Господа, прошу помочь с советом.
Есть задача - сделать бесперебойное питание системы видеонаблюдения.
Ломаю голову, как это организовать.

Питание:
Основное - сетевое 180-260В
Резервное - батарея 12В 26-40Ач свинцово-кислотная.

Потребители:
Видеорегистратор 12В 6А,
Видеокамеры 12В 1А 10 штук
Нано-станция 24В 0,5А
Коммутатор 5В 1А.

Напрашиваются 3 узла:
1. Преобразователь 220->13,5В 15А;
2. Зарядное устройство, работающее от 13,5В;
3. Преобразователь 13,5В->5/12/24В

Можно было бы питание регистратора переложить напрямую на 13,5В и упростить преобразование, но у него отключаются жесткие диски при питании ниже 11В.

Идея - может, объединить преобразователь с сети с преобразователем на 3 напряжения? Трансформатор общий, на котором 2 первичные обмотки. Одна - для преобразования с сети, вторая - с батарейного питания.


--------------------
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов (1 - 5)
Herz
сообщение Nov 27 2012, 10:03
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Сначала хотелось бы понять, что это за
- наностанция,
- коммутатор.
И почему у них питание "нестандартное".

Цитата
Можно было бы питание регистратора переложить напрямую на 13,5В и упростить преобразование, но у него отключаются жесткие диски при питании ниже 11В.

Этого вообще не понял.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ydaloj
сообщение Nov 27 2012, 10:24
Сообщение #3


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 879
Регистрация: 20-06-11
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799



наностанция - беспроводной wi-fi роутер. Он подключается по LAN c подачей питания по этому же проводу (PoE), для этого питание повышается до 24В
коммутатор - простой коммутатор, 4-портовый хаб.

Цитата
Можно было бы питание регистратора переложить напрямую на 13,5В и упростить преобразование, но у него отключаются жесткие диски при питании ниже 11В.
В видеорегистраторе стоят обычные компьютерные жесткие диски, требующие стабильное питание. Ниже 11В срабатывает UVLO и шпиндель диска отключается, в то время как сама электроника регистратора продолжает работать. И если повесить регистратор прямо на батарею, без преобразователей, то при разряде батареи до 11В регистратор перестанет записывать, в то время как заряд батареи не израсходован полностью.


--------------------
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
M - 16.
сообщение Nov 28 2012, 02:17
Сообщение #4


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 38
Регистрация: 10-08-05
Из: г.Омск
Пользователь №: 7 510



HDD часто выходят из строя или сбоят при отклонении напряжения за рамки мягкого допуска +-10%.
Пульсации они тоже плохо переваривают.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Nov 28 2012, 14:22
Сообщение #5


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(Ydaloj @ Nov 27 2012, 12:24) *
В видеорегистраторе стоят обычные компьютерные жесткие диски, требующие стабильное питание. Ниже 11В срабатывает UVLO и шпиндель диска отключается, в то время как сама электроника регистратора продолжает работать. И если повесить регистратор прямо на батарею, без преобразователей, то при разряде батареи до 11В регистратор перестанет записывать, в то время как заряд батареи не израсходован полностью.

Это понятно, но у Вас написано несколько другое. Но в принципе, всё тривиально. Добавить нечего.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Microwatt
сообщение Nov 28 2012, 16:01
Сообщение #6


Гуру
******

Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802



Тут , похоже, попытка подменить УПС простым зарядником для батареи.
Настоящий УПС будет иметь на выходе обещанные 12 вольт и ни копейкой больше-меньше до конца разряда батареи, скажем, 10.5вольта.