> Пожарные шлейфы, ПКП, оконечный резистор, Выбор оконечного резистора шлейфа
RGR
сообщение May 25 2011, 05:49
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 104
Регистрация: 17-09-07
Из: ПЗ
Пользователь №: 30 589



Столкнулся впервые с темой Пожарных Систем. Немного разобрался.
Имеется Прибор Контрольно-Приемный (ПКП) к которому вешается пожарный шлейф с датчиками. На конце пожарного шлейфа вешается, так называемый оконечный резистор.

Целостность шлейфа контролируется, используя оконечное устройство — резистор, устанавливаемый в конце шлейфа. Чем больше номинал оконечного резистора, тем меньше ток потребления в дежурном режиме, соответственно, меньше емкость источника резервного питания и ниже его стоимость. Состояние шлейфа прибора приемно-контрольного определяет по его току потребления или, что то же самое, по напряжению на резисторе, через который питается шлейф. При включении в шлейф дымовых извещателей ток шлейфа увеличится на величину их суммарного тока в дежурном режиме. Причем его величина для выявления обрыва шлейфа должна быть меньше тока в дежурном режиме не нагруженного шлейфа.



Почитал различные инструкции на ПКП, где производители рекомендуют ставить оконечные резисторы от 2кОм до 7,5кОм, где то выше, где-то ниже.
Интересует критерий выбора этих резисторов, чем производители ПКП обуславливают тот или иной оконечник. Заметил, что имеется диапазон примерно от 2кОм до 7,5кОм. Почему они не поставят к примеру 20 или 30кОм, для более низкого энергопотребления и большей чувствительности.
Я предполагаю, что имеется какой-то стандарт которому производители придерживаются.
Кто-что думает? sm.gif

Сообщение отредактировал RGR - May 25 2011, 05:55


--------------------
Будь проще! И люди к тебе потянутся.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diko
сообщение May 25 2011, 08:31
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 114
Регистрация: 14-08-07
Из: Харьков, Украина
Пользователь №: 29 773



На сколько мне известно нет никаких норм и стандартов регламинтирующие жёстко сопротивление этого резистора, но есть масса других ГОСТов и норм которые должны выполняться. Вот с ними всё и крутиться.
Есть различные шлейфы опроса пожарных извещателей 12В и 24-30 В.
Потом требуется обеспечить требуемую точность определения срабатывания безадресного извещателя (в приведённом примере именно безадресный шлейф). 2 3 4 шт.
И конечно же помехозащищённость. При резисторе скажем в 30кОм, и напряжении питания 21В (минимально допустимое напряжение разряда батареи) + падение на различных диодах стабилизаторах, транзисторах и т.п. в шлейфе получим напряжение порядка 19В и ток порядка 0,6 мА.
Собственно из этого и исходят.
К слову сказать мне кажеться, что в приведённой схеме можно односзначно сказать, что сработало датчиков 1 или больше. Определить срабатывание скажем 2 или 3 х извещателей уже не получится.


--------------------
Жизнь сложна и не предсказуема, незачем её усложнять.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
yakub_EZ
сообщение May 25 2011, 08:33
Сообщение #3


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 329
Регистрация: 6-12-08
Из: Москва
Пользователь №: 42 252



Наводки Сэр, наводки wink.gif
В высокоимпедансной цепи наводимое наводимое напряжение может быть соизмеримым с напряжением на оконечном резисторе, что вызовет ложное срабатывание.
Выбирают резистор скорее всего из соображений типичных наводок в таких цепях
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Rst7
сообщение May 25 2011, 08:44
Сообщение #4


Йа моск ;)
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610



Значит, ситуация тут такая:

1. Слишком уменьшать резистор плохо по следующим обстоятельствам - потребление растет (плохо с точки зрения питания от АКБ), напряжение на сопротивлении линии проседает (плохо датчикам), ток ответа датчика хуже замечается на фоне общего потребления.
2. Слишком увеличивать тоже нет смысла - ибо утечка по, скажем, сырой проводке, может запросто достигать эквивалентного сопротивления 30...50кОм. Кроме того, при увеличении сопротивления до значения тока меньше, чем общее потребление датчиков приведет к невозможности обнаружения обрыва.

Вот у нас для безадресных активных датчиков были выбраны следующие параметры шлейфа:

Напряжение 12 вольт
Конечный резистор 2.2 кОм.
Потребление извещателя в дежурном режиме не более 0.15мА.
Сигнал "Тревога" от извещателя - +15мА к току потребления.
Количество извещателей в шлейфе не более 32х (кстати, ограниченно другими документами).

Итого:

Конечник - чуть менее 6ма.
32*0.15=4.8мА.

Порог срабатывания на обрыв - 5.2-5.3мА.
Обычное состояние нормы - примерно 10-11мА. При пожаре - 10+15=25мА, и выбирается порог тревоги где-то 16-17мА.

А вообще безадресные системы - прошлый век.


--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
Go to the top of the page
 
+Quote Post
RGR
сообщение May 25 2011, 11:01
Сообщение #5


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 104
Регистрация: 17-09-07
Из: ПЗ
Пользователь №: 30 589



Всем спасибо, стало намного понятнее.
Да речь идет о безадресной системе.

Как понимаю, примерная логика пожарной системы
1. подключается шлейф с датчиками и конечным резистором и ПКП запоминает, что это норма.
2. К примеру отклонение от нормы в 25% в сторону увеличения сопротивления, значит обрыв.
3. Отклонение от нормы в сторону уменьшения сопротивления (сработали датчики ток увеличился), к примеру 10 процентов--задымление.
4. 20% пожар, и включение звукового оповещения.

Вот уже на режим работы, для различных типов помещений, должны быть нормы?



--------------------
Будь проще! И люди к тебе потянутся.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Rst7
сообщение May 25 2011, 11:22
Сообщение #6


Йа моск ;)
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610



QUOTE
Как понимаю, примерная логика пожарной системы


Всякие подстройки под шлейф - это от лукавого. Мы всегда использовали заранее заданные пороги. Я Вам их все расписал - как и откуда что берется.

