mov
сообщение Jan 22 2015, 12:09
Сообщение #1


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 827
Регистрация: 30-06-04
Пользователь №: 226



Свалилось...

Нужно разработать блок питания 1.5кВт.
100-240В AC вход
12В (в первом приближении, хотя нужен набор ATX) выход.
Ещё д.б. резервирование.
Вообщем аля серверный.Габариты пока 1U, 2U.

В сторону какой топологии смотреть ? Какие контроллеры использовать ?
Может есть Reference Design ? Искал, но не нашёл.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов (1 - 5)
Егоров
сообщение Jan 22 2015, 12:43
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 3 868
Регистрация: 15-03-13
Пользователь №: 76 048



Косой мост, наверное.
Если разговоры о резервировании и надежности - многофазный прямоход однотранзисторный или даже до 200 Вт ячейка обратноходовой потянет.
1U - аккуратно очень придется с конструкцией, по высоте компоненты подыскивать придется. И вентилятор один 40х40 мм не продует тепло.
Как далекая мечта - синхронное выпрямление, раза в два тепла меньше будет.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Jan 22 2015, 18:54
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Топологии тут две, поскольку требуется два каскада преобразования, потому что ККМ по любым законам сейчас обязателен. Если его осилите, дальше проще.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Oxygen Power
сообщение Jan 22 2015, 19:10
Сообщение #4


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 228
Регистрация: 23-07-10
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571



ККМ и резонансный преобразователь.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
wim
сообщение Jan 22 2015, 20:01
Сообщение #5


рядовой
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 811
Регистрация: 21-08-06
Пользователь №: 19 713



При токе нагрузки 125 А в качестве референс-дизайна подойдет сварочный инвертор.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Burner
сообщение Jan 26 2015, 14:52
Сообщение #6


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 068
Регистрация: 14-01-08
Из: Винница
Пользователь №: 34 083



Цитата
сварочный инвертор

+1