День добрый. Необходима помощь в разводке питания Stratix III, а именно:
1) Какие напряжения подавать на контакты VCCIO и как их разделить по банкам?
2) На контакты VCCD_PLL, VCCPT, VCCA_PLL питание подается через фильтр. В описании говорится, что на них просто подается питание с малыми шумами, изолированное от других контактов. Может кто дать консультацию по этому поводу?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов (1 - 5)
seldim
сообщение Jul 5 2012, 19:08
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 96
Регистрация: 2-04-12
Из: Саратов
Пользователь №: 71 142



Вот может поможет http://www.altera.com/literature/dp/stx3/PCG-01004.pdf

Там наглядно нарисовано где нужно ставить фильтры. Напржения банков IO тоже описано. спецификация на них в мануале http://www.altera.com/literature/hb/stx3/stx3_siii5v2.pdf

Сообщение отредактировал seldim - Jul 5 2012, 19:12
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Dervinter
сообщение Jul 9 2012, 05:39
Сообщение #3





Группа: Новичок
Сообщений: 3
Регистрация: 19-03-12
Пользователь №: 70 877



Каким образом меняется напряжение на банках VCCIO.

http://www.toteam.co.il/vault/documents/DE...nual_v1.2.8.pdf

Стр.16, Figure 2.10. The architecture of Power Control IP and VCCIO control circuit

Какой элемент отвечает за изменение напряжения? Может кто пояснение дать?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
seldim
сообщение Jul 9 2012, 15:11
Сообщение #4


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 96
Регистрация: 2-04-12
Из: Саратов
Пользователь №: 71 142



Похоже стоят управляемые преобразователи напряжений. В плисине подключается IP ядро управляющее уровнем напряжения на внешних преобразователях. Это касается только данного кит комплекта. Если сами разрабатываете плату то ставьте нужные Вам источники.

Сообщение отредактировал seldim - Jul 9 2012, 16:55
Go to the top of the page
 
+Quote Post
seldim
сообщение Jul 9 2012, 16:45
Сообщение #5


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 96
Регистрация: 2-04-12
Из: Саратов
Пользователь №: 71 142



В описание написано что значеия меняются в программе “DE3 System Builder”, которая создает проект в Квартсе с потключенным IP ядром управления питанием.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Dervinter
сообщение Jul 10 2012, 09:59
Сообщение #6





Группа: Новичок
Сообщений: 3
Регистрация: 19-03-12
Пользователь №: 70 877



Просто интересно что это за элемент отвечает за это. В описание DE3 к сожалению нету самой схемы