> Нужна помощь с Ибп от трех источников питания, Разработка принципиальной схемы входного болка ИБП
vALUKARDin
сообщение Mar 17 2013, 08:58
Сообщение #1





Группа: Участник
Сообщений: 12
Регистрация: 17-03-13
Пользователь №: 76 062



Здраствуйте, на преддипломной практике передо мной встала такая задача, разработать входной блок питающий ибп от солнечной батареи, ветрогенератора и промышленной сети переменного тока (100-220 В, 45-60 Гц, 1 кВт) Я примерно себе представляю как принципиальную схему разработать, но очень много причин появляется что бы забраковать мои наработки. Если кто нить разбирается подскажите особенности разработки подобных устройств, Спасибо за внимание.

Сообщение отредактировал vALUKARDin - Mar 17 2013, 09:02
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
3 страниц V   1 2 3 >  
Start new topic
Ответов (1 - 32)
artkam
сообщение Mar 17 2013, 09:50
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 182
Регистрация: 14-09-10
Из: Уфа
Пользователь №: 59 479



Вы бы указали диапазон напряжений на выходах ветрогенератора и солнечной батареи...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vALUKARDin
сообщение Mar 17 2013, 10:29
Сообщение #3





Группа: Участник
Сообщений: 12
Регистрация: 17-03-13
Пользователь №: 76 062



Напряжение ветрогенератора Uвг = 48 В ± 10%;
Напряжение солнечной батареи Uсб = 40÷50 В;
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kovigor
сообщение Mar 17 2013, 12:08
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 5 273
Регистрация: 30-03-10
Пользователь №: 56 295



Цитата(vALUKARDin @ Mar 17 2013, 12:58) *
Здраствуйте, на преддипломной практике передо мной встала такая задача, разработать входной блок питающий ибп от солнечной батареи, ветрогенератора и промышленной сети переменного тока (100-220 В, 45-60 Гц, 1 кВт) Я примерно себе представляю как принципиальную схему разработать, но очень много причин появляется что бы забраковать мои наработки. Если кто нить разбирается подскажите особенности разработки подобных устройств, Спасибо за внимание.

Не "блок", а "блоки". От солнечной батареи энергия поступает очень неравномерно, равно как и от ветряка, и питать от них нагрузку напрямую в общем случае невозможно. Один из вариантов - предусмотреть в системе буферный накопитель, например, аккумулятор достаточной емкости, или маховик, который будет пополняться энергией и выдавать ее нагрузке , сглаживая при этом пульсации и колебания потока энергии от источника. Я бы на вашем месте начал с поиска по ключевым словам вроде "солнечная энергетика" и "ветроэнергетика". Задача сложная и объемная, и нужно хорошо представлять себе систему в целом, чтобы спроектировать "входное устройство".
P.S. Можно модель построить и самому все пощупать - "запрячь" для какого-то полезного дела простой ветрячок или солнечную батарею ...

Цитата(vALUKARDin @ Mar 17 2013, 14:29) *
Напряжение ветрогенератора Uвг = 48 В ± 10%;
Напряжение солнечной батареи Uсб = 40÷50 В;

Это из сказки данные ? Любой здравомыслящий человек вам скажет, что так не бывает. Солнце не всегда светит ярко, а ветер вовсе не обязан дуть постоянно сильно и ровно. Это вам так, к сведению ...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
perfect
сообщение Mar 17 2013, 12:58
Сообщение #5


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 565
Регистрация: 13-03-10
Пользователь №: 55 932



Я думмаю что структуру что на картинке надо подумать.
Три источника значит не стабилизаторы напряжения, а три зарядных устройства. Источники могут питать/не_питать в разных комбинациях - когда есть/нет солнце, ветер, сеть. Задача управления - не обидеть аккумуляторную батарею sm.gif зашкаливающим зарядным током и напряжением. Значит диспетчерить кому сколько вливать в батарею, учитывая приход и выдачу выходному инвертору.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vALUKARDin
сообщение Mar 17 2013, 16:17
Сообщение #6





