Защита от КЗ и пусковые токи |
|
|
|
Sep 4 2016, 20:10
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 149
Регистрация: 17-05-07
Пользователь №: 27 787

|
Всем доброго дня! В контроллере светофора есть ключи, коммутирующие лампы. Ключ на полевике и имеет защиту от КЗ: параллельно резистору-датчику тока включен двунаправленный оптрон и резистор 10 Ом. При токе в 12-15 А оптрон говорит контроллеру, что возможно, у нас КЗ, контроллер через пару десятков мкс перепроверяет, если это действительно КЗ, отключает ключ. С обычными лампами накаливания и большинством светодиодных матриц все это работает без проблем, но некий завод выпускает светофоры, в качестве источника питания в которых стоит минвеловский модуль с пусковым током 50 А. Защита этот ток, естественно, отрабатывает (ток, конечно, меньше, т.к. переключение через ноль, но все равно хватает). Как тут поступить? Затягивать принятие решения о КЗ контроллером ключа нельзя: при реальном КЗ слишком быстро нарастет ток и все убьет. Ставить ntc термистор нет смысла: в режиме мигания этот термистор постоянно прогрет и можно считать, что его нет. Может, что-то еще можно придумать?
|
|
|
|
3 страниц
1 2 3 >
|
 |
Ответов
(1 - 35)
|
Sep 4 2016, 20:24
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 149
Регистрация: 17-05-07
Пользователь №: 27 787

|
Цитата(1113 @ Sep 4 2016, 23:15)  не отключая проверку на КЗ, ограничьте ток ключа тем значением, которое его не убивает Сильно усложнит ключ, да и уже есть платы Цитата(1113 @ Sep 4 2016, 23:15)  какая длительность этого "пускового тока"? Сложно сказать, меняется в зависимости от остатка заряда на емкости источника, нагрева термистора в источнике и т.п., т.е. плавает постоянно. В большинстве случаев с порогом в 20 мкс все работает, но иногда проскакивает большой ток и в этом случае и 100 мкс задержки мало. При 100 мкс на реальном КЗ уже все давно пробивает.
|
|
|
|
|
Sep 4 2016, 20:32
|
Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 604
Регистрация: 24-02-06
Из: Москва
Пользователь №: 14 658

|
Цитата(Атмег @ Sep 4 2016, 23:24)  Сильно усложнит ключ, да и уже есть платы 1 транзистор если время пускового тока соответствует времени "жизни" ключа, то по времени вы ничего не определите. остаётся только ограничение тока считайте какой ток выдержит ключ на протяжении 200 мкс - на таком и ограничивайте
|
|
|
|
|
Sep 4 2016, 20:49
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 149
Регистрация: 17-05-07
Пользователь №: 27 787

|
Цитата(1113 @ Sep 4 2016, 23:32)  1 транзистор транзистор-то один, но полевик в диагонали моста, относительно имеющегося датчика тока он плавает, поэтому надо еще отдельный резистор втыкать для этого ограничителя и т.п. - в общем на текущей плате уже не сделать будет.. Может что-то еще можно придумать? Хоть какие-то варианты...
Сообщение отредактировал Атмег - Sep 4 2016, 21:41
|
|
|
|
|
Sep 5 2016, 13:01
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 149
Регистрация: 17-05-07
Пользователь №: 27 787

|
Цитата(1113 @ Sep 5 2016, 08:17)  покажите схему https://yadi.sk/i/0nx4oBopuo7kkЦитата(wim @ Sep 5 2016, 10:13)  открывая ключ на короткое время (безопасное для него), измерять ток и сравнивать его с порогом надо попробовать. моделировал на нормальных нагрузках. никто не ожидал, что появятся изделия с емкостной.
|
|
|
|
|
Sep 5 2016, 15:35
|

Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 255
Регистрация: 30-01-07
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867

|
Цитата(Атмег @ Sep 4 2016, 22:10)  при реальном КЗ слишком быстро нарастет ток и все убьет. Нечто подобное я сейчас делаю. Для того чтобы защита в случае КЗ или перегрузки успела отключить ключ до того как он выйдет из строя я применяю дроссель di/dt, ограничивающий скорость нарастания тока в цепи. Индуктивность дросселя нужно подобрать таким образом, чтобы за время срабатывания защиты ток от порога, определяемого как превышение тока, не успел достичь максимально допустимого для данного транзистора.
--------------------
Всем творческой удачи и профессионального роста!
|
|
|
|
|
Sep 5 2016, 19:42
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 849
Регистрация: 6-02-05
Пользователь №: 2 451

