Диодная сборка иди стабилитрон? |
|
|
|
Oct 15 2011, 19:28
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 124
Регистрация: 10-07-07
Пользователь №: 29 027

|
Понимаете, у меня есть конкретный случай. В устройстве у меня есть концевик, линия которого около 30-40метром. Линия проходит возле линии, которая связывает частотник и двигатель. По иначе не было возможности. Вход концевика в устройстве проходит через резистор и стабилитрон для подвления помех ну и резистор подтяжки. Правда стабилитрон на 5.6В и его земля вместе с землей датчика температуры и микроконтролера. Датчик температуры (DS18B20), длина линии около 10метров. Вот так. И вот в результате при работе этого двигателя устройство не видит датчика температуры, а если прямо в устройстве на клемнике замкнуть концевик, то датчик работает нормально. Также помогло промежуточное реле. По этому я решил поставить оптрон. Но мне нужен совет, как его лучше подключить (откуда подать напряжение на диод оптрона). Посоветуйте. Однозначно, что помеха лезит на датчик либо через линию подтяжки концевика, либо через землю. Может для начала надо разделить земли датчика, микроконтролера и концевика и соединить в одной точке. Я хочу дополнительно на концевик поставить оптрон, по этому помогите его подключить. Еще есть ли оптроны для шины 1-Wire? І нужно ли делать опторозвязку кроме шины данных, на линию питания?
|
|
|
|
|
Oct 15 2011, 23:22
|

pontificator
     
Группа: Свой
Сообщений: 3 055
Регистрация: 8-02-05
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483

|
Цитата(Letis @ Oct 16 2011, 05:58)  а если прямо в устройстве на клемнике замкнуть концевик, то датчик работает нормально. Вот этого я понять не могу. Какая связь между концевиком и DS18B20? Вы что, используете для них общий провод земли, что ли? Цитата(Letis @ Oct 16 2011, 05:58)  Может для начала надо разделить земли датчика, микроконтролера и концевика и соединить в одной точке. Это будет самое правильное решение Цитата(Letis @ Oct 16 2011, 05:58)  Я хочу дополнительно на концевик поставить оптрон А вот это - танцы с бубном
|
|
|
|
|
Oct 16 2011, 21:06
|

pontificator
     
Группа: Свой
Сообщений: 3 055
Регистрация: 8-02-05
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483

|
Цитата(Letis @ Oct 17 2011, 06:05)  земли концевика и датчика имеют общий полигон на плате. Скорей всего именно в этом и проблема. Землю концевика надо убрать с платы, подключить к земле БП (надеюсь, БП внешний, а не на плате собран) Цитата(Letis @ Oct 17 2011, 06:05)  1. Как защитить датчик DS18B20 от помех? Помимо очевидного рецепта "тянуть к нему отдельный кабель, витую пару в экране, а экран заземлять вне платы, у БП" мало что можно сделать. Лучше бы его выбросить и использовать обычный аналоговый датчик (термистор или ПП), его можно сделать сколь угодно помехоустойчивым.
|
|
|
|
|
Oct 17 2011, 19:29
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 124
Регистрация: 10-07-07
Пользователь №: 29 027

|
В сети нашел интересную схему включения DS18B20. Устройство включается возле датчика. Но сразу же возник вопрос - нужно ли подобную схему делать возле микроконтроллера, и чем можно заменить эти дроссели. Хотя у них 221 это, мне так кажется не индуктивность а сопротивление, или я не правильно перевел datasheet. А вот ссылка http://mk90.blogspot.com/2011/04/1-wire.htmlЕще. Какая роль резистора R3 в рисунке поста №7?
Сообщение отредактировал Letis - Oct 17 2011, 19:18
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
Oct 17 2011, 19:47
|

Лентяй
     
Группа: Свой
Сообщений: 2 203
Регистрация: 11-10-04
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 843

|
Цитата(Letis @ Oct 17 2011, 23:29)  ... и чем можно заменить эти дроссели. Хотя у них 221 это, мне так кажется не индуктивность а сопротивление, или я не правильно перевел datasheet. Это не дроссели и не резисторы. Это ferrite bead, самый близкий перевод - ферритовые бусины. Они используются для защиты от высокочастотных помех, о чем и написано в блоге, откуда эта схема взята. BLM - это smd-биды фирмы Murata (есть 0805, 0603, ...). Они широко распространены и доставабельны.
--------------------
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
|
|
|
|
|
Oct 18 2011, 01:33
|

pontificator
     
Группа: Свой
Сообщений: 3 055
Регистрация: 8-02-05
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483

