реклама на сайте
подробности

 
 
> Очередная проблемка с STM32 (L0)
k000858
сообщение Jun 27 2016, 11:56
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 319
Регистрация: 31-01-12
Пользователь №: 69 978



Есть схемка: замкнутые ножки мк, 1) EXTI 2) ADC - соответственно, одной ловлю изменение фронта, другой мерию напряжение.
по отдельности функции работают корректно, однако, после инициализации АЦП-шной ножки (без инициализации самого АЦП) в режиме аналог - перестают ловиться прерывания на первой ножке. да даже чтение состояния GPIO не дает результата - состояние не меняется

Кто нибудь сталкивался с таким?
Может можно как то обойти...?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов (1 - 1)
Сергей Борщ
сообщение Jun 27 2016, 12:41
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 455
Регистрация: 15-05-06
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095



Насколько помню, в аналоговом режиме цифровые цепи отключаются, чтобы не вносить искажения в измерения.
Обойти можно используя аналоговый компаратор (если он есть на борту), либо постоянно обмерять ногу при помощи АЦП, а фронт ловить при помощи Analog Watchdog АЦП.


--------------------
На любой вопрос даю любой ответ
"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" (C++ FAQ)