Цитата(controller_m30 @ Mar 23 2016, 16:21)

А от какой цепи запитан усилитель - от измеряемой, или от той где ведётся обработка результатов?
И что значит "между землями сопротивление несколько мегом" - они всё-таки соединены через резистор в несколько мегом?
Измерительный шунт установлен на плюсовом проводе цепи, или на "земляном"?
У "неизвестной цепи" есть какие-то пределы по напряжению: +/-100В, +/-1000В, и т.д., или они неизвестны совсем???
Покажите, если не сложно, скрин схемы из Мультисим.
Привожу кусок схемы. Из схемы должно быть понятно, что схема имеет отдельное питание, в этом всё и дело. В этом трудность.
Цепи 12В и 5В запитываются от разных обмоток трансформатора. Несколько Мегом - это так, чисто утечка, сопротивление изоляции.
Измерительный шунт стоит между плюсом и нагрузкой.
Кто работает - тот работает.