Если ваш кабель уже смонтирован и проводники отключать запрещено, то можете использовать метод тестирования утчки по постоянному току, когда прикладыватся гальванически развязанное напряжение поочередно между всеми проводниками и измеряется ток утечки.
Если требования к аппаратуре кабеля позволяют объединить проводники через высокоомные резисторы (порядка 10 кОм и выше) - то возможно тестирование типа "гирлянда" - тогда вы сможете измерять изоляцию до 6-8 проводников одновременно. Здесь правда высока вероятность ложных срабатываний из-за помех на линиях. Кроме того наряду с преимуществами, этот метод уступает первому из-за низкого напряжения прикладывания для измерений, что увеличивает погрешность.
|