=L.A.=
сообщение Dec 2 2015, 17:51
Сообщение #1


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 794
Регистрация: 4-09-06
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055



Престала плата прошиваться из IAR и видеть микроконтроллер. До этого контакт был, прошивки загружались.

Открыл окно ST-Link. При попытке программирования или обращения появляется "No target connected".

1) В окне подключенных USB устройств ST-Link виден.
2) Питание на плате есть 5 Вольт и 3 Вольт.
3) Режим SWD. Перемычки на месте , контакт есть.
4) Микроконтроллер STM32F051 жив - в него зашита прога, он мигает светодиодами.

Что еще может быть не так?

ИАР выдает сообщение, что якобы
Failed to load flash loader:.....IAR Systems\Embedded Workbench 6.4\arm\config\flashloader\ST\FlashSTM32F05xx8.flash

Но этот файл есть. Поиск по форуму аналогичных тем не прояснил проблему.

Сообщение отредактировал =L.A.= - Dec 2 2015, 17:53


--------------------
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов (1 - 3)
Сергей Борщ
сообщение Dec 3 2015, 08:21
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 455
Регистрация: 15-05-06
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095



Есть шанс, что программа отключила ноги SWD. Попробуйте включить питание с притянутой к плюсу BOOT0. Или подсоединиться при зажатом RESET, если ваш софт такое позволяет.


--------------------
На любой вопрос даю любой ответ
"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" (C++ FAQ)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
=L.A.=
сообщение Dec 3 2015, 08:49
Сообщение #3


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 794
Регистрация: 4-09-06
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055



Цитата(Сергей Борщ @ Dec 3 2015, 11:21) *
Есть шанс, что программа отключила ноги SWD. Попробуйте включить питание с притянутой к плюсу BOOT0. Или подсоединиться при зажатом RESET, если ваш софт такое позволяет.
.
При нажатой кнопке RESET пробовал подключаться, но эффекта нет. Возможно, я не так нажал.
Попробую переустановить софт ST-Link. Вдруг там что либо сломалось.


--------------------
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
Go to the top of the page
 
+Quote Post
=L.A.=
сообщение Dec 5 2015, 08:23
Сообщение #4


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 794
Регистрация: 4-09-06
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055



Обновил ПО ST-Link (v3.7.0, firmware - v2.24). Теперь из окна ST-Link соединение происходит, таргет-проц виден и прошивается. Но из ИАРа контакта по-прежнему нет. Где еще донастроить?


Скриншот:
http://s018.radikal.ru/i504/1512/b8/e416212648bb.jpg

Сообщение отредактировал =L.A.= - Dec 5 2015, 08:41


--------------------
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 04:30
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01392 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016