлежит, т.к. не является средством измерения. При сертификационных испытаниях набор требований к тому, о чем он извещать должен, конечно присутствует. Почитайте, например, EN54-7, современные российские нормы по дымовым извещателям списаны с этого стандарта (на Украине так вообще просто прямой перевод этого стандарта принят как государственный). При эксплуатации никаких поверок (в метрологическом плане) официально не проводится. Но! Представьте себе ситуацию - извещатель по какой-либо причине, скажем, не сработал на пожар. При разборе полетов проводятся испытания (допустим, там осталось чего испытать), аналогичные сертификационным и устанавливается, что датчик их не проходит - ну вот такое гуано, например, порог съехал черт знает куда или вообще отупел. Оцените относительное расширение отверстия в дупе разработчика/производителя в данном случае. Посему и ратуем за самоконтроль и внутренние действия для того, чтобы обеспечить стабильность порогов срабатывания. А в процессе эксплуатации, если у извещателя нет собственных средств самоконтроля, обслуживающий персонал с некоторой периодичностью (месяц обычно) должен проверять извещатели на срабатывания от имитаторов фактора пожара. Например, есть специальные дымогенераторы для проверки извещателей на объекте.
--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
|
|
|
|
|
May 30 2011, 12:04
|

Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 104
Регистрация: 17-09-07
Из: ПЗ
Пользователь №: 30 589

|
Цитата(Rst7 @ May 30 2011, 15:40)  Блин, пардон, загнался. Еще и рассматривал, "поверка" или "проверка". Не смог рассмотреть С поверкой дела обстоят так - извещатель срабатывания. ///// Например, есть специальные дымогенераторы для проверки извещателей на объекте. Спасибо за полезную информацию! Особенно за наводку на стандарт EN54-7! Нашел кое какие выдержки, буду изучать. Я как понял оригинал стандарта EN54-7 фиг найти.
Причина редактирования: Избыточное цитирование
--------------------
Будь проще! И люди к тебе потянутся.
|
|
|
|
|
May 30 2011, 12:12
|

Йа моск ;)
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610

|
QUOTE Я как понял оригинал стандарта EN54-7 фиг найти. Вам обязателен оригинал? Кое-какие переводы у меня есть. Украинский Вас вряд ли заинтересует, а вот его промежуточная версия (ибо наши переводили с английского на русский, а уже с русского на украинский) - вполне. Постучите вечером мне в асю (глянете в профиле), дабы напомнить. QUOTE Особенно за наводку на стандарт EN54-7! Да это вообще целый комплекс стандартов (EN54-чего-то) по пожарной сигнализации. Приборы и извещатели.
--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
|
|
|
|
|
Jun 21 2011, 06:33
|

Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 104
Регистрация: 17-09-07
Из: ПЗ
Пользователь №: 30 589

|
Цитата(Rst7 @ Jun 20 2011, 17:24)  Правильно - два. Два так два. Погуглил, вроде бы так и есть, на каждый шлейф по датчику.
--------------------
Будь проще! И люди к тебе потянутся.
|
|
|
|
|
Jun 22 2011, 06:06
|

Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 104
Регистрация: 17-09-07
Из: ПЗ
Пользователь №: 30 589

|
Цитата(muravei @ Jun 21 2011, 11:34)  И станут они не простыми , а з... адресными.  Ну шлейфы получается то да, но датчики на шлейфе все равно не определишь какой сработал.
--------------------
Будь проще! И люди к тебе потянутся.
|
|
|
|
|
Jun 22 2011, 18:56
|

Йа моск ;)
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610

|
QUOTE безадресные датчики в комплекте с автономными пожарными ППКП очень прибыльная тема. Уступающая в доходной части теме адресных извещателей и ППКП. QUOTE Приборы "Тирас" продаются тысячами штук в месяц. Тысячами не продаются. QUOTE Разработчикам (особенно начинающим) полезно поучаствовать Только начинающим. QUOTE А схему адресного датчика Вы рисовали? Ну вроде я ясно выше сказал, что это моя разработка. Или у Вас вопрос по оформительской части?
--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
|
|
|
|
|
Jun 27 2011, 20:40
|
Группа: Новичок
Сообщений: 6
Регистрация: 24-06-11
Пользователь №: 65 879

|
в большинстве пожарных извещателей со встроенной световой индикацией указывают ток потребления в режиме "Норма" порядка <0.1mA.Как может быть такой ток,если светодиод в момент свечения потребляет напорядок больше чем 0.1mA?
|
|
|
|
|
Jun 28 2011, 04:10
|
Группа: Новичок
Сообщений: 6
Регистрация: 24-06-11
Пользователь №: 65 879

|
Цитата(Rst7 @ Jun 28 2011, 00:44)  Светодиод - индикация режима "Пожар". В "норме" он не светится. да,но у некоторых он моргает с небольшим интервалом что соответствует его нормальной работе
|
|
|
|
|
Jun 28 2011, 14:53
|
Группа: Новичок
Сообщений: 6
Регистрация: 24-06-11
Пользователь №: 65 879

|
значит резкого увеличения тока в линии сигнализации в момент зажигания светодиода нету?
|
|
|
|
|
Jun 28 2011, 18:16
|
Группа: Новичок
Сообщений: 6
Регистрация: 24-06-11
Пользователь №: 65 879

|
Спасибо за ответы буду думать как из пионера сделать адекват  у нас схема старенькая уже,ток потребления в норме когда моргает светодиод,около 0.8 мА.И в итоге если соединить в одну линию 8-10 извещателей то ППКП уже срабатывает на внимание и пожар(Iпожара около 15mA).
Сообщение отредактировал tverskoy - Jun 28 2011, 18:20
|
|
|
|
|
Jun 29 2011, 16:06
|
Группа: Новичок
Сообщений: 6
Регистрация: 24-06-11
Пользователь №: 65 879

|
Извещателя прикладываю схему как питается извещатель(малость урезанная,типо коммерческая тайна,а то не сносить мне головы  ) Питание 24В,R1 - 10кОм;С1-47мкФ,VD11-контроль работы(моргает-норма,горит-пожар);VD18-инфракрасный диод. При отключенном VD18 ток потребления около 0,5mA,при подключении VD18 ток начинает прыгать с 0.5 до 1мА.Частота работы фотодиода около 1 герца,вот думаю поиграть номиналами С1 и R1 чтобы попробовать снизить максимальный ток потребления
Сообщение отредактировал tverskoy - Jun 29 2011, 16:06
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
Jun 29 2011, 16:32
|
Группа: Новичок
Сообщений: 6
Регистрация: 24-06-11
Пользователь №: 65 879

|
Цитата(Rst7 @ Jun 29 2011, 20:12)  R1 надо увеличивать. И C1. Впринципе я так и думал.Только думаю нельзя выходить за пределы 1 секунды пока он будет разряжаться,формула T=R*C?или я ошибаюсь?
|
|
|
|
|
  |