|
Цитата(LII @ Sep 5 2016, 09:35)  Нечто подобное я сейчас делаю. Для того чтобы защита в случае КЗ или перегрузки успела отключить ключ до того как он выйдет из строя я применяю дроссель di/dt, ограничивающий скорость нарастания тока в цепи. Индуктивность дросселя нужно подобрать таким образом, чтобы за время срабатывания защиты ток от порога, определяемого как превышение тока, не успел достичь максимально допустимого для данного транзистора. Скорость нарастания у разных источников разная. Нагрузки тоже различаются характером. Так что вами выбранный путь не будет спасать транзистор при сменах исчточников и нагрузок даже при тех же напряжениях источников и величин нагрузок по постоянному току. А так для гаража и одной конфигурации сгодится. Также современные транзисторы держат до сотни и более ампер, (для примера: http://www.infineon.com/cms/en/product/pow...112ab69bda502e9а вот температура на корпусе (мощность рассеивания) будет зависеть от радиатора, от скорости нарастания тока и его предельной вами выбранной величины. Ну и от скорости срабатывания защиты и ее автоматической перестартовки для автовозврата в рабочее состояние после некой задержки, если таковое заложено в проекте.
|
|
|
|
|
Sep 5 2016, 21:41
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 149
Регистрация: 17-05-07
Пользователь №: 27 787

|
Если бы ток "и так не выходил за пределы" - не было бы и вопроса  Написал же, нагрузка емкостная. В соответствии с ОБР на токе в неск десятков ампер транзистор 10-20 мкс выдержать должен. Когда через ноль включаю, выдерживает.
Сообщение отредактировал Атмег - Sep 5 2016, 21:42
|
|
|
|
|
Sep 5 2016, 22:48
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 149
Регистрация: 17-05-07
Пользователь №: 27 787

|
Цитата(Den64 @ Sep 6 2016, 01:11)  А вариант поставить малоомный резистор последовательно с нагрузкой чтобы уменьшить пиковый ток не подойдёт? помогает, но не спасает: даже с 10 Ом защита иногда срабатывает, хотя и редко
|
|
|
|
|
Sep 6 2016, 09:51
|

Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 255
Регистрация: 30-01-07
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867

|
Цитата(Myron @ Sep 5 2016, 21:42)  Скорость нарастания у разных источников разная. Есть формула: U/L=di/dt, из неё видно, что скорость нарастания тока в цепи с дросселем будет определяться отношением коммутируемого напряжения к индуктивности дросселя. Дроссель - возможность задать нужную Вам скорость нарастания тока при любой нагрузке, в том числе и КЗ. Но, как говорится, хозяин барин.
--------------------
Всем творческой удачи и профессионального роста!
|
|
|
|
|
Sep 6 2016, 10:52
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 149
Регистрация: 17-05-07
Пользователь №: 27 787

|
Цитата(Daniil @ Sep 6 2016, 05:47)  Программно не решается? Что если включать в несколько заходов? Надо подумать, тут не понятно, получится ли, ведь если я быстро прерву заряд, на следующем пуске емкость все еще пустая, и ток опять будет немалый, а по 5-10 периодов зажигать как-то не оч хочется. Схема открывается сейчас. Цитата(vladec @ Sep 6 2016, 10:22)  А NTC thermistors не спасет? Есть, например, у Epcos и у Murata Не всегда спасает, т.к. есть мигание и в перерывах емкость источника иногда успевает высадиться, а термистор все еще прогрет. Цитата(LII @ Sep 6 2016, 12:51)  Дроссель - возможность задать нужную Вам скорость нарастания тока при любой нагрузке, в том числе и КЗ. То есть, скажем, при напряжении в 30 В дроссель в 300 мкГн обеспечит ограничение нарастания 10 А на 100 мкс, так? Скорость нарастания источника только поможет - еще больше ограничит. Только тут проблема - такие индуктивности обычно на маленькие токи. При большом импульсном токе залетит в насыщение и все.
Сообщение отредактировал Атмег - Sep 6 2016, 10:59
|
|
|
|
|
Sep 6 2016, 13:53
|

Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 255
Регистрация: 30-01-07
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867

|
Цитата(Атмег @ Sep 6 2016, 12:52)  То есть, скажем, при напряжении в 30 В дроссель в 300 мкГн обеспечит ограничение нарастания 10 А на 100 мкс, так? Скорость нарастания источника только поможет - еще больше ограничит. Только тут проблема - такие индуктивности обычно на маленькие токи. При большом импульсном токе залетит в насыщение и все. Да, верно, с таким дросселем даже в случае КЗ у Вас ток вырастет только до 10А за 100 мкс. Естественно, дроссель не должен войти в насыщение до того как сработает защита. Я дроссели мотал сам, не так уж и сложно это. На ферритовой "гантельке" получал ток насыщения 10А и индуктивность 2мГн , на стали - 17А при индуктивности 17мГн. При массовом производстве изготовление можно заказать.
--------------------
Всем творческой удачи и профессионального роста!
|
|
|
|
|
Sep 6 2016, 14:45
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 82
Регистрация: 3-09-04
Из: Russia, Novosibirsk
Пользователь №: 590

|
Цитата(Атмег @ Sep 6 2016, 17:52)  Надо подумать, тут не понятно, получится ли, ведь если я быстро прерву заряд, на следующем пуске емкость все еще пустая, и ток опять будет немалый, а по 5-10 периодов зажигать как-то не оч хочется. Схема открывается сейчас. Не периодов, а полупериодов длительностью 10мс. Разрядиться не должен успеть. При срабатывании защиты на 15А должно быть меньше 5 периодов. Исхожу из того что на сайте минвела пишут "At input side, there will be (1/2 ~1 cycle, ex. 1/120 ~ 1/60 seconds for 60 Hz AC source) large pulse current (20~60A based on the design of S.P.S.)". VT1 какой именно? Запас по току есть?
|
|
|
|
|
Sep 7 2016, 09:46
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 149
Регистрация: 17-05-07
Пользователь №: 27 787