Во-вторых, я Вам не рекомендую пробовать отличать в одном безадресном шлейфе два пожара от одного. Геморрой гарантирован. А некоторые документы вообще запрещают это - требуют 2 безадресных шлейфа сигнализации - в частности, для управления системами пожаротушения и дымоудаления. С другой стороны, сигнал "Пожар" должен включаться по первой же сработке.


--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diko
сообщение May 25 2011, 12:05
Сообщение #7


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 114
Регистрация: 14-08-07
Из: Харьков, Украина
Пользователь №: 29 773



Цитата(Rst7 @ May 25 2011, 11:44) *
А вообще безадресные системы - прошлый век.


Может и прошлый, но их цена пока достаточно низкая против адресных, и на это довольно часто ведутся и проектировщики и заказчики


--------------------
Жизнь сложна и не предсказуема, незачем её усложнять.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Rst7
сообщение May 25 2011, 12:09
Сообщение #8


Йа моск ;)
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610



QUOTE
но их цена пока достаточно низкая против адресных


А Вы уверены? Современный датчик, что адресный, что безадресный по большому счету имеют одну себестоимость. Ну подумаешь, центральный прибор чуть сложнее (на более сложный формирователь шлейфа) - зато общая эффективность выше - допустим, если в безадресной системе надо по любому ставить 2 извещателя в каждую точку контроля, то в адресной - достаточно одного.

Другое дело, что есть еще желание "наварить некисло" wink.gif


--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diko
сообщение May 25 2011, 12:20
Сообщение #9


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 114
Регистрация: 14-08-07
Из: Харьков, Украина
Пользователь №: 29 773



Цитата(Rst7 @ May 25 2011, 15:09) *
А Вы уверены?

Не очень, но всё же на данный момент безадресный всё же дешевле, адресного.
Цитата(Rst7 @ May 25 2011, 15:09) *
Современный датчик, что адресный, что безадресный по большому счету имеют одну себестоимость.

Не могу с этим согласиться, всё же как ни крути в адресный надо впихнуть проц, а ныне это довольно таки дороговастенько получается...
Цитата(Rst7 @ May 25 2011, 15:09) *
Ну подумаешь, центральный прибор чуть сложнее (на более сложный формирователь шлейфа)

Учтитывая тот факт, что как правило ППКП имеет выходы адресные с возможностью подключения безадресных извещателей, т.е. одно и то же изделее как следствие одна цена.
Цитата(Rst7 @ May 25 2011, 15:09) *
- зато общая эффективность выше - допустим, если в безадресной системе надо по любому ставить 2 извещателя в каждую точку контроля, то в адресной - достаточно одного.

С разбегу, что-то не могу припомнить, что надо обязательно два безадресных ставить sad.gif Помниться, что если есть ситема пожаротушения, то да, ставиться два извещателя.
Цитата(Rst7 @ May 25 2011, 15:09) *
Другое дело, что есть еще желание "наварить некисло" wink.gif

Это вообще святое...

P.S. В целом я согласен, что адресная система с какой стороны на неё не посмотри, прогрессивнее удобнее и в целом думаю выйдет дешевле и уж ОДНОЗНАЧНО удобнее.

Сообщение отредактировал Diko - May 25 2011, 12:21


--------------------
Жизнь сложна и не предсказуема, незачем её усложнять.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
RGR
сообщение May 25 2011, 12:23
Сообщение #10


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 104
Регистрация: 17-09-07
Из: ПЗ
Пользователь №: 30 589



Цитата(Rst7 @ May 25 2011, 16:09) *
А Вы уверены? Современный датчик, что адресный, что безадресный по большому счету имеют одну себестоимость. Ну подумаешь, центральный прибор чуть сложнее (на более сложный формирователь шлейфа) - зато общая эффективность выше - допустим, если в безадресной системе надо по любому ставить 2 извещателя в каждую точку контроля, то в адресной - достаточно одного.

Другое дело, что есть еще желание "наварить некисло" wink.gif


Да адресные намного удобнее в плане эксплуатации, сразу видно где сработал датчик. И как я понимаю, адресные подключаются по 4-й проводной системе? Отдельно питание и отдельно сигнальные провода? И не обязательно вешать оконечник, потому что сам датчик сообщит, что пожар.


--------------------
Будь проще! И люди к тебе потянутся.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Rst7
сообщение May 25 2011, 12:28
Сообщение #11


Йа моск ;)
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610



QUOTE
С разбегу, что-то не могу припомнить, что надо обязательно два безадресных ставить


Именно так. В формулировке "Каждая точка защищаемой поверхности должна контролироваться двумя извещателями".

И есть разъяснительное письмо, что "для адресных систем достаточно одного".

QUOTE
Не могу с этим согласиться, всё же как ни крути в адресный надо впихнуть проц, а ныне это довольно токи дороговастенько получается...


Я вообще-то про дымовые извещатели, как про самые ходовые. Они сейчас все с процами, хоть адресные, хоть безадресные. Ибо жрут меньше, деталей меньше, настройки меньше.

Под рукой сейчас нет, но могу вечером выложить схему последнего дымника, мною разработанного на старой работе. Адресного. Сложите сами цену. Улыбнетесь sm.gif

QUOTE
И как я понимаю, адресные подключаются по 4-й проводной системе?


По двухпроводной. Питание и связь по одной паре.


--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
Go to the top of the page
 
+Quote Post
RGR
сообщение May 25 2011, 12:30
Сообщение #12


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 104
Регистрация: 17-09-07
Из: ПЗ
Пользователь №: 30 589



Пока интересуюсь безадресной системой.
Например в комнате висит модуль (например адресный) к которому подключено 1-2 датчика дыма, в то же время этот модуль связывается к примеру с главным компьютером в в случае срабатывания датчиков. С одной стороны безадресные датчики, с другой стороны адресные модули, тоже вариант sm.gif


--------------------
Будь проще! И люди к тебе потянутся.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diko
сообщение May 25 2011, 12:38
Сообщение #13


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 114
Регистрация: 14-08-07
Из: Харьков, Украина
Пользователь №: 29 773



Цитата(RGR @ May 25 2011, 15:23) *
Да адресные намного удобнее в плане эксплуатации, сразу видно где сработал датчик.

