> нужно адаптировать источник питания к кратковременному попаданию 380 VAC
SWT-RUS
сообщение Apr 4 2016, 08:52
Сообщение #1


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 569
Регистрация: 22-01-08
Из: Москва
Пользователь №: 34 316



Источник построен на UCC28600. При попадании 380 VAC транзистор успевает сгореть. Вслед за ним "уходят" строем все элементы в силовой цепи за исключением трансформатора. Сама UCC28600, конденсатор по питанию, и резисторы в затвор и к токосъмным тоже "уходят". Строй замыкает предохранитель, который "медленный". Обычно причина в руках монтажников.

Хочется грамотно приготовиться к этой ситуации. У микросхемы есть защита от превышения и с этим мы разобрались. По пути стоят: конденсатор X2, электролит, цепь запуска, транзистор и токосъемные резисторы.
С электролитами приблизительно понятно - ставим два последовательно с балансирующими резисторами. Транзистор выбираем на 900 вольт. Конденсатор X2 по идее тоже должен быть рассчитан на 400 VAC но я таких ни у кого не нашел. Их можно по той же схем - последовательно или они не популярны на такое напряжение и надо искать на заказ? Резисторы в цепи запуска никогда не горели но их хочется увеличить, потому как на остановленном блоке они окажутся под потенциалом и будут как минимум греться. Токосъемные резисторы не вижу смысла трогать - разве что мощность увеличить, чтобы за те несколько миллисекунд пока транзистор не закроется они не разогрелись. Какие еще камни могут встретиться?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
2 страниц V   1 2 >  
Start new topic
Ответов (1 - 19)
MikeSchir
сообщение Apr 4 2016, 09:23
Сообщение #2


и по нечётным радист
****

Группа: Участник
Сообщений: 994
Регистрация: 3-03-09
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598



Цитата(SWT-RUS @ Apr 4 2016, 11:52) *
... Обычно причина в руках монтажников.

А они то здесь при чём? Они ж по документации работают.

Цитата(SWT-RUS @ Apr 4 2016, 11:52) *
Конденсатор X2 по идее тоже должен быть рассчитан на 400 VAC но я таких ни у кого не нашел. Их можно по той же схем - последовательно или они не популярны на такое напряжение и надо искать на заказ?

По идее это будет X1 на 440VAC и они есть почти у всех изготовителей.

Сообщение отредактировал MikeSchir - Apr 4 2016, 09:50


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Peter_N
сообщение Apr 4 2016, 09:24
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 37
Регистрация: 14-02-12
Пользователь №: 70 257



Цитата(SWT-RUS @ Apr 4 2016, 11:52) *
Источник построен на UCC28600. При попадании 380 VAC транзистор успевает сгореть. Вслед за ним "уходят" строем все элементы в силовой цепи за исключением трансформатора. Сама UCC28600, конденсатор по питанию, и резисторы в затвор и к токосъмным тоже "уходят". Строй замыкает предохранитель, который "медленный". Обычно причина в руках монтажников.

Хочется грамотно приготовиться к этой ситуации. У микросхемы есть защита от превышения и с этим мы разобрались. По пути стоят: конденсатор X2, электролит, цепь запуска, транзистор и токосъемные резисторы.
С электролитами приблизительно понятно - ставим два последовательно с балансирующими резисторами. Транзистор выбираем на 900 вольт. Конденсатор X2 по идее тоже должен быть рассчитан на 400 VAC но я таких ни у кого не нашел. Их можно по той же схем - последовательно или они не популярны на такое напряжение и надо искать на заказ? Резисторы в цепи запуска никогда не горели но их хочется увеличить, потому как на остановленном блоке они окажутся под потенциалом и будут как минимум греться. Токосъемные резисторы не вижу смысла трогать - разве что мощность увеличить, чтобы за те несколько миллисекунд пока транзистор не закроется они не разогрелись. Какие еще камни могут встретиться?


добавьте верхний ключ .
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&am...118443451,d.bGg

хотя это для других контроллеров применяют.

