реклама на сайте
подробности

 
 
> boost с небольшим током, на LM5022
shf_05
сообщение Mar 25 2016, 04:01
Сообщение #1


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 143
Регистрация: 22-04-08
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992



здравствуйте коллеги.
в кратце ТЗ такое - преобразовать без развязки 24В в 100В при нагрузке от 0 до 30мА.
КПД не принципиален, но хуже 50%
мой предшественник заложил LM5022 http://www.ti.com/product/LM5022/description с внешним ключом я задаюсь вопросами:
1. Будет ли она нормально работать при таких низких нагрузках?
2. если рассчитывать необходимую индуктивность по формулам даташита, получаем ни много ни мало - 4мГн для 500кГц, а хотелось бы на пару порядков меньше
3. может выбрать другой подход для этой задачи?
спасибо.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов (1 - 14)
Oxygen Power
сообщение Mar 25 2016, 04:40
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 228
Регистрация: 23-07-10
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571



4 мГн не надо. Делайте меньше. Индуктивность будет работать в разрывных токах.
Чтобы уменьшить пульсацию фильтрующую ёмкость ставьте больше.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
shf_05
сообщение Mar 25 2016, 06:08
Сообщение #3


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 143
Регистрация: 22-04-08
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992



Цитата(Oxygen Power @ Mar 25 2016, 09:40) *
Чтобы уменьшить пульсацию фильтрующую ёмкость ставьте больше.

да у коллеги 300 мкФ было, хотелось как-то уменьшить решение. Подумываю сделать пульсации порядка вольт и поставить транзисторный фильтр = потери в 5*0,03=0,15Вт не проблема, но не ужели нет красивее решения.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
HardEgor
сообщение Mar 25 2016, 07:05
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 223
Регистрация: 3-03-06
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925



Цитата(shf_05 @ Mar 25 2016, 12:08) *
да у коллеги 300 мкФ было, хотелось как-то уменьшить решение. Подумываю сделать пульсации порядка вольт и поставить транзисторный фильтр = потери в 5*0,03=0,15Вт не проблема, но не ужели нет красивее решения.

Повышать можно трансформатором, тогда скважность можно сделать нормальную.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
shf_05
сообщение Mar 25 2016, 07:07
Сообщение #5


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 143
Регистрация: 22-04-08
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992



Цитата(HardEgor @ Mar 25 2016, 12:05) *
Повышать можно трансформатором, тогда скважность можно сделать нормальную.

стоимость трансформатора выше чем у катушки, да и дело ведь не в скважности а в малости тока нагрузки
Go to the top of the page
 
+Quote Post
HardEgor
сообщение Mar 25 2016, 07:20
Сообщение #6


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 223
Регистрация: 3-03-06
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925



Цитата(shf_05 @ Mar 25 2016, 13:07) *
стоимость трансформатора выше чем у катушки, да и дело ведь не в скважности а в малости тока нагрузки

Так а скважность вырастает из того что для маленьких токов надо большой дроссель, но вы его уменьшаете до приемлимого и получаете разрывные токи и большие конденсаторы или транзисторный фильтр. А трансформатор самое красивое решение, тем более их купить можно готовые 4:1.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ydaloj
сообщение Mar 25 2016, 07:57
Сообщение #7


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 879
Регистрация: 20-06-11
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799



Цитата(shf_05 @ Mar 25 2016, 07:01) *
2. если рассчитывать необходимую индуктивность по формулам даташита, получаем ни много ни мало - 4мГн для 500кГц, а хотелось бы на пару порядков меньше
3. может выбрать другой подход для этой задачи?

конечно. надо вначале определиться с током пульсаций дросселя, а затем пересчитать его индуктивность
4мГн при Iripple = 7%
1.2мГн при 25%
580мкГн при 50%

тем более, что сам разработчик пишет
Цитата
An inductance that gives a ripple current of 30% to 50% of IL is a good starting point for a CCM boost converter.