Группа: Участник
Сообщений: 12
Регистрация: 17-03-13
Пользователь №: 76 062



Когда я начал с поиска по ключевым словам "солнечная энергетика" и "ветроэнергетика" мне руководитель сказал что я это не проектирую, в общем зря потратил время на подбор, всё что надо было это определиться с параметрами которые в общем я и взял, у другого учителя по этому направлению ( не думал что там может быть такая неточность, так как вкр была сдана с такими параметрами laugh.gif ) Спасибо что подметили (оптимальное рабочее напряжение, макс. Вольт - 36)
А вот с устройством я уже не знаю что и думать, идея состоит в том что бы оно просуммировать напряжения от трёх источников, выдать стабилизированное выходное напряжение и по возможности уменьшать потребление мощности сети. В него входят не все блоки функциональной схемы (Вг, Сб, В, Сн, Бс + Су добавил руководитель для выпрямителя, но тут если выбрать управляемый) Остальное проект другого студента.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kovigor
сообщение Mar 17 2013, 18:07
Сообщение #7


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 5 273
Регистрация: 30-03-10
Пользователь №: 56 295



Цитата(vALUKARDin @ Mar 17 2013, 19:17) *
Спасибо что подметили (оптимальное рабочее напряжение, макс. Вольт - 36)

Оно должно реально работать, или это для рисования на бумаге ? Бумага все выдержит. И даже проект, сделанный под руководством человека, который, похоже, видел Солнце только на картинках ...
P.S. Поищите в сети готовые системы и скомпилируйте ваш проект из их описаний. При таком подходе как со стороны студента, так и со стороны руководителя это решение будет, похоже, оптимальным ...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 18 2013, 12:04
Сообщение #8





Guests






В мое время это была бы реальная разработка в теории и многое в практике.
А щас - бамага все стерпит.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ydaloj
сообщение Mar 20 2013, 06:39
Сообщение #9


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 879
Регистрация: 20-06-11
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799



очень хорошо, что напряжение с ветряка при максимально допустимом ветре и напряжение с батареи при максимальной освещённости примерно равны между собой, и так же примерно совпадают с 48 вольтами - типовым напряжением аккумуляторной батареи. Это значит, что ожидается минимум электрических преобразований.
С другой стороны, для выбора конкретного напряжения АКБ нужно руководствоваться не предельными значениями, а среднегодовыми показателями освещённости и ветра в предполагаемом районе, а также параметрами ветрогенератора и СБ - какие характеристики они обеспечат при таком ветре и солнце. Вполне возможно, что придётся перейти на 36 или 24 вольт напряжения АКБ.
На мощность 1кВт бортпитание 24 вольта годится - вполне разумные значения токов, которые можно трансформировать без особых проблем. На 12 вольт переходить уже нельзя - слишком большие токи, слишком сложные преобразователи.


--------------------
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vALUKARDin
сообщение Mar 23 2013, 03:31
Сообщение #10





Группа: Участник
Сообщений: 12
Регистрация: 17-03-13
Пользователь №: 76 062



Спасибо за замечания и коментарии. Позавчера на защите ПДП, защищал свою тему диплома, вобщем прошло не плохо, функциональную схему не забраковали, Но кое что изменилось )) За сутки до конференции прибавилось зарядное устройство и двойное преобразование )) С силовой конечно будут проблемы, если есть какая нить литература близкая к этой теме, черканите пожалуйста )))
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ydaloj
сообщение Mar 23 2013, 04:36
Сообщение #11


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 879
Регистрация: 20-06-11
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799



распишите обозначения, непонятно же ничерта


--------------------
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vALUKARDin
сообщение Mar 23 2013, 05:01
Сообщение #12





Группа: Участник
Сообщений: 12
Регистрация: 17-03-13
Пользователь №: 76 062



Цитата(Ydaloj @ Mar 23 2013, 11:36) *
распишите обозначения, непонятно же ничерта

Вэг-Ветрогенератор_Номинальное напряжение ветрогенератора Uвг = 24 В; Pвгmax = 500 Вт;
Сб-Солнечная батарея_Максимальное напряжение солнечной батареиUсб = 36 В; Pсбmax = 180 Вт;
Тр-Трансворматор
В- Выпрямитель
Ф- Фильтр
И- Инвертор
Аб- Аккумуляторная батарея
Зру- зарядное устройство
Вот как то так согласовали структурную схему, ещё конечно придется согласовывать, но хотелось разобраться поглубже что к чему ))
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ydaloj
сообщение Mar 23 2013, 07:29
Сообщение #13


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 879
Регистрация: 20-06-11
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799



а теперь скажите, зачем выходное напряжение, перед нагрузкой, после второго трансформатора, выпрямлять и сглаживать фильтром, если оно должно быть переменным?

