Доброго всем времени. Возникла необходимость, немного увеличить мощность компового БП AT. Задача: получить ампер хотябы 20 по 5В и ампер 5, - по 12В. На наклейке указан ток23А, но в это мало верится. ЗА АТХ, пока что, нет желания браться, а хотелось бы решить задачку с АТ. Кое какие доработки уже проведены:поставил поболее входные емкости, поставил радиаторы больше, входной фильтр переставил с АТХ бп, выходной фильтр поставил нормальный, 5В диодную сборку(1640) заменил на SBL3045PT, по 12В оставил пару FR302 мне их хватит. Но с трансформаторм зашел в тупик. Сравнил разводку плат АТХ(JJ250) и этого АТ - по части выходного тр-ра все одинаково. Разведено и под АТХ стандартный тр-р и малый ат. Естественно перекинул тр-р ERL-35, но не тут то было. С нагрузкой по 5В 2-3А, бп не стартует, без нагрузки включется но неустойчиво. По 12В с 1А напряжение занижено до 10-11В. Какая-то чехарда. Прозвонил вторички и у АТх тр-раи АТ. Разница, как выяснилось есть. Вот собственно и вопрос, а реально ли сделать такую замену? Думаю может дгс не такой как в атх На схемах ниже, видна разница по вторичкам АТ АТХ
Сообщение отредактировал v1taliy - Jul 23 2016, 17:57
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 23)
|
Jul 23 2016, 20:07
|
Группа: Участник
Сообщений: 9
Регистрация: 23-07-16
Из: Gorlovka
Пользователь №: 92 675

|
Горы блоков, у админов, задаром - это у Вас. А у нас много чего разбомблено и все что можно, уже ушло. И потом, зачем добру пропадать? Выяснилось, что родной тр-р с вольтдобавкой, а стандартный атх - без. Но не дает покоя факт, что разводка плат вторичек, почти идентичная..  Если вольтобавка, работает с 5 в 12В, то возможно на атх тр-ре, не хватает напряжения для запуска 494, она запитана от 12В. И процесс работы смешанный: то автогенерация, то подхват с шим(при малой нагрузке), или выключение. Правильный ход мысли у меня?
|
|
|
|
|
Jul 24 2016, 12:04
|
Группа: Участник
Сообщений: 9
Регистрация: 23-07-16
Из: Gorlovka
Пользователь №: 92 675

|
Так и хочу сделать. Два АТ резервируют друг друга. Однако, например, если один бп, снимается на ремонт, то второй может не справится. Поэтому и заинтересовался этой задачкой.
|
|
|
|
Guest_TSerg_*
|
Jul 24 2016, 14:42
|
Guests

|
Цитата(v1taliy @ Jul 24 2016, 15:04)  Однако, например, если один бп, снимается на ремонт, то второй может не справится. Значит ставите три в параллель, два в работе - один в ремонте или замене. Вам все верно было сказано выше, что в переводе - "не занимайтесь ерундой."
|
|
|
|
|
Jul 24 2016, 18:50
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 879
Регистрация: 20-06-11
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799

|
Цитата(v1taliy @ Jul 24 2016, 15:04)  Поэтому и заинтересовался этой задачкой. а у вас кроме интереса что-нибудь есть? или вы с голыми руками в бой бросаться надумали? к примеру, эквивалент нагрузки, есть? а то вдруг на самом деле БП всё и так может, а вы ему не верите но всё же было бы верным почитать книжку и сделать БП с нуля. Даже из подножного корма, коего у вас навалом. Предлагаю найти UC3843, она не редкость, и на ней сделать прямоход на нужную мощность. Ацетон найдёте, думаю, трансформатор размочите, расклеите, перемотаете. ДГС штатный. Сложностью после разбомбленности может быть найти полевой транзистор на 800+ вольт, да как плату сделать. Зато схема проста для понимания, расчёта и сборки.
--------------------
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
|
|
|
|
|
Jul 25 2016, 17:48
|
Группа: Участник
Сообщений: 9
Регистрация: 23-07-16
Из: Gorlovka
Пользователь №: 92 675

|
Да, стресс-тест не проводил, признаю  Страшновато правда, вдруг пыхнет, но на ампер 15 надо нагрузить.
|
|
|
|
|
Aug 9 2016, 18:36
|
Группа: Участник
Сообщений: 9
Регистрация: 23-07-16
Из: Gorlovka
Пользователь №: 92 675