Именно так и есть.
Цитата(RGR @ May 25 2011, 15:23) *
И как я понимаю, адресные подключаются по 4-й проводной системе? Отдельно питание и отдельно сигнальные провода?

Отнюдь, есть как двупроводные схемы, так и 4-х проводные. Вторые встречаются реже (хотя это только мои наблюдения.)
Цитата(RGR @ May 25 2011, 15:23) *
И не обязательно вешать оконечник, потому что сам датчик сообщит, что пожар.


Более того он там никогда не ставиться (разве что только для согласования, но я такого нигде не встречал.)

И оконечник вешается для контроля целостности шлейфа, а не анализа есть пожар нет пожара. По большому счёту всё это будет хорошо работать и без оконечника, но не будут выполняться обязательные требования контроля целостности шлейфа.

В адресной системе - нет ответа от датчика - нет датчика .

Цитата(Rst7 @ May 25 2011, 15:28) *
Именно так. В формулировке "Каждая точка защищаемой поверхности должна контролироваться двумя извещателями".

значит так и есть sm.gifsm.gifsm.gif

Цитата(Rst7 @ May 25 2011, 15:28) *
Я вообще-то про дымовые извещатели, как про самые ходовые. Они сейчас все с процами, хоть адресные, хоть безадресные. Ибо жрут меньше, деталей меньше, настройки меньше.

Не знаю, не знаю те что мне попадались безадресные были без процов sad.gifsad.gifsad.gif И работали гады.
Цитата(Rst7 @ May 25 2011, 15:28) *
Под рукой сейчас нет, но могу вечером выложить схему последнего дымника, мною разработанного на старой работе. Адресного. Сложите сами цену. Улыбнетесь sm.gif

С удовольствием взгляну на это чудо.
Цитата(Rst7 @ May 25 2011, 15:28) *
По двухпроводной. Питание и связь по одной паре.



Цитата(RGR @ May 25 2011, 15:30) *
Пока интересуюсь безадресной системой.
Например в комнате висит модуль (например адресный) к которому подключено 1-2 датчика дыма, в то же время этот модуль связывается к примеру с главным компьютером в в случае срабатывания датчиков. С одной стороны безадресные датчики, с другой стороны адресные модули, тоже вариант sm.gif

Есть и такие исполнения, но как правило к таким адресным модулям всё равно можно подключать адресные извещатели, притом много. Что и даёт возможность построения достаточно большой и разветвлённой системы, хотя и в таком случае есть масса подводных камней которые могут вылезти при проектировании системы.


--------------------
Жизнь сложна и не предсказуема, незачем её усложнять.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Rst7
сообщение May 25 2011, 12:45
Сообщение #14


Йа моск ;)
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610



QUOTE
И работали гады.


В гробу я такую работу видел без компенсации запыленности.


--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diko
сообщение May 25 2011, 13:51
Сообщение #15


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 114
Регистрация: 14-08-07
Из: Харьков, Украина
Пользователь №: 29 773



Цитата(Rst7 @ May 25 2011, 15:45) *
В гробу я такую работу видел без компенсации запыленности.

Интересное замечание... А что Вы можете рассказать о компенсации запылённости ?


--------------------
Жизнь сложна и не предсказуема, незачем её усложнять.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Rst7
сообщение May 25 2011, 14:14
Сообщение #16


Йа моск ;)
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610



QUOTE
А что Вы можете рассказать о компенсации запылённости ?


А что тут неясного? Постепенно в оптической камере оседает пыль. Это приводит:

а) Снижению порога срабатывания, пока еще не набилось до конца. Соответственно, возможность ложного срабатывания растет.
б) К просто срабатыванию в конце концов, когда набилось до порога.

В нормальных датчиках алгоритм следующий - все время измеряется уровень фоновой засветки (а не тупо на компараторе сравнивается с заранее заданным порогом, причем, настраиваемым при калибровке на дым на заводе), далее появляются следующие плюшки:

а) Путем фильтрации с большой постоянной времени компенсируется эта засветка (результат фильтрации суть эквивалентный ноль). Как только упирается - сообщение на централь о загрязнении (это для адресных). Безадресные обычно как-то хитро начинают помигивать или отдельный светодиод неисправности выносится для визуального контроля.
б) Происходит контроль работоспособности измерительной части, ибо фон всегда присутствует. Соответственно, при падении фоновой засветки ниже некоторого порога - сообщение на централь о неисправности/хитрозопое мигание.
в) При адекватной серийности и хорошей технологичности (а так же при хорошо постоянном качестве материала оптических камер) вполне допустима автоматическая калибровка извещателя. Например, начальное значение уровня тревоги - три уровня фона (результат начальной калибровки). Не надо ничего крутить (подстроечники всякие ненадежные), не нужны камеры дымовые на регулировке (достаточно компа или спец-девайса на мелкоконтроллере) и так далее, можно ограничиться выборочным контролем.

Есть еще тонкость. Для получения адекватных результатов нужна термокомпенсация. Ибо оптопара довольно сильно меняет коэффициент передачи от температуры. От -40 до +85 чуть ли не в 3 раза. В проце датчика вполне себе просто компенсируется кусочно-линейно. Сначала (пока проц был ATTiny15/ATTiny26) для измерения температуры измерял падение на отдельном диоде и использовал его как термодатчик (типа 2мв/градус), потом перешел на термодатчик, встроенный в камень - имеется в виду ATTiny25.


--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diko
сообщение May 25 2011, 19:18
Сообщение #17


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 114
Регистрация: 14-08-07
Из: Харьков, Украина
Пользователь №: 29 773



Цитата(Rst7 @ May 25 2011, 17:14) *
А что тут неясного? Постепенно в оптической камере оседает пыль. Это приводит:

а) Снижению порога срабатывания, пока еще не набилось до конца. Соответственно, возможность ложного срабатывания растет.
б) К просто срабатыванию в конце концов, когда набилось до порога.

Это как раз всё понятно и понятно к чему это приводит sm.gif
Цитата(Rst7 @ May 25 2011, 17:14) *
Есть еще тонкость. Для получения адекватных результатов нужна термокомпенсация. Ибо оптопара довольно сильно меняет коэффициент передачи от температуры. От -40 до +85 чуть ли не в 3 раза.

