Лабораторный источник питания |
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 66)
|
Jan 11 2016, 08:10
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 102
Регистрация: 20-08-12
Пользователь №: 73 200

|
Цитата имеют минимальные пульсации напряжения на выходе только вы забыли сказать, что это справедливо при очень большой ёмкости фильтра. Цитата но уровень помех на выходе на порядок больше чем у трансформаторных помех или пульсаций?
|
|
|
|
|
Jan 11 2016, 15:38
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 294
Регистрация: 28-02-05
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 925

|
Цитата(Plain @ Jan 11 2016, 07:35)  Нарушение п.п.3.2: Это несколько иной вопрос. Хотя отдалённое сходство имеется. Цитата(Александр Козлов @ Jan 11 2016, 17:51)  Пульсации можно легко подавить, а вот получить малый ток синфазной помехи и дорого и не так то просто. Простите за глупый вопрос, синфазная помеха, это что? Фазы чего совпадают в данном случае?
|
|
|
|
|
Jan 12 2016, 10:08
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 157
Регистрация: 27-02-13
Пользователь №: 75 812

|
Цитата Простите за глупый вопрос, синфазная помеха, это что? Фазы чего совпадают в данном случае? Синфазная помеха это значит, что эта помеха есть на обеих выходных клеммах источника. Закоротим щуп осциллографа и поочередно прикоснемся им к клеммам. Видно, что помеха на клеммах одинаковая (поэтому и синфазной называется). В советское время разработчиков источников питания крыли типа- ваши иголки есть даже на носу ракеты. Это все о них. Если в цепи от источника к нагрузке есть несимметрия, то эта помеха обязательно превратиться в дифференциальную (между выводами) со всеми вытекающими из нее гадостями. В результате локатор покажет цель в стороне от истинного положения, результаты измерений станут неверными и т д. Ну а если есть желание понять вопрос, то поищите на сайте valvolodin.narod.ru (файл - ems.pdf в разделе статьи). Александр, не впервые делаю Вам замечание: оформляйте цитаты и проверяйте вид сообщения перед отправкой.
Сообщение отредактировал Herz - Jan 12 2016, 10:24
Причина редактирования: Оформление цитаты, удаление дубля поста.
|
|
|
|
|
Jan 12 2016, 16:13
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 294
Регистрация: 28-02-05
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 925

|
Цитата(Александр Козлов @ Jan 12 2016, 16:08)  Синфазная помеха это значит, что эта помеха есть на обеих выходных клеммах источника. Закоротим щуп осциллографа и поочередно прикоснемся им к клеммам. Видно, что помеха на клеммах одинаковая (поэтому и синфазной называется). В советское время разработчиков источников питания крыли типа- ваши иголки есть даже на носу ракеты. Это все о них. Ещё раз, пожалуйста. Если мы закоротим щуп осциллографа на землю осциллографа, то мы увидим ноль. Есть две клеммы у блока питания: ноль и плюс. Они гальванически развязаны от сети. Мы подключаем землю осциллографа к земле БП. Щуп к плюсу. На плюсе мы видим постоянное напряжение плюс некие пульсации. Относительно чего будет помеха на нулевой клемме? Или имеется в виду БП с двуполярным выходом?
|
|
|
|
|
Jan 12 2016, 20:21
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 294
Регистрация: 28-02-05
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 925

|
Цитата(raptor @ Jan 13 2016, 01:43)  Помехи в сети свободно будут проникать на выход и их тоже необходимо фильтровать до или после. Сетевые помехи да, но если к ним добавятся ещё и сильные собственные шумы источника, то фильтровать придётся лучше. Просто я имел негативный опыт со старым советским импульсным лабораторным БП.
|
|
|
|
|
Jan 13 2016, 00:16
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 294
Регистрация: 28-02-05
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 925

|
Цитата(rx3apf @ Jan 13 2016, 03:28)  Все не так просто... Вот и я о том же. Хотелось бы понять.
|
|
|
|
|
Jan 13 2016, 04:37
|

Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 401
Регистрация: 7-05-10
Из: Оренбург
Пользователь №: 57 135

|
Цитата(Fujitser @ Jan 11 2016, 07:13)  Какой БП предпочтительнее в качестве лабораторного: с трансформатором 50 Гц или импульсный? Будут ли у импульсного большие шумы? Какие преимущества/недостатки у обоих типов? Из своего давнего опыта сделать лабораторный источник питания импульсного типа окончился неудачей, не помогли ни фильтры ни экраны. Радио и аналоговые измерительные устройства оказались слишком чувствительны к питанию такого типа. Пришлось сделать с обычным сетевым трансформатором, использую до сих пор без проблем.
--------------------
Лень, оттвори дверь, сгоришь - а хоть и сгорю, но не оттворю.
|
|
|
|
|
Jan 13 2016, 06:48
|
Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 790
Регистрация: 6-02-14
Из: Омск
Пользователь №: 80 379

|
Цитата(Smoky @ Jan 13 2016, 07:37)  Из своего давнего опыта сделать лабораторный источник питания импульсного типа окончился неудачей, не помогли ни фильтры ни экраны. Радио и аналоговые измерительные устройства оказались слишком чувствительны к питанию такого типа. Пришлось сделать с обычным сетевым трансформатором, использую до сих пор без проблем. Вот у меня такое же подозрение было. Видя как народ борется с "палками" и насколько они живучи, уверенности что можно спокойно работать с DCDC нет. Спасибо что подтвердили мои подозрения.
|
|
|
|
|
Jan 13 2016, 08:34
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 102
Регистрация: 20-08-12
Пользователь №: 73 200

|
Цитата сделать лабораторный источник питания импульсного типа окончился неудачей это ваш частный опыт, т. к. вы не написали подробностей. Даже хватит того, какая топология была использована. Многое зависит от трассировки, фильтров.
|
|
|
|
|
Jan 13 2016, 09:59
|

Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 401
Регистрация: 7-05-10
Из: Оренбург
Пользователь №: 57 135

|
Цитата(raptor @ Jan 13 2016, 14:34)  это ваш частный опыт, т. к. вы не написали подробностей. Даже хватит того, какая топология была использована. Многое зависит от трассировки, фильтров. Это было давно, ещё в прошлом веке. В то время были популярны полумостовые преобразователи с маломощным дополнительным трансформатором управления насыщающего типа. Преобразователь на тороидальном трансформаторе с выпрямителями и фильтрами был сделан единым моноблоком полностью закрытый металлическим экраном с входными и выходными проходными конденсаторами. Только заземление корпуса значительно снижало уровень помех, что не планировалось, ибо эксплуатация предусматривалась в домашних условиях.
--------------------
Лень, оттвори дверь, сгоришь - а хоть и сгорю, но не оттворю.
|
|
|
|
|
Jan 13 2016, 10:43
|
Гуру
     
Группа: Участник
Сообщений: 3 834
Регистрация: 14-06-06
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047

|
Немножко не по теме, но все же... Вспоминается скоп С1-122. Уж как там с экранировками ни изгалялись, а все равно луч шумел. По причине как раз импульсного источника питания...
А как примеры хороших самодельных конструкций - PSA2 и PSL-xxxx (кому интересно, найдет без труда). Авторы подошли к теме ОЧЕНЬ профессионально, но в обоих случаях отказались от высокочастотного преобразователя. Не просто так отказались, уверяю..
Наверное, затратив большие усилия, применяя многослойные экранировки, многокаскадные фильтры - можно было бы добиться хороших результатов и с импульсным преобразователем. Только стоить это будет как тот злополучный "черный ящик"...
|
|
|
|
|
Jan 13 2016, 12:51
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 465
Регистрация: 13-05-15
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663

