> электронно-механический контактор, прошу замечания
pritula
сообщение Oct 23 2015, 16:15
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 29
Регистрация: 27-01-09
Из: Китай
Пользователь №: 44 006



Прикрепленное изображение


Реле - автомобильное 12 Вольт, с перекидными контактами (можно до 100 Ампер)
R2 - для тока первичного срабатывания реле
С2 - для тока удержания реле
R1 и C3 - задержка времени при отключении включенного симистора для предотвращения дуги на контактах реле при отключении
Симистор, R1, С3, С1 - цепи дугогашения на контактах реле
длительность работы симистора при отключении - больше времени размыкания контактов

испытано на стенде - на 30 амперах 220 Вольт, дуга как при напряжении 2 Вольта (это на симисторе)

Прошу Ваших замечаний

Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов (1 - 5)
pritula
сообщение Oct 24 2015, 08:35
Сообщение #2


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 29
Регистрация: 27-01-09
Из: Китай
Пользователь №: 44 006



интересное решение..
единственное только чо - расстояние между контактами низковольтного реле настолько мало что его может пробить от малейшей каконибудь иголки по сети 220... не рассчитано оно на 220..


диэлектрическая прочность воздуха 30×103 В/см или 3×103 В/мм, 3 кВ/мм
Приближенно можно считать, что при увеличении абсолютной влажности воздуха в два раза Unp при частоте 50 Гц возрастает на 10%.
пробивное напряжение нормировано для изоляции приборов 2500 Вольт
расстояние между контактами - 2 мм, или 6 кВ, при влажном пусть будет 3 кВ
тяжело пробить, тем более реле в пылезащитном корпусе
а реле рассчитано на 12 В правильно, при размыкании контактов на 2 мм по 220 В - вероятность возникновения дуги
для этого и применены цепи дугогашения.

для сетей 220 В применяются полупроводниковые приборы на 500-600 В, это норма
малейшие иголки в сети 220 В - сразу пробой прибора

для контакторов гораздо тяжелее режимы размыкания контактов, когда тянется дуга и выжигает поверхность контакта, затем ухудшается его сопротивление, растёт нагрев и наступают режимы недопустимые в эксплуатации
дуга - это напряжение и индуктивность в цепи - напряжение опережает ток в векторной диаграмме
Go to the top of the page
 
+Quote Post
pritula
сообщение Oct 24 2015, 11:14
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 29
Регистрация: 27-01-09
Из: Китай
Пользователь №: 44 006



попробовал на 3 фазы, или вместо доп. 3-х симисторов - реле на три отдельные группы
Прикрепленное изображение

следут заметить, что габариты небольшие, и реле на токах удержания не греются
симисторы не нужно ставить на радиаторы

Цитата
А если симистор пробьёт?


тогда контролируем ток, протекающий через симистор, и с задержкой времени аварийно отключаем перед прибором автомат управляемым независимым расцепителем
Прикрепленное изображение


Цитата
- а чем твердотельные реле не устраивают?
.....................- при нормальных токах твердотельные греются, нужно ставить на радиатор
-ну да, в твердотельниках не те же семисторы... там будут греться, а у вас нет...


в том весь и фокус, что при замкнутых контактах реле ток через симистор не протекает и он не греется

в твердотельных реле ток протекает через симистор, падение напряжения на нём - 2 вольта, при протекающем токе 10 ампер мощность выделяемая на симисторе Р=U*I P=2*10=20 Ватт, которую нужно рассеять
на реле падение напряжения на контактах 0.1 вольт, или менее, отсюда Р=0,1*10=1 Ватт или менее, рассеивается конструктивными элементами реле
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Oct 24 2015, 11:24
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Если этот затянувшийся диалог сам с собой — о некоем улучшении конкретно тех стандартных автоматов, что на фото, то для начала, они там изображены двухклеммными приборами, а не трёх-, как Вы сплошь рисуете на схемах.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
pritula
сообщение Oct 24 2015, 12:22
Сообщение #5


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 29
Регистрация: 27-01-09
Из: Китай
Пользователь №: 44 006



вообще то я не про стандартный автомат

про независимый расцепитель рн-47
http://energo-res.ru/catalog/rastsepiteli-...zavisimyy-rn47/

Расцепитель независимый РН 47 применяется для отключения выключателя автоматического ВА 47 дистанционно. Он состоит из электромагнита и рычага, посредством которого осуществляется расцепление.
Если расцепитель независимый РН 47 сработал происходит отжатие кнопки «ВОЗВРАТ», расположенной на передней панели. Далее возможно нажатие на эту кнопку, до того момента пока она не окажется зафиксированной, после чего происходит повторное включение автоматического включателя. Таким образом, становится возможным определить, почему произошло отключение: под действием расцепителя или же в защищенной цепи возник сверхток.
Габариты расцепитель независимый РН 47 имеет аналогичные габаритам однополюсного выключателя ВА 47. Для грамотной эксплуатации изделия важно помнить, что расцепитель независимый РН 47 располагается справа от выключателя, может использоваться только для выключателей ВА 47 (1, 2, 3, 4-х полюсного) и ВН-63, управление данным агрегатом производится в импульсном режиме.

Я прошу замечания по прибору, то что мне пишут, я и выкладываю как цитаты с комментариями

Сообщение отредактировал pritula - Oct 24 2015, 12:26
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Burner
сообщение Feb 28 2016, 12:46
Сообщение #6


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 068
Регистрация: 14-01-08
Из: Винница
Пользователь №: 34 083



Да в общем неплохо sm.gif.