|
1-AT_PS_before2-AT_PS_in_prog3-AT_PS_afterПривет всем. Такие АТ блоки как на фото. 1 - до переработки. 2 - в процессе, а 3 - результат. Попался на базаре бп, на 1 фото, с 33 трансформатором и средним дгс. Нагружаю все бп, пока что на 3А по 5В , и 0.8А - по 12В. Снимаю крышку и отключаю кулер. Для более точного контроля нагрева. Во 2 и 3 БП, трансформатор и дгс очень мизерные и греются почти до 50, особенно дгс. Во 2, кстати, я дгс подобрал с 400Вт АТХ  Теперь еле теплый(без обдува), напряжения в норме. А вот у БП №1, (со средними дгс и 33тр-м), нагрев намного меньше и трансформатора и дросселя. Все еле теплое. Град 40 - это максимум и без охлаждения. Это нормальный результат. Чего не скажешь про 2 и 3. Теперь нужно или намотать самому трансформаторы на 33 или 35 феррите или найти, как в 1 БП. И вот тогда, думаю, 15А должен отдавать. Заметил еще такое: на всех 3 блоках, на шильдиках, указан ток 23А по 5В. Допускаю, что в 1 бп, так оно может быть и есть. Но про 2 и3 - точно наврали. Тем более, что диодные сборки стоят, в одном на 10А, во втором на 16А. Нагрузка планируется максимум 5В 15А. Примерно 30 медиаконверторов. На данный момент их 14(каждый по 0.5А), но количество может увеличится. Нужно, чтобы нагрузку выдерживал 1 БП, чтобы заменить второй блок, при поломке. Хочу развязать бп диодами Шоттки. Конверторы работоспособны и при 4.75В Подниму до 5.2В на выходах БП. И для выравнивания токов применю сопротивления. Способ расчета уже нашел. Сделаю регулируемые сопротивления с шагом -0.1Ом и подровняю токи по амперметрам. В серверных бп с горячей заменой, тоже развязка, но с датчиками тока и видимо, с корректировкой работы шим. С 12В мне надо получить 9В для работы свитчей. Поставлю линейный стабилизатор с вольтлобавкой, на полевом ключе, с малым падением. Уменьшать в самом БП не хочется, для универсальности замены блоков, да и не то чтобы это просто сделать. В АТХ, 3.3 канал, на линейном стабе обычно. Так что вариант вполне себе. Не понимаю, почему большинство говорит, не заниматься фигней. Ну вот чем плохи, в данной ситуации блоки питания АТ:? Выдают как раз нужные напряжения. Запчасти можно найти, если поискать. Только, канечно, головняк с дороботкой, но на это можно пойти.
|
|
|
|
|
Aug 9 2016, 18:59
|
и по нечётным радист
   
Группа: Участник
Сообщений: 994
Регистрация: 3-03-09
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598

|
Цитата(v1taliy @ Aug 9 2016, 22:36)  Не понимаю, почему большинство говорит, не заниматься фигней. Ну вот чем плохи, в данной ситуации блоки питания АТ:? Выдают как раз нужные напряжения. Запчасти можно найти, если поискать. Только, канечно, головняк с дороботкой, но на это можно пойти. Полное самообслуживание - сам вопрос задаёт, сам себе отвечает. Откройте секрет. Ктотакой "дгс"? Я только это нашёл: http://klmn.price-review.ru/search.html?as...%94%D0%93%D0%A1
--------------------
|
|
|
|
|
Aug 9 2016, 19:00
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 879
Регистрация: 20-06-11
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799

|
Цитата(v1taliy @ Aug 9 2016, 21:36)  Нужно, чтобы нагрузку выдерживал 1 БП, чтобы заменить второй блок, при поломке. Хочу развязать бп диодами Шоттки параллельная работа блоков напрямую возможна только с current sharing, чего нет у БП АТ. Поэтому вы ставите диоды, на которых упадёт полвольта, да на 15А - печка о семи с лишним ваттах. Между тем, токовый прямоход на простом контроллере умеет параллелиться с другими такими же, без всяких диодов. Но экспериментируйте, это всем полезно и занятно.
--------------------
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
|
|
|
|
|
Aug 9 2016, 19:21
|
Группа: Участник
Сообщений: 9
Регистрация: 23-07-16
Из: Gorlovka
Пользователь №: 92 675