|
Цитата(rx3apf @ Jan 13 2016, 13:43)  ... Вспоминается скоп С1-122. Уж как там с экранировками ни изгалялись, а все равно луч шумел. По причине как раз импульсного источника питания... Немного работал с С1-116. В нем БП на НЧ трансформаторе, но луч шумит сильнее, чем у С1-122 (с этим много работал). Так что природа шума лучей обоих приборов, скорее всего иная.
|
|
|
|
|
Jan 13 2016, 13:31
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 465
Регистрация: 13-05-15
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663

|
Цитата(wim @ Jan 13 2016, 16:22)  Так ведь "линейный" трансформаторный БП тоже генерирует помехи в сеть - это называется "эмиссия гармонических составляющих тока". Так никто и не говорит, что трансформаторный БП - идеальный БП. Импульсный БП или линейный не является доминантной причиной "шума" луча в осциллографе (я говорю о серийных).
|
|
|
|
|
Jan 14 2016, 17:11
|

Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 13 372
Регистрация: 27-11-04
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244

|
QUOTE (Fujitser @ Jan 11 2016, 03:13)  Какой БП предпочтительнее в качестве лабораторного: с трансформатором 50 Гц или импульсный? Будут ли у импульсного большие шумы? Какие преимущества/недостатки у обоих типов? Если Вы хотите купить и использовать, то выбираете тот, который утраивает по параметрам и работаете, что бы у него внутри ни было. Если хотите сделать что то оригинальное С ТОПОВЫМИ ПАРАМЕТРАМИ и продавать, то по любому, пока ЛИЧНО ВЫ сами, а не советчики из интернета не попробуете и не набьете шишки, Вы ничего путного не сделаете. Если Вы хотите сдеалать один экземпляр для себя, то этого просто НЕ следует делать вообще.
--------------------
Feci, quod potui, faciant meliora potentes
|
|
|
|
|
Jan 15 2016, 02:15
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 294
Регистрация: 28-02-05
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 925

|
Цитата(zltigo @ Jan 14 2016, 22:11)  пока ЛИЧНО ВЫ сами, а не советчики из интернета не попробуете и не набьете шишки, Вы ничего путного не сделаете Всегда лучше сначала спросить опытных людей, я так считаю.
|
|
|
|
|
Jan 15 2016, 08:11
|

Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 401
Регистрация: 7-05-10
Из: Оренбург
Пользователь №: 57 135

|
Цитата(Александр Козлов @ Jan 15 2016, 13:09)  Наверное полезная, так как отыскать ее американский оригинал невозможно. Не плохо эта проблема освещена в журнале КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ №8 за 2015г. стр. 74.
--------------------
Лень, оттвори дверь, сгоришь - а хоть и сгорю, но не оттворю.
|
|
|
|
|
Jan 15 2016, 09:54
|

Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 401
Регистрация: 7-05-10
Из: Оренбург
Пользователь №: 57 135

|
Цитата(Александр Козлов @ Jan 15 2016, 14:32)  Да, типа, как я провел лето... Это рецензия на статью в журнале?
--------------------
Лень, оттвори дверь, сгоришь - а хоть и сгорю, но не оттворю.
|
|
|
|
|
Jan 16 2016, 13:22
|

Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 13 372
Регистрация: 27-11-04
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244

|
QUOTE (Fujitser @ Jan 15 2016, 04:15)  Всегда лучше сначала спросить опытных людей, я так считаю. Я же не писал, что не надо спрашивать. Спросили. Ответил. QUOTE (Александр Козлов @ Jan 16 2016, 13:21)  Было бы очень интересно сделать импульсный лабораторный источник с помехами реально близкими к трансформаторному варианту. Только никому в этой стране это не нужно... А жаль. Это не нужно ни в каой стране, если можно сделать достойно без выкрутасов. Импульсные это уже "лабораторные" на киловатты, но у них все-же, как ни крути, "микровольтных" требований, как правило нет. Остаются некие уникальные штучные разработки.
--------------------
Feci, quod potui, faciant meliora potentes
|
|
|
|
|
Feb 11 2017, 15:34
|

Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 401
Регистрация: 7-05-10
Из: Оренбург
Пользователь №: 57 135

|
Делаю очередной блок питания для своей "лаборатории", использую только сетевые трансформаторы. Естественно на входе стабилизатора использую фазовый регулятор для снижения мощности на регулирующем транзисторе. Ранее использовал симисторный регулятор, теперь решил использовать вместо симистора полевой транзистор. Прилагаю схему, которую я использовал для моделирования в LTSpice и выходной график напряжения с выпрямителя перед фильтром. Суть в том что используется передняя и задняя четверть синусоиды. Получаются не плохие энергетические характеристики, кроме того вдвое снижается ёмкость сглаживающего конденсатора на выходе фильтра. Может быть уже кто то использовал такой вариант? Что скажите, коллеги?
Прикрепленные файлы
______.zip ( 115.01 килобайт )
Кол-во скачиваний: 41
--------------------
Лень, оттвори дверь, сгоришь - а хоть и сгорю, но не оттворю.
|
|
|
|
Guest_TSerg_*
|
Feb 11 2017, 15:53
|
Guests

|
Все определяется спектром принятого за основу ШИМ. Для конкретного уровня среднего всегда можно "подобрать" наилучший/оптимальный неравномерный ШИМ. Целевая функция - мин. произведение LC при заданном коэф. пульсации и макс. приближение к среднему выпрямленному. Как "подобрать"? Либо аналитика, либо САР по среднему + варианты. Для этого требуется элементарный MCU-вычислитель или его квази-аналог. У Вас - совсем элементарный квази-аналог  Однако же проще и лучше сделать связку "импульсник" + "линейник".
|
|
|
|
|
Feb 11 2017, 16:27
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 217
Регистрация: 19-11-11
Пользователь №: 68 399

|
Плохому инженеру Источник мешает! Нестабильность источника показывает устойчивость схемы. Если пульсации 10 проц., любого вида влияют на схему, тогда требуется заменить прокладку между платой и стулом.
|
|
|
|
Guest_TSerg_*
|
Feb 11 2017, 18:23
|
Guests

|
Цитата(Парус @ Feb 11 2017, 19:27)  Плохому инженеру мешает недообразование. "Не надо чушь пороть" (С)
|
|
|
|
|
Feb 11 2017, 18:53
|

Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 401
Регистрация: 7-05-10
Из: Оренбург
Пользователь №: 57 135

|
Цитата(TSerg @ Feb 11 2017, 21:53)  Все определяется спектром принятого за основу ШИМ. Для конкретного уровня среднего всегда можно "подобрать" наилучший/оптимальный неравномерный ШИМ. Целевая функция - мин. произведение LC при заданном коэф. пульсации и макс. приближение к среднему выпрямленному. Как "подобрать"? Либо аналитика, либо САР по среднему + варианты. Для этого требуется элементарный MCU-вычислитель или его квази-аналог. У Вас - совсем элементарный квази-аналог  Однако же проще и лучше сделать связку "импульсник" + "линейник". Пока это только проект, идея так сказать, обкатываю только моделированием. Ещё давно пробовал связку "импульсник" + "линейник", не получилось избавиться от шумов и помех.
--------------------
Лень, оттвори дверь, сгоришь - а хоть и сгорю, но не оттворю.
|
|
|
|
Guest_TSerg_*
|
Feb 11 2017, 19:06
|
Guests

|
Цитата(Smoky @ Feb 11 2017, 21:53)  Ещё давно пробовал связку "импульсник" + "линейник", не получилось избавиться от шумов и помех. Как правило, неуспех связан с плохой разводкой, неверной фильтрацией. Вполне возможно сделать связку "импульсник" + "линейник" с пульсациями не выше 0.2 mV в диапазоне выходных: напряжение 1..30 V, ток 10 mA .. 3 A. Проверено.
|
|
|
|
Guest_TSerg_*
|
Feb 12 2017, 21:29
|
Guests

|
Цитата(Smoky @ Feb 11 2017, 18:34)  Суть в том что используется передняя и задняя четверть синусоиды. Получаются не плохие энергетические характеристики Спектр вашего сигнала при угле 20 град.: (спектр смещен в сторону высших частот, уровень гармоник много выше первой, пульсирующий) http://savepic.ru/12870279.pngСпектр при тиристорном управлении, угол 30 град: http://savepic.ru/12909190.png(спектр спадающий)
|
|
|
|
|
Feb 14 2017, 07:29
|

Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 401
Регистрация: 7-05-10
Из: Оренбург
Пользователь №: 57 135

|
Цитата(TSerg @ Feb 13 2017, 03:29)  Спектр вашего сигнала при угле 20 град.: (спектр смещен в сторону высших частот, уровень гармоник много выше первой, пульсирующий) На основании этого стоит ли уделить внимание параметрам выходного фильтра? Пытаюсь моделировать с применением аналогового ПИ-регулятора, слишком велик диапазон нагрузок, затухание колебательного процесса регулятора не равномерно но вполне терпимо при фиксированном выходном напряжении. Попробую ещё ПИД-регулятор.
--------------------
Лень, оттвори дверь, сгоришь - а хоть и сгорю, но не оттворю.
|
|
|
|
|
Feb 14 2017, 09:07
|

.
     
Группа: Участник
Сообщений: 2 424
Регистрация: 25-12-08
Пользователь №: 42 757

|
Цитата(Smoky @ Feb 14 2017, 11:29)  На основании этого стоит ли уделить внимание параметрам выходного фильтра? Надо бы покумекать, является ли это основание основанием как таковым. Я спросил у ясеня "где чётные гармоники?" нулевая тожа где? не ответил мне...
|
|
|
|
|
Feb 14 2017, 10:56
|

Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 401
Регистрация: 7-05-10
Из: Оренбург
Пользователь №: 57 135

|
Цитата(тау @ Feb 14 2017, 15:07)  Надо бы покумекать, является ли это основание основанием как таковым.
Я спросил у ясеня "где чётные гармоники?" нулевая тожа где? не ответил мне... Над вашим "поэтический" намёком нужно подумать. Спасибо. Цитата(khach @ Feb 14 2017, 16:14)  В хороших фирменных источниках питания ( тот же ХР) использовалась коммутация отводов силового трансформатора тиристорами, а не реле, как в китайских поделиях. Отстутстовали "эффекты" при коммутации реле и мощность, рассеиваемая на силовых транзисторах была приемлимая. Просто нет возможности намотать трансформатор с отводами, потому использую готовые с одной силовой вторичной обмоткой и дополнительной для схемы управления. С преобразователем в давние времена потерял очень много времени не добившись успеха по подавлению помех, с тех пор для себя наложил "табу" на их применение в лабораторных источниках. Там, где это можно, преобразователи применяю без проблем.
--------------------
Лень, оттвори дверь, сгоришь - а хоть и сгорю, но не оттворю.
|
|
|
|
|
Feb 14 2017, 12:31
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 3 439
Регистрация: 29-12-04
Пользователь №: 1 741

|
Цитата(Smoky @ Feb 14 2017, 13:56)  Просто нет возможности намотать трансформатор с отводами, потому использую готовые с одной силовой вторичной обмоткой и дополнительной для схемы управления. Есть такая проблема, намотка трансформатора под заказ часто делает конструкцию с отводами экономически неоправданной. Где-то встречал вариант с двумя трансформаторами, при этом коммутировались не только вторичные, но и первичные обмотки. Нет ли примера такого включения, желательно не с релейным управлением, а с коммутацией симисторами с оптоэлектронной развязкой. Очень такого вариант нехватает, когда с того же самого лабораторного блока надо например снимать 3.3А 10А и 30В 1А например. Мощность и в то и в другом случае 30Вт плюс кпд. Ну и токовые шунты желательно коммутировать, иначе они сильно греются и обгорают Но тут уж надо правильно линейный регулятор делать из двух параллельных ветвей. Как вариант- на eevblog рассматривали переделку китайского Korad KA3005D 0-30V 5A c заменой управляющей платы на самодельную с нормальными АЦП-ЦАП и заменой радиаторов под силовыми транзисторами. Трансформатор и корпус с дисплеем оставляли родной.
|
|
|
|
Guest_TSerg_*
|
Feb 28 2017, 14:20
|
Guests

