Будет плата с АЦП и ЦАПами, которые будут мерять сигналы. Планируются такие каналы: АЦП - 8-16 Каналов 14-бит 1Мsps -12-18 Каналов 14-бит 250kSps с одновременной выборкой ЦАП 8 Каналов 10-бит с 10-20мкс нарастанием
Ну и цифровые входы - выходы 16-32шт.
Таких плат в системе может быть несколько (пока до 4-х)
Информация с АЦП должна поступать в одну плату контроллера на ПЛИС(скорей всего покупная плата с Virtex-6), в которой уже будут крутиться алгоритмы управления.
Так как плата будет импользоваться в системах управления, а не сбора информации, то одним из необходимых условий является минимальное время задержки между измерениями и обновлением информации в регистрах главной ПЛИС. Поэтому будут браться АЦП без конвеера. Например AD7951 - у нас с ними хороший опыт. ЦАПы будут только для отладки - осциллографы подключать, поэтому к ним таких требований нет. А как канал передачи после долгих сравнений я выбрал SRIO, так как я прочитал, что у него минимальная задержка передачи по сравнению с тем же PCIe Почему не Aurora - надо базироваться на стандартах, плюс в системе будет SRIO свич.
|