и потом. мне кажется, двойное преобразование - это не из высокого напряжения в низкое, а затем наоборот. Двойное - это из переменного 220 сделать постоянное и сгладить в +300, а затем снова сделать переменное.

А у вас получается классический ИБП с резервным питанием, а не ветрогенераторная установка. Потому что у ветрогенераторов вырабатываемое напряжение приоритетно перед сетевым, а недостаток берётся из сети. А у вас наоборот, сначала идёт сеть, а при недостатке подключается ветрогенератор и СБ.

И суммирование энергии с источников, мне кажется, надо выполнять на высокой стороне, где +300, а затем нарезать синус 220 - и в нагрузку.

Сообщение отредактировал Ydaloj - Mar 23 2013, 08:58


--------------------
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vALUKARDin
сообщение Mar 23 2013, 10:20
Сообщение #14





Группа: Участник
Сообщений: 12
Регистрация: 17-03-13
Пользователь №: 76 062



Цитата(Ydaloj @ Mar 23 2013, 14:29) *
а теперь скажите, зачем выходное напряжение, перед нагрузкой, после второго трансформатора, выпрямлять и сглаживать фильтром, если оно должно быть переменным?

и потом. мне кажется, двойное преобразование - это не из высокого напряжения в низкое, а затем наоборот. Двойное - это из переменного 220 сделать постоянное и сгладить в +300, а затем снова сделать переменное.

А у вас получается классический ИБП с резервным питанием, а не ветрогенераторная установка. Потому что у ветрогенераторов вырабатываемое напряжение приоритетно перед сетевым, а недостаток берётся из сети. А у вас наоборот, сначала идёт сеть, а при недостатке подключается ветрогенератор и СБ.

И суммирование энергии с источников, мне кажется, надо выполнять на высокой стороне, где +300, а затем нарезать синус 220 - и в нагрузку.

На выходе должны быть Выходное напряжение Uвых = 24 В;
Максимальная выходная мощность Pвых = 1 кВт;
На входе однофазная сеть переменного тока Uвх = 100-240 В;

Как я понимаю у меня добавилось преобразование в постоянку, но это для выполнения требования в Т.з. А на счет приоритетов и напряжения с ветряка и сб тут явно надо додумывать.... Обратные связи точнее систему управления правильно надо сделать, как додумаю, так сразу досогласовывать схему побегу.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ydaloj
сообщение Mar 23 2013, 12:04
Сообщение #15


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 879
Регистрация: 20-06-11
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799



то есть, у вас на батареях напряжение 36 вольт, а потребителю выдать надо 24?


--------------------
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vALUKARDin
сообщение Mar 23 2013, 12:41
Сообщение #16





Группа: Участник
Сообщений: 12
Регистрация: 17-03-13
Пользователь №: 76 062



Цитата(Ydaloj @ Mar 23 2013, 19:04) *
то есть, у вас на батареях напряжение 36 вольт, а потребителю выдать надо 24?

Да надо 24 В на выходе, А батарейки Sonnenschein (A512-85.0A), максимум 3 батарейки поставить можно.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
wim
сообщение Mar 25 2013, 03:27
Сообщение #17


рядовой
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 811
Регистрация: 21-08-06
Пользователь №: 19 713



Цитата(vALUKARDin @ Mar 23 2013, 13:20) *
на счет приоритетов и напряжения с ветряка и сб тут явно надо додумывать....