|
Цитата(Letis @ Oct 18 2011, 07:32)  насколько эта схема эфективна В ваших условиях от нее только вред. Для защиты от наведенных низкочастотных помех ферритовые бусины бесполезны. От них могла бы быть какая-то польза, если бы у вас ВЧ сигнал наводился от радиостанции. Вам надо использовать двухпроводную схему подключения (т.е. "с паразитным питанием"), что позволит применить витую пару. Использование витой пары, особенно - экранированной витой пары, улучшит помехоустойчивость на один-два порядка. А применение приведенной вами вредной трехпроводной схемы сподвигнет вас использовать обычные провода, которые гораздо лучше ловят помеху, чем хорошая витая пара. Доводы автора статьи в пользу трехпроводной схемы для вас не имеют особого смысла, поскольку у вас расстояние небольшое и питание 5В. У вас же затыки не из-за провалов питания происходят, а из-за наводок. Цитата(Letis @ Oct 18 2011, 07:32)  можно ли аналогическую схему размещать возле самого контролера? Если возле самого контроллера вы наденете ферритивые бусины или колечки на все провода (включая земляные), которые подключаются к вашему контроллеру, то помехоустойчивость может немножко улучшиться.
|
|
|
|
|
Oct 18 2011, 13:32
|
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 928
Регистрация: 11-07-06
Пользователь №: 18 731

|
Цитата(Letis @ Oct 18 2011, 16:24)  Имеет ли возможность помеха проходить через реле, потом ULN2003 и на землю. Имеет. Из реле (особенно со всякими xxx-sensitivity coils) иногда получаются трансформаторы тока. Цитата Сыловые контакты реле защищены супресором P6KE400, А смысл? Цитата входы подключены к ULN2003 через резистор 4.7к и конденсатор 0.01мкф имхо, Вам стОит обратить внимание не на подключение входов ULN, а на трассировку её 8 и 9 ног. Если реле включает частотник, то прогресс за год впечатляет. ... Ой, точно частотник.
|
|
|
|
|
Oct 18 2011, 15:24
|
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 928
Регистрация: 11-07-06
Пользователь №: 18 731

|
Цитата(Letis @ Oct 18 2011, 18:22)  8 и 9 ножка ULN подключены отдельными проводами к земле (общей точке) и питанию (общ. точке 12В) Исчерпывающе... Мне, ей-ей, сложно что-то добавить к своему хо годичной давности. Чтобы разобраться с кондуктивными помехами, разделите пути для сигнальных и силовых токов, добавьте конденсаторы по вкусу/расчёту. Чтобы разобраться с наводками, используйте витые шнурки и экраны. Причастность реле легко выясняется методом последовательного обрезания - оторвите шнурки к частотнику от платы и вкл/выкл его тумблером. Если полегчает, проблема на плате, если нет - наводка на шнурки к датчику. Попробуйте подключить датчик витой тройкой или двумя витыми парами, м.б. в экране (соответствующий аппнот производителя в каком-то из Ваших тредов я тоже уже поминал). Цитата Нужно ли на 8 и 9 ножки ставить конденсатор и какой лучше? У Вас проблемы приключаются только при выключении реле? Тогда какой смысл в этом конденсаторе.
|
|
|
|
|
Oct 19 2011, 00:13
|

pontificator
     
Группа: Свой
Сообщений: 3 055
Регистрация: 8-02-05
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483

|
Цитата(Letis @ Oct 19 2011, 02:26)  Понимаю, что всех уже задолбал Вы задолбали не вопросами, а отсутствием реакции на советы, которые вам дают. Такое ощущение, что вы или не читаете ответы или не понимаете, что вам говорят, поэтому продолжаете долдонить что-то свое, наболевшее, но довольно невнятное. Чувствуется, что на русском языке вам трудно общаться, он вам, наверное, чужой, может, в этом причина? Цитата(Letis @ Oct 19 2011, 02:26)  Кабель неекранированный Вы можете заменить кабель, идущий к датчику, на экранированную витую пару, или вы не можете этого сделать? Почему вы упорно не желаете обсуждать предлагаемую вам замену кабеля? Вам это уже раз пять предложили, и не я один, а вы молчите, как мышь об кирпич.
|
|
|
|
|
Oct 19 2011, 11:41
|
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 928
Регистрация: 11-07-06
Пользователь №: 18 731

|
Цитата(Letis @ Oct 19 2011, 04:35)  Просто я должен застраховаться и помнить о других причинах и вариантах. Теперь я понятно изложил? Если бы Вы эти причины и варианты последовательно выделяли и исключали, было бы понятно. Цитата Это, извините, как в в игре "Что? Где Когда?" - даже когда уже знают правильный ответ, все равно ищут другие, понимаете меня? Там шоу у условиях легкого цейтнота, а у нас - просто работа. Не понимаю. Цитата(Letis @ Oct 19 2011, 10:49)  Сейчас у меня 1кОм, действительно, попробую далее уменьшать, спасибо за совет. Олешек не жалко?
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)