|
Цитата(Daniil @ Sep 6 2016, 17:45)  Не периодов, а полупериодов длительностью 10мс. Разрядиться не должен успеть. Тут надо пробовать, конечно, но мне кажется, если отключаться по оптрону и на следующем переходе через ноль опять включать, поучатся короткие иголки, которые просто не зарядят емкость, процесс включения растянется. Да и такое многоискровое зажигание (по каждому из каналов) создаст много шума. Пока что нашел решение такое - задрать порог защиты увеличением резистора в цепи оптрона. Порог должен стать выше 20-30 А и не ловить хвост заряда. Транзисторы sihp22n60e и подобные. Если включать штатно через ноль, то при КЗ запас есть на 10-20 мкс, защита отрабатывает.
|
|
|
|
|
Sep 14 2016, 08:47
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 149
Регистрация: 17-05-07
Пользователь №: 27 787

|
Цитата(alexvu @ Sep 14 2016, 01:06)  А нельзя ли для отслеживания КЗ приложить малое (возможно, постоянное) напряжение в выключенном состоянии? Достаточно включать через ноль - напряжение будет небольшим Цитата(vladec @ Sep 14 2016, 10:53)  Проще, как я писал выше, использовать NTC термистор Как я писал выше, еще в самом начале, термистор не поможет, т.к. в режиме мигания он будет постоянно прогрет и его сопротивление будет минимальным. А емкость источника в перерывах по 500 мс успевает разряжаться. Термистор хорошо работает только при включении с перерывами. -- Детектирование КЗ в момент штатного включения (через ноль) было реализовано изначально и нормально работает. Отстройка от пусковых токов источника (о чем и вопрос был) сделана повышением порога детектора КЗ (не лучший вариант, но пока так). В будущем сделаю ограничитель тока на транзистор ключа. Симисторы не рассматривал - сложнее управлять и нельзя работать на постоянном напряжении, с полевиками проще в этом плане.
|
|
|
|
|
Sep 14 2016, 10:41
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 172
Регистрация: 14-11-11
Из: Москва
Пользователь №: 68 299

|
Цитата(vladec @ Sep 14 2016, 10:53)  подбор резистора, чтобы он не "взрывался" в таком включении и дополнительное силовое реле. Проще, как я писал выше, использовать NTC термистор, SQP резисторы не взрываются при кратковременной нагрузке. И обеспечат нормальную работу в любом импульсном режиме. Надо только правильно рассчитать среднюю мощность. Почему не годится NTC - уже тут обсудили не раз. Цитата(Атмег @ Sep 14 2016, 11:47)  Достаточно включать через ноль - напряжение будет небольшим Это вообще про другое. Я предлагал отслеживать КЗ в вЫключенном состоянии.
|
|
|
|
|
Sep 21 2016, 22:34
|

Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 255
Регистрация: 30-01-07
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867

|
Цитата(Corner @ Sep 21 2016, 19:15)  При работе на емкость применение дросселя равносильно самоубийству. Последовательный контур никто не отменял. Весьма аргументированное заявление. Не шутите так, а то сейчас все компьютеры помрут. Структурная схема одной фазы импульсного регулятора напряжения питания процессора:
--------------------
Всем творческой удачи и профессионального роста!
|
|
|
|
|
Sep 22 2016, 08:56
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 149
Регистрация: 17-05-07
Пользователь №: 27 787

|
Цитата(Егоров @ Sep 22 2016, 04:06)  А чем там программисты занимаются? Опять не своим делом? Им вроде в светофоре лампы коммутировать нужно, а не минвеллы. Источник разовый пусковой ток при включении в сеть по своему входу держит, это его штатные проблемы. Если он отказал, то откажет тихо, без пожара, его проектировали специалисты. А программисты должны всего лишь коммутировать выход источника на лампы. Защита от короткого по выходу в минвелле есть. Трудоустраивать себя заботой о диагностике короткого не нужно, наверное. Или я неверно понимаю общую задачу? И задача не общая, и понимаете неверно. По-моему, модератор занимается не своим делом. Кто что должен делать - объясняйте своим подчиненным, если, конечно, таковые имеются. Лучше про авто порассуждайте, вы много про них в книжках читали)
|
|
|
|
|
Sep 23 2016, 08:22
|
Гуру
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883

|
Цитата(Атмег @ Sep 22 2016, 11:56)  И задача не общая, и понимаете неверно. По-моему, модератор занимается не своим делом. Кто что должен делать - объясняйте своим подчиненным, если, конечно, таковые имеются. Лучше про авто порассуждайте, вы много про них в книжках читали) Спасибо, что Вы взяли на себя функции модератора, нарушив пункт 3.7 Правил. И другие пункты -2.1.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|