Сообщение отредактировал Peter_N - Apr 4 2016, 09:27
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SWT-RUS
сообщение Apr 4 2016, 11:02
Сообщение #4


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 569
Регистрация: 22-01-08
Из: Москва
Пользователь №: 34 316



Спасибо за ликбез. Еще образовалась пара вопросов по расчету компонентов. Первым на входе стоит варистор. На 220 вольт мы ставим на 430 вольт. На 380 вольт по идее должен пойти FNR-14K681. У него максимальное рабочее напряжение 420 VAC. Если 380 придет +10% то почти столько на нем и будет. Соответственно надо ставить следующий - FNR-14K751 с рабочим напряжением 460VAC. Я правильно рассуждаю?

Второй вопрос по балансирующим резисторам которые стоят параллельно каждому из двух электролитов. Понять бы как их рассчитывать.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Александр1
сообщение Apr 4 2016, 11:55
Сообщение #5


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 465
Регистрация: 13-05-15
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663



Цитата(SWT-RUS @ Apr 4 2016, 15:02) *
Второй вопрос по балансирующим резисторам которые стоят параллельно каждому из двух электролитов. Понять бы как их рассчитывать.

Через резисторы должен течь ток больший тока утечки конденсаторов. Чем больше эта разница, тем лучше, но и в тепло зря переводить энергию не стоит.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SWT-RUS
сообщение Apr 4 2016, 12:20
Сообщение #6


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 569
Регистрация: 22-01-08
Из: Москва
Пользователь №: 34 316



Цитата(Александр1 @ Apr 4 2016, 14:55) *
Через резисторы должен течь ток больший тока утечки конденсаторов. Чем больше эта разница, тем лучше, но и в тепло зря переводить энергию не стоит.


Ток утечки это справочный параметр для конкретного экземпляра/проиводителя?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Александр1
сообщение Apr 4 2016, 12:41
Сообщение #7


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 465
Регистрация: 13-05-15
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663



Цитата(SWT-RUS @ Apr 4 2016, 16:20) *
Ток утечки это справочный параметр для конкретного экземпляра/проиводителя?

Да, в справочных данных приводится ток утечки. В БП компьютеров, например, стоят резисторы по 150 кОм.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
HardEgor
сообщение Apr 4 2016, 17:34
Сообщение #8


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 223
Регистрация: 3-03-06
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925



Цитата(SWT-RUS @ Apr 4 2016, 14:52) *
Источник построен на UCC28600. При попадании 380 VAC транзистор успевает сгореть. Вслед за ним "уходят" строем все элементы в силовой цепи за исключением трансформатора. Сама UCC28600, конденсатор по питанию, и резисторы в затвор и к токосъмным тоже "уходят". Строй замыкает предохранитель, который "медленный". Обычно причина в руках монтажников.

После предохранителя, с фазы на ноль я бы поставил TVS(или + тиристор) - при превышении TVS/тиристор открываются - предохранитель сгорает.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SWT-RUS
сообщение Apr 4 2016, 17:41
Сообщение #9


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 569
Регистрация: 22-01-08
Из: Москва
Пользователь №: 34 316



Цитата(HardEgor @ Apr 4 2016, 20:34) *
После предохранителя, с фазы на ноль я бы поставил TVS(или + тиристор) - при превышении TVS/тиристор открываются - предохранитель сгорает.

Такой вариант мы рассматривали. Он не устраивает. Хочется чтобы все без последствий заканчивалось. Микросхема это позволяет...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MikeSchir
сообщение Apr 4 2016, 18:16
Сообщение #10


и по нечётным радист
****

Группа: Участник
Сообщений: 994
Регистрация: 3-03-09
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598



Цитата(SWT-RUS @ Apr 4 2016, 20:41) *
Такой вариант мы рассматривали. Он не устраивает. Хочется чтобы все без последствий заканчивалось. Микросхема это позволяет...