|
Цитата(тау @ Feb 14 2017, 12:07)  Надо бы покумекать, является ли это основание основанием как таковым. Спектры приведены для переменного напряжение. При выпрямлении ничего принципиально не изменится, кроме появления нулевой гармоники (ее вычитаем) и четных гармоник, вполне интерполируемых по значениям между нечетными. Цитата(khach @ Feb 14 2017, 15:31)  Нет ли примера такого включения, желательно не с релейным управлением, а с коммутацией симисторами с оптоэлектронной развязкой. Очень такого вариант нехватает, когда с того же самого лабораторного блока надо например снимать 3.3А 10А и 30В 1А например. Мощность и в то и в другом случае 30Вт плюс кпд. Ну и токовые шунты желательно коммутировать, иначе они сильно греются и обгорают Такие варианты есть, время выберу - расскажу как и не только на симисторах. Шунты - это прошлый век, надо использовать микросхемы на ДХ. P.S. Я использую средней дороговизны решения по датчикам тока от Honeywell CSLA*.
|
|
|
|
|
Feb 28 2017, 15:07
|
Гуру
     
Группа: Участник
Сообщений: 3 928
Регистрация: 28-03-07
Из: РФ
Пользователь №: 26 588

|
Цитата(TSerg @ Feb 28 2017, 15:20)  Шунты - это прошлый век, надо использовать микросхемы на ДХ и с чего бы это ? Цитата(TSerg @ Feb 28 2017, 15:20)  дороговизны зачем ?
|
|
|
|
Guest_TSerg_*
|
Feb 28 2017, 15:21
|
Guests

|
Цитата(тау @ Feb 28 2017, 18:15)  тогда объясните для ТС смысл "вычитания" нулевой гармоники. Его она интересует в первую очередь по отношению к остальным, мне кажется. Насчет интерполирования четных - Вы ошиблись в своем утверждении. Впрочем "набор гармоник" на Вашем рисунке для схемы автора и без того не соответствует реалиям. Нулевая гармоника не должна интересовать от слова совсем. Каким бы ни был фильтр - его выход, это приближение к среднему. Насчет интерполирования - хорошо, проверюсь. Все может быть. Набор гармоник для переменного - соответствует реалиям. Либо..
|
|
|
|
Guest_TSerg_*
|
Feb 28 2017, 16:02
|
Guests

|
Цитата(тау @ Feb 28 2017, 18:29)  качество фильтрации нежелательных гармоник определяется отношением к основной полезной гармонике, в данном случае к нулевой гармонике. "dBc" - слышали ? автор не собирается фильтровать "переменое" . 1. ТАУ - я много чего "слышал". Однако Вы видимо не слышали про нормированные отношения. В данном случае, важным является коэфф. подавления по отношению к первой гармонике - для сравнения. 2. Идею ТС я понял и пояснил, что не все так просто.
|
|
|
|
|
Feb 28 2017, 16:22
|

Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 401
Регистрация: 7-05-10
Из: Оренбург
Пользователь №: 57 135

|
Цитата(TSerg @ Feb 28 2017, 22:02)  2. Идею ТС я понял и пояснил, что не все так просто. Да согласен, не всё так просто... С большим трудом "успокоил" ПИ-регулятор во всём диапазоне выходных напряжений (V2) и нагрузок (R3).
--------------------
Лень, оттвори дверь, сгоришь - а хоть и сгорю, но не оттворю.
|
|
|
|
|
Feb 28 2017, 16:37
|

.
     
