> 1600В в 500В, Как превратить?
injener
сообщение Mar 23 2012, 08:41
Сообщение #1


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 681
Регистрация: 24-10-09
Пользователь №: 53 182



Возникла задача преобразовать постоянное 1600В в постоянное 500В. Выходная мощность 25кВт. Развязка необязательна. Но есть требование, чтобы при аварийной ситуации (например, пробой транзистора) высоковольтное напряжение не попало в нагрузку.

Можно сказать, что решений на первый взгляд не получается... Может быть, уважаемое сообщество подбросит идею? Какие решения вообще существуют в высоковольтной мощной технике?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
3 страниц V   1 2 3 >  
Start new topic
Ответов (1 - 38)
Herz
сообщение Mar 23 2012, 08:56
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Мотор-генератор не подойдёт?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
injener
сообщение Mar 23 2012, 08:59
Сообщение #3


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 681
Регистрация: 24-10-09
Пользователь №: 53 182



Видимо, это единственное решение с практической точки зрения. Уже думал про это
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SmartRed
сообщение Mar 23 2012, 08:59
Сообщение #4


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 302
Регистрация: 27-05-05
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466



Цитата(injener @ Mar 23 2012, 15:41) *
Возникла задача преобразовать постоянное 1600В в постоянное 500В. Выходная мощность 25кВт. Развязка необязательна. Но есть требование, чтобы при аварийной ситуации (например, пробой транзистора) высоковольтное напряжение не попало в нагрузку.

Можно сказать, что решений на первый взгляд не получается... Может быть, уважаемое сообщество подбросит идею? Какие решения вообще существуют в высоковольтной мощной технике?


Я думаю, понижающий можно сваять.
За основу взять FF200R33KF2C.
Там два ключа один использовать как диод.
Частота килогерц эдак 5.
Нагрузку защищаем тиристором и предохранителем.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
injener
сообщение Mar 23 2012, 09:05
Сообщение #5


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 681
Регистрация: 24-10-09
Пользователь №: 53 182



тиристор в плане короткозамыкателя?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SmartRed
сообщение Mar 23 2012, 09:06
Сообщение #6


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 302
Регистрация: 27-05-05
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466



Цитата(injener @ Mar 23 2012, 16:05) *
тиристор в плане короткозамыкателя?

Да
Go to the top of the page
 
+Quote Post
injener
сообщение Mar 23 2012, 09:09
Сообщение #7


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 681
Регистрация: 24-10-09
Пользователь №: 53 182



Вообще - думал над чоппером. Но думается, что двойной запас по классу транзистора маловат... sad.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SmartRed
сообщение Mar 23 2012, 09:22
Сообщение #8


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 302
Регистрация: 27-05-05
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466



Цитата(injener @ Mar 23 2012, 16:09) *
Вообще - думал над чоппером. Но думается, что двойной запас по классу транзистора маловат... sad.gif


Почему маловат ?
На 600В не гнушаемся приборы 12 класса применять, а тут что за комплексы ...

Что за источник 1600В, есть ли возможность его расщепить на два по 800 относительно земли ?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
injener
сообщение Mar 23 2012, 09:59
Сообщение #9


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 681
Регистрация: 24-10-09
Пользователь №: 53 182



Тралея промышленного электровоза
Go to the top of the page
 
+Quote Post
asdf
сообщение Mar 27 2012, 08:40
Сообщение #10


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 775
Регистрация: 11-05-05
Пользователь №: 4 913



Цитата(injener @ Mar 23 2012, 11:41) *
Может быть, уважаемое сообщество подбросит идею? Какие решения вообще существуют в высоковольтной мощной технике?

Еще вариант. Повышающий над плюсом питания. Каскоднный ключ на 2 полевиках на 1200 - 1500В. Фильтр нагрузки разделен на две части медленным диодом и вход зашунтирован защитным диодом в обратном направлении. Диод повышающего преобразователя к нагрузке подключен через предохранитель.
Такая схема защитит как от пробоя транзисторов так и от пробоя диода повышающего преобразователя.
При пробое транзисторов нагрузку защитит диод обратным включением, а при пробое диода сгорит предохранитель при попытке переполюсовки входного фильтра нагрузки. Если эту часть сделать на неполярных конденсаторах и на болшее напряжение, чем 1600В, то предохранитель можно не ставить. Защищать будет медленный разделительный диод. Недостатки схемы, конечно, - каскодная схема ключа и диоды на суммарное напряжение -> 1600+500 В. Все это имеет смысл сделать в виде многофазного преобразователя.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
injener
сообщение Mar 27 2012, 08:51
Сообщение #11


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 681
Регистрация: 24-10-09
Пользователь №: 53 182



Немного непонятно, как включена цепь диода бустера. Не могли бы набросать схему. Можно от руки в пейнте и в личку для ускорения времени.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Mar 27 2012, 10:57
Сообщение #12


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Высокое напряжение обычно последовательными включениями преобразовывают.