В такой ситуации можно ставить любой из указанных варисторов, а можно и вообще не ставить, у микросхемы есть защита, транзистор 900 В и диоды на выходе с запасом.
Зачем варистор? А?
Что защищать то и от чего? rolleyes.gif

Сообщение отредактировал MikeSchir - Apr 4 2016, 18:27


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ydaloj
сообщение Apr 4 2016, 19:50
Сообщение #11


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 879
Регистрация: 20-06-11
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799



использовать некий узел, который при повышении Uпит просто затыкает микросхему. Подождём, потом продолжить работу. И светодиод "аларм" на лицевую панель.


--------------------
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SWT-RUS
сообщение Apr 5 2016, 05:15
Сообщение #12


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 569
Регистрация: 22-01-08
Из: Москва
Пользователь №: 34 316



Цитата(MikeSchir @ Apr 4 2016, 22:16) *
В такой ситуации можно ставить любой из указанных варисторов, а можно и вообще не ставить, у микросхемы есть защита, транзистор 900 В и диоды на выходе с запасом.
Зачем варистор? А?
Что защищать то и от чего? rolleyes.gif


По традиции заведенной от TI он ставится. Я не уверен для чего конкретно, но если не ошибаюсь возможно 5-тикратное превышение входного напряжения длительностью до 1 миллисекунды
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MikeSchir
сообщение Apr 5 2016, 10:56
Сообщение #13


и по нечётным радист
****

Группа: Участник
Сообщений: 994
Регистрация: 3-03-09
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598



Цитата(SWT-RUS @ Apr 5 2016, 08:15) *
По традиции заведенной от TI он ставится. Я не уверен для чего конкретно, но если не ошибаюсь возможно 5-тикратное превышение входного напряжения длительностью до 1 миллисекунды

Тогда не ставьте его самым первым, а хотя бы после входного фильтра. Фильтр сопротивление имеет не бесконечно малое, да и ВЧ съест.

Сообщение отредактировал MikeSchir - Apr 5 2016, 10:58


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SWT-RUS
сообщение Apr 5 2016, 11:10
Сообщение #14


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 569
Регистрация: 22-01-08
Из: Москва
Пользователь №: 34 316



Цитата(Александр1 @ Apr 4 2016, 16:41) *
Да, в справочных данных приводится ток утечки. В БП компьютеров, например, стоят резисторы по 150 кОм.

Для того типа что решил использовать нашлось значение I ≦ 0.02CV(μA) (After 5 minutes). Когда стоял один то использовали 22х400. Сейчас хочу поставить два на 47х400. Рабочее напряжение около 300 вольт (взялось как половина от 591 вольта постоянки). Получаю значение тока 0.02*47*300=282uA. Соответственно при 300 вольтах должны поставить сопротивление меньше чем 300/0.000282=1.6МОм. Для такого случая и 100К 150К И 470К подходят. Я их в разных источниках наблюдал. Тогда выбираю 150К. Я нигде не ошибся?


Цитата(MikeSchir @ Apr 5 2016, 14:56) *
Тогда не ставьте его самым первым, а хотя бы после входного фильтра. Фильтр сопротивление имеет не бесконечно малое, да и ВЧ съест.


У нас во всем оборудовании сразу на входе стоит предохранитель и за ним варистор. Периодически в ремонт приходит оборудование в котором варистор иногда разорван в клочья а предохранитель соответственно в обрыве. Все остальное живо - как будто ничего не произошло. Я так понимаю, варистор на себя все "принял" и разогрелся до тока спалившего предохранитель. Мне эта история очень нравится. Обычно все приходит с пометкой "после грозы". То есть природа нас щадит. А вот от людей приходится защищаться - см. с начала этой темы... biggrin.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MikeSchir
сообщение Apr 5 2016, 11:43
Сообщение #15


и по нечётным радист
****

Группа: Участник
Сообщений: 994
Регистрация: 3-03-09
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598



Цитата(SWT-RUS @ Apr 5 2016, 14:10) *
Для того типа что решил использовать нашлось значение I ≦ 0.02CV(μA) (After 5 minutes).

