Контроль переменного тока, Как проконтролировать наличие тока в кабеле? |
|
|
|
Jul 24 2015, 14:28
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 160
Регистрация: 24-11-05
Из: СПб
Пользователь №: 11 354

|
Всем доброго дня!
Господа разработчики, кто сталкивался с подобной задачей: надо доступными методами, буквально на коленке, проконтролировать наличие тока в подводящем кабеле 220В либо 380В? Нужно просто узнать, что ток есть. Это используется, чтобы понять: включено оборудование (будет пара станков) или нет. Соответственно, порог срабатывания датчика не столь важен, разброс от 1 до 5А вполне допустим. Главное - простота установки, без разреза кабеля. Прибор должен получиться недорогим и с возможностью сборки "на коленке паяльником". Пока рассматриваю покупку дешевых токоизмерительных трансформаторов на алиэкспрессе.
Вопросы: 1. Можно ли контролировать наличие тока в кабеле целиком (2х или 3х жильном для одно- или трехфазной сети), приложив датчик к кабелю? В качестве датчика понимается д. Холла или некая катушка. Достаточно ли будет внешних возмущений поля, чтобы д. Холла дал достаточный сигнал? Подключаться будет к контроллеру с 12-бит АЦП. 2. Если на кабеле снять сигнал невозможно, можно ли снимать его с одной из фаз, просто приложив д. Холла к проводу?
Спасибо!
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 17)
|
Jul 24 2015, 21:00
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 719
Регистрация: 13-09-05
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528

|
Цитата(Herz @ Jul 25 2015, 02:32)  Теория подсказывает, что один и тот же ток, текущий по кабелю в обоих направлениях, скомпенсирует суммарный ЭМ поток. Возьмите токоизмерительные клещи и убедитесь. А второй вариант работоспособен. Полная компенсация будет только на бесконечности, а в ближней зоне - на расстояниях порядка толщины провода или порядка расстояния между проводами в кабеле - компенсация будет далеко не полной и что-то можно увидеть. Правда, для этого потребуется датчик поля тоже небольших (того же порядка) размеров. PS. Кстати, такой датчик можно и из клещей сделать. Зажать в них что-нибудь немагнитное чтобы создать зазор порядка диаметра провода и этим зазором прикладывать их к кабелю.
--------------------
Russia est omnis divisa in partes octo.
|
|
|
|
|
Jul 25 2015, 06:49
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 160
Регистрация: 24-11-05
Из: СПб
Пользователь №: 11 354

|
Господа и дамы, всем спасибо за ответы, поясню чуть подробнее задачу: надо сделать простой и дешевый датчик включения оборудования, который может быть установлен "легким движением руки". По поводу компенсации - понятно, однако, есть предположение, что в ближнем поле может быть неоднородность, которую заметит д.Холла. Может быть, кто-то обладает конкретными данными?
Далее, по варианту 2 - чтобы не делать полноценный датчик на "клещах", достаточно ли просто приложить д.Холла к проводу одной из фаз, чтобы увидеть мало-мальски различимый сигнал?
|
|
|
|
|
Jul 25 2015, 07:53
|
Гуру
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883

|
Цитата(krdmitry @ Jul 25 2015, 09:49)  Господа и дамы, всем спасибо за ответы, поясню чуть подробнее задачу: надо сделать простой и дешевый датчик включения оборудования, который может быть установлен "легким движением руки". По поводу компенсации - понятно, однако, есть предположение, что в ближнем поле может быть неоднородность, которую заметит д.Холла. Может быть, кто-то обладает конкретными данными?
Далее, по варианту 2 - чтобы не делать полноценный датчик на "клещах", достаточно ли просто приложить д.Холла к проводу одной из фаз, чтобы увидеть мало-мальски различимый сигнал? С датчиком Холла - при вращении вокруг кабеля будет меняться амплитуда и знак. Легко не получится. Есть альтернатива - проводящий цилиндр окружает кабель. Снаружи цилиндр экранируется заземленным экраном от помех. Легко проверить осциллографом и двумя кусочками фольги. Это для случая, когда выключатель правильный - отключает обе фазы в проводе. Если три фазы в кабеле - не получится.
|
|
|
|
|
Jul 25 2015, 09:10
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 719
Регистрация: 13-09-05
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528

|
Цитата(krdmitry @ Jul 25 2015, 13:49)  Может быть, кто-то обладает конкретными данными? Поле вокруг длинного прямолинейного проводника с током I на расстоянии a от центра проводника  Сложите (векторно) поля от двух или трёх проводников и посмотрите что получается.
--------------------
Russia est omnis divisa in partes octo.
|
|
|
|
|
Jul 25 2015, 18:52
|