|
|
|
|
|
|
Aug 9 2016, 19:25
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 879
Регистрация: 20-06-11
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799

|
MikeSchir, дгс - это такая хренотень, которая автору нафиг не нужна, поскольку ему надо единственный 5-вольтовый выход с питальника. Поэтому, в обычном БП на одно напряжение вместо дгс применяется стандартный для прямоходовой топологии дроссель с одной обмоткой, разве что с зазором. Нет мороки с дгс - ещё проще.
Кстати, если хорошенько нагрузить БП АТ(Х), ДГС будет жариться аки утюг, ибо сделан на распылённом железе, которое без жидкого азота превращается в печку, на которой слазит эмаль с проводов, если в вентилятор умышленно сунули отвёртку, чтобы не шумел, или тот насосал пыли
--------------------
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
|
|
|
|
|
Aug 9 2016, 19:39
|
и по нечётным радист
   
Группа: Участник
Сообщений: 994
Регистрация: 3-03-09
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598

|
Цитата(v1taliy @ Aug 9 2016, 23:21)  Кто ж его так назвал? Кто-то захотел вписать своё имя в "аналы" электроники  но мы его не узнаем. В литературе это многообмоточный дроссель. Цитата(Ydaloj @ Aug 9 2016, 23:00)  параллельная работа блоков напрямую возможна только с current sharing, чего нет у БП АТ. И то только при наличии только одной (единственной) схемы сравнения, ЯТД.
--------------------
|
|
|
|
|
Aug 9 2016, 19:58
|
Группа: Участник
Сообщений: 9
Регистрация: 23-07-16
Из: Gorlovka
Пользователь №: 92 675

|
А почему печка получится? пробовал нагружать через диод сборки SBL3045PT...комнатной температуры сборка была.. При 15А,. посильней канечно нагреется. И 0.3В падение. ========= Нужно два канала с питальника. 5В и 12В. По поводу жидкого азота для дросселя, да... это так, но с охлаждением я думаю проблем не будет. И типоразмер я беру поболее, чем стандартный был, дабы отодвинуть порог, входа в насыщение. Читал о перемотке этого дросселя. Перематывают на феррите с зазором 1.5мм. И нагрева нету.
Сообщение отредактировал v1taliy - Aug 9 2016, 20:02
|
|
|
|
|
Aug 9 2016, 20:58
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 879
Регистрация: 20-06-11
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799

|
Цитата(v1taliy @ Aug 9 2016, 22:58)  И типоразмер я беру поболее, чем стандартный был, дабы отодвинуть порог, входа в насыщение. И вот тут - бац! - разрыв шаблона. Мелкое кольцо (Т106) и крупное (Т130) имеют одинаковое сечение Ае, проницаемость и примерно равное AL, а это значит, что кольца имеют равные ампервитки и размах индукции. И потери в кольце определяются исключительно объёмом сердечника. То есть, потери в крупном кольце будут выше, чем в мелком. А до насыщения железу ой-ой как далеко, оно же не феррит. Цитата(v1taliy @ Aug 9 2016, 22:58)  Читал о перемотке этого дросселя. Перематывают на феррите с зазором 1.5мм. И нагрева нету. Вот эти все переделки-подстройки примерно тождественны сборке БП с нуля.
--------------------
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
|
|
|
|
|
Aug 9 2016, 21:01
|
Группа: Участник
Сообщений: 9
Регистрация: 23-07-16
Из: Gorlovka
Пользователь №: 92 675

|
Цитата(Ydaloj @ Aug 9 2016, 23:58)  То есть, потери в крупном кольце будут выше, чем в мелком. А до насыщения железу ой-ой как далеко, оно же не феррит. Почему же на крупном кольце меньше нагрев?
|
|
|
|
|
Aug 9 2016, 21:24
|
Группа: Участник
Сообщений: 9
Регистрация: 23-07-16
Из: Gorlovka
Пользователь №: 92 675

|
Примерно понял.... Но всеравно даже если в крупном кольце потери больше, а нагрев его меньше, то...в плане долговечности мелкое кольцо хуже ведь? Изза большей температуры, сердечник спекется и превратится в гвоздь быстрее, чем большое кольцо. и если это произойдет, то какие последствия могут быть, сказать сложно.. А эти блоки будут работать и без присмотра... не уследишь
|
|
|
|