Серъёзное замечание sm.gif Но покуда я помню стандартный диапазон работы датчиков -10 ...+55 . Хотя и этого вполне достаточно.

Цитата(Rst7 @ May 25 2011, 17:14) *
В проце датчика вполне себе просто компенсируется кусочно-линейно. Сначала (пока проц был ATTiny15/ATTiny26) для измерения температуры измерял падение на отдельном диоде и использовал его как термодатчик (типа 2мв/градус), потом перешел на термодатчик, встроенный в камень - имеется в виду ATTiny25.


Злобненько sm.gif А Вы ещё схемкой похвастаться грозились ....


--------------------
Жизнь сложна и не предсказуема, незачем её усложнять.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Rst7
сообщение May 25 2011, 21:36
Сообщение #18


Йа моск ;)
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610



QUOTE
Но покуда я помню стандартный диапазон работы датчиков -10 ...+55


Ну это для офисов. А еще бывают и во всякие неотапливаемые помещения надо.

QUOTE
А Вы ещё схемкой похвастаться грозились ....


Под руку попался какой-то не самый крайний вариант (еще на Tiny15, да еще и со стабилизатором 3.3 вольта на россыпи), но близкий к реальности (и, собственно, смысл жизни отражает целиком и полностью):

Прикрепленное изображение


--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diko
сообщение May 26 2011, 05:47
Сообщение #19


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 114
Регистрация: 14-08-07
Из: Харьков, Украина
Пользователь №: 29 773



Цитата(Rst7 @ May 26 2011, 00:36) *
Ну это для офисов. А еще бывают и во всякие неотапливаемые помещения надо.

Вообщем-то да. sm.gif Но таких извещателей я вообщем-то не видел ...

Цитата(Rst7 @ May 26 2011, 00:36) *
Под руку попался какой-то не самый крайний вариант (еще на Tiny15, да еще и со стабилизатором 3.3 вольта на россыпи), но близкий к реальности (и, собственно, смысл жизни отражает целиком и полностью):

Да, здесь трудно, что-то противопоставить адресный/безадресный. И смысл жизни действительно отражает целиком и полностью.



--------------------
Жизнь сложна и не предсказуема, незачем её усложнять.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Rst7
сообщение May 26 2011, 06:21
Сообщение #20


Йа моск ;)
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610



QUOTE
Вообщем-то да. Но таких извещателей я вообщем-то не видел...


У нас даже извещатели в пластмассовом корпусе по ТУ были от -30. А еще делали извещатели в металлических корпусах для сложных условий эксплуатации, со степенью защиты IP55, те были -40...+85. Кстати, они еще и со взрывозащитой бывали "искробезопасная электрическая цепь" (конечно, искробезопасность самого шлейфа обеспечивалась ППКП либо отдельным искрозащитным барьером). В реальной жизни датчики с буквой В в маркировке отличались только наличием заливки компаундом элементов, обведенных на схеме пунктирной линией. Но в цене сразу появлялся коэффициент 2.5 - ничего не поделаешь, бизнес wink.gif

QUOTE
Да, здесь трудно, что-то противопоставить адресный/безадресный.


Так вот я еще раз хочу спросить - неужели кого-то еще интересуют безадресные комплексы? Особенно как разработчиков?


--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение May 26 2011, 06:33
Сообщение #21


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(Rst7 @ May 26 2011, 09:21) *

Вы уже покинули Меридиан? wink.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Rst7
сообщение May 26 2011, 06:57
Сообщение #22


Йа моск ;)
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610



QUOTE
Вы уже покинули Меридиан?


Да, в январе прошлого года.


--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diko
сообщение May 26 2011, 07:51
Сообщение #23


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 114
Регистрация: 14-08-07
Из: Харьков, Украина
Пользователь №: 29 773



Цитата(Rst7 @ May 26 2011, 09:21) *
У нас даже извещатели в пластмассовом корпусе по ТУ были от -30. А еще делали извещатели в металлических корпусах для сложных условий эксплуатации, со степенью защиты IP55, те были -40...+85. Кстати, они еще и со взрывозащитой бывали "искробезопасная электрическая цепь" (конечно, искробезопасность самого шлейфа обеспечивалась ППКП либо отдельным искрозащитным барьером). В реальной жизни датчики с буквой В в маркировке отличались только наличием заливки компаундом элементов, обведенных на схеме пунктирной линией. Но в цене сразу появлялся коэффициент 2.5 - ничего не поделаешь, бизнес wink.gif

Ну, взрывозащита, то вообще отдельный разговор и цены там тоже отдельные sm.gif

Цитата(Rst7 @ May 26 2011, 09:21) *
Так вот я еще раз хочу спросить - неужели кого-то еще интересуют безадресные комплексы? Особенно как разработчиков?

Как ни странно интересуют... Что конечно обескураживает до самого не могу и доказать, адресная это лучше и вообще ... Бывает совершенно не возможно. Бывает такое что хотят на старые советские датчики поставить новое оборудование ...
Как разработчиков безадресные извещатели дополнительный геморой в разработке.... sad.gif


--------------------
Жизнь сложна и не предсказуема, незачем её усложнять.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
muravei
сообщение May 26 2011, 08:03
Сообщение #24


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 538
Регистрация: 13-08-05
Пользователь №: 7 591



Цитата(Rst7 @ May 26 2011, 09:21) *
Так вот я еще раз хочу спросить - неужели кого-то еще интересуют безадресные комплексы? Особенно как разработчиков?

Несколько лет назад делал адресную систему на безадресных датчиках. sm.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Rst7
сообщение May 26 2011, 08:11
Сообщение #25


Йа моск ;)
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610



QUOTE
Бывает такое что хотят на старые советские датчики поставить новое оборудование ...


А смысл вообще с такими нищебродами-заказчиками работать? Дело в том, что самый доход не на производстве приборов, а на производстве извещателей. ППКП - почти бесплатное приложение при нормальных объемах производства извещателей. И это манагеры должны понимать абсолютно - никаких возражений тут быть не может.

Я уж не говорю о том, как такой проект потом согласовывать с надзорными органами?

QUOTE
Несколько лет назад делал адресную систему на безадресных датчиках.