Гуру
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287

|
Цитата(Tanya @ Jul 25 2015, 12:06)  Мне думается, что необходимый для этого ток будет заметен по нагреву кабеля или дыму. Согласно приведенной ниже SSerge формуле при расстоянии от жилы до датчика, сопоставимом с а (где а - расстояние между центрами жил), для полной компенсации поля ещё постараться нужно найти такое положение. Поэтому два или три датчика дадут достаточно разные сигналы. Считаете, они окажутся слишком слабыми? Я бы попробовал.
|
|
|
|
|
Jul 28 2015, 10:10
|

Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 209
Регистрация: 25-09-07
Пользователь №: 30 817

|
Эту идею уже давно "украли" до вас. Только у "воров" ток измеряется по одной фазе. 1 и 2, как примеры.
|
|
|
|
|
Jul 28 2015, 10:50
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 465
Регистрация: 13-05-15
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663

|
Цитата(x-men @ Jul 28 2015, 13:10)  Эту идею уже давно "украли" до вас. Только у "воров" ток измеряется по одной фазе. 1 и 2, как примеры. Задача стоит измерять наличие тока в кабеле, а приведенные примеры измеряют ток на отдельном проводе. Цитата(Herz @ Jul 25 2015, 21:52)  для полной компенсации поля ещё постараться нужно найти такое положение. Поэтому два или три датчика дадут достаточно разные сигналы. Я бы попробовал одевать или один раз одеть (это как нужно) на кабель разъмный цилиндр (чтобы кабель не разрезать) из немагнитного материала с тремя датчиками Холла, расположенными через 120 градусов. При протекании тока по кабелю какой-то из датчиков зарегистрирует поле. Даже ориентировать не нужно: достаточно сигнала с одного датчика, а какой-то обязательно среагирует. А кабель под напряжением, но с нулевым током не будет иметь магнитного поля и все датчики будут "молчать".
|
|
|
|
|
Jul 28 2015, 11:03
|

Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 209
Регистрация: 25-09-07
Пользователь №: 30 817

|
Цитата(Александр1 @ Jul 28 2015, 15:50)  Задача стоит измерять наличие тока в кабеле, а приведенные примеры измеряют ток на отдельном проводе. Читайте внимательно. Я для вас специально выделил. Цитата(krdmitry @ Jul 24 2015, 19:28)  надо доступными методами, буквально на коленке, проконтролировать наличие тока в подводящем кабеле 220В либо 380В? Нужно просто узнать, что ток есть. Это используется, чтобы понять: включено оборудование (будет пара станков) или нет. Соответственно, порог срабатывания датчика не столь важен, разброс от 1 до 5А вполне допустим. Главное - простота установки, без разреза кабеля. ... Если на кабеле снять сигнал невозможно, можно ли снимать его с одной из фаз Примеры устройств которые я привел очень простые. И как раз используются для того самого - контроля состояния оборудования. В одном варианте возможен геркон, во втором оптрон на вторичной стороне трансформатора тока. Только разъемный сердечник из коленки не высосать.
|
|
|
|
|
Jul 28 2015, 11:41
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 465
Регистрация: 13-05-15
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663

|
Цитата(x-men @ Jul 28 2015, 14:03)  Читайте внимательно. Я для вас специально выделил. Посмотрел еще, внимательно. В первом примере: "Индиктор устанавливается на одну из фазных цепей нагрузки..." На ОДНУ из фазных цепей! А не на весь кабель из трех фаз. Во втором примере: "Фаза, ток в которой нужно контролировать" Я не увидел, что индикаторы контролируют все три фазы одновременно. Что я не так понял?
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
Jul 29 2015, 03:13
|

Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 209
Регистрация: 25-09-07
Пользователь №: 30 817

|
Цитата(Александр1 @ Jul 28 2015, 16:41)  Посмотрел еще, внимательно. Куда вы смотрите?! Еще раз. Цитата(krdmitry @ Jul 24 2015, 19:28)  Если на кабеле снять сигнал невозможно, можно ли снимать его с одной из фаз, просто приложив д. Холла к проводу? С датчиком Холла не получится без сердечника, а изоляция провода не позволит использовать микросхемы для измерения тока в печатных платах.
|
|
|
|
|
Jul 31 2015, 18:40
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 116
Регистрация: 3-04-11
Пользователь №: 64 083

|
Цитата(krdmitry @ Jul 25 2015, 09:49)  Господа и дамы, всем спасибо за ответы, поясню чуть подробнее задачу: надо сделать простой и дешевый датчик включения оборудования, который может быть установлен "легким движением руки". По поводу компенсации - понятно, однако, есть предположение, что в ближнем поле может быть неоднородность, которую заметит д.Холла. Может быть, кто-то обладает конкретными данными?
Далее, по варианту 2 - чтобы не делать полноценный датчик на "клещах", достаточно ли просто приложить д.Холла к проводу одной из фаз, чтобы увидеть мало-мальски различимый сигнал? Может поможет схема с магнитной головкой от магнитофона?
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|