Но не понятно, в чём тут вообще проблема — решений ведь достаточно. Цена не устраивает, или размеры, или что-то другое?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
injener
сообщение Mar 27 2012, 11:11
Сообщение #13


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 681
Регистрация: 24-10-09
Пользователь №: 53 182



Цитата(Plain @ Mar 27 2012, 14:57) *
Но не понятно, в чём тут вообще проблема — решений ведь достаточно. Цена не устраивает, или размеры, или что-то другое?


Если решений предостаточно, предложите хоть одно sm.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Mar 27 2012, 14:02
Сообщение #14


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Пока непонятно, что Вам надо — просто понизить напряжение N раз, или стабилизатор.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
injener
сообщение Mar 27 2012, 16:25
Сообщение #15


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 681
Регистрация: 24-10-09
Пользователь №: 53 182



Просто понизить с 1600В до 500. Колебания плюс 15 минус 10 процентов допускаются. Должны быть приняты меры по недопущению попадания высокого напряжения, например, при выходе из строя какого-то элемента преобразователя.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Mar 27 2012, 18:13
Сообщение #16


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Например, 2-фазный резонансный инвертирующий делитель на 3 на переключаемых конденсаторах.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
injener
сообщение Mar 29 2012, 11:14
Сообщение #17


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 681
Регистрация: 24-10-09
Пользователь №: 53 182



Наверное, большая емкость конденсаторов понадобится?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Mar 29 2012, 15:22
Сообщение #18


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Зависит от их допустимого перегрева, т.е. надо просто набрать нужное ESR.

В среднем, каждый из 3-х плавающих конденсаторов цепи одной фазы можно набрать, например, из таких 3-х плёночных конденсаторов, как Kemet C4AE 8 мкФ 700 В.

На выходной конденсатор, соответственно, надо 9 шт. таких же.

Можете собрать низковольтный макетик, управление ведь примитивнейшее:

1) Проверяете напряжения на всех конденсаторах; если они не в норме, то останавливаете преобразователь;

2) Включаете верхний (заряжающий) ключ, плавающие конденсаторы резонансно подзаряжаются, и в конце ток становится в ноль;

3) Выключаете этот ключ;

4) Проверяете напряжения на всех конденсаторах; если они не в норме, то останавливаете преобразователь;

5) Включаете 3 нижних ключа, каждый из которых резонансно разряжает свой плавающий конденсатор на выходной конденсатор, и в конце ток снова в нуле;

6) Выключаете эти ключи.

Соответственно, ключи второй фазы работают в противофазе к этим.

Ещё одна добавка — дополнительные схемы для начального (медленного) заряда всех конденсаторов до рабочих уровней.

Преимущество схемы, что можно применять тугие транзисторы и диоды. Потери на переключение также могут быть сведены к нулю.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
injener
сообщение Mar 29 2012, 17:29
Сообщение #19


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 681
Регистрация: 24-10-09
Пользователь №: 53 182



Просто никогда с резонансниками не сталкивался - не доводилось в мощной технике с ними дела иметь.
Как я понимаю, схема - нечто вроде этого?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Mar 29 2012, 18:16
Сообщение #20


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Да, только это обычный, дросселей ведь нет...

Вот это для понимания процессов: Прикрепленный файл  resonant_steady.pdf ( 547.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 402

А это пример понижающего на 2,5 МВт: Прикрепленный файл  Kolar.pdf ( 780.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 316

Для инвертирующего детали надо соответственно переставить...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
injener
сообщение Mar 30 2012, 05:22
Сообщение #21


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 681
Регистрация: 24-10-09
Пользователь №: 53 182



Спасибо, похоже, как раз то, что нужно! 08.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Mar 30 2012, 07:40
Сообщение #22


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Ещё один весьма простой вариант — 3-фазный непрерывный трансформатор:

Входное делится на 3 небольшим делителем, зашунтированным небольшими ёмкостями.