А смысл? Например, автоматического контроля работоспособности извещателей в такой системе быть не может, максимум - целостность шлейфа (от адресного блока до собственно датчика, а я про внутренний контроль). А значит - ходить кругами по объекту и в ручную тестировать извещатели.

Я такой объект наблюдал - пара-тройка тысяч безадресных дымников и десять человек обслуги, которые по объекту ходит кругами и проверяют датчики - срабатывают или нет? Как раз за месяц делают круг, и по новой. Жесть sm.gif


--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
Go to the top of the page
 
+Quote Post
muravei
сообщение May 26 2011, 08:32
Сообщение #26


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 538
Регистрация: 13-08-05
Пользователь №: 7 591



Цитата(Rst7 @ May 26 2011, 11:11) *
А значит - ходить кругами по объекту и в ручную тестировать извещатели.

Не, я был умнее . Я выбрал датчик с самотестированием (когда запылится-вырубается).
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Rst7
сообщение May 26 2011, 08:59
Сообщение #27


Йа моск ;)
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610



QUOTE
(когда запылится-вырубается).


И как это видно со стороны шлейфа? Какое-нибудь увеличение тока потребления на "пол-пожара"?


--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
Go to the top of the page
 
+Quote Post
muravei
сообщение May 26 2011, 09:14
Сообщение #28


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 538
Регистрация: 13-08-05
Пользователь №: 7 591



Цитата(Rst7 @ May 26 2011, 11:59) *
И как это видно со стороны шлейфа?

Нормально, он же становился адресным. Сейчас , наверно , смысла в этом мало, а тогда адресные были ну очень дорогие. Этот же датчик был чуть подороже полной рухляди, и его , что приятно, можно было ставить одного.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Rst7
сообщение May 26 2011, 09:20
Сообщение #29


Йа моск ;)
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610



QUOTE
Нормально, он же становился адресным.


Я имею в виду со стороны безадресного шлейфа - между этим датчиком и вашим адресным блоком. Как он (безадресный датчик) электрически сообщал о том, что его работоспособность нарушена?


--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
Go to the top of the page
 
+Quote Post
muravei
сообщение May 26 2011, 09:33
Сообщение #30


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 538
Регистрация: 13-08-05
Пользователь №: 7 591



Цитата(Rst7 @ May 26 2011, 12:20) *
Как он (безадресный датчик) электрически сообщал о том, что его работоспособность нарушена?

Штатно. Отрубался. И этот "обрыв" тупо транслировался по этому адресу. Вся система была довольно "дремучей" собственной разработкой этой фирмочки , изначально предназначенной для охранных систем. Я просто нашел ей новое применение .
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Rst7
сообщение May 26 2011, 10:43
Сообщение #31


Йа моск ;)
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610



QUOTE
Штатно. Отрубался.


Сколько же он жрал, что можно было отличить дежурный режим от неисправности? Нормальные дымники больше 100мкА не жрут. Так что отрубаться там особо нечему. Или там не двухпроводный извещатель был?

В некоторых буржуйских безадресных дымниках сигнализация о неисправности выполнена именно как я говорил выше - увеличением тока потребления на половину тока потребления в сработке. Ну тоже криво, конечно.

В общем, смысла в этом огороде нет и никогда не было. Даже во времена отсутствия процессоров ухитрялись у нас делать адресные извещатели на рассыпной логике. Конечно, сараи, но тем не менее wink.gif


--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
Go to the top of the page
 
+Quote Post
muravei
сообщение May 26 2011, 11:38
Сообщение #32


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 538
Регистрация: 13-08-05
Пользователь №: 7 591



Цитата(Rst7 @ May 26 2011, 13:43) *
Сколько же он жрал, что можно было отличить дежурный режим от неисправности? Нормальные дымники больше 100мкА не жрут.

Столько и потреблял. Я уже плохо помню, давно это было. wacko.gif Шлейф , естественно был двухпроводной, а вот к адресной схеме - нет. Потому как питался он постоянно , а опрашивался временами. Поэтому, как бы жрал много, но в один момент времени , только один.
К слову, в дело это не пошло, я уволился . Не понравилась зарплата, и желание руководства , чтобы в рабочее время работник ползал в пыли , налаживая и ремонтируя подобную хрень, а свободное от работы время(дома) ее разрабатывал. sm.gif Но макет работал.

Цитата(Rst7 @ May 26 2011, 13:43) *
В общем, смысла в этом огороде нет и никогда не было. Даже во времена отсутствия процессоров ухитрялись у нас делать адресные извещатели на рассыпной логике.

Слысл был в использовании уже существующего хлама с мелкой дороботкой, что так любят наши эксплу.. , пардон, работодатели. sm.gif
Адресная плата , кстати , была на рассыпухе - счетчик и и-не.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
RGR
сообщение May 26 2011, 12:21
Сообщение #33


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 104
Регистрация: 17-09-07
Из: ПЗ
Пользователь №: 30 589



Ого, сколько постов... sm.gif
В общем-то разобрался с безадресными системами, стало понятно, как определяется пожар, обрыв и т.д.

Не совсем ясно про адресные системы, которые подключаются по 4-х проводной системе. Это как с измерением сопротивления по 4-х проводной системе? Или имеется ввиду отдельно питание, отдельно сигнальные провода?


--------------------
Будь проще! И люди к тебе потянутся.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Rst7
сообщение May 26 2011, 13:08
Сообщение #34


Йа моск ;)
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610



QUOTE
Не совсем ясно про адресные системы, которые подключаются по 4-х проводной системе.


Не делают адресные системы с четырехпроводной схемой. А если кто и делал - то оно мертворожденное.

И по сопротивлению никто адрес не определяет - там исключительно цифровой обмен. Например, в извещателе, схему которого я привел, используется физический уровень, напоминающий 1-Wire. А логический уровень - некое подобие CAN.


--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
Go to the top of the page
 
+Quote Post
RGR
сообщение May 27 2011, 07:08
Сообщение #35


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 104
Регистрация: 17-09-07
Из: ПЗ
Пользователь №: 30 589



Цитата(Rst7 @ May 26 2011, 17:08) *
Не делают адресные системы с четырехпроводной схемой. А если кто и делал - то оно мертворожденное.