--------------------
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Mar 25 2016, 10:48
Сообщение #8


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Данный контроллер не умеет понижать частоту, так что считается по минимальному времени ключа: 65 нс + 30 нс + задержка фильтра CS — например, в сумме окажется 150 нс.

Далее, например при 100 кГц и 1 мГн, ток нагрузки должен быть минимум:

24 В ^2 · 150 нс ^2 · 100 кГц / (2 · 1 мГн · 100 В) = 6,5 мкА
Go to the top of the page
 
+Quote Post
shf_05
сообщение Mar 25 2016, 11:42
Сообщение #9


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 143
Регистрация: 22-04-08
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992



Цитата(Plain @ Mar 25 2016, 15:48) *
24 В ^2 · 150 нс ^2 · 100 кГц / (2 · 1 мГн · 100 В) = 6,5 мкА

только учтем maxD=90%? или для 100кГц 0,1*10мкс=1мкс , (24*1,15мкс)^2*100кГц/(2*1мГн*100В)=380мкА

выходит получаем прерывный ток катушки со всеми вытекающими и по другому только - трансформатор или flybuck?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Mar 25 2016, 12:03
Сообщение #10


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Генератор пилы у микросхемы не смещён, поэтому ключ безусловно включается каждый такт. Стало быть, важно, на какое минимальное время способна последующая схема, выключающая его. Данный расчёт и приведён, а максимальный Кзап нужен для расчёта других случаев.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
shf_05
сообщение Mar 25 2016, 12:20
Сообщение #11


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 143
Регистрация: 22-04-08
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992



Цитата(Ydaloj @ Mar 25 2016, 12:57) *
4мГн при Iripple = 7%

я еще раз пересчитал - цифры как у вас
30мА нагрузка, вход 24В, выход 100В, пульсации тока в катушке
dIl= 30%, L = 1 мгн
dIl= 50%, L= 0,5 мГн

при нуле нагрузки ток делителей ОС обеспечит минимальный ток для схемы.

Plain
спасибо за поправку!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
shf_05
сообщение Apr 6 2016, 10:44
Сообщение #12


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 143
Регистрация: 22-04-08
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992



коллеги, здравствуйте!
заказчик хочет применить индуктивности порядка единиц микрогенри...
Подскажите, как рассчитать цепи коррекции для работы этой м/сх в режиме разрывных токов, совпадает ли методика с приведенной в даташите http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5022.pdf для неразрывных токов?
спасибо.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
wim
сообщение Apr 6 2016, 11:21
Сообщение #13


рядовой
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 811
Регистрация: 21-08-06
Пользователь №: 19 713



Цитата(shf_05 @ Apr 6 2016, 13:44) *
совпадает ли методика с приведенной в даташите http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5022.pdf для неразрывных токов?
Методика совпадает, формулы - нет.
http://www.ti.com/lit/an/slua110/slua110.pdf
http://www.ti.com/lit/ml/slup071/slup071.pdf
Непонятно, зачем Вам это нужно - boost в режиме разрывных токов теоретически устойчив всегда.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
shf_05
сообщение Apr 6 2016, 13:02
Сообщение #14


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 143
Регистрация: 22-04-08
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992



Цитата(wim @ Apr 6 2016, 16:21) *
Непонятно, зачем Вам это нужно - boost в режиме разрывных токов теоретически устойчив всегда.

коллега, я то ведь этого пока не знаю sm.gif !
за ссылки спасибо, только непонятно тогда зачем в образцах преобразователей техас выкладывает диаграммы Боде для разрывных токов.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
wim
сообщение Apr 6 2016, 13:38
Сообщение #15


рядовой
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 811
Регистрация: 21-08-06
Пользователь №: 19 713



Цитата(shf_05 @ Apr 6 2016, 16:02) *
зачем в образцах преобразователей техас выкладывает диаграммы Боде для разрывных токов.
Например, если нужно получить какие-то конкретные динамические характеристики - частоту единичного усиления, запас устойчивости по фазе и т.д. Для согласования импедансов, если выход одного преобразователя подключен к входу другого.
Go to the top of the page
 