Задача следующая - есть металлоконструкция в чистом поле, в ней имеется одна фаза, одна нейтраль и земля (на саму металлоконструкцию, залитую в бетон). Внутри конструкции находится от одного до 10 блоков типа 1, связанных друг с другом по RS-485 (у каждого свое питание от 220в, БП вот такой:
http://www.terraelectronica.ru/pdf/MW/LPV-60.pdf, без заземлениея входной цепи), и эта сеть идет на блок тип 2, от которого отдельной веткой на базу (подземная коммуникация до 100 метров).
В блоке первого типа живет DC-DC конвертер FDD03-0505D4A (http://www.terraelectronica.ru/pdf/CHINFA/FDD03-0505D4.pdf), от которого с одной ветки питается сам блок, со второй - внешняя часть, включая трансивер RS485 (развязанный от основной части оптронами PC3H7). А качестве защиты предполагаю на блоке тип 1 поставить multifuse, далее диодный мостик BS156S и TVS-диод SMBJ6 на массу блока (таким образом, земли на блоке нет вообще). Массы этих вот внешних кусочков соединены между собой для уравнивания потенциалов во внутреннем сегменте RS-485.
1. Имеет ли смысл такая защита? Будет ли она работать? От чего, что могло бы быть в такой ситуации, она не защитит?
Далее, в блоке тип 2 сходятся две ветки 485-го - внутренняя и внешняя. Питается блок от напряжения 24в, которое живет во внутренней сетке, через DC-DC конвертер. Вот там кроме вышеуказанного, предполагаю на внешнюю сетку (на провода A и

поставить еще газоразрядник на 75 вольт, средний вывод на болт, который должен соединяться с землей, а также через варистор заземлить одбий провод внешней сетки и общий провод внутренней.
2. Будет ли работать? Что можно сделать еще? Что я не учел?
Извиняюсь за некоторую чайниковость, я только в самом начале пути.

Спасибо заранее!