реклама на сайте
подробности

 
 
> усреднённые значения токов и напряжений
tensor66
сообщение Dec 29 2012, 09:21
Сообщение #1





Группа: Новичок
Сообщений: 4
Регистрация: 29-12-12
Пользователь №: 75 019



Добрый день!
Возникла необходимость измерять токи и напряжения на трёхфазном двигателе, управляемым частотным преобразователем.
Требуется измерять усреднённые значения токов и напряжений (по периоду ШИМ). Частота ШИМ — 5-15 кГц, частота первой гармоники тока двигателя 50 Гц. Напряжение на двигателе до 600В, ток до 80А.
Сильно не хочется изобретать велосипед и городить фильтры, делители и т. д. Существуют ли готовые решения? Порекомендуйте, пожалуйста, что выбрать.
Спасибо!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов (1 - 5)
Herz
сообщение Dec 29 2012, 10:26
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



В частотных преобразователях обычно эти измерения уже предусмотрены. А о каких готовых решениях Вы спрашиваете? Тех, которые позволяют программисту не разбираться в электротехнике? Так лучшее решение - позвать специалиста.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
tensor66
сообщение Dec 29 2012, 10:41
Сообщение #3





Группа: Новичок
Сообщений: 4
Регистрация: 29-12-12
Пользователь №: 75 019



Цитата(Herz @ Dec 29 2012, 13:26) *
В частотных преобразователях обычно эти измерения уже предусмотрены

как там измеряется усредненное по периоду ШИМ значение напряжения?!

Мы сами разработали частотный преобразователь для экспериментального образца электродвигателя и нам важно измерять как можно больше параметров, и кончено, усредненные значения токов и напряжений при разных нагрузках и в разных режимах работы.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Dec 29 2012, 14:28
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(tensor66 @ Dec 29 2012, 12:41) *
как там ... ?!

Там так, как это предусмотрел разработчик.
Цитата
Мы сами ...

Если, по какой-то причине, вы сами решили разрабатывать частотный преобразователь, то вам придётся научиться "городить фильтры, делители и т. д."
Надеюсь, не все в Вашей команде программисты.
Иначе, по Вашему же собственному выражению, не стоило изобретать велосипед...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
tensor66
сообщение Dec 29 2012, 18:04
Сообщение #5





Группа: Новичок
Сообщений: 4
Регистрация: 29-12-12
Пользователь №: 75 019



Цитата(Herz @ Dec 29 2012, 17:28) *
Там так, как это предусмотрел разработчик.

Вы уверенны, что в преобразователях частоты измеряется именно усредненное по периоду ШИМ значение напряжения?! А не скажем напряжение на входе инвертора?!

Цитата(Herz @ Dec 29 2012, 17:28) *
Если, по какой-то причине, вы сами решили разрабатывать частотный преобразователь, то вам придётся научиться "городить фильтры, делители и т. д."
Надеюсь, не все в Вашей команде программисты.
Иначе, по Вашему же собственному выражению, не стоило изобретать велосипед...

Городить фильтры, делители и т.д. умею по мере необходимости, но зачем это делать, если возможно есть готовое решение и можно сэкономить время?! Поэтому и задаю вопрос на форум – спрашиваю совет у более опытных. Если готового решения нет – то конечно буду потихоньку делать все что нужно для решения поставленной задачи.

Такие вопросы все же актуальны:
1) Есть ли какой-то датчик напряжения, который можно купить и поставить в фазу двигателя, что бы он измерял усредненное по периоду ШИМ значение напряжения?
2) Если такого датчика нет, может быть подскажете ссылку на литературу или datasheet или любой другой источник информации где есть подсказка как решать подобную задачу?
Если кто то подскажет – спасибо!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Dec 30 2012, 07:57
Сообщение #6


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(tensor66 @ Dec 29 2012, 20:04) *
Вы уверенны, что в преобразователях частоты измеряется именно усредненное по периоду ШИМ значение напряжения?!

Нет, я не уверен. А Вы уверены, что Вам именно это нужно?
Цитата
Городить фильтры, делители и т.д. умею по мере необходимости, но зачем это делать, если возможно есть готовое решение и можно сэкономить время?! Поэтому и задаю вопрос на форум – спрашиваю совет у более опытных. Если готового решения нет – то конечно буду потихоньку делать все что нужно для решения поставленной задачи.

А Вы так и не ответили, что считаете готовым решением. Кубика, который "измерял бы усредненное по периоду ШИМ", подключаемого по USB (или другому интерфейсу), Вам не найти.
Цитата
Такие вопросы все же актуальны:
1) Есть ли какой-то датчик напряжения, который можно купить и поставить в фазу двигателя, что бы он измерял усредненное по периоду ШИМ значение напряжения?

Что Вам дался этот период ШИМ и каком усреднении идёт речь - загадка какая-то. Датчик называется делителем напряжения, только ставятся все эти датчики для измерения напряжения не "в фазу", а между фазным проводом и нулевым. Или другими узлами схемы, как завещал великий Кирхгоф. Почему этим вопросом озаботились именно Вы - загадка номер два, поскольку того, что Вы "умеете городить", для решения поставленной задачи категорически недостаточно. Ну, да Вам видней...
Цитата
2) Если такого датчика нет, может быть подскажете ссылку на литературу или datasheet или любой другой источник информации где есть подсказка как решать подобную задачу?
Если кто то подскажет – спасибо!

О, да! Такой литературы достаточно. Хватит ли у Вас терпения её изучать? Вы ведь в своё время выбрали другой путь...
А подсказка проста: с делителя, включенного между фазным проводом и нулевым, подайте напряжение на АЦП своего МК. За период ШИМ, который сами же и задаёте, измеряйте напряжение столько раз, сколько успеете. Затем возьмите среднее из этих отсчётов. Насколько можно понять Ваш вопрос, это и будет именно то, что Вам нужно.