У ветряка зависимость мощности от скорости ветра кубическая. Вы можете посмотреть на сайте гидрометеоцентра какие скорости ветра бывают в вашем регионе - ПМСМ это что-нить в районе 5 м/с. Стало быть, если ветряк достигает установленной мощности при скорости ветра например 10 м/с, то при 5 м/с он будет давать 12,5% установленной мощности.
И еще в России низкая инсоляция - реально можно что-то получить от СБ в Краснодарском и Ставропольском краях и на Алтае. Но не круглогодично.
Так что приоритеты такие - нагрузка будет питаться от сети, иногда, в солнечные дни, аккумуляторы будут подзаряжаться от СБ, а ветряк большую часть времени будет покручивать лопастями, имитируя бурную деятельность. Если же выбрать мощность ветряка с учетом низкой скорости ветра, то большую часть стоимости этой затеи сожрет именно ветряк и при этом будет работать с наименьшим КПД.
P.S. А ваши преподаватели не говорили поискать в интернете магическое словосочетание maximum power point tracking? wink.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vALUKARDin
сообщение Mar 25 2013, 10:51
Сообщение #18





Группа: Участник
Сообщений: 12
Регистрация: 17-03-13
Пользователь №: 76 062



Цитата(wim @ Mar 25 2013, 10:27) *
А ваши преподаватели не говорили поискать

Не говорили, С самого начала практики на предприятии я полностью предоставлен сам себе, А с универа, только забраковать (конструктивная и не конструктивная критика) Сейчас я по факту дипломмирование прохожу сам, в интернете. А на счет обстановки с ветряками и Сб я хотел ключить это все в отчет, но мне сказали что я не это разрабатываю, Левая инфа не нужна, А разобраться без неё ни как... На счет ветряка я давненько рассматривал их и выяснилось, если в томской области срежнегодовая скорость ветра 4.8 м/с, то идеальным выбором был вертикальный ветряк, савониус кажется. Он там на 1.5 м/с уже работает и от направления ветра не зависит.
А что касается Сб, то были испытания, которые на нашел случайно, в которых они при полярной зиме работали нормально + там свои преимущества в не обслуживании. Вобщем с выбором это дело третье. А вот на счет системы слежения максимальной мощности по посмотрю, если не скрыто схемотехническое решение, то поможет )) А если нет , то готовую систему я включить в диплом не смогу.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
wim
сообщение Mar 25 2013, 11:58
Сообщение #19


рядовой
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 811
Регистрация: 21-08-06
Пользователь №: 19 713



Цитата(vALUKARDin @ Mar 25 2013, 13:51) *
если в томской области срежнегодовая скорость ветра 4.8 м/с, то идеальным выбором был вертикальный ветряк, савониус кажется. Он там на 1.5 м/с уже работает
Неа, при 1,5 м/с он начнет крутиться, но без нагрузки. Как только нагрузите его, тут же остановится. И ваще, вертикальные ветряки менее эффективны.
Цитата(vALUKARDin @ Mar 25 2013, 13:51) *
что касается Сб, то были испытания, которые на нашел случайно, в которых они при полярной зиме работали нормально + там свои преимущества в не обслуживании.
Правильно, если где-то в степи или в тундре нужно питать ретранслятор, то другого выхода нет. И неважно, сколько это стоит. Но у вас же там сеть имеется, стало быть какова цель проекта? Чтобы электросчетчик немного меньше мотал? Нет, в техническом плане это безуслвно полезно, но что касается экономики, жизнь уже вносит свои коррективы:
Крупнейший производитель солнечных батарей обанкротился в Китае
Цитата(vALUKARDin @ Mar 25 2013, 13:51) *
на счет системы слежения максимальной мощности по посмотрю, если не скрыто схемотехническое решение, то поможет ))
А пробегитесь по сайтам американских университетов - там можно студенческие проекты найти вполне нормальные, и со схемотехникой. Хотя схемотехника тут, ПМСМ, дело второе, а первое - экономика, т.е. сколько в эту технику нужно вложить рубликов и сколько потом отобьется показаниями электросчетчика.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vALUKARDin
сообщение Mar 25 2013, 12:45
Сообщение #20





Группа: Участник
Сообщений: 12
Регистрация: 17-03-13
Пользователь №: 76 062



На счет эффективности вертикальных я бы поспорил, нарыл я как то всеобщее заблуждение на счет кпд ( как с белком в яйце xD ) А за советы спасибо, надо бы основную цель пересмотреть )
Go to the top of the page
 