И по сопротивлению никто адрес не определяет - там исключительно цифровой обмен. Например, в извещателе, схему которого я привел, используется физический уровень, напоминающий 1-Wire. А логический уровень - некое подобие CAN.

Теперь понятно. Более или менее разобрался в этой кухне.
Осталось изучить пожарные нормативы, самое сложное


--------------------
Будь проще! И люди к тебе потянутся.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Rst7
сообщение May 27 2011, 07:34
Сообщение #36


Йа моск ;)
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610



QUOTE
Осталось изучить пожарные нормативы, самое сложное


Там все довольно логично. Но много. Вас интересую российские нормы? Или другой страны?


--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
Go to the top of the page
 
+Quote Post
RGR
сообщение May 27 2011, 09:23
Сообщение #37


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 104
Регистрация: 17-09-07
Из: ПЗ
Пользователь №: 30 589



Цитата(Rst7 @ May 27 2011, 11:34) *
Там все довольно логично. Но много. Вас интересую российские нормы? Или другой страны?

Российские нормы интересуют. С расположение датчиков в помещении информации много, но вот по технической части самих пожарных систем уже сложнее найти.
И еще интересно, а обязательной поверке подлежат контрольно приемные приборы и датчики? Или датчик это расходник?


--------------------
Будь проще! И люди к тебе потянутся.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Rst7
сообщение May 27 2011, 11:29
Сообщение #38


Йа моск ;)
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610



QUOTE
Российские нормы интересуют.


Я посмотрю вечером список по российским нормам, выложу (если не про..бал).

QUOTE
а обязательной поверке подлежат контрольно приемные приборы и датчики? Или датчик это расходник?


Вопрос не понятен.


--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
Go to the top of the page
 
+Quote Post
muravei
сообщение May 27 2011, 11:55
Сообщение #39


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 538
Регистрация: 13-08-05
Пользователь №: 7 591



Цитата(Rst7 @ May 25 2011, 11:44) *
А вообще безадресные системы - прошлый век.

А зачем адресная система, например , в спортзале , или типа того? Думаю, системы должны быть комбинированными.

Rst7 , а какая макс длина линии , на которую мог работать ваш датчик и их кол-во в шлейфе?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Rst7
сообщение May 27 2011, 12:18
Сообщение #40


Йа моск ;)
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610



QUOTE
А зачем адресная система, например , в спортзале , или типа того?


Все для того же - поставить в два раза меньше датчиков (уменьшение строительных затрат). И не ходить кругами для их регулярного тестирования (уменьшение эксплуатационных расходов).

QUOTE
Rst7 , а какая макс длина линии , на которую мог работать ваш датчик и их кол-во в шлейфе?


Количество извещателей в адресном шлейфе у нас на фирме исторически сложилось как 64 штуки.

Длина кабелей обычно ограничивалась или 1 километр, или сопротивление двух проводов шлейфа не более 50 ом при полной загрузки шлейфа извещателями. Так как скорости низкие, то проблем с согласованием линий передачи не было и можно было лепить любую топологию - радиальную, кольцо (для такой топологии еще делали специальные устройства - размыкатели, для ограничения количества отпавших извещателей при КЗ шлейфа), перчатки и любые комбинации.


--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
Go to the top of the page
 
+Quote Post
muravei
сообщение May 27 2011, 13:06
Сообщение #41


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 538
Регистрация: 13-08-05
Пользователь №: 7 591



Цитата(Rst7 @ May 27 2011, 15:18) *
Все для того же - поставить в два раза меньше датчиков (уменьшение строительных затрат). И не ходить кругами для их регулярного тестирования (уменьшение эксплуатационных расходов).

А дифиситные огоньки на пульте . Одно : один - горит спортзал, другое- горит штанга в спортзале , а остальные огоньки понапрасну отдыхают. Если их только как-то объединять.

Бездельники -охранники недорого стоят, походят -геморой разомнут.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Rst7
сообщение May 27 2011, 14:49
Сообщение #42


Йа моск ;)
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610



QUOTE
Если их только как-то объединять.


Естественно. Мнемосхема объекта делается с группировкой датчиков. Если вообще делается. А точная расшифровка - на ЖКИ.

QUOTE
Бездельники -охранники недорого стоят, походят -геморой разомнут.


Не совсем так. Эти просто так не годятся на должность персонала, обслуживающего системы противопожарной защиты. Обучены должны быть, иметь корочки и т.д. Курите руководящие документы wink.gif


--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
Go to the top of the page
 
+Quote Post
RGR
сообщение May 30 2011, 06:06
Сообщение #43


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 104
Регистрация: 17-09-07
Из: ПЗ
Пользователь №: 30 589



Цитата(Rst7 @ May 27 2011, 15:29) *
Я посмотрю вечером список по российским нормам, выложу (если не про..бал).



Вопрос не понятен.


Не нашли список норм?sm.gif

Почему про поверку непонятно? Хотя в пожарных системах не такие высокие точности, наверно достаточно простой калибровки приемника.


--------------------
Будь проще! И люди к тебе потянутся.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Rst7
сообщение May 30 2011, 10:35
Сообщение #44


Йа моск ;)
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610



QUOTE
Не нашли список норм?


К сожалению, не было времени.

QUOTE
Почему про поверку непонятно?


Проверка какая? При производстве, при сертификационных испытаниях, в эксплуатации?


--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
Go to the top of the page
 
+Quote Post
RGR
сообщение May 30 2011, 10:40
Сообщение #45


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 104
Регистрация: 17-09-07
Из: ПЗ
Пользователь №: 30 589



Цитата(Rst7 @ May 30 2011, 14:35) *
К сожалению, не было времени.



Проверка какая? При производстве, при сертификационных испытаниях, в эксплуатации?

ПОверка. При сертификационных испытаниях и в дальнейшем при эксплуатации. Например есть оборудование подлежащее обязательной поверке и калибровки при эксплуатации, например раз в два года, как осциллографы, термокамеры и т.д.

Сообщение отредактировал RGR - May 30 2011, 10:42


--------------------
Будь проще! И люди к тебе потянутся.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Rst7
сообщение May 30 2011, 11:40
Сообщение #46


Йа моск ;)
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610



QUOTE
ПОверка.