Группа: Участник
Сообщений: 2 424
Регистрация: 25-12-08
Пользователь №: 42 757

|
Цитата(TSerg @ Feb 28 2017, 20:02)  1. ТАУ - я много чего "слышал". Однако Вы видимо не слышали про нормированные отношения. В данном случае важным является коэфф. подавления по отношению к первой гармонике - для сравнения. вот это да, "сильно". Что курим ? имхо, то что Вы назвали важным , я считаю третьестепенным , а важным считаю отношение амплитуд 1-2-3 гармоник по отношению к нулевой, для фильтра DC источника . Например , чем меньше амплитуда n-й по отношению к нулевой до фильтра , тем меньше по объему получится фильтр, чтобы получить одинаковый относительный уровень пульсаций n-й этой гармоники . совсем же еще недавно Вы писали: Цитата(TSerg @ Feb 11 2017, 19:53)  Целевая функция - мин. произведение LC при заданном коэф. пульсации и макс. приближение к среднему выпрямленному. и с этим можно было согласиться, если Вы конечно под "коэф. пульсации" не подразумевали отношение к первой гармонике. Цитата 2. Идею ТС я понял и пояснил, что не все так просто. да просто всё , надо только построить спектр с нормировкой по DC, а не набор гармоник невыпрямленного сигнала. Вы своими рисунками напрасно ввели в заблуждение ТС-а, прозрачно намекнув что де "в тиристорном все гармоники меньше первой и падают" а в его варианте "гармоники по отношению к первой растут местами". И не каетесь !!  ( шутка, ежли чё, не обижайтесь)
Сообщение отредактировал тау - Feb 28 2017, 17:05
|
|
|
|
Guest_TSerg_*
|
Feb 28 2017, 18:14
|
Guests

|
Цитата(тау @ Feb 28 2017, 19:37)  да просто всё , надо только построить спектр с нормировкой по DC, а не набор гармоник невыпрямленного сигнала. Вы своими рисунками напрасно ввели в заблуждение ТС-а, прозрачно намекнув что де "в тиристорном все гармоники меньше первой и падают" а в его варианте "гармоники по отношению к первой растут местами". Ну.. все мы ошибаемся временами, я ошибся в "рисунках", но не в основном - прежде чем заниматься изобретениями, следует рассмотреть основы этих изобретений. Отношение гармоник к DC не имеет никакого преимушества, поскольку важным является отношение к первой частоте. Это все равно, что сравнивать КНИ и КГИ, в определенных пределах. Таки да, оптимизированный ШИАМ ( а это и есть смысл идеи ТС, но с очень пониженной частотой) - дает лучшие показатели, по ср. с "тиристорным" методом управления. Об этом изначально сказал - оптимизация низкочастотного ШИАМ. Пример спектра с "выпрямлением"
|
|
|
|
|
Mar 2 2017, 07:48
|

Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 401
Регистрация: 7-05-10
Из: Оренбург
Пользователь №: 57 135

|
Цитата(TSerg @ Mar 1 2017, 00:14)  Пример спектра с "выпрямлением" У меня получаются несколько иные результаты, спектр довольно широк...
Эскизы прикрепленных изображений
--------------------
Лень, оттвори дверь, сгоришь - а хоть и сгорю, но не оттворю.
|
|
|
|
|
Mar 2 2017, 10:58
|

Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 401
Регистрация: 7-05-10
Из: Оренбург
Пользователь №: 57 135

|
Цитата(тау @ Mar 2 2017, 14:16)  первые несколько гармоник есть резон смотреть , примерно до 1 кГц. Жаль что у Вас масштаб по гориз. оси логарифмический и в связи с этим уровень dc компоненты (на частоте 0) не виден. Также соотношение гармоник 100 и 200 Гц у Вас иное чем у TSERG , потому что угол включения у Вас и у TSERG весьма различается. Теперь результат близок к TSERG... Цитата(тау @ Mar 2 2017, 16:19)  Хотя и так было понятно, без этих спектров, что "буква М" имеет меньший коэффициент пульсаций на входе фильтра и отфильтровать эту фигуру легче. Собственно это было одной из причин использования такого регулятора.
Эскизы прикрепленных изображений
--------------------
Лень, оттвори дверь, сгоришь - а хоть и сгорю, но не оттворю.
|
|
|
|
Guest_TSerg_*
|
Mar 2 2017, 19:54
|
Guests