+Quote Post
HardEgor
сообщение Mar 28 2013, 14:15
Сообщение #21


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 223
Регистрация: 3-03-06
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925



По MPPT(maximum power point tracking) советую почитать Texas Instruments, они вместе с National получили подразделение которое разрабатывает готовые микросхемы c MPPT типа SM72442.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_gari
сообщение Mar 31 2013, 01:40
Сообщение #22


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 389
Регистрация: 27-11-11
Пользователь №: 68 544



при заявленом входном напряжении
Цитата(vALUKARDin @ Mar 23 2013, 14:20) *
На входе однофазная сеть переменного тока Uвх = 100-240 В;

очень неудачная схема (Сообщение #10).
Лимитирующий фактор здесь - минимально допустимое напряжение АБ, которое завязывается на мин напряжение сети, чтобы не убить АБ. Отношение номинального 220 к мин 100 напр, слишком велико, по сравнению с изменением напряжения на разряженой и заряженой АБ, т.е. АБ, а соотв альтернативные источники питания, при номинальном напряжении сети работать не будут.
Однако, само по себе, не факт, что это не верно, т.е. стоит озвучить тему проекта, как она записана.


Вам преподы правильно говорят, что нет надобности учитывать все возможные режимы работы ветряка и СБ. Следует считать только мин и мак, где мин = нет.
Вот по сети вопрос не совсем ясный, может ли сеть отсутствовать вовсе.
В общем случае, может не быть ни одного источника, кроме АБ, да и та на какое-то время.
В любых вариантах следует предусмотреть защиту АБ от глубокого разряда.



Сообщение отредактировал _gari - Mar 31 2013, 02:14
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vALUKARDin
сообщение Mar 31 2013, 21:40
Сообщение #23





Группа: Участник
Сообщений: 12
Регистрация: 17-03-13
Пользователь №: 76 062



Цитата(_gari @ Mar 31 2013, 08:40) *
при заявленом входном напряжении

очень неудачная схема (Сообщение #10).

Согласен неудачная, теперь я её додумал, до такого варианта )

Вот по сети вопрос не совсем ясный, может ли сеть отсутствовать вовсе.

Да может, и тут на 72 часа 3 аккумулятора свинцовых предполагается поставить.

Прикрепленное изображение
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Mar 31 2013, 23:01
Сообщение #24


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Всё неправильно.

Вам надо было сразу озадачить заказчика, что в ТЗ отсутствуют требования по гальванической развязке. В общем случае Вы не имеете права соединять выводы солнечной батареи и ветрогенератора с электросетью, а на последнем рисунке именно так, так что вся земля, на которой находятся данные приборы, потенциально может быстро засеяться трупами людей и животных.

Если в ТЗ не указано иного, то берётся худший случай, т.е. каждый источник энергии данной задачи требуется гальванически развязать от нагрузки в соответствии со стандартом.

Эти три развязки, и вход выходного преобразователя, сводите в одну точку, а именно, АКБ, потому что выходной преобразователь всё равно должен быть рассчитан на полную мощность при минимальном напряжении АКБ. Соответственно, зарядное устройство здесь управляет выходным напряжением первичных преобразователей.

Также, в ТЗ не указан ток заряда — это ещё одно препятствие решению задачи.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ydaloj
сообщение Apr 1 2013, 19:06
Сообщение #25


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 879
Регистрация: 20-06-11
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799



последняя схема ещё более непонятна, чем предыдущие.
Вы берёте сеть 100-240В, выпрямляете (340 вольт), корректируете ККМом и получаете вольт 400.
Далее каким-то образом складываете 400 вольт с батарейным после загадочного блока "К"

Придите к какому-то единому низкому напряжению - батарейное, к примеру
и к этому напряжению подводите напряжения всех источников.