Наверное лучше брать значение (After 1000 hrs) оно тоже есть в ДШ.
Цитата(SWT-RUS @ Apr 5 2016, 14:10) *
То есть природа нас щадит. А вот от людей приходится защищаться - см. с начала этой темы... biggrin.gif

Да уж rolleyes.gif


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SWT-RUS
сообщение Apr 5 2016, 11:57
Сообщение #16


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 569
Регистрация: 22-01-08
Из: Москва
Пользователь №: 34 316



Цитата(MikeSchir @ Apr 5 2016, 15:43) *
Наверное лучше брать значение (After 1000 hrs) оно тоже есть в ДШ.

Да уж rolleyes.gif


Не нашел. Помогите

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  CapXon_HP.pdf ( 260.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MikeSchir
сообщение Apr 5 2016, 13:20
Сообщение #17


и по нечётным радист
****

Группа: Участник
Сообщений: 994
Регистрация: 3-03-09
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598



Цитата(SWT-RUS @ Apr 5 2016, 14:57) *
Не нашел. Помогите

В таблице: Endurance (выносливость). Первые строчки - условия теста: 2000 ч; 105 град.С; рабочее напряжение.
Последние строчки - результаты измеренные при 20 град.С: ... ток утечки - Начальное заданное значение.
Вам повезло rolleyes.gif
Но я ещё слышал, что утечка увеличивается при повышении температуры rolleyes.gif Где найти - не знаю, может быть где-то в недрах рассуждений на сайте Capxon.


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Oxygen Power
сообщение Apr 5 2016, 13:27
Сообщение #18


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 228
Регистрация: 23-07-10
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571



Цепь из PTC термистора и варистора должна спасти ваш источник.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SWT-RUS
сообщение Apr 5 2016, 18:06
Сообщение #19


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 569
Регистрация: 22-01-08
Из: Москва
Пользователь №: 34 316



Цитата(Oxygen Power @ Apr 5 2016, 16:27) *
Цепь из PTC термистора и варистора должна спасти ваш источник.

Есть резистор NTC для защиты от пускового тока который электролиты устраивают. Насчет PTC надо подумать
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Muxa
сообщение Apr 10 2016, 19:26
Сообщение #20


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 159
Регистрация: 8-10-04
Из: Москва
Пользователь №: 818



Добавлю свою копеечку. 1. Варистор в принципе расходуемый компонент. Он всё равно взорвётся как только превысит паспортное значение рассеянной энергии импульсов. обычно варисторы ставят прямо на входе, а ограничение возникает на индуктивностях подводящих питание проводов. можно попробовать заменить их симметричными защитными диодами, но они медленнее и наверное придутся мудрить с PTC или чем то таким.
2. на первой страничке давали схему от PI. аналогичное решение есть в контроллере от TI. посмотрите микросхему UCC28610. я на ней делал DC-DC для получения низковольтного питания от конденсаторов промежуточного звена частотника. там тоже стояла проблема с перенапряжением, поскольку приводы при торможении переходят в генераторный режим и могут создать на конденсаторах напряжение до 800..900В. в отличие от схемы PI, на этой микросхеме падает всего 12..20В и нужно выбирать высоковольтный MOSFET. есть особенность связанная с каскодным включением полевика. схема очень высокоскоростная. нужно жёстко придерживаться предлагаемой разводке. цепь истока должна быть максимально короткой, а затвора наоборот,- может включать в себя ферритовую бусину... кроме того микросхема имеет один вывод общего провода и через него протекает ток силового транзистора, поэтому нужно чётко разделить силовую шину (от конденсатора) и обратный провод цепей управления. делать это надо прямо у ноги микросхемы. имейте ввиду, что тот xls листик, что дают для расчёта не всегда показывает адекватные результаты. особенно это касается трансформатора и снаббера. она вполне может посоветовать конденсатор в 10пФ... да, забыл. у микросхемы есть режим блокировки по андевольтажу. микросхема на нижнем пороге блокируется и повторно включить источник можно только после полного разряда конденсатора её питания. это очень эффективно препятствует повторному перезапуску при отключении питания (за счёт адсорбции зарядов в конденсаторах фильтра)
извиняюсь за многобукв