Каждая фаза представляет из себя однотактный модулятор — 3 ключа и трансформатор с 3-мя одинаковыми первичными обмотками.

Ключи включаются одновременно и каждый из них подключает свою первичку к своему уровню делителя.

Фазы работают с перекрытием, т.е. Кзап у каждой фазы одинаковый и составляет чуть больше 1/3.

Соответственно, все коммутации во всех элементах происходят при нуле тока. Если нужен ещё и нуль напряжения, то для этого надо добавить простые вспомогательные схемы.

Амплитуда на обмотках при размагничивании (т.е. и на ключах) может ограничиваться, например, диодами на соседние уровни делителя.

Помимо простоты управления, активные компоненты могут быть весьма тугими, в схеме отсутствуют дроссели, и ёмкости на входе и выходе также могут полностью отсутствовать.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
injener
сообщение Mar 30 2012, 07:57
Сообщение #23


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 681
Регистрация: 24-10-09
Пользователь №: 53 182



Не очень нравится это решение, т.к большая мощность для трансформатора да еще и в однотакте...
С переключающимися конденсаторами выглядит привлекательнее. Сейчас как раз хочу промоделировать делитель на 3, подразобраться, что и как получится нагруженным.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Mar 30 2012, 08:44
Сообщение #24


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



У меня получилось, что в E70 влезает, а может и меньше.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Mar 30 2012, 08:47
Сообщение #25


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(Plain @ Mar 30 2012, 09:40) *
Ещё один весьма простой вариант — 3-фазный непрерывный трансформатор:

А Вас не затруднит нарисовать это схематично? Я вот не понял, каким образом соединены первичные обмотки. И что значит небольшой делитель?

Цитата(Plain @ Mar 30 2012, 10:44) *
У меня получилось, что в E70 влезает, а может и меньше.

25 kW?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Mar 30 2012, 11:52
Сообщение #26


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Прикрепленное изображение


Делитель условен, потенциалы его отводов и так постоянно зафиксированы одной из фаз.

Насчёт E70 — поясните, что не так.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
injener
сообщение Apr 3 2012, 13:13
Сообщение #27


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 681
Регистрация: 24-10-09
Пользователь №: 53 182



После моделирования преобразователя с делением выяснилась неприятная особенность: при холостом ходе тиристоры низкого уровня не закрываются, что приводит к заряду выходной емкости до 1600В. Проблема, конечно, может быть решена либо путем контроля на уровне системы управления закрытого состояния тиристора, либо использованием полностью управляемых приборов, например, IGBT, что не очень хотелось бы в данном преобразователе...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Apr 3 2012, 15:17
Сообщение #28


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Цитата(injener @ Apr 3 2012, 16:13) *
при холостом ходе тиристоры низкого уровня не закрываются, что приводит к заряду выходной емкости до 1600В.

Каким образом? Ведь на пути везде диоды, лишнему току неоткуда взяться.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Apr 3 2012, 16:23
Сообщение #29


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(Plain @ Mar 30 2012, 14:52) *
Делитель условен, потенциалы его отводов и так постоянно зафиксированы одной из фаз.

Мне никак не удаётся проследить контуры токов через обмотки. Эта схема действительно работает от постоянного напряжения?
Цитата
Насчёт E70 — поясните, что не так.?

Не знаю. Этот? А как Вы определили габаритную мощность? Мне как-то не верится, что потянет.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Apr 3 2012, 18:01
Сообщение #30


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Там не за чем следить. Как сказано выше, ключи включаются одновременно, т.е. собирают последовательно первичку и ток в ней один. Размах на каждом ограничен 2/3 Vin, т.е. годятся вполне обычные транзисторы.

Насчёт трансформаторов — это я грубо прикидывал, потери на каждом получались около 40 Вт.

Топология называется HFL (high-frequency link), соответствующих статей в сети хватает.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
injener
сообщение Apr 4 2012, 10:08
Сообщение #31


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 681
Регистрация: 24-10-09
Пользователь №: 53 182



Проблема пройдена, когда учел в модели ток включения/удержания тиристора. Вопрос еще такой: может ли в схеме с делением осуществляться регулировка? Поигравшись со скважностью, я заметил некоторое изменение выходного напряжения, но вследствии дозированной резонансной передачи энергии, трудно уловить зависимость
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Apr 4 2012, 11:08
Сообщение #32


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Нет, регулировка здесь противопоказана. Да и задачи такой в ТЗ не было.