Блин, пардон, загнался. Еще и рассматривал, "поверка" или "проверка". Не смог рассмотреть biggrin.gif

С поверкой дела обстоят так - извещатель (это его официальное название, не "датчик", это важно с точки зрения буквоедства) поверке не подлежит, т.к. не является средством измерения. При сертификационных испытаниях набор требований к тому, о чем он извещать должен, конечно присутствует. Почитайте, например, EN54-7, современные российские нормы по дымовым извещателям списаны с этого стандарта (на Украине так вообще просто прямой перевод этого стандарта принят как государственный).

При эксплуатации никаких поверок (в метрологическом плане) официально не проводится. Но! Представьте себе ситуацию - извещатель по какой-либо причине, скажем, не сработал на пожар. При разборе полетов проводятся испытания (допустим, там осталось чего испытать), аналогичные сертификационным и устанавливается, что датчик их не проходит - ну вот такое гуано, например, порог съехал черт знает куда или вообще отупел. Оцените относительное расширение отверстия в дупе разработчика/производителя в данном случае.

Посему и ратуем за самоконтроль и внутренние действия для того, чтобы обеспечить стабильность порогов срабатывания.

А в процессе эксплуатации, если у извещателя нет собственных средств самоконтроля, обслуживающий персонал с некоторой периодичностью (месяц обычно) должен проверять извещатели на срабатывания от имитаторов фактора пожара. Например, есть специальные дымогенераторы для проверки извещателей на объекте.


--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
Go to the top of the page
 
+Quote Post
RGR
сообщение May 30 2011, 12:04
Сообщение #47


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 104
Регистрация: 17-09-07
Из: ПЗ
Пользователь №: 30 589



Цитата(Rst7 @ May 30 2011, 15:40) *
Блин, пардон, загнался. Еще и рассматривал, "поверка" или "проверка". Не смог рассмотреть biggrin.gif

С поверкой дела обстоят так - извещатель срабатывания.
/////
Например, есть специальные дымогенераторы для проверки извещателей на объекте.


Спасибо за полезную информацию! Особенно за наводку на стандарт EN54-7! Нашел кое какие выдержки, буду изучать.
Я как понял оригинал стандарта EN54-7 фиг найти.
Причина редактирования: Избыточное цитирование


--------------------
Будь проще! И люди к тебе потянутся.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Rst7
сообщение May 30 2011, 12:12
Сообщение #48


Йа моск ;)
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610



QUOTE
Я как понял оригинал стандарта EN54-7 фиг найти.


Вам обязателен оригинал? Кое-какие переводы у меня есть. Украинский Вас вряд ли заинтересует, а вот его промежуточная версия (ибо наши переводили с английского на русский, а уже с русского на украинский) - вполне. Постучите вечером мне в асю (глянете в профиле), дабы напомнить.

QUOTE
Особенно за наводку на стандарт EN54-7!


Да это вообще целый комплекс стандартов (EN54-чего-то) по пожарной сигнализации. Приборы и извещатели.


--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
Go to the top of the page
 
+Quote Post
RGR
сообщение Jun 20 2011, 13:12
Сообщение #49


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 104
Регистрация: 17-09-07
Из: ПЗ
Пользователь №: 30 589



Делаю небольшой модуль для безадресных датчиков. Планируется подключать два шлейфа. Интересует вопрос, наверно правильнее на каждый шлейф по датчику тока(Так будет хоть понятно, какой из шлейфов сработал.) или один общий сделать? Как правильно поступить?

Сообщение отредактировал RGR - Jun 20 2011, 13:15


--------------------
Будь проще! И люди к тебе потянутся.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Rst7
сообщение Jun 20 2011, 13:24
Сообщение #50


Йа моск ;)
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610



QUOTE
Как правильно поступить?


Правильно - два.


--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
Go to the top of the page
 
+Quote Post
RGR
сообщение Jun 21 2011, 06:33
Сообщение #51


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 104
Регистрация: 17-09-07
Из: ПЗ
Пользователь №: 30 589



Цитата(Rst7 @ Jun 20 2011, 17:24) *
Правильно - два.

Два так два. Погуглил, вроде бы так и есть, на каждый шлейф по датчику.


--------------------
Будь проще! И люди к тебе потянутся.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
muravei
сообщение Jun 21 2011, 07:34
Сообщение #52


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 538
Регистрация: 13-08-05
Пользователь №: 7 591



Цитата(RGR @ Jun 21 2011, 09:33) *
на каждый шлейф по датчику.

И станут они не простыми , а з... адресными. sm.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
RGR
сообщение Jun 22 2011, 06:06
Сообщение #53


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 104
Регистрация: 17-09-07
Из: ПЗ
Пользователь №: 30 589



Цитата(muravei @ Jun 21 2011, 11:34) *
И станут они не простыми , а з... адресными. sm.gif


Ну шлейфы получается то да, но датчики на шлейфе все равно не определишь какой сработал.


--------------------
Будь проще! И люди к тебе потянутся.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
muravei
сообщение Jun 22 2011, 11:01
Сообщение #54


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 538
Регистрация: 13-08-05
Пользователь №: 7 591



Цитата(RGR @ Jun 22 2011, 09:06) *
датчики на шлейфе все равно не определишь какой сработал.

Да, это я ступил, почему-то подумал про 1 датчик в шлейфе.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Буратино
сообщение Jun 22 2011, 14:38
Сообщение #55


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 433
Регистрация: 27-10-08
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215



Rst7, на сколько мне известно, безадресные датчики в комплекте с автономными пожарными ППКП очень прибыльная тема. Приборы "Тирас" продаются тысячами штук в месяц. Разработчикам (особенно начинающим) полезно поучаствовать в подобного рода проектах, так как практика выше теоретического познания, и простора для творчества предостаточно (сделать то нужно дешевле дешевого).
А схему адресного датчика Вы рисовали?


--------------------
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Rst7
сообщение Jun 22 2011, 18:56
Сообщение #56


Йа моск ;)
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610



QUOTE
безадресные датчики в комплекте с автономными пожарными ППКП очень прибыльная тема.