--------------------
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_gari
сообщение Apr 1 2013, 19:25
Сообщение #26


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 389
Регистрация: 27-11-11
Пользователь №: 68 544



Цитата(Plain @ Apr 1 2013, 03:01) *
Также, в ТЗ не указан ток заряда — это ещё одно препятствие решению задачи.
можно более развернуто написать, что не указано быстро или медленно следует заряжать АБ, т.к. если требуется быстро, то возникает существенная дополнительная нагрузка на сетевой источник, и сама схема заряда становится нетривиальной.

Вобщем, пока присутствует "темный лес" по многим существенным вопросам и первый - тема проекта.






Go to the top of the page
 
+Quote Post
vALUKARDin
сообщение Apr 2 2013, 07:53
Сообщение #27





Группа: Участник
Сообщений: 12
Регистрация: 17-03-13
Пользователь №: 76 062



Темный лес конечно то еще, я и сам запутался, но без вашей критики мне не выбраться. А тема проекта Источник бесперебойного питания, просто к нему ветро солнечную систему надо разработать, которая бы питала АБ. (Входной блок только разработать требуется от меня)
А на счет загадочного блока "К" это DC-DC конвертер повышающий, в теории должен обеспечивать повышение и стабилизацию напряжения АБ до уровня, для надежной работы инвертора в автономном режиме.


Сообщение отредактировал vALUKARDin - Apr 2 2013, 08:32
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __.doc ( 47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_gari
сообщение Apr 2 2013, 08:40
Сообщение #28


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 389
Регистрация: 27-11-11
Пользователь №: 68 544



т.е. схема бесперебойника уже существует, правильно понял?
и вам требуется доработать узел заряда АБ от вторичных источников.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vALUKARDin
сообщение Apr 2 2013, 09:18
Сообщение #29





Группа: Участник
Сообщений: 12
Регистрация: 17-03-13
Пользователь №: 76 062



Именно так, узел сопряжения ВИЭ основной упор, бесперебойник(с двойным преобразованием) уже дополнительно если первого будет мало.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
wim
сообщение Apr 2 2013, 09:52
Сообщение #30


рядовой
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 811
Регистрация: 21-08-06
Пользователь №: 19 713



Цитата(vALUKARDin @ Apr 2 2013, 10:53) *
"К" это DC-DC конвертер повышающий, в теории должен обеспечивать повышение и стабилизацию напряжения АБ до уровня, для надежной работы инвертора в автономном режиме.
Если нужно 24 В на выходе, так и сделайте прям от батареи DC-DC и объедините с сетевым источником через load sharing. Тогда можно будет нагрузку частично питать от солнца и ветра.
P.S. А с мощностью нагрузки чо-то непонятно - не сходятся вольты-амперы с ваттами. laughing.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_gari
сообщение Apr 2 2013, 10:34
Сообщение #31


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 389
Регистрация: 27-11-11
Пользователь №: 68 544



Цитата(vALUKARDin @ Apr 2 2013, 13:18) *
бесперебойник(с двойным преобразованием) уже дополнительно если первого будет мало.

первого на диплом должно хватить
т.е. что не относится к ЗУ АБ рассматривайте пока просто в виде одного квадратика.

Попробуйте вернуться к первому варианту и доработать
сн обзовите соотв ЗУ_СБ, ЗУ_ВГ, ЗУ_С, т.к. они будут иметь разные схемы
дальше подумайте сами, там почти все есть, что надо. Убрать лишнее, стрелочки переставить......

Сообщение отредактировал _gari - Apr 2 2013, 10:39
Go to the top of the page
 
+Quote Post
KBH
сообщение Apr 30 2013, 08:32
Сообщение #32


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 70
Регистрация: 4-08-08
Пользователь №: 39 424



Цитата(Ydaloj @ Apr 1 2013, 23:06) *
Придите к какому-то единому низкому напряжению - батарейное, к примеру
и к этому напряжению подводите напряжения всех источников.

Ну да. Через 3 диода.
)


--------------------
Всё в этом мире относительно, как сказал однажды старик Альберт...
)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ydaloj
сообщение Apr 30 2013, 10:53
Сообщение #33


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 879
Регистрация: 20-06-11
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799



KBH, трёх диодов
Цитата(_gari @ Apr 2 2013, 13:34) *
на диплом должно хватить



--------------------
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)