|
Цитата(Smoky @ Mar 2 2017, 10:48)  У меня получаются несколько иные результаты, спектр довольно широк... У Вас число отсчетов не попало в размерность FFT, потому и полез "Гибс". При точном соответствии на графике должны быть "палки". Цитата(тау @ Mar 1 2017, 00:40)  ошиблись. вспомните или прочтите где нибудь общепринятое определение коэффициента пульсаций, в контексте разговора И тем не менее, сравнительные параметры фильтров будут определяться переменной составляющей, а не DC. P.S. На самом деле, в такой схеме все еще веселее, поскольку могут иметь два режима работы - прерывистый и непрерывный ток. Поэтому просто изучение спектра способов модуляции - это еще не гарантия принятия правильного решения. И мой совет ТС-ру, рассмотреть варианты ШИАМ с числом коммутации на полуволну более 2, имеет простое обоснование - приближение сглаженной модулированной полуволны к прямоугольнику. Другое дело, что это требует либо более сложной аналоговой схемы или MCU.
|
|
|
|
Guest_TSerg_*
|
Mar 3 2017, 00:31
|
Guests

|
"И все же, я более прав, как мне кажется" (С) Предположим, что мы хотим сравнить две идеальные системы выпрямления переменного тока с разными способами регулирования средне-выпрямленного напряжения. 1. Давно известный способ фазового однократного ШИМ - регулирования полуволны напряжения на основе симметричного моста, с использованием тех или иных коммутаторов ( тиристоры, транзисторы..). 2. Давно известный способ фазового многократного ШИМ - регулирования полуволны напряжения на основе симметричного моста с использованием запираемых коммутаторов ( тиристоры, транзисторы, ...) Сравнение проводится на основе одинакового теоретического среднего выпрямленного напряжения (углы открытия подобраны так, чтобы средние напряжения были равны). При непрерывном токе (Xd = oo), регулировочная характеристика имеет вид Ed = Edo * Cos(a), где а - угол регулирования. При активной нагрузке имеем такие характеристики: http://savepic.ru/13047423.jpgP.S. Собственно, кроме сравнения по гармоникам, еще одним важным критерием является сравнение по отношению среднего к эффективному. Чем это отношение ближе к 1, тем выше эффективность преобразования энергии переменного (пульсирующего) тока в энергию постоянного.
|
|
|
|
|
Mar 3 2017, 06:35
|

Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 401
Регистрация: 7-05-10
Из: Оренбург
Пользователь №: 57 135

|
Цитата(TSerg @ Mar 3 2017, 01:54)  И мой совет ТС-ру, рассмотреть варианты ШИАМ с числом коммутации на полуволну более 2, имеет простое обоснование - приближение сглаженной модулированной полуволны к прямоугольнику. Другое дело, что это требует либо более сложной аналоговой схемы или MCU. Интересная мысль, стоит подумать. Хотя чувствую, что реализация её не проста. Получается обратный процесс получения DC из синуса, я имею ввиду инверторы преобразующие DC в синус. Хотя больше это мне напоминает использование корректора коэффициента мощности для сетевых преобразователей...
--------------------
Лень, оттвори дверь, сгоришь - а хоть и сгорю, но не оттворю.
|
|
|
|
Guest_TSerg_*
|
Mar 3 2017, 13:45
|
Guests

|
Цитата(Smoky @ Mar 3 2017, 09:35)  Интересная мысль, стоит подумать. Хотя чувствую, что реализация её не проста. Получается обратный процесс получения DC из синуса, я имею ввиду инверторы преобразующие DC в синус. Вместо прямой полуволны управляющего ШИМ-ом синус-напряжения при DC питании, подается обратная синус-волна (+ сдвиг постоянного уровня относительно пилы ШИМ) при питании пульсирующим синусом. Как-то так. Нечто похожее я делал с 400 Гц трансформаторами в древние времена, чтобы еще более снизить требования к масса-габаритам LC.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|