Поставьте отдельный регулятор на выходе.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Apr 4 2012, 12:15
Сообщение #33


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(Plain @ Apr 3 2012, 21:01) *
Там не за чем следить. Как сказано выше, ключи включаются одновременно, т.е. собирают последовательно первичку и ток в ней один. Размах на каждом ограничен 2/3 Vin, т.е. годятся вполне обычные транзисторы.

Тем не менее, что-то не складывается. Выше Вы говорили, что ключи не включаются одновременно, а лишь работают с небольшим перекрытием. Но в любом случае можно представить себе ток через них и составную обмотку в только одном направлении. То есть, обычный однотакт-прямоход?
Цитата
Топология называется HFL (high-frequency link), соответствующих статей в сети хватает.

Хватает, ибо название это весьма общее. Хотелось конкретики. Ну да ладно, вроде ясно.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Apr 4 2012, 12:57
Сообщение #34


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Цитата(Herz @ Apr 4 2012, 15:15) *
что-то не складывается. Выше Вы говорили, что ключи не включаются одновременно, а лишь работают с небольшим перекрытием.

С перекрытием работают фазы. На рисунке показана одна фаза — всё, что в рамке.

Да, это обычный прямоход. Если выходные диоды заменить ключами, то преобразователь станет обратимым, т.е. будет трансформировать постоянный ток в обе стороны.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
injener
сообщение Apr 18 2012, 12:46
Сообщение #35


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 681
Регистрация: 24-10-09
Пользователь №: 53 182



Поступило уточнение тз. Теперь уже требуется гальваническая развязка... Жаль, вариант с делением был очень привлекателен.
Хотелось бы обратиться к уважаемому Plain по поводу каскадных схем. Если есть возможность, поделиться информацией.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Apr 18 2012, 18:54
Сообщение #36


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Вот ещё одна интересная бумага: Прикрепленный файл  interleavedzerocurrent_nov2007.pdf ( 711.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 332

Если заменить здесь ключи на вторички двух прямоходов из предыдущего варианта, то получится достаточно экономный понижающий.

Сообщение отредактировал Plain - Apr 18 2012, 19:43
Go to the top of the page
 
+Quote Post
injener
сообщение May 14 2012, 06:06
Сообщение #37


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 681
Регистрация: 24-10-09
Пользователь №: 53 182



Несколько реанимирую тему.
Прошлый заказчик обратился с просьбой оценить возможность создания еще одного преобразователя с постоянного 1600В на 500-550В. Требования те же: наличие гальванической развязки, возможность работать при холостом ходе... Только теперь выходная мощность 80 кВт!!! Правда, работа с ПВ 40%. Охлаждение - максимум принудительное воздушное...
Хотелось бы узнать, какой мощности реально можно изготовить импульсные трансформаторы для единичного производства, где их можно заказать. Может, кто реально сталкивался с такими мощными преобразователями. Особо надеюсь на внимание уважаемого Plainа к теме.
Спасибо
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение May 16 2012, 10:24
Сообщение #38


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Извините, у меня таких задач не было, и моё участие более чем скромное. Могу лишь изложить то, каким способом я бы это решал.

Вся силовая техника строится на распараллеливании, поэтому просто выберите из доступного готовый сердечник с каркасом, купите их пачку и намотайте сами. Это не так страшно, как кажется. Десяток распространённых трансформаторов сделать/купить намного проще, дешевле и быстрее, чем один супертрансформатор. Плюс обычные детали и тоже оптом. Плюс отладить достаточно одну-две фазы.

Для минимизации потерь надо в т.ч. сокращать активные компоненты в цепи и увеличивать сечение, поэтому обычные однотактные преобразователи подходят лучше всего, т.е. практически всё то же самое, что было в теме выше.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
injener
сообщение May 16 2012, 10:31
Сообщение #39


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 681
Регистрация: 24-10-09
Пользователь №: 53 182



Спасибо большое.
Распараллеливание - это и имелось в виду в моем сообщении. sm.gif