Уступающая в доходной части теме адресных извещателей и ППКП.

QUOTE
Приборы "Тирас" продаются тысячами штук в месяц.


Тысячами не продаются.

QUOTE
Разработчикам (особенно начинающим) полезно поучаствовать


Только начинающим.

QUOTE
А схему адресного датчика Вы рисовали?


Ну вроде я ясно выше сказал, что это моя разработка. Или у Вас вопрос по оформительской части?


--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Буратино
сообщение Jun 23 2011, 06:22
Сообщение #57


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 433
Регистрация: 27-10-08
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215



Не буду спорить что там кому уступает и какими объемами продается, тем более, эта тема о другом и я бы не хотел ее засорять лишними постами.

Схема адресного датчика нарисована красиво, а я заметил что частенько если нарисована красиво, то и сделано правильно и хорошо. А что пунктиром обведено? А зачем два диода последовательно?
Спасибо!


--------------------
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Rst7
сообщение Jun 23 2011, 06:43
Сообщение #58


Йа моск ;)
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610



QUOTE
А что пунктиром обведено? А зачем два диода последовательно?


Взрывозащита.


--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
Go to the top of the page
 
+Quote Post
tverskoy
сообщение Jun 27 2011, 20:40
Сообщение #59





Группа: Новичок
Сообщений: 6
Регистрация: 24-06-11
Пользователь №: 65 879



в большинстве пожарных извещателей со встроенной световой индикацией указывают ток потребления в режиме "Норма" порядка <0.1mA.Как может быть такой ток,если светодиод в момент свечения потребляет напорядок больше чем 0.1mA?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Rst7
сообщение Jun 27 2011, 20:44
Сообщение #60


Йа моск ;)
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610



QUOTE
Как может быть такой ток,если светодиод в момент свечения потребляет напорядок больше чем 0.1mA?


Светодиод - индикация режима "Пожар". В "норме" он не светится.


--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
Go to the top of the page
 
+Quote Post
tverskoy
сообщение Jun 28 2011, 04:10
Сообщение #61





Группа: Новичок
Сообщений: 6
Регистрация: 24-06-11
Пользователь №: 65 879



Цитата(Rst7 @ Jun 28 2011, 00:44) *
Светодиод - индикация режима "Пожар". В "норме" он не светится.


да,но у некоторых он моргает с небольшим интервалом что соответствует его нормальной работе
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Rst7
сообщение Jun 28 2011, 06:28
Сообщение #62


Йа моск ;)
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610



QUOTE
но у некоторых он моргает с небольшим интервалом


Ну и замечательно. Мигает он от конденсатора, причем редко, но с приличным током, а конденсатор подзаряжается от линии малым током. Всем хорошо.

Токи засветки камеры дымового извещателя вообще под пол-ампера, и ничего.


--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
Go to the top of the page
 
+Quote Post
tverskoy
сообщение Jun 28 2011, 14:53
Сообщение #63





Группа: Новичок
Сообщений: 6
Регистрация: 24-06-11
Пользователь №: 65 879



значит резкого увеличения тока в линии сигнализации в момент зажигания светодиода нету?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Rst7
сообщение Jun 28 2011, 17:01
Сообщение #64


Йа моск ;)
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610



Ну если схемотехника извещателя адекватная, то нет. А если пионерская - то запросто. Так что оптимальное время реакции ППКП на изменение состояния шлейфа - 500...800мс.


--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
Go to the top of the page
 
+Quote Post
tverskoy
сообщение Jun 28 2011, 18:16
Сообщение #65





Группа: Новичок
Сообщений: 6
Регистрация: 24-06-11
Пользователь №: 65 879



Спасибо за ответы sm.gif
буду думать как из пионера сделать адекват wacko.gif

у нас схема старенькая уже,ток потребления в норме когда моргает светодиод,около 0.8 мА.И в итоге если соединить в одну линию 8-10 извещателей то ППКП уже срабатывает на внимание и пожар(Iпожара около 15mA). sad.gif

Сообщение отредактировал tverskoy - Jun 28 2011, 18:20
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Rst7
сообщение Jun 29 2011, 05:17
Сообщение #66


Йа моск ;)
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610



QUOTE
у нас схема старенькая уже


Схема чего? Извещателей или ППКП?


--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
Go to the top of the page
 
+Quote Post
tverskoy
сообщение Jun 29 2011, 16:06
Сообщение #67





Группа: Новичок
Сообщений: 6
Регистрация: 24-06-11
Пользователь №: 65 879



Извещателя sm.gif
прикладываю схему как питается извещатель(малость урезанная,типо коммерческая тайна,а то не сносить мне головы rolleyes.gif )
Питание 24В,R1 - 10кОм;С1-47мкФ,VD11-контроль работы(моргает-норма,горит-пожар);VD18-инфракрасный диод.
При отключенном VD18 ток потребления около 0,5mA,при подключении VD18 ток начинает прыгать с 0.5 до 1мА.Частота работы фотодиода около 1 герца,вот думаю поиграть номиналами С1 и R1 чтобы попробовать снизить максимальный ток потребления

Сообщение отредактировал tverskoy - Jun 29 2011, 16:06
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Rst7
сообщение Jun 29 2011, 16:12
Сообщение #68


Йа моск ;)
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610



QUOTE
вот думаю поиграть номиналами С1 и R1 чтобы попробовать снизить максимальный ток потребления


R1 надо увеличивать. И C1. Оптимально сделать так, чтобы на C1 не сильно просаживалось напряжение при засветке, а потом увеличением R1 установить некоторое среднее значение напряжения на C1 с нормальным средним током.

Кстати, рекомендую светодиод засветки питать через генератор тока.


--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
Go to the top of the page
 
+Quote Post
tverskoy
сообщение Jun 29 2011, 16:32
Сообщение #69





Группа: Новичок
Сообщений: 6
Регистрация: 24-06-11
Пользователь №: 65 879



Цитата(Rst7 @ Jun 29 2011, 20:12) *
R1 надо увеличивать. И C1.


Впринципе я так и думал.Только думаю нельзя выходить за пределы 1 секунды пока он будет разряжаться,формула T=R*C?или я ошибаюсь?
Go to the top